我碰到个问题,钢筋原材检测后发现盘条Q235经过工人调直屈强比只有1.0几不到小于1.25(其他指标合格),钢筋的检测项目里没有明确这个指标作为合格判定,但是1499前面的条文里到有说道这一点,这样的钢筋安全性肯定是很低的,但是运用判定的标准的话有只能判定合格,不知大家怎么看???fJOñJ:Aábbs.3c3t.compü€-Í1Ê´Ü