1#
水工混凝土施工规范(新版)Specifications for hydraukic concrete constructionäb%“Ä“MœiÇbbs.3c3t.comî93¤F9‹b‹
主编单位:中国长江三峡开发总公司 中国葛洲坝水利水电工程集团公司äb%“Ä“MœiÇbbs.3c3t.comî93¤F9‹b‹
批准部门:中华人民共和国国家经济贸易委员会äb%“Ä“MœiÇbbs.3c3t.comî93¤F9‹b‹
批准文号:国家经济贸易委员会公告二00一年第31号äb%“Ä“MœiÇbbs.3c3t.comî93¤F9‹b‹
中 国 电 力 出 版 社2002年  北京äb%“Ä“MœiÇbbs.3c3t.comî93¤F9‹b‹
1  范   围äb%“Ä“MœiÇbbs.3c3t.comî93¤F9‹b‹
本标准规定了水工混凝土施工行为和质量的基本要求,适用于大、中型水电水利工程中1、2、3级水工建筑物的混凝土和钢筋混凝土的施工。äb%“Ä“MœiÇbbs.3c3t.comî93¤F9‹b‹
2  引 用 标 准äb%“Ä“MœiÇbbs.3c3t.comî93¤F9‹b‹
下列标准所包含的条文,在本标准中引用而构成为本标准的条文。在标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修改,使用本标准的各方应探讨使用下列标准的最新版本的可能性。äb%“Ä“MœiÇbbs.3c3t.comî93¤F9‹b‹
GB 175—1999  硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥äb%“Ä“MœiÇbbs.3c3t.comî93¤F9‹b‹
GB/T 176—1996  水泥化学分析方法äb%“Ä“MœiÇbbs.3c3t.comî93¤F9‹b‹
GB 200-1989  中热硅酸盐水泥、低热矿渣硅酸盐水泥äb%“Ä“MœiÇbbs.3c3t.comî93¤F9‹b‹
GB 748-1996  抗硫酸盐硅酸盐水泥äb%“Ä“MœiÇbbs.3c3t.comî93¤F9‹b‹
GB/T 750—1992  水泥压蒸安定性试验方法äb%“Ä“MœiÇbbs.3c3t.comî93¤F9‹b‹
GB 1344—1999  矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥及äb%“Ä“MœiÇbbs.3c3t.comî93¤F9‹b‹
粉煤灰硅酸盐水泥äb%“Ä“MœiÇbbs.3c3t.comî93¤F9‹b‹
GB/T 1345—1991  水泥细度检验方法 GB/T 1346—1989  水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定äb%“Ä“MœiÇbbs.3c3t.comî93¤F9‹b‹
性检验方法äb%“Ä“MœiÇbbs.3c3t.comî93¤F9‹b‹
GB/T 2022—1980  水泥水化热试验方法(直接法)äb%“Ä“MœiÇbbs.3c3t.comî93¤F9‹b‹
GB/T 2059-2000  铜及铜合金带材äb%“Ä“MœiÇbbs.3c3t.comî93¤F9‹b‹
GB/T 2847—1996  用于水泥中的火山灰质混合材料äb%“Ä“MœiÇbbs.3c3t.comî93¤F9‹b‹
GB 2938-1997  低热微膨胀水泥äb%“Ä“MœiÇbbs.3c3t.comî93¤F9‹b‹
GB 5749-1985  生活饮用水质标准äb%“Ä“MœiÇbbs.3c3t.comî93¤F9‹b‹
GB/T 6645—1986  用于水泥中的粒化电炉磷渣äb%“Ä“MœiÇbbs.3c3t.comî93¤F9‹b‹
GB 8076—1997  混凝土外加剂äb%“Ä“MœiÇbbs.3c3t.comî93¤F9‹b‹
GB/T 9142-2000  混凝土搅拌机äb%“Ä“MœiÇbbs.3c3t.comî93¤F9‹b‹
GB 12573—90  水泥取样方法äb%“Ä“MœiÇbbs.3c3t.comî93¤F9‹b‹
GB/T 12959—1991  水泥水化热测定方法(溶解热法)äb%“Ä“MœiÇbbs.3c3t.comî93¤F9‹b‹
GB/T 14684-2001  建筑用砂äb%“Ä“MœiÇbbs.3c3t.comî93¤F9‹b‹
GB/T 14685-2001  建筑用卵石、碎石äb%“Ä“MœiÇbbs.3c3t.comî93¤F9‹b‹
GB/T 17671—1999  水泥胶砂强度检验方法(ISO法)äb%“Ä“MœiÇbbs.3c3t.comî93¤F9‹b‹
GB 50164—1992  混凝土质量控制标准äb%“Ä“MœiÇbbs.3c3t.comî93¤F9‹b‹
GBJ 80—1985  普通混凝土拌和物性能试验方法äb%“Ä“MœiÇbbs.3c3t.comî93¤F9‹b‹
GBJ 107—1987  混凝土强度评定标准äb%“Ä“MœiÇbbs.3c3t.comî93¤F9‹b‹
GBJ 119-1988  混凝土外加剂应用技术规范äb%“Ä“MœiÇbbs.3c3t.comî93¤F9‹b‹
GBJ 146-1990  粉煤灰混凝土应用技术规范äb%“Ä“MœiÇbbs.3c3t.comî93¤F9‹b‹
CECS 03:88  钻芯法检测混凝土强度技术规程äb%“Ä“MœiÇbbs.3c3t.comî93¤F9‹b‹
CECS38∶92  钢纤维混凝土结构设计与施工规程äb%“Ä“MœiÇbbs.3c3t.comî93¤F9‹b‹
DL 5017-1993  压力钢管制造安装及验收规范äb%“Ä“MœiÇbbs.3c3t.comî93¤F9‹b‹
DL/T 5055-96  水工混凝土掺用粉煤灰技术规程äb%“Ä“MœiÇbbs.3c3t.comî93¤F9‹b‹
DL/T 5057-96  水工混凝土结构设计规范äb%“Ä“MœiÇbbs.3c3t.comî93¤F9‹b‹
DL/T 5082-99  水工建筑物抗冻设计规程äb%“Ä“MœiÇbbs.3c3t.comî93¤F9‹b‹
DL/T 5100-1999  水工混凝土外加剂技术规程äb%“Ä“MœiÇbbs.3c3t.comî93¤F9‹b‹
HG 2288-1992  橡胶止水带äb%“Ä“MœiÇbbs.3c3t.comî93¤F9‹b‹
JGJ/T 10-95  混凝土泵送施工技术规程äb%“Ä“MœiÇbbs.3c3t.comî93¤F9‹b‹
JGJ 52-92  普通混凝土用砂质量标准及检验方法äb%“Ä“MœiÇbbs.3c3t.comî93¤F9‹b‹
JGJ53-92  普通混凝土用卵石、碎石质量标准及检验方法äb%“Ä“MœiÇbbs.3c3t.comî93¤F9‹b‹
JGJ/T55-2000  普通混凝土配合比设计技术规程äb%“Ä“MœiÇbbs.3c3t.comî93¤F9‹b‹
JGJ 63-89  混凝土拌和用水标准äb%“Ä“MœiÇbbs.3c3t.comî93¤F9‹b‹
JGJ 104-97  建筑工程冬期施工规程äb%“Ä“MœiÇbbs.3c3t.comî93¤F9‹b‹
SD 105-1982  水工混凝土试验规程äb%“Ä“MœiÇbbs.3c3t.comî93¤F9‹b‹
SDJ 12-1978  水利水电枢纽工程等级划分及设计标准(山区、丘陵区部分)äb%“Ä“MœiÇbbs.3c3t.comî93¤F9‹b‹
SDJ 17-1978  水利水电工程天然建筑材料勘察规程äb%“Ä“MœiÇbbs.3c3t.comî93¤F9‹b‹
SDJ 249.1-1988  水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准äb%“Ä“MœiÇbbs.3c3t.comî93¤F9‹b‹
SDJ 336-1989  混凝土大坝安全检测技术规范(试行)äb%“Ä“MœiÇbbs.3c3t.comî93¤F9‹b‹
SDJ 338-1989  水利水电工程施工组织设计规范äb%“Ä“MœiÇbbs.3c3t.comî93¤F9‹b‹
SL 62-1994  水工建筑物水泥灌浆施工技术规范äb%“Ä“MœiÇbbs.3c3t.comî93¤F9‹b‹
SL 172-1996  小型水电站施工技术规范äb%“Ä“MœiÇbbs.3c3t.comî93¤F9‹b‹
SL 176-1996  水利水电工程施工质量评定规范(试行)äb%“Ä“MœiÇbbs.3c3t.comî93¤F9‹b‹
AC 1211.1-1995  普通混凝土、重质混凝土及大体积混凝土配合比选择的标准方法äb%“Ä“MœiÇbbs.3c3t.comî93¤F9‹b‹
AC 214-1989  混凝土强度试验结果评定推荐方法äb%“Ä“MœiÇbbs.3c3t.comî93¤F9‹b‹
3  总    则äb%“Ä“MœiÇbbs.3c3t.comî93¤F9‹b‹
3.0.1  本标准规范了水工建筑物混凝土的材料、配合比洗涤、施工、温度控制、低温季节施工、预埋件施工、质量控制与检查的基本要求äb%“Ä“MœiÇbbs.3c3t.comî93¤F9‹b‹
3.0.2  水工混凝土应满足抗压、抗拉、抗渗、抗冻、抗裂、抗冲耐磨和抗侵蚀等设计要求。äb%“Ä“MœiÇbbs.3c3t.comî93¤F9‹b‹
3.0.3  水工混凝土的施工应采用新技术、新工艺、新材料和新设备。应建立完善的质量保证体系。äb%“Ä“MœiÇbbs.3c3t.comî93¤F9‹b‹
3.0.4  本标准未规定的其他混凝土施工,按现行的有关国家标准或行业标准执行。äb%“Ä“MœiÇbbs.3c3t.comî93¤F9‹b‹
4  术语、符号äb%“Ä“MœiÇbbs.3c3t.comî93¤F9‹b‹
4.1  术   语äb%“Ä“MœiÇbbs.3c3t.comî93¤F9‹b‹
4.1.1  掺和料  extenderäb%“Ä“MœiÇbbs.3c3t.comî93¤F9‹b‹
    用于拌制水泥混凝土和砂浆时,掺入的粉煤灰等混合材料。äb%“Ä“MœiÇbbs.3c3t.comî93¤F9‹b‹
4.1.2  强度等级  class of cube strengthäb%“Ä“MœiÇbbs.3c3t.comî93¤F9‹b‹
    按标准条件下的立方体抗压强度分成若干级别,称为强度等级。äb%“Ä“MœiÇbbs.3c3t.comî93¤F9‹b‹
4.1.3  水胶比  ratio of water to cementitious materialäb%“Ä“MœiÇbbs.3c3t.comî93¤F9‹b‹
每立方米混凝土用水量与所用胶凝材料用量的比值。äb%“Ä“MœiÇbbs.3c3t.comî93¤F9‹b‹
4.1.4  胶凝材料用量 cementitious material consumptionäb%“Ä“MœiÇbbs.3c3t.comî93¤F9‹b‹
每立方米混凝土中水泥和掺合料质量的总和。äb%“Ä“MœiÇbbs.3c3t.comî93¤F9‹b‹
4.1.5  拌和时间  mixing timeäb%“Ä“MœiÇbbs.3c3t.comî93¤F9‹b‹
    全部材料加入后经过拌和至出料开始的时间。äb%“Ä“MœiÇbbs.3c3t.comî93¤F9‹b‹
4.1.6 混凝土运输时间 concrete transportation timeäb%“Ä“MœiÇbbs.3c3t.comî93¤F9‹b‹
    从机口全部卸料完到混凝土卸入仓内的时间。äb%“Ä“MœiÇbbs.3c3t.comî93¤F9‹b‹
4.1.7 浇筑间歇时间  concreting intermission timeäb%“Ä“MœiÇbbs.3c3t.comî93¤F9‹b‹
    混凝土振捣作业完毕至覆盖上层混凝土的时间。äb%“Ä“MœiÇbbs.3c3t.comî93¤F9‹b‹
4.1.8  毛面  rough surfaceäb%“Ä“MœiÇbbs.3c3t.comî93¤F9‹b‹
    经过处理、无乳皮、微露粗砂的混凝土表面。äb%“Ä“MœiÇbbs.3c3t.comî93¤F9‹b‹
4.1.9  浇筑温度  concretingtemperatureäb%“Ä“MœiÇbbs.3c3t.comî93¤F9‹b‹
  混凝土经过平仓振捣后,覆盖上层混凝土前,在距混凝土面10cm深处的温度。äb%“Ä“MœiÇbbs.3c3t.comî93¤F9‹b‹
4.1.10   气温骤降  suddenly drop in air temperatureäb%“Ä“MœiÇbbs.3c3t.comî93¤F9‹b‹
    日平均气温在2d~3d内连续下降累计6℃以上。äb%“Ä“MœiÇbbs.3c3t.comî93¤F9‹b‹
4.1.11  寒潮  cold waveäb%“Ä“MœiÇbbs.3c3t.comî93¤F9‹b‹
    日平均气温5℃以下的气温骤降。äb%“Ä“MœiÇbbs.3c3t.comî93¤F9‹b‹
4.1.12  混凝土成熟度  maturity degree of concrete äb%“Ä“MœiÇbbs.3c3t.comî93¤F9‹b‹
    混凝土养护时间(h)合和等效养护温度(℃)的乘积,用符号“N”表示。äb%“Ä“MœiÇbbs.3c3t.comî93¤F9‹b‹
4.1.13  表面积系数  coefficient of superficial area äb%“Ä“MœiÇbbs.3c3t.comî93¤F9‹b‹
    结构物的表面积与体积之比,用符号“M”表示。äb%“Ä“MœiÇbbs.3c3t.comî93¤F9‹b‹
4.1.14  严寒地区  servere cold regionäb%“Ä“MœiÇbbs.3c3t.comî93¤F9‹b‹
    最冷月平均气温低于-10℃的地区。äb%“Ä“MœiÇbbs.3c3t.comî93¤F9‹b‹
4.1.15  寒冷地区  cold regionäb%“Ä“MœiÇbbs.3c3t.comî93¤F9‹b‹
    最冷月平均气温低于-10℃与-3℃的地区。äb%“Ä“MœiÇbbs.3c3t.comî93¤F9‹b‹
4.1.16  温和地区  mild regionäb%“Ä“MœiÇbbs.3c3t.comî93¤F9‹b‹
    最冷月平均气温高于-3℃的地区。äb%“Ä“MœiÇbbs.3c3t.comî93¤F9‹b‹
4.1.17  蓄热法  method of heat accumulationäb%“Ä“MœiÇbbs.3c3t.comî93¤F9‹b‹
  采用保温措施,利用原材料加热和水泥水化热的热量,以保证混凝土强度正常增长的施工方法äb%“Ä“MœiÇbbs.3c3t.comî93¤F9‹b‹
4.1.8  综合蓄热法  comprehensive method of heat accumulationäb%“Ä“MœiÇbbs.3c3t.comî93¤F9‹b‹
    “蓄热法”加早强和抗冻外加剂的施工方法。äb%“Ä“MœiÇbbs.3c3t.comî93¤F9‹b‹
水工混凝土规范详细内容免费下载一下附件:äb%“Ä“MœiÇbbs.3c3t.comî93¤F9‹b‹
附件:您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号? 注册