柞小高速公路第十三合同段C40砼配合比设计说明书@×Wh*z§Íbbs.3c3t.comØbôßÈ>%µ
一、配合比设计依据@×Wh*z§Íbbs.3c3t.comØbôßÈ>%µ
1、《公路工程国内招标文件范本》@×Wh*z§Íbbs.3c3t.comØbôßÈ>%µ
2、《普通混凝土设计规范》JGJ55-2000@×Wh*z§Íbbs.3c3t.comØbôßÈ>%µ
3、《公路桥涵施工技术规范》JTJ041-2000@×Wh*z§Íbbs.3c3t.comØbôßÈ>%µ
4、《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTGE30-2005@×Wh*z§Íbbs.3c3t.comØbôßÈ>%µ
二、设计要求@×Wh*z§Íbbs.3c3t.comØbôßÈ>%µ
1、设计强度为40MPa@×Wh*z§Íbbs.3c3t.comØbôßÈ>%µ
2、坍落度控制在70~90mm(考虑到运输条件和施工工艺)@×Wh*z§Íbbs.3c3t.comØbôßÈ>%µ
3、混凝土强度等级系指按标准方法制作和养护的边长150mm的立方体试块在28d龄期,用标准试验方法测得的具有95%保证率的抗压强度。强度以MPa表示,养生温度为20±2℃,相对湿度大于95%。@×Wh*z§Íbbs.3c3t.comØbôßÈ>%µ
三、原材料指标@×Wh*z§Íbbs.3c3t.comØbôßÈ>%µ
1、水泥:@×Wh*z§Íbbs.3c3t.comØbôßÈ>%µ
产地:泾阳声威建材有限公司生产的“声威”牌P.O42.5水泥。@×Wh*z§Íbbs.3c3t.comØbôßÈ>%µ
2、砂:@×Wh*z§Íbbs.3c3t.comØbôßÈ>%µ
产地:柞水凤镇砂厂河砂,细度模数2.85。@×Wh*z§Íbbs.3c3t.comØbôßÈ>%µ
3、碎石:@×Wh*z§Íbbs.3c3t.comØbôßÈ>%µ
产地:镇安县表功铺石料厂,粒径为5~20mm碎石。@×Wh*z§Íbbs.3c3t.comØbôßÈ>%µ
4、水:@×Wh*z§Íbbs.3c3t.comØbôßÈ>%µ
产地:乾佑河河水@×Wh*z§Íbbs.3c3t.comØbôßÈ>%µ
5、外加剂:@×Wh*z§Íbbs.3c3t.comØbôßÈ>%µ
产地:西安紫云化工有限公司生产的ZY-FDN高效减水剂。@×Wh*z§Íbbs.3c3t.comØbôßÈ>%µ
四、配合比设计过程@×Wh*z§Íbbs.3c3t.comØbôßÈ>%µ
1、初步确定混凝土组成材料用量@×Wh*z§Íbbs.3c3t.comØbôßÈ>%µ
(1)计算试配强度为R为49.9MPa。@×Wh*z§Íbbs.3c3t.comØbôßÈ>%µ
(2)计算基准混凝土配合比的各材料用量@×Wh*z§Íbbs.3c3t.comØbôßÈ>%µ
A、计算水灰比W/C为0.38。@×Wh*z§Íbbs.3c3t.comØbôßÈ>%µ
B、确定单位用水量mw:根据坍落度、原材料 情况,结合施工经验取单位用水量为170kg/m3。@×Wh*z§Íbbs.3c3t.comØbôßÈ>%µ
C、计算水泥用量mc为450kg。@×Wh*z§Íbbs.3c3t.comØbôßÈ>%µ
D、确定砂率βs:由混凝土的设计坍落度、原材料情况等,结合施工经验取砂率βs为34%。@×Wh*z§Íbbs.3c3t.comØbôßÈ>%µ
E、计算砂子和石子用量ms为622kg、mg为1208kg。@×Wh*z§Íbbs.3c3t.comØbôßÈ>%µ
F、外加剂用量为水泥用量的0.8%,即3.60kg。@×Wh*z§Íbbs.3c3t.comØbôßÈ>%µ
G、确定基准配合比为:@×Wh*z§Íbbs.3c3t.comØbôßÈ>%µ
水泥:水:砂:石:外加剂=450:170:622:1208:3.60@×Wh*z§Íbbs.3c3t.comØbôßÈ>%µ
按计算配合比进行试拌,其工作性符合要求,则计算配合比即为基准配合比。@×Wh*z§Íbbs.3c3t.comØbôßÈ>%µ
(3)确定不同水灰比的混凝土配合比@×Wh*z§Íbbs.3c3t.comØbôßÈ>%µ
配合比设计C40.doc详细请下载附件:@×Wh*z§Íbbs.3c3t.comØbôßÈ>%µ
附件:
您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号? 注册