钢筋是指钢筋混凝土用和预应力钢筋混凝土用钢材,其横截面为圆形,有时为带有圆角的方形。包括光圆钢筋、带肋钢筋、扭转钢筋。钢筋可以承受拉力,增加机械强度。) wï=h©bbs.3c3t.com<nQ§ä.-Ï
钢筋知识) wï=h©bbs.3c3t.com<nQ§ä.-Ï
1、钢筋制作 ) wï=h©bbs.3c3t.com<nQ§ä.-Ï
钢筋加工制作时,要将钢筋加工表与设计图复核,检查下料表是否有错误和遗漏,对每种钢筋要按下) wï=h©bbs.3c3t.com<nQ§ä.-Ï
料表检查是否达到要求,经过这两道检查后,再按下料表放出实样,试制合格后方可成批制作,加工) wï=h©bbs.3c3t.com<nQ§ä.-Ï
好的钢筋要挂牌堆放整齐有序。) wï=h©bbs.3c3t.com<nQ§ä.-Ï
施工中如需要钢筋代换时,必须充分了解设计意图和代换材料性能,严格遵守现行钢筋砼设计规范的) wï=h©bbs.3c3t.com<nQ§ä.-Ï
各种规定,并不得以等面积的高强度钢筋代换低强度的钢筋。凡重要部位的钢筋代换,须征得甲方、) wï=h©bbs.3c3t.com<nQ§ä.-Ï
设计单位同意,并有书面通知时方可代换。 ) wï=h©bbs.3c3t.com<nQ§ä.-Ï
(1)钢筋表面应洁净,粘着的油污、泥土、浮锈使用前必须清理干净,可结合冷拉工艺除锈。 ) wï=h©bbs.3c3t.com<nQ§ä.-Ï
(2)钢筋调直,可用机械或人工调直。经调直后的钢筋不得有局部弯曲、死弯、小波浪形,其表面伤) wï=h©bbs.3c3t.com<nQ§ä.-Ï
痕不应使钢筋截面减小5%。) wï=h©bbs.3c3t.com<nQ§ä.-Ï
(3)钢筋切断应根据钢筋号、直径、长度和数量,长短搭配,先断长料后断短料,尽量减少和缩短钢) wï=h©bbs.3c3t.com<nQ§ä.-Ï
筋短头,以节约钢材。 ) wï=h©bbs.3c3t.com<nQ§ä.-Ï
(4)钢筋弯钩或弯曲: ) wï=h©bbs.3c3t.com<nQ§ä.-Ï
①钢筋弯钩。形式有三种,分别为半圆弯钩、直弯钩及斜弯钩。钢筋弯曲后,弯曲处内皮收缩、外皮) wï=h©bbs.3c3t.com<nQ§ä.-Ï
延伸、轴线长度不变,弯曲处形成圆弧,弯起后尺寸不大于下料尺寸,应考虑弯曲调整值。 ) wï=h©bbs.3c3t.com<nQ§ä.-Ï
钢筋弯心直径为2.5d,平直部分为3d。钢筋弯钩增加长度的理论计算值:对转半圆弯钩为6.25d,对直) wï=h©bbs.3c3t.com<nQ§ä.-Ï
弯钩为3.5d,对斜弯钩为4.9d。) wï=h©bbs.3c3t.com<nQ§ä.-Ï
②弯起钢筋。中间部位弯折处的弯曲直径D,不小于钢筋直径的5倍。 ) wï=h©bbs.3c3t.com<nQ§ä.-Ï
③箍筋。箍筋的末端应作弯钩,弯钩形式应符合设计要求。箍筋调整,即为弯钩增加长度和弯曲调整) wï=h©bbs.3c3t.com<nQ§ä.-Ï
值两项之差或和,根据箍筋量外包尺寸或内包尺寸而定。 ) wï=h©bbs.3c3t.com<nQ§ä.-Ï
④钢筋下料长度应根据构件尺寸、混凝土保护层厚度,钢筋弯曲调整值和弯钩增加长度等规定综合考) wï=h©bbs.3c3t.com<nQ§ä.-Ï
虑。 ) wï=h©bbs.3c3t.com<nQ§ä.-Ï
a. 直钢筋下料长度=构件长度—保护层厚度+弯钩增加长度) wï=h©bbs.3c3t.com<nQ§ä.-Ï
b. 弯起钢筋下料长度=直段长度+斜弯长度-弯曲调整值+弯钩增加长度 ) wï=h©bbs.3c3t.com<nQ§ä.-Ï
c. 箍筋下料长度=箍筋内周长+箍筋调整值+弯钩增加长度) wï=h©bbs.3c3t.com<nQ§ä.-Ï
2、钢筋绑扎与安装: ) wï=h©bbs.3c3t.com<nQ§ä.-Ï
钢筋绑扎前先认真熟悉图纸,检查配料表与图纸、设计是否有出入,仔细检查成品尺寸、心头是否与) wï=h©bbs.3c3t.com<nQ§ä.-Ï
下料表相符。核对无误后方可进行绑扎。) wï=h©bbs.3c3t.com<nQ§ä.-Ï
采用20#铁丝绑扎直径12以上钢筋,22#铁丝绑扎直径10以下钢筋。) wï=h©bbs.3c3t.com<nQ§ä.-Ï
(1)墙 :) wï=h©bbs.3c3t.com<nQ§ä.-Ï
①墙的钢筋网绑扎同基础。钢筋有90°弯钩时,弯钩应朝向混凝土内。) wï=h©bbs.3c3t.com<nQ§ä.-Ï
②采用双层钢筋网时,在两层钢筋之间,应设置撑铁(钩)以固定钢筋的间距。) wï=h©bbs.3c3t.com<nQ§ä.-Ï
③墙筋绑扎时应吊线控制垂直度,并严格控制主筋间距。剪力墙上下两边三道水平处应满扎,其余可) wï=h©bbs.3c3t.com<nQ§ä.-Ï
梅花点绑扎。) wï=h©bbs.3c3t.com<nQ§ä.-Ï
④为了保证钢筋位置的正确,竖向受力筋外绑一道水平筋或箍筋,并将其与竖筋点焊,以固定墙、柱) wï=h©bbs.3c3t.com<nQ§ä.-Ï
筋的位置,在点焊固定时要用线锤校正。) wï=h©bbs.3c3t.com<nQ§ä.-Ï
⑤外墙浇筑后严禁开洞,所有洞口预埋件及埋管均应预留,洞边加筋详见施工图。墙、柱内预留钢筋) wï=h©bbs.3c3t.com<nQ§ä.-Ï
做防雷接地引线,应焊成通路。其位置、数量及做法详见安装施工图,焊接工作应选派合格的焊工进) wï=h©bbs.3c3t.com<nQ§ä.-Ï
行,不得损伤结构钢筋,水电安装的预埋,土建必须配合,不能错埋和漏埋。 ) wï=h©bbs.3c3t.com<nQ§ä.-Ï
(2)梁与板 ) wï=h©bbs.3c3t.com<nQ§ä.-Ï
①纵向受力钢筋出现双层或多层排列时,两排钢筋之间应垫以直径15mm的短钢筋,如纵向钢筋直径) wï=h©bbs.3c3t.com<nQ§ä.-Ï
大于25mm时,短钢筋直径规格与纵向钢筋相同规格。) wï=h©bbs.3c3t.com<nQ§ä.-Ï
②箍筋的接头应交错设置,并与两根架立筋绑扎,悬臂挑梁则箍筋接头在下,其余做法与柱相同。梁) wï=h©bbs.3c3t.com<nQ§ä.-Ï
主筋外角处与箍筋应满扎,其余可梅花点绑扎。 ) wï=h©bbs.3c3t.com<nQ§ä.-Ï
③板的钢筋网绑扎与基础相同,双向板钢筋交叉点应满绑。应注意板上部的负钢筋(面加筋)要防止) wï=h©bbs.3c3t.com<nQ§ä.-Ï
被踩下;特别是雨蓬、挑檐、阳台等悬臂板,要严格控制负筋位置及高度。) wï=h©bbs.3c3t.com<nQ§ä.-Ï
④板、次梁与主梁交叉处,板的钢筋在上,次梁的钢筋在中层,主梁的钢筋在下,当有圈梁或垫梁时) wï=h©bbs.3c3t.com<nQ§ä.-Ï
,主梁钢筋在上。) wï=h©bbs.3c3t.com<nQ§ä.-Ï
⑤楼板钢筋的弯起点,如加工厂(场)在加工没有起弯时,设计图纸又无特殊注明的,可按以下规定) wï=h©bbs.3c3t.com<nQ§ä.-Ï
弯起钢筋,板的边跨支座按跨度1/10L为弯起点。板的中跨及连续多跨可按支座中线1/6L为弯起点。) wï=h©bbs.3c3t.com<nQ§ä.-Ï
(L—板的中一中跨度)。) wï=h©bbs.3c3t.com<nQ§ä.-Ï
⑥框架梁节点处钢筋穿插十分稠密时,应注意梁顶面主筋间的净间距要有留有30mm,以利灌筑混凝) wï=h©bbs.3c3t.com<nQ§ä.-Ï
土之需要。) wï=h©bbs.3c3t.com<nQ§ä.-Ï
⑦钢筋的绑扎接头应符合下列规定:) wï=h©bbs.3c3t.com<nQ§ä.-Ï
1)搭接长度的末端距钢筋弯折处,不得小于钢筋直径的10倍,接头不宜位于构件最大弯矩处。 ) wï=h©bbs.3c3t.com<nQ§ä.-Ï
2)受拉区域内,Ⅰ级钢筋绑扎接头的末端应做弯钩,Ⅱ级钢筋可不做弯钩。) wï=h©bbs.3c3t.com<nQ§ä.-Ï
3)钢筋搭接处,应在中心和两端用铁丝扎牢。 ) wï=h©bbs.3c3t.com<nQ§ä.-Ï
4)受拉钢筋绑扎接头的搭接长度,应符合结构设计要求。) wï=h©bbs.3c3t.com<nQ§ä.-Ï
5)受力钢筋的混凝土保护层厚度,应符合结构设计要求。) wï=h©bbs.3c3t.com<nQ§ä.-Ï
6)板筋绑扎前须先按设计图要求间距弹线,按线绑扎,控制质量。) wï=h©bbs.3c3t.com<nQ§ä.-Ï
7)为了保证钢筋位置的正确,根据设计要求,板筋采用钢筋马凳纵横@600予以支撑。) wï=h©bbs.3c3t.com<nQ§ä.-Ï