16、桩基检测传感器布置要求?1Svw¿n~îubbs.3c3t.comÆô6)ì'
可采用石膏\黄油\橡皮水泥等耦合剂,黏结应牢固并与桩顶面垂直1Svw¿n~îubbs.3c3t.comÆô6)ì'
对于混凝土桩,安装在距桩中心1/2到1/3半径处,且距离桩的主筋不宜小于50mm.当桩径不大于1米时不宜少于2个测点,当桩径大于1米时不宜少于4个测点1Svw¿n~îubbs.3c3t.comÆô6)ì'
对于混凝土预制桩,当边长不大于600mm时不宜少于2个测点,当大于600mm时不宜少于3个测点.1Svw¿n~îubbs.3c3t.comÆô6)ì'
对预应力管桩不应少于2个测点1Svw¿n~îubbs.3c3t.comÆô6)ì'