监理检测网论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

空心板张拉的问题 [复制链接]

1#
本工程在20米空心板张拉时(7天张拉),实际与理论伸长值略大于6%,张拉后空心板两端有裂纹出现,其中有一道较宽(1mm左右)。压浆后对以后的空心板的质量有没有影响。今后如何避免?ßuÿ=ôi!ö–ñbbs.3c3t.com{.Nl©†z–=
ßuÿ=ôi!ö–ñbbs.3c3t.com{.Nl©†z–=
     空心板在养护中板上有裂纹现像,是不是没有养护好造成的啊,这样的现象严重吗?ßuÿ=ôi!ö–ñbbs.3c3t.com{.Nl©†z–=
分享 转发
TOP
2#

回复:空心板张拉的问题

张拉后裂纹是出现在板两端腹板和板顶,养护中的裂纹在板中间,我估计是没有养护好,现在已采取了必要的措施如板上覆盖毛毡保水。ßuÿ=ôi!ö–ñbbs.3c3t.com{.Nl©†z–=
  计算的理论伸长值和设计图纸的差不多,油泵和千斤顶也标定了,理论伸长值按照标定的数据计算的啊,张拉时的混凝土强度达到设计的80%。现在主要是伸长值没有控制在6%,想请教下是什么原因造成的?ßuÿ=ôi!ö–ñbbs.3c3t.com{.Nl©†z–=
TOP
3#

回复:空心板张拉的问题

   先谢谢管理员的意见。ßuÿ=ôi!ö–ñbbs.3c3t.com{.Nl©†z–=
工地的工期比较紧,全桥有144片板,预制了14块底座,短部开裂的现象,如果和强度有关,我的意见在浇筑端板时砼多加一包水泥,可以提高强度。另外设计图纸上以前设计的端部全是8个钢筋,后来打报告上去,只是端部竖向改为12的钢筋。另外上端部拉开地方怎么处理,可以直接压浆吗?ßuÿ=ôi!ö–ñbbs.3c3t.com{.Nl©†z–=