监理检测网论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

用电方案 [复制链接]

1#
一、编制依据-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
1.《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
2. 本工程现场情况。-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
二、安全管理体系-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
三、以安全生产作为标准化管理重点,严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》等有关各项措施-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
根据现场勘探,总配电箱装在变压器下,内装800A总隔离开关,-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
1只3-6A三相四线有功电镀表,每路三只300/5互感器,二只400A分隔离开关,每只分隔离开关下装额定电流400A漏电动作电流≤100mA的触电保护器一只。-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
分配电箱内装100A总隔离开关一只,30A分隔离开关2只,额定电流32A漏电动作电流≤50mA的触电保护器2只。-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
照明配电箱装60A三相总隔离开关一只,15A分隔离开关2只,额定电流60A漏电动作≤30mA的触电保护器2只。-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
所有开关箱均采用杭州金峰电器有限公司XLJ系列。-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
四、场内配电线路安装-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
1、变压器I从总配电箱400A分隔离开关下引出一路线,线路沿线架空,配线为3×50+2×35m2铝芯绝缘线。-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
2、架空线电杆采用杉木电杆,装设五线横担,电杆间距为30米左右,距施工便道一侧5米架设。-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
3、配电箱的电缆应有套管,电线进出不混乱。大容量电箱上进线加滴水弯。-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
4、支线绝缘好,无老化、破损和漏电。支线应沿电杆架空敷设,并用绝缘子固定。室外支线应用橡皮线架空,接头不受拉力并符合绝缘要求。(危险、潮湿场所和金属容器内的照明及手持照明灯具、应符合要求的安全电压)。-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
5、照明导线应用绝缘子固定。严禁使用花线或塑料胶质线。导线不得拖拉或绑在脚手架上。照明灯具的金属外壳必须接地或接零。单相回路内的照明开关箱必须装设漏电保护器。室外照明灯具距地面不得低于3米。金属卤化灯具的安装高度宜在5米以上。灯线不得靠近灯具表面。-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
6、总配电箱设一组重复接地,其接地电阻<4Ω,距离总配电箱超过50M的分配电箱及末端配电箱均应设置重复接地装置,其接地电阻<10Ω。与电气设备相连接的保护零线应采用截面不小于2.5平方毫米的绝缘多股铜线。保护零线不得装设开关或鉴定器。-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
7、架空线路在一个档距内每一层导线只允许有一个接头,架空线的档距不得大于35米,线间距不得小于0.3米,架空线的最大孤度与地面距离应不小于施工现场4米、机动车道6米。架空线必须设在专用电线杆上,严禁架设在树上或脚手架上。架空线应装设横担和绝缘珠,其规格、线间距离、档距等符合架空线路要求,其电杆板线离地2.5米以上应加绝缘珠。-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
8、作短路保护的熔丝按照公式Irn=(2.5~3.5)Io计算(Irn-熔丝电流,Io-电动机额定电流)。严禁用其它金属丝代替熔丝。-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
9、办公室、宿舍等室内配电线采用绝缘导线,用瓷瓶等固定,距地面高度不得小于2.5米,室内所用导线截面铝线不小于2.5平方毫米,铜线不小于1.5平方毫米。-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
10、配电箱、开关箱应采用铁板或绝缘板制作,铁板厚度大于1.5毫米,固定式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3米,小于1.5米。移动式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于0.6米,小于1.5米。-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
11、配电箱内的工作零线应通过接线端子板连接,并应于保护零线接线端子板分设,配电箱、开关箱必须防雨、防尘、加锁。-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
12、每台用电设备应用专用的开关箱,必须做到“一机一闸一保-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
护”。严禁用同一开关直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
13、对配电箱、开关箱进行检查、维修时,必须将其前一级相应-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
的电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
14、所有配电箱、开关箱在使用过程中必须按照下列操作顺序:-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
(1)    送电操作顺序为:总配电箱——分配电箱——开关箱。-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
(2)    停电操作顺序为:开关箱——分配电箱——总配电箱(出现电气故障的紧急情况除外)-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
15、施工现场停止作业一小时以上时,应将动力开关箱断电上锁。-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
16、在池下、管道内作业时照明应用36V以下安全电压照明,在-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
金属管理内使用行灯电压不得超过12V。照明变压器必须使用又绕变压器,严禁使用自藕变压器。-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
17、总配电箱配置1211灭火器,有建设单位管理,施工单位不-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
得擅自开总配箱。-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
18、必须配齐漏电保护器,并按其说明安装和使用,对搁置已久-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
重新使用和连续使用一个月的漏电保护器,应认真检查其特性,发现问题应及时维修更换,严格做到三触保,所有配电箱均应上锁,由现场电工负责保管。-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
19、所有电器设备做好防雨措施。-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
20、所以电器及设备严格按JGJ46-88施工现场临时用电安全技-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
术规范做好防雷与接地。电器设备的金属外壳必须与专用保护零线连-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
接,专用保护零线应由工作接地线、配电室的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出。如下图:-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
21、对手持电器经常做绝缘测试。-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
五、用电负荷及导线截面积计算-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
1、要施工机械用电负荷:-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
序号    机械名称    型号    功率   KW    台数    合计功率      KW    系数    K    cos    tg-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
1    搅拌机    350    5.5    3    16.5    0.7    0.68    1.08-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
2    砂浆机    200    2.8    2    5.6    0.7    0.68    1.08-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
3    卷扬机    SSB100    7.5    1    7.5    0.3    0.7    1.02-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
4    钢筋弯曲机    GQ40YD    3    1    3    0.7    0.7    1.02-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
5    钢筋切断机    GW40A    5.3    2    10.6    0.7    0.7    1.02-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
6    插入震动棒         1.1    4    4.4    0.7    0.7    1.02-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
7    平板震动机         1.1    2    2.2    0.7    0.7    1.02-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
8    木工园盘锯    MJ235    4    1    4    0.7    0.7    0.88-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
9    木工平刨    MB-F513C    3.75    1    3.75    0.7    0.7    0.88-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
10    电焊机    BX3-300-3    11    2    22    0.45    0.45    1.98-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
11    照明                   35         0.55    1.52-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
12    合     计                114.55            -ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
                                        -ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
2、各配电箱用电负荷及导线截面选择:-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
搅拌机:查表Kx=0.7,cosφ=0.68,tgφ=1.08-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
有功功率:Pjs1=  5.5 kW-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
无功功率:Qjs1=5.5×1.08= 5.94 kVar-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
(如搅拌机超过1台,有功功率需乘Kx=0.7)-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
视在功率:  S js =√ Pjs 2+ Qjs2-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
        =√5.5 2+5.94 2= 8.1 KVA-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
计算电流:Kx=1,cosφ=0.68-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
           I js1= Kx×Sjs/√3 U cosφ=8.1/√3×0.38×0.68-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
              =18.12 A   (约20 A)-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
导线截面选择:3*2.5+1*1.5铜芯线-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
箱内开关及保护设备:HG1 30A隔离开关、接地排-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
选择漏电保护器:DZ15L /3902;漏电工作电流30mA-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
砂浆机:查表Kx=0.7,cosφ=0.68,tgφ=1.08-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
有功功率:Pjs2= 2.8 kW-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
无功功率:Qjs2= 2.8×1.08= 3.02 kVar-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
(如砂浆机超过1台,有功功率需乘Kx=0.7)-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
视在功率:  S js2 =√ Pjs 2+ Qjs2-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
         =√2.82 +3.022 = 4.12 KVA-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
计算电流:Kx=1,cosφ=0.68-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
           I js2= Kx×Sjs/√3 U cosφ= 4.12/√3×0.38×0.68-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
              = 9.22 A (约10 A)-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
导线截面选择:3*2.5+1*1.5铜芯线-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
箱内开关及保护设备:HG1 30A隔离开关、接地排-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
选择漏电保护器:DZ15L 30/3902;漏电工作电流30mA-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
卷扬机:查表Kx=0.3,cosφ=0.7,tgφ=1.02-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
有功功率:Pjs4= 7.5 kW-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
无功功率:Qjs4= 7.5×1.08= 8.1 kVar-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
(如砂浆机超过1台,有功功率需乘Kx=0.3)-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
视在功率:  S js4=√ Pjs 2+ Qjs2-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
         =√7.52 +8.12 = 11.04 KVA-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
计算电流:Kx=1,cosφ=0.7-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
           I js4= Kx×Sjs/√3 U cosφ= 11.04/√3×0.38×0.7-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
              = 23.94 A (约25 A)-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
导线截面选择:3*2.5+1*1.5铜芯线-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
箱内开关及保护设备:HG1 30A隔离开关、接地排-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
选择漏电保护器:DZ15L 30/3902;漏电工作电流30mA-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
钢筋切断机:查表Kx=0.7,cosφ=0.7,tgφ=1.02-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
有功功率:Pjs5= 5.3 kW-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
无功功率:Qjs5= 5.3×1.02= 5.4 kVar-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
(如钢筋切断机超过1台,有功功率需乘Kx=0.7)-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
视在功率:  S js5 =√ Pjs 2+ Qjs2-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
         =√5.32 +5.42 = 7.57 KVA-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
计算电流:Kx=1,cosφ=0.7-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
           I js5= Kx×Sjs/√3 U cosφ= 5.75/√3×0.38×0.7-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
              = 17 A (约20 A)-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
导线截面选择:3*1.5+1*1.5铜芯线-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
箱内开关及保护设备:HG1 30A隔离开关、接地排-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
选择漏电保护器:DZ15L 30/3902;漏电工作电流30mA-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
钢筋弯曲机:查表Kx=0.7,cosφ=0.7,tgφ=1.02-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
有功功率:Pjs6= 3 kW-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
无功功率:Qjs6= 3×1.02= 3.06 kVar-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
(如钢筋弯曲机超过1台,有功功率需乘Kx=0.7)-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
视在功率:  S js6 =√ Pjs 2+ Qjs2-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
         =√32 +3.062 = 4.28 KVA-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
计算电流:Kx=1,cosφ=0.7-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
           I js7= Kx×Sjs/√3 U cosφ= 4.28/√3×0.38×0.7-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
              = 9.57 A -ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
导线截面选择:3*1.5+1*1.5铜芯线-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
箱内开关及保护设备:HG1 30A隔离开关、接地排-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
选择漏电保护器:DZ15L 30/3092;漏电工作电流30mA-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
木工圆盘锯:查表Kx=0.7, cosφ=0.7,tgφ=0.88-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
有功功率:Pjs8= 4 kW-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
无功功率:Qjs8= 4×0.88= 3.52 kVar-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
(如木工圆盘锯超过1台,有功功率需乘Kx=0.7)-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
视在功率:  S js8 =√ Pjs 2+ Qjs2-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
         =√42 +3.522 = 5.33 KVA-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
计算电流:Kx=1,cosφ=0.7-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
           I js7= Kx×Sjs/√3 U cosφ= 5.33/√3×0.38×0.7-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
              = 11.55 A -ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
导线截面选择:3*1.5+1*1.5铜芯线-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
箱内开关及保护设备:HG1 30A隔离开关、接地排-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
选择漏电保护器:DZ15L 30/3092;漏电工作电流30mA-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
木工平刨:查表Kx=0.7, cosφ=0.7,tgφ=0.88-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
有功功率:Pjs9= 3.75 kW-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
无功功率:Qjs9= 3.75×0.88= 3.3 kVar-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
(如木工平刨超过1台,有功功率需乘Kx=0.7)-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
视在功率:  S js9 =√ Pjs 2+ Qjs2-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
         =√3.752 +3.32 = 4.99 KVA-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
计算电流:Kx=1,cosφ=0.7-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
           I js9  = Kx×Sjs/√3 U cosφ= 4.99/√3×0.38×0.7-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
              = 10.83 A-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
导线截面选择:3*1.5+1*1.5铜芯线-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
箱内开关及保护设备:HG1 30A隔离开关、接地排-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
选择漏电保护器:DZ15L 30/3092;漏电工作电流30mA-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
电焊机组:查表Kx=0.45, tgφ=1.98-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
先将Jc=50%统一换算到Jc=100%的额定容量-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
Pe4=√ Jc/Jc100 ×Pn=√ 0.5×11 = 7.77 kW-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
有功功率 Pjs4=7.77 kW-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
无功功率Qjs4=7.77×1.98=15.38kVar-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
(如电焊机超过1台,有功功率需乘Kx=0.45)-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
视在功率:  S js9 =√ Pjs 2+ Qjs2-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
         =√7.772 +15.382 = 17.22 KVA-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
计算电流:Kx=1,cosφ=0.45-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
           I js9  = Kx×Sjs/√3 U cosφ= 17.22/√3×0.38×0.45-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
              = 59.41 A-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
导线截面选择:3*6+1*4铜芯线-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
箱内开关及保护设备:HG1 60A隔离开关、接地排-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
选择漏电保护器:DZ15L 60/3902;漏电工作电流30mA-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
对焊机组:查表Kx=0.45,cosφ=0.45, tgφ=1.98-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
先将Jc=50%统一换算到Jc=100%的额定容量-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
Pe4=√ Jc/Jc100 ×Pn=√ 0.5×100 = 70.71 kW-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
有功功率 Pjs4=0.45×70.71=31.81 kW-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
无功功率Qjs4=31.81×1.98=62.98 kVar-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
视在功率:  S js9 =√ Pjs 2+ Qjs2-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
         =√31.812 +62.982 = 70.56 KVA-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
计算电流:Kx=1,-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
           I js9  = Kx×Sjs/√3 U cosφ= 156.84/√3×0.38-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
              = 107.39 A-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
导线截面选择:3*25+2*16铜芯线-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
箱内开关及保护设备:HR-5 200A、接地排-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
选择漏电保护器:DZ20L 200A;漏电工作电流100mA-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
震动棒:查表Kx=0.7,cosφ=0.7,tgφ=1.02-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
有功功率Pjs7= 1.1 kW-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
无功功率Qjs7=1.1×1.02=1.12 kVar-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
(如震动棒超过1台,有功功率需乘Kx=0.7)-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
视在功率:  S js9 =√ Pjs 2+ Qjs2-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
         =√1.12 +1.122 = 1.57 KVA-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
计算电流:Kx=1,cosφ=0.7-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
           I js9  = Kx×Sjs/√3 U cosφ= 1.57/√3×0.38×0.7-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
              = 3.41 A-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
导线截面选择:3*1.5+1*1.5铜芯线-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
箱内开关及保护设备:HG1 30A隔离开关、接地排-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
选择漏电保护器:DZ15L 30/3902;漏电工作电流30mA-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
平板震动机:查表Kx=0.7,cosφ=0.7,tgφ=1.02-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
有功功率Pjs7= 1.1 kW-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
无功功率Qjs7=1.1×1.02=1.12 kVar-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
(如平板震动机超过1台,有功功率需乘Kx=0.7)-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
视在功率:  S js9 =√ Pjs 2+ Qjs2-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
         =√1.12 +1.122 = 1.57 KVA-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
计算电流:Kx=1,cosφ=0.7-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
           I js9  = Kx×Sjs/√3 U cosφ= 1.57/√3×0.38×0.7-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
              = 3.41 A-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
导线截面选择:3*1.5+1*1.5-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
箱内开关及保护设备:HG1 30A隔离开关、接地排-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
选择漏电保护器:DZ15L 30/3902;漏电工作电流30mA-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
照明:有功功率Pjs7=30 kW-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
计算电流:-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
   I js9  = Kx×Sjs/√3 U cosφ= 1.57/√3×0.38×0.7-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
              = 3.41 A-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
导线截面选择:3*6+1*4铜芯线-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
箱内开关及保护设备:HG1 30A两只,RTIP 15A八只,接地排两排-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
选择漏电保护器:AB62 20A八只;漏电工作电流15mA,三角插座八只-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
⑴ 1#分配箱总负荷及导线截面选择:(包括:电焊机、钢筋切断机、钢筋弯曲机)-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
1#分箱:有功功率Pjs7=7.77+5.3+3= 16.27kW-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
无功功率Qjs7=16.27*1.98=32.2kVar-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
视在功率:  S js9 =√ Pjs 2+ Qjs2-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
         =√16.272 +32.22 = 36.1 KVA-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
计算电流:Kx=1,cosφ=0.7-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
           I js9  = Kx×Sjs/√3 U cosφ= 36.1/√3×0.38×0.7-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
                = 78.5 A-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
导线截面选择:3*10+2*6铜芯线-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
箱内开关及保护设备:HR-5 100A一把,HR-5 60A三把,接地排两条-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
选择漏电保护器:DZ15L 60/3902三只,漏电工作电流50mA-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
⑵ 2#分配箱总负荷及导线截面选择:(包括:木工圆盘锯、木工压刨、平板震动机)-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
2#分箱:有功功率Pjs7=4+3.75+1.1= 8.85 kW-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
无功功率Qjs7= 8.85*1.02=9.03kVar-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
视在功率:  S js9 =√ Pjs 2+ Qjs2-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
         =√8.852 +9.032 = 12.6 KVA-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
计算电流:Kx=1,cosφ=0.7-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
           I js = Sjs/√3 U cosφ= 12.6/√3×0.38×0.7-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
                = 21.8A-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
导线截面选择:3*2.5+2*1.5铜芯线-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
箱内开关及保护设备:HG1 60A一把,HG1 30A三把,接地排两条-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
选择漏电保护器:DZ15L 30/3902三只;漏电工作电流50mA-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
⑶ 3#分配箱总负荷及导线截面选择:(包括:搅拌机、砂浆机、物料提升机、插入式震动棒)-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
3#分箱:有功功率Pjs7=5.5+2.8+7.5+1.1=  16.9kW-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
无功功率Qjs7=16.9×1.08= 18.25 kVar-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
视在功率:  S js9 =√ Pjs 2+ Qjs2-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
         =√11.832 +12.772 = 24.9KVA-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
计算电流:Kx=1,cosφ=0.7-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
           I js9  = Kx×Sjs/√3 U cosφ= 24.9/√3×0.38×0.7-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
                = 54.1 A-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
导线截面选择:3*10+2*6铜芯线-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
箱内开关及保护设备:HR-5 100A一把,HR-5 60A四把,接地排两条-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
选择漏电保护器:DZ15L 60/4901一只,60/3902三只,漏电工作电流50mA-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
   ⑸配电箱系统图:    -ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
    -ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
    -ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
总的计算负荷计算,干线同期系数取Kx=0.9-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
总的有功功率:-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
Pjs=0.9×(16.27+8.85+16.9+31.81)-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
=66.5 kW-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
总的无功功率:-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
Qjs=0.9×(32.2+9.03+18.25+62.98)-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
= 110.2 kVar-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
总的视在功率:  S js =√ Pjs 2+ Qjs2 = √ 66.52+110.22 =128.7KVA-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
总的计算电流计算: I js= S js / √3 ×U=128.7/0.657-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
                      = 196A-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
⑹总配箱总负荷及导线截面选择:3*70+2*35铜芯钢包电缆-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
六、发电机安全措施:-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
    为防止停电影响正常施工,工地配备发电机,安装发电机的安全技术要求:-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
1、发电机应停放在平坦地点,并高出周围地面25-30cm。发电机的拖车的前后轮应卡住。-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
    2、发电机的拖车应有可靠的接地。-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
    3、发电机的拖车上应有防雨棚。防雨棚应牢固、可靠。-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
    4、发电机周围4米内不得使用火炉和喷灯,不得存放易燃物。-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
    5、发电机的总容量应满足最大负荷的需要和大容量电动机起动时的要求。起动时母线电压不应低于额定电压的80%。-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
    6、发电机严禁与电网并列运行。-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
    7、发电机的出口处应装设短路保护、过负荷保护及低电压保护等设置。-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
    8、发电设备处应设可带电场所使用的消防设施,并应设在便于取用的地方。一般用1211干粉灭火机。-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
七、安全用电技术措施-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
1.    施工现场配备的电工与工程的要求相适应。-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
2.    施工现场下列齐全:-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
(1)    经批准的临时用电专项施工方案-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
(2)    经批准的修改临时用电施工组织设计资料-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
(3)    技术交底资料-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
(4)    定期检查表-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨
(5)    电工维修记录-ñ žY¼p÷55bbs.3c3t.comuO¡}„/¨