监理检测网论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

用电方案 [复制链接]

1#
一、编制依据ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
1.《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
2. 本工程现场情况。ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
二、安全管理体系ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
三、以安全生产作为标准化管理重点,严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》等有关各项措施ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
根据现场勘探,总配电箱装在变压器下,内装800A总隔离开关,ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
1只3-6A三相四线有功电镀表,每路三只300/5互感器,二只400A分隔离开关,每只分隔离开关下装额定电流400A漏电动作电流≤100mA的触电保护器一只。ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
分配电箱内装100A总隔离开关一只,30A分隔离开关2只,额定电流32A漏电动作电流≤50mA的触电保护器2只。ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
照明配电箱装60A三相总隔离开关一只,15A分隔离开关2只,额定电流60A漏电动作≤30mA的触电保护器2只。ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
所有开关箱均采用杭州金峰电器有限公司XLJ系列。ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
四、场内配电线路安装ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
1、变压器I从总配电箱400A分隔离开关下引出一路线,线路沿线架空,配线为3×50+2×35m2铝芯绝缘线。ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
2、架空线电杆采用杉木电杆,装设五线横担,电杆间距为30米左右,距施工便道一侧5米架设。ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
3、配电箱的电缆应有套管,电线进出不混乱。大容量电箱上进线加滴水弯。ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
4、支线绝缘好,无老化、破损和漏电。支线应沿电杆架空敷设,并用绝缘子固定。室外支线应用橡皮线架空,接头不受拉力并符合绝缘要求。(危险、潮湿场所和金属容器内的照明及手持照明灯具、应符合要求的安全电压)。ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
5、照明导线应用绝缘子固定。严禁使用花线或塑料胶质线。导线不得拖拉或绑在脚手架上。照明灯具的金属外壳必须接地或接零。单相回路内的照明开关箱必须装设漏电保护器。室外照明灯具距地面不得低于3米。金属卤化灯具的安装高度宜在5米以上。灯线不得靠近灯具表面。ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
6、总配电箱设一组重复接地,其接地电阻<4Ω,距离总配电箱超过50M的分配电箱及末端配电箱均应设置重复接地装置,其接地电阻<10Ω。与电气设备相连接的保护零线应采用截面不小于2.5平方毫米的绝缘多股铜线。保护零线不得装设开关或鉴定器。ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
7、架空线路在一个档距内每一层导线只允许有一个接头,架空线的档距不得大于35米,线间距不得小于0.3米,架空线的最大孤度与地面距离应不小于施工现场4米、机动车道6米。架空线必须设在专用电线杆上,严禁架设在树上或脚手架上。架空线应装设横担和绝缘珠,其规格、线间距离、档距等符合架空线路要求,其电杆板线离地2.5米以上应加绝缘珠。ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
8、作短路保护的熔丝按照公式Irn=(2.5~3.5)Io计算(Irn-熔丝电流,Io-电动机额定电流)。严禁用其它金属丝代替熔丝。ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
9、办公室、宿舍等室内配电线采用绝缘导线,用瓷瓶等固定,距地面高度不得小于2.5米,室内所用导线截面铝线不小于2.5平方毫米,铜线不小于1.5平方毫米。ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
10、配电箱、开关箱应采用铁板或绝缘板制作,铁板厚度大于1.5毫米,固定式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3米,小于1.5米。移动式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于0.6米,小于1.5米。ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
11、配电箱内的工作零线应通过接线端子板连接,并应于保护零线接线端子板分设,配电箱、开关箱必须防雨、防尘、加锁。ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
12、每台用电设备应用专用的开关箱,必须做到“一机一闸一保ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
护”。严禁用同一开关直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
13、对配电箱、开关箱进行检查、维修时,必须将其前一级相应ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
的电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
14、所有配电箱、开关箱在使用过程中必须按照下列操作顺序:ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
(1)    送电操作顺序为:总配电箱——分配电箱——开关箱。ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
(2)    停电操作顺序为:开关箱——分配电箱——总配电箱(出现电气故障的紧急情况除外)ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
15、施工现场停止作业一小时以上时,应将动力开关箱断电上锁。ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
16、在池下、管道内作业时照明应用36V以下安全电压照明,在ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
金属管理内使用行灯电压不得超过12V。照明变压器必须使用又绕变压器,严禁使用自藕变压器。ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
17、总配电箱配置1211灭火器,有建设单位管理,施工单位不ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
得擅自开总配箱。ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
18、必须配齐漏电保护器,并按其说明安装和使用,对搁置已久ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
重新使用和连续使用一个月的漏电保护器,应认真检查其特性,发现问题应及时维修更换,严格做到三触保,所有配电箱均应上锁,由现场电工负责保管。ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
19、所有电器设备做好防雨措施。ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
20、所以电器及设备严格按JGJ46-88施工现场临时用电安全技ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
术规范做好防雷与接地。电器设备的金属外壳必须与专用保护零线连ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
接,专用保护零线应由工作接地线、配电室的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出。如下图:ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
21、对手持电器经常做绝缘测试。ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
五、用电负荷及导线截面积计算ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
1、要施工机械用电负荷:ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
序号    机械名称    型号    功率   KW    台数    合计功率      KW    系数    K    cos    tgÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
1    搅拌机    350    5.5    3    16.5    0.7    0.68    1.08ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
2    砂浆机    200    2.8    2    5.6    0.7    0.68    1.08ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
3    卷扬机    SSB100    7.5    1    7.5    0.3    0.7    1.02ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
4    钢筋弯曲机    GQ40YD    3    1    3    0.7    0.7    1.02ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
5    钢筋切断机    GW40A    5.3    2    10.6    0.7    0.7    1.02ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
6    插入震动棒         1.1    4    4.4    0.7    0.7    1.02ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
7    平板震动机         1.1    2    2.2    0.7    0.7    1.02ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
8    木工园盘锯    MJ235    4    1    4    0.7    0.7    0.88ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
9    木工平刨    MB-F513C    3.75    1    3.75    0.7    0.7    0.88ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
10    电焊机    BX3-300-3    11    2    22    0.45    0.45    1.98ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
11    照明                   35         0.55    1.52ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
12    合     计                114.55            ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
                                        ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
2、各配电箱用电负荷及导线截面选择:ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
搅拌机:查表Kx=0.7,cosφ=0.68,tgφ=1.08ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
有功功率:Pjs1=  5.5 kWÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
无功功率:Qjs1=5.5×1.08= 5.94 kVarÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
(如搅拌机超过1台,有功功率需乘Kx=0.7)ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
视在功率:  S js =√ Pjs 2+ Qjs2ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
        =√5.5 2+5.94 2= 8.1 KVAÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
计算电流:Kx=1,cosφ=0.68ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
           I js1= Kx×Sjs/√3 U cosφ=8.1/√3×0.38×0.68ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
              =18.12 A   (约20 A)ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
导线截面选择:3*2.5+1*1.5铜芯线ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
箱内开关及保护设备:HG1 30A隔离开关、接地排ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
选择漏电保护器:DZ15L /3902;漏电工作电流30mAÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
砂浆机:查表Kx=0.7,cosφ=0.68,tgφ=1.08ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
有功功率:Pjs2= 2.8 kWÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
无功功率:Qjs2= 2.8×1.08= 3.02 kVarÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
(如砂浆机超过1台,有功功率需乘Kx=0.7)ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
视在功率:  S js2 =√ Pjs 2+ Qjs2ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
         =√2.82 +3.022 = 4.12 KVAÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
计算电流:Kx=1,cosφ=0.68ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
           I js2= Kx×Sjs/√3 U cosφ= 4.12/√3×0.38×0.68ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
              = 9.22 A (约10 A)ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
导线截面选择:3*2.5+1*1.5铜芯线ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
箱内开关及保护设备:HG1 30A隔离开关、接地排ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
选择漏电保护器:DZ15L 30/3902;漏电工作电流30mAÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
卷扬机:查表Kx=0.3,cosφ=0.7,tgφ=1.02ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
有功功率:Pjs4= 7.5 kWÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
无功功率:Qjs4= 7.5×1.08= 8.1 kVarÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
(如砂浆机超过1台,有功功率需乘Kx=0.3)ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
视在功率:  S js4=√ Pjs 2+ Qjs2ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
         =√7.52 +8.12 = 11.04 KVAÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
计算电流:Kx=1,cosφ=0.7ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
           I js4= Kx×Sjs/√3 U cosφ= 11.04/√3×0.38×0.7ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
              = 23.94 A (约25 A)ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
导线截面选择:3*2.5+1*1.5铜芯线ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
箱内开关及保护设备:HG1 30A隔离开关、接地排ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
选择漏电保护器:DZ15L 30/3902;漏电工作电流30mAÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
钢筋切断机:查表Kx=0.7,cosφ=0.7,tgφ=1.02ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
有功功率:Pjs5= 5.3 kWÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
无功功率:Qjs5= 5.3×1.02= 5.4 kVarÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
(如钢筋切断机超过1台,有功功率需乘Kx=0.7)ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
视在功率:  S js5 =√ Pjs 2+ Qjs2ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
         =√5.32 +5.42 = 7.57 KVAÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
计算电流:Kx=1,cosφ=0.7ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
           I js5= Kx×Sjs/√3 U cosφ= 5.75/√3×0.38×0.7ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
              = 17 A (约20 A)ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
导线截面选择:3*1.5+1*1.5铜芯线ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
箱内开关及保护设备:HG1 30A隔离开关、接地排ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
选择漏电保护器:DZ15L 30/3902;漏电工作电流30mAÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
钢筋弯曲机:查表Kx=0.7,cosφ=0.7,tgφ=1.02ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
有功功率:Pjs6= 3 kWÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
无功功率:Qjs6= 3×1.02= 3.06 kVarÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
(如钢筋弯曲机超过1台,有功功率需乘Kx=0.7)ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
视在功率:  S js6 =√ Pjs 2+ Qjs2ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
         =√32 +3.062 = 4.28 KVAÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
计算电流:Kx=1,cosφ=0.7ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
           I js7= Kx×Sjs/√3 U cosφ= 4.28/√3×0.38×0.7ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
              = 9.57 A ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
导线截面选择:3*1.5+1*1.5铜芯线ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
箱内开关及保护设备:HG1 30A隔离开关、接地排ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
选择漏电保护器:DZ15L 30/3092;漏电工作电流30mAÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
木工圆盘锯:查表Kx=0.7, cosφ=0.7,tgφ=0.88ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
有功功率:Pjs8= 4 kWÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
无功功率:Qjs8= 4×0.88= 3.52 kVarÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
(如木工圆盘锯超过1台,有功功率需乘Kx=0.7)ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
视在功率:  S js8 =√ Pjs 2+ Qjs2ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
         =√42 +3.522 = 5.33 KVAÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
计算电流:Kx=1,cosφ=0.7ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
           I js7= Kx×Sjs/√3 U cosφ= 5.33/√3×0.38×0.7ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
              = 11.55 A ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
导线截面选择:3*1.5+1*1.5铜芯线ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
箱内开关及保护设备:HG1 30A隔离开关、接地排ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
选择漏电保护器:DZ15L 30/3092;漏电工作电流30mAÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
木工平刨:查表Kx=0.7, cosφ=0.7,tgφ=0.88ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
有功功率:Pjs9= 3.75 kWÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
无功功率:Qjs9= 3.75×0.88= 3.3 kVarÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
(如木工平刨超过1台,有功功率需乘Kx=0.7)ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
视在功率:  S js9 =√ Pjs 2+ Qjs2ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
         =√3.752 +3.32 = 4.99 KVAÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
计算电流:Kx=1,cosφ=0.7ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
           I js9  = Kx×Sjs/√3 U cosφ= 4.99/√3×0.38×0.7ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
              = 10.83 AÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
导线截面选择:3*1.5+1*1.5铜芯线ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
箱内开关及保护设备:HG1 30A隔离开关、接地排ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
选择漏电保护器:DZ15L 30/3092;漏电工作电流30mAÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
电焊机组:查表Kx=0.45, tgφ=1.98ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
先将Jc=50%统一换算到Jc=100%的额定容量ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
Pe4=√ Jc/Jc100 ×Pn=√ 0.5×11 = 7.77 kWÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
有功功率 Pjs4=7.77 kWÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
无功功率Qjs4=7.77×1.98=15.38kVarÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
(如电焊机超过1台,有功功率需乘Kx=0.45)ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
视在功率:  S js9 =√ Pjs 2+ Qjs2ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
         =√7.772 +15.382 = 17.22 KVAÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
计算电流:Kx=1,cosφ=0.45ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
           I js9  = Kx×Sjs/√3 U cosφ= 17.22/√3×0.38×0.45ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
              = 59.41 AÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
导线截面选择:3*6+1*4铜芯线ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
箱内开关及保护设备:HG1 60A隔离开关、接地排ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
选择漏电保护器:DZ15L 60/3902;漏电工作电流30mAÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
对焊机组:查表Kx=0.45,cosφ=0.45, tgφ=1.98ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
先将Jc=50%统一换算到Jc=100%的额定容量ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
Pe4=√ Jc/Jc100 ×Pn=√ 0.5×100 = 70.71 kWÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
有功功率 Pjs4=0.45×70.71=31.81 kWÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
无功功率Qjs4=31.81×1.98=62.98 kVarÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
视在功率:  S js9 =√ Pjs 2+ Qjs2ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
         =√31.812 +62.982 = 70.56 KVAÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
计算电流:Kx=1,ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
           I js9  = Kx×Sjs/√3 U cosφ= 156.84/√3×0.38ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
              = 107.39 AÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
导线截面选择:3*25+2*16铜芯线ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
箱内开关及保护设备:HR-5 200A、接地排ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
选择漏电保护器:DZ20L 200A;漏电工作电流100mAÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
震动棒:查表Kx=0.7,cosφ=0.7,tgφ=1.02ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
有功功率Pjs7= 1.1 kWÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
无功功率Qjs7=1.1×1.02=1.12 kVarÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
(如震动棒超过1台,有功功率需乘Kx=0.7)ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
视在功率:  S js9 =√ Pjs 2+ Qjs2ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
         =√1.12 +1.122 = 1.57 KVAÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
计算电流:Kx=1,cosφ=0.7ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
           I js9  = Kx×Sjs/√3 U cosφ= 1.57/√3×0.38×0.7ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
              = 3.41 AÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
导线截面选择:3*1.5+1*1.5铜芯线ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
箱内开关及保护设备:HG1 30A隔离开关、接地排ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
选择漏电保护器:DZ15L 30/3902;漏电工作电流30mAÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
平板震动机:查表Kx=0.7,cosφ=0.7,tgφ=1.02ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
有功功率Pjs7= 1.1 kWÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
无功功率Qjs7=1.1×1.02=1.12 kVarÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
(如平板震动机超过1台,有功功率需乘Kx=0.7)ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
视在功率:  S js9 =√ Pjs 2+ Qjs2ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
         =√1.12 +1.122 = 1.57 KVAÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
计算电流:Kx=1,cosφ=0.7ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
           I js9  = Kx×Sjs/√3 U cosφ= 1.57/√3×0.38×0.7ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
              = 3.41 AÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
导线截面选择:3*1.5+1*1.5ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
箱内开关及保护设备:HG1 30A隔离开关、接地排ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
选择漏电保护器:DZ15L 30/3902;漏电工作电流30mAÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
照明:有功功率Pjs7=30 kWÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
计算电流:ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
   I js9  = Kx×Sjs/√3 U cosφ= 1.57/√3×0.38×0.7ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
              = 3.41 AÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
导线截面选择:3*6+1*4铜芯线ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
箱内开关及保护设备:HG1 30A两只,RTIP 15A八只,接地排两排ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
选择漏电保护器:AB62 20A八只;漏电工作电流15mA,三角插座八只ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
⑴ 1#分配箱总负荷及导线截面选择:(包括:电焊机、钢筋切断机、钢筋弯曲机)ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
1#分箱:有功功率Pjs7=7.77+5.3+3= 16.27kWÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
无功功率Qjs7=16.27*1.98=32.2kVarÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
视在功率:  S js9 =√ Pjs 2+ Qjs2ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
         =√16.272 +32.22 = 36.1 KVAÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
计算电流:Kx=1,cosφ=0.7ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
           I js9  = Kx×Sjs/√3 U cosφ= 36.1/√3×0.38×0.7ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
                = 78.5 AÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
导线截面选择:3*10+2*6铜芯线ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
箱内开关及保护设备:HR-5 100A一把,HR-5 60A三把,接地排两条ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
选择漏电保护器:DZ15L 60/3902三只,漏电工作电流50mAÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
⑵ 2#分配箱总负荷及导线截面选择:(包括:木工圆盘锯、木工压刨、平板震动机)ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
2#分箱:有功功率Pjs7=4+3.75+1.1= 8.85 kWÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
无功功率Qjs7= 8.85*1.02=9.03kVarÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
视在功率:  S js9 =√ Pjs 2+ Qjs2ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
         =√8.852 +9.032 = 12.6 KVAÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
计算电流:Kx=1,cosφ=0.7ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
           I js = Sjs/√3 U cosφ= 12.6/√3×0.38×0.7ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
                = 21.8AÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
导线截面选择:3*2.5+2*1.5铜芯线ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
箱内开关及保护设备:HG1 60A一把,HG1 30A三把,接地排两条ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
选择漏电保护器:DZ15L 30/3902三只;漏电工作电流50mAÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
⑶ 3#分配箱总负荷及导线截面选择:(包括:搅拌机、砂浆机、物料提升机、插入式震动棒)ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
3#分箱:有功功率Pjs7=5.5+2.8+7.5+1.1=  16.9kWÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
无功功率Qjs7=16.9×1.08= 18.25 kVarÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
视在功率:  S js9 =√ Pjs 2+ Qjs2ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
         =√11.832 +12.772 = 24.9KVAÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
计算电流:Kx=1,cosφ=0.7ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
           I js9  = Kx×Sjs/√3 U cosφ= 24.9/√3×0.38×0.7ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
                = 54.1 AÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
导线截面选择:3*10+2*6铜芯线ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
箱内开关及保护设备:HR-5 100A一把,HR-5 60A四把,接地排两条ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
选择漏电保护器:DZ15L 60/4901一只,60/3902三只,漏电工作电流50mAÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
   ⑸配电箱系统图:    ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
    ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
    ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
总的计算负荷计算,干线同期系数取Kx=0.9ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
总的有功功率:ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
Pjs=0.9×(16.27+8.85+16.9+31.81)ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
=66.5 kWÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
总的无功功率:ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
Qjs=0.9×(32.2+9.03+18.25+62.98)ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
= 110.2 kVarÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
总的视在功率:  S js =√ Pjs 2+ Qjs2 = √ 66.52+110.22 =128.7KVAÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
总的计算电流计算: I js= S js / √3 ×U=128.7/0.657ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
                      = 196AÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
⑹总配箱总负荷及导线截面选择:3*70+2*35铜芯钢包电缆ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
六、发电机安全措施:ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
    为防止停电影响正常施工,工地配备发电机,安装发电机的安全技术要求:ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
1、发电机应停放在平坦地点,并高出周围地面25-30cm。发电机的拖车的前后轮应卡住。ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
    2、发电机的拖车应有可靠的接地。ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
    3、发电机的拖车上应有防雨棚。防雨棚应牢固、可靠。ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
    4、发电机周围4米内不得使用火炉和喷灯,不得存放易燃物。ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
    5、发电机的总容量应满足最大负荷的需要和大容量电动机起动时的要求。起动时母线电压不应低于额定电压的80%。ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
    6、发电机严禁与电网并列运行。ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
    7、发电机的出口处应装设短路保护、过负荷保护及低电压保护等设置。ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
    8、发电设备处应设可带电场所使用的消防设施,并应设在便于取用的地方。一般用1211干粉灭火机。ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
七、安全用电技术措施ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
1.    施工现场配备的电工与工程的要求相适应。ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
2.    施工现场下列齐全:ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
(1)    经批准的临时用电专项施工方案ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
(2)    经批准的修改临时用电施工组织设计资料ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
(3)    技术交底资料ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
(4)    定期检查表ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
(5)    电工维修记录ÁŒýÜ xå¸èbbs.3c3t.com&Þ'ôØO­
分享 转发
TOP
发主话题 回复该主题