监理检测网论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

[文章] 葠窝水库坝体防渗灌浆工程现场质量控制(原创) [复制链接]

1#

(如何在坝体除险加固化学灌浆工程中做好监理工作),›…/ÅÊ ½Äbbs.3c3t.com G’èà~ªñÒ

摘要:在国家至今还没有出台化学灌浆实施规范以及化学灌浆工程监理在国内还无实例可循的情况下,监理工程师(对如此无章可循的复杂工程,在监理实践中)遇到和解决了许多意想不到的难题,保证了化学灌浆的工程质量。,›…/ÅÊ ½Äbbs.3c3t.com G’èà~ªñÒ

关键词:施工监理化学灌浆规范化管理质量控制,›…/ÅÊ ½Äbbs.3c3t.com G’èà~ªñÒ
1.葠窝水库坝体防渗灌浆工程特点,›…/ÅÊ ½Äbbs.3c3t.com G’èà~ªñÒ
  葠窝水库溢流堰面砼破坏主要来自冻融破坏,造成冻融破坏的主要原因有两方面:一是砼中的水饱合;二是原设计砼抗冻标号(D100)偏低。根据现场取样和工程运行监测,造成溢流堰面冻融破坏的水源除一部分来自弧形闸门渗漏外,主要来自于大坝水平施工缝和横向伸缩缝的渗漏。经分析比较,确定采取化学灌浆方案,以封闭7条水平工作缝和14条横向伸缩缝的渗漏通道,达到防渗堵漏的目的。,›…/ÅÊ ½Äbbs.3c3t.com G’èà~ªñÒ
1.1 施工部位,›…/ÅÊ ½Äbbs.3c3t.com G’èà~ªñÒ
  依据各坝段溢流面水平施工缝的不同高程,分别在观测廊道内及溢流堰面上用钻机和风钻在7条水平工作缝上打斜交孔进行灌浆堵漏。封闭区域定在0+01.5~0+03.0之间,出浆孔轴线均定在0+02.5,孔间距1.5m,每孔行浆半径0.75m,这样封闭区与坝段横缝止水形成联合防渗体。,›…/ÅÊ ½Äbbs.3c3t.com G’èà~ªñÒ
1.2 施工程序,›…/ÅÊ ½Äbbs.3c3t.com G’èà~ªñÒ
  定位造孔—洗孔—下阻塞—压水试验—灌浆—封孔—效果检查。,›…/ÅÊ ½Äbbs.3c3t.com G’èà~ªñÒ
1.3 施工时段特点,›…/ÅÊ ½Äbbs.3c3t.com G’èà~ªñÒ
  化学灌浆(以下简称化灌)工程的施工期为2000年1月至2001年12月。灌浆要求在裂缝开度最大、气温较低的季节,即当年的11月下旬至次年的4月上旬。,›…/ÅÊ ½Äbbs.3c3t.com G’èà~ªñÒ
1.4 化学灌浆材料,›…/ÅÊ ½Äbbs.3c3t.com G’èà~ªñÒ
  选取强度和防渗性较好的水溶性聚氨酯LW做灌浆主材,根据工作缝的具体开度和渗漏情况掺适量HW,以提高固结体遇水膨胀的性能。,›…/ÅÊ ½Äbbs.3c3t.com G’èà~ªñÒ
1.5 工程量,›…/ÅÊ ½Äbbs.3c3t.com G’èà~ªñÒ
  总钻孔数:714孔;总进尺:4000m。,›…/ÅÊ ½Äbbs.3c3t.com G’èà~ªñÒ
2.建立规范化管理体系,›…/ÅÊ ½Äbbs.3c3t.com G’èà~ªñÒ
2.1监理机构,›…/ÅÊ ½Äbbs.3c3t.com G’èà~ªñÒ
  化灌工程做为葠窝水库除险加固工程监理部的一个监理组,由3~4人组成。2000年1月由3人组成的化灌监理组先期进驻施工现场,按监理合同规定,对坝体防渗灌浆工程实际“三控制、两管理、一协调”的监理工作。,›…/ÅÊ ½Äbbs.3c3t.com G’èà~ªñÒ
2.2 项目划分,›…/ÅÊ ½Äbbs.3c3t.com G’èà~ªñÒ
  化灌做为除险加固工程中的一个单位工程。进场前我们按坝体水平施工缝将项目划分为5个分部工程,19个单元工程。但进场后发现与实际情况不符,因为化学灌浆具有很强的季节性:灌浆集中在冬季,钻孔则可不分季节。而水平施工缝贯穿整个坝体,(灌浆的水平缝长度从172m~253m),这样将很难集中完成分部和单元工程的验收。在与施工单位协商后,我们将原来接水平施工缝划分单元改为:灌浆孔在溢流堰顶的按溢流孔划分;灌浆孔在观测廊道中的按坝段划分。同时考虑水平施工缝的位置和施工时段,共将项目划分为6个分部工程,19个单元工程。工程进展证明,这样划分有利于工程施工和单元工程的验收。,›…/ÅÊ ½Äbbs.3c3t.com G’èà~ªñÒ
2.3 化灌规范化管理中的难点,›…/ÅÊ ½Äbbs.3c3t.com G’èà~ªñÒ
  化灌从70年代后在我国水利建设中已有多次应用,但化灌监理在国内还无实例可循,且国内至今没有出台化学灌浆规程、监理实施细则和质量评定标准。因此监理的首要难点是在监理工作中没有可行的技术规范和规程可用,而唯一可做参考的只有水泥灌浆的规程和规范。而化学灌浆与水泥灌浆虽然类似,但又有很大区别,这无形中对化灌监理提出了挑战,对我们编制的《化灌工程监理细则》和《化灌工程质量检测控制标准和质量等级评定办法》能否在工程实施中顺利执行提出了考验。,›…/ÅÊ ½Äbbs.3c3t.com G’èà~ªñÒ
  为了尽量减少文件编制中失误,在编制文件的过程中,我们多次争求教授和专家的意见,并经设计和承建单位提出修改意见。前后经四次易稿,才初步确定了技术指标和要求。在实际应用中,我们还注意不断地完善化灌工程中的一些技术要求和指标。,›…/ÅÊ ½Äbbs.3c3t.com G’èà~ªñÒ
  难点二是化灌是一项新形的监理课题,且熟习化灌特性和具有化灌监理实践的监理工程师没有。解决的唯一办法就是尽快提高监理自身的业务水平。一是向书本学习。我们收集了有关化灌的各种教材、资料、论文。首先大家自学,然后在一起结合工程实际探讨研究;二是向有实践经验的专家、技术人员请教,以提高自己的工作能力。,›…/ÅÊ ½Äbbs.3c3t.com G’èà~ªñÒ
  难点三是建设单位和施工单位首次实行项目监理制。工程实施中仍习惯于过去的管理和施工模式。,›…/ÅÊ ½Äbbs.3c3t.com G’èà~ªñÒ
2.4 建立建全施工单位组织机构,›…/ÅÊ ½Äbbs.3c3t.com G’èà~ªñÒ
  由于葠窝水库在工程建设上首次实行建设监理制,因此在工程开始时存在着对监理工作不了解、不适应的过程。针对这种情况,我们一方面从开始进场就向建设和施工单位介绍监理做为公正第三方的主要任务以及监理的权力,使大家明确监理是“以合同为依据,以‘三控制、两管理、一协调’为目标,以质量控制为核心”的监理工作方针。与此同时要求施工单位建立建全以“三检制”为主的组织机构,以便能够早日步入规范化管理轨道。,›…/ÅÊ ½Äbbs.3c3t.com G’èà~ªñÒ
  化灌施工单位具有多年的化灌施工经验,但由于搞软件人员的缺乏及对监理工作程序的不熟习和疏乎,所以工程一开始时施工单位的软件管理成为了工程的重点。监理通过口头和书面不厌其烦经常督促,但习惯于随意性施工方式的做法在工程转序的关头问题就暴露出来了。当上道工序完成而要转入下道工序时却因为上道工序没有验收而无法正常转序,而化灌的季节性又时间不等人。这时施工单位才开始着急,于是向监理提出能否先实行转序后再进行上道工序验收,并且在没有得到监理同意的情况下擅自进行了下道工序—孔内下阻塞。我们发现后,口头通知施工单位立即停止下阻塞。于是施工单位按监理的指令将已下的阻塞拔出,随即组织上报验收资料。在完成了验收评定后,由监理下达了转序开工令。通过这件事引起了施工单位对规范化管理的重视,并指派了专人从事软件工作。,›…/ÅÊ ½Äbbs.3c3t.com G’èà~ªñÒ
2.5 提高监理自身的规范化管理水平,›…/ÅÊ ½Äbbs.3c3t.com G’èà~ªñÒ
  监理除了要求施工单位在工程实施中实行规范化管理外,自身的行为和言论也要以设计规范、质量控制标准、施工规范和操作规程为准绳,建立监理的权威性。否则,因为监理说话执监没有依据必将给监理工作造成被动。做为一名监理工程师在现场监理实践中,说话办事要重证据,对存在的问题要进行客观的分析和评价,坚持实事求是的态度,才能建立起监理的威信和权威性。,›…/ÅÊ ½Äbbs.3c3t.com G’èà~ªñÒ
2.6 即要维护业主的正当利益、严格规范化管理,也要注意维护承包商的合理利益,›…/ÅÊ ½Äbbs.3c3t.com G’èà~ªñÒ
  在监理进场时,施工单位对监理存在着抵触情绪,把监理视为“管教”,这给监理工作带来了很大的难度。但监理的职责要求我们必须对业主负责。在化灌工程中,洗孔的设计压力为0.5Mpa,施工单位在开始时因无法达到设计压力,想向设计单位提出降低设计压力的变更但又估计不会得到批准,因此情绪很大,甚至有罢干的过激言论,面对这种局面我们监理明确指出:如果你们认为压力设计标准不合理,可以通过正常的手续提出设计变更申请,这是你们的权力。但在目前情况下必须执行现行设计标准,这是我们的共同责任。在监理的坚持下,施工单位没再坚持变更设计,而是想办法提高孔口压力使之达到设计和业主的要求以及监理的满意。,›…/ÅÊ ½Äbbs.3c3t.com G’èà~ªñÒ
做为监理工程师,在监理过程中应尽可能将业主的意图和要求贯穿于整个监理工作中,维护业主的正当利益。同时对承包商的合理权益也要给予重视和维护。,›…/ÅÊ ½Äbbs.3c3t.com G’èà~ªñÒ
  在审查化学灌浆设计时,我们发现孔斜允许偏差值定为不大于0.5°的设计规定比规范要求少了0.3°之多,也使施工单位很难实现。于是我们就向设计和建设单位提出修改意见,争得同意后改回按规范中的孔斜允许偏差1.5 %执行。,›…/ÅÊ ½Äbbs.3c3t.com G’èà~ªñÒ
  在执行水泥灌浆规范的同时,我们也注意不生搬硬套,尊重施工单位提出的合理化建议。如《水利水电工程钻孔压水试验规程》中关于止水栓塞的基本要求是止水可靠且栓塞长度不小于7倍的孔径。而施工现场机钻孔孔径为φ59,7倍孔径应为41.3cm,而每个栓塞长度为10cm,如果一个孔内使用4个栓塞,在总共需要4个栓塞的561孔中,总计需要2244个栓塞,资金10万1千元。施工单位为了节省资金提出每一孔能否减少一个胶塞。监理部认为此要求虽不符合规程要求,但化学灌浆与水泥灌浆在浆材和压力上不同,可以通过试验予以论证。,›…/ÅÊ ½Äbbs.3c3t.com G’èà~ªñÒ
  在设计、质检和监理现场监督下,选择在观测廊道5#坝段5~7孔和5~8孔,用三个胶塞采用两个不同压力做压水试验。其中5~7孔采用灌浆设计的最大压力,维持10min稳定压力;5~8试验孔采用1.5倍的设计最大压力,压力稳定后维持41min。两孔试验结果表明:压力稳定、阻塞效果良好、止水可靠。试验结果证明了5倍孔径的阻塞长度完全可以满足止水要求,于是同意采用三个栓塞。仅此一项即保证了工程要求,又为施工单位节省了2万5千元。同时在灌浆结束封口前,可将栓塞取出重复利用,又可节省一部资金。施工的实践证明,在已灌浆的518个深孔中,没有一孔是因为采用三个栓塞而出现漏浆问题的。,›…/ÅÊ ½Äbbs.3c3t.com G’èà~ªñÒ
  2000年春节前后,几个钻孔班组的日进尺差距较大:节前日进尺30多米,而节后一段时间内只有十几米。经了解是工人在节前未领到应得的补助而闹情绪,消积怠工。于是我们将这一情况及时反映给业主和施工单位负责人,催促业主定期向施工单位支付工程进度款,以保证工人的工资和有足够的设备和材料用款而不至于影响工期,同时要求施工方负责人及时发放工资和补助,使问题及时得到解决,工人的干劲上来了,日进尺也明显加快了。,›…/ÅÊ ½Äbbs.3c3t.com G’èà~ªñÒ
  通过这几件事情,使施工单位逐步改变了对监理的误解,开始认识到了监理不仅是来约束和监督,同时也在设身处地地为施工单位着想,维护施工方的合理利益。在后来的施工中施工单位也主动配合监理工作了。,›…/ÅÊ ½Äbbs.3c3t.com G’èà~ªñÒ
3.把好质量关,›…/ÅÊ ½Äbbs.3c3t.com G’èà~ªñÒ
3.1 建立监理质量控制保证体系,›…/ÅÊ ½Äbbs.3c3t.com G’èà~ªñÒ
  我们编制了以下质量控制保证体系文件:《化学灌浆工程监理细则》;《葠窝水库除险加固化学灌浆工程质量检测控制标准和质量等级评定办法》及化灌工程监理表格和单元质量检查验收评定表80余种。同时在化灌监理组内部还制作了“化灌质量进度统计表”、“钻孔工程量统计表”、“洗孔、压水、灌浆统计表”、“化灌支付工程量认证记录表”、“化灌验工计价统计表”,均已上墙。使我们对工程的进展状况、质量状况、各月的工程质量及工程量认证情况一目了然。同时根据施工的不同阶段,下发相应的规定文件,如在钻检查孔前,下发《化学灌浆效果检查规定》。,›…/ÅÊ ½Äbbs.3c3t.com G’èà~ªñÒ
3.2 建立建全施工质量保证体系,›…/ÅÊ ½Äbbs.3c3t.com G’èà~ªñÒ
3.2.1要求施工单位根据灌浆试验成果,结合现场施工条件编制“施工组织设计”上报监理部批准。其中应包括组织机构、质检和安全员的上岗证书及详细的进度横道图,并由总监理工程师主持召开会议,由业主、监理和承包商三方参加进行联合会审。,›…/ÅÊ ½Äbbs.3c3t.com G’èà~ªñÒ
3.2.2严格规定施工单位每月上报月报的时间和月报内容;提前将下一月的“施工进度”上报监理部审批;当月完工后上报“实际施工进度报告”。,›…/ÅÊ ½Äbbs.3c3t.com G’èà~ªñÒ
3.2.3严格执行“三检制”。即先由施工班组初检,再由质检员复检,最后由施工单位的质检负责人终检,并在工序和单元质量验收评定表中签字。没有施工单位的“三检”,监理不进行验收评定和签字。,›…/ÅÊ ½Äbbs.3c3t.com G’èà~ªñÒ
3.3 巡视、旁站与抽检相结合的现场监理方式,›…/ÅÊ ½Äbbs.3c3t.com G’èà~ªñÒ
  葠窝水库坝体防渗灌浆工程属隐蔽工程,其施工质量控制采用“以单元工程为基础、以工序控制为重点,巡视、抽检与旁站相结合”的管理模式。其中,钻孔采用巡视和抽检方式;对重点工序,如洗孔、压水试验和灌浆实行全过程旁站监理方式。按照提前报审;过程巡视、抽测和旁站检查;工序、单元验收评定的三个步骤,对工程施工全过程进行严格把关。,›…/ÅÊ ½Äbbs.3c3t.com G’èà~ªñÒ
3.4 加强工序质量控制,坚持质量“一票否决”的原则,›…/ÅÊ ½Äbbs.3c3t.com G’èà~ªñÒ
监理工程师按工序进行质量控制,上道工序未经监理检查和质量评定验收签字,不准进行下道工序的施工。违背这一质量控制程序而要求工程师进行补签时,工程师将予以拒绝。坚决执行质量一票否决权,凡工程质量不合格或未经监理工程师签字认定的工序和单元工程不予记量和支付。,›…/ÅÊ ½Äbbs.3c3t.com G’èà~ªñÒ
  由于从事化灌的施工单位以前没有接受过工程监理,所以刚接触监理时抵触和对抗情绪较大,仍习惯于过去的随意性的工作方式。,›…/ÅÊ ½Äbbs.3c3t.com G’èà~ªñÒ
  施工单位的随意性常表现在施工中不去看质量控制标准之规定,而是遇事习惯于问监理怎么办?在处理这样的事情时,我们首先在监理人员内部之间统一认识,即:“项目监理”不是“项目经理”,更不是施工单位的技术员和质检员。我们要坚持现场严格的质量、进度监控督导,而决不指挥承包商人员;坚持巡检和旁站而不干涉承包商的作业,监理只在其职权范围内劝告、引导、建议承包商改善工作。,›…/ÅÊ ½Äbbs.3c3t.com G’èà~ªñÒ
  监理依据合同文件技术条款中关于:“承包商至少在灌浆结束前30分钟内通知监理工程师进行检查。经工程师验收签字后方可封孔。”之规定下达了“关于施工方在灌浆结束前30min,通知监理到场验收,否则工程量不予确认”的《监理通知》,施工单位对此表示出了强烈的对抗情绪。针对这种情况,我们首先保持头脑冷静,采取“冷处理”,尽量减少当面对抗。待承包商冷静下来后做工作,以达到既要承包商接受监理的指令,同时让大家认识到双方的目标都是为了把化灌工程完成好,从而使双方建立起一种相关信任的“合作”,而不是“对立”的关系。一旦施工方认识到了这点,他们就会自觉指挥手下人员“监理怎么说就怎么办”,达到业主、承包商和监理三方满意。为后来实行灌浆旁站检查打下了一个好的基础。,›…/ÅÊ ½Äbbs.3c3t.com G’èà~ªñÒ
3.5 把提高承包商的质量意识和自觉性视为监理质量控制的重点,›…/ÅÊ ½Äbbs.3c3t.com G’èà~ªñÒ
  我们从事监理工作的时常有这样的经历:有时我们费了不少力量抓质量问题。但还经常是“按了葫芦起了瓢”。你在监理施工单位的同时,施工单位也在监视着你。这就有可能出现质量与监理和质检是否在场有关这样一种不正常的现象。这是什么原因呢?做为监理本身仅仅是起到督促、帮助、指导施工单位挖掘其自身潜力的作用,而工程质量的保证主要还是靠施工单位自身的素质和能力去营造,监理是不能替代施工单位的。,›…/ÅÊ ½Äbbs.3c3t.com G’èà~ªñÒ
  那么如何提高施工单位的质量意识、激发起自身的积极性就成为关键所在。如在钻孔第一次工序验收时,施工单位上报的观测廊道5#~8#坝段的4个单元自评全部“优良”,但经我们监理复核后全部改评“合格”。原因不是来自造孔的质量,而是来自于施工班报质量。尽管施工单位不服,但我们指明:工程质量能否达到优良是由各个检测项目综合评价的。只保证造孔的孔深、孔斜和孔位是不全面的,其主要检测项目必须保证。通过这次评定对施工单位触动较大,他们开始严格要求班组做好各种现场记录,从9#坝段开始至18﹟坝段,班报的质量明显提高。,›…/ÅÊ ½Äbbs.3c3t.com G’èà~ªñÒ
3.6 建立现场监理执班、抽检记录制和班报签字制度,›…/ÅÊ ½Äbbs.3c3t.com G’èà~ªñÒ
  根据化学灌浆的特点,化灌监理组建立了监理值班记录制度,包括工程师个人笔记本、化学灌浆监理日志、天气记录,同时还编制了多种抽检记录表。有“化学灌浆钻孔抽检表”,“化学灌浆冲孔抽检表”,“压水试验抽检表”、“化学灌浆灌浆量抽检表”等。对旁站项目完成一孔签字一孔如果没有监理签字的班报,不予进行质量评定和认证。每日由值班人员对巡视和抽检记录进行汇总登记,对存在的问题和待抽检的部位及时与下班监理进行交接,对存在的主要问题及时向总监理工程师报告,每月按时向监理部上报化灌单位工程《监理月报》。,›…/ÅÊ ½Äbbs.3c3t.com G’èà~ªñÒ
3.7 严格执行单元(工序)质量评定程序和标准,›…/ÅÊ ½Äbbs.3c3t.com G’èà~ªñÒ
  单元和工序工程的质量评定程序是:施工单位自评(由质检员、初检负责人、终检负责人对各单孔质量自检评定,然后对工序和单元质量检验评定并签字),监理工程师复核。,›…/ÅÊ ½Äbbs.3c3t.com G’èà~ªñÒ
  工序、单元工程质量评定标准是设计文件、施工规范和监理部制定的质量控制标准和质量等级评定办法。,›…/ÅÊ ½Äbbs.3c3t.com G’èà~ªñÒ
  由于化灌受季节的影响,常出现单孔的钻孔和灌浆要在不同的季节进行。根据这一特殊情况,我们将钻孔和灌浆做为两道工序分别验收。在单孔钻孔工序完成后,先由施工单位实行“三检”后,填写“单孔钻孔质量评定表”,监理审核后签字。待一个单元的钻孔完成后,填定“单元钻孔质量检验评定表”,报监理工程师,工程师依据班报、“单孔钻孔质量评定意见”、监理的现场记录及抽检记录,修正施工单位的评定结果,写出最终评定意见,确定质量等级,最后在“水利水电工程施工质量终检合格证”上签属上道工序验收、下道工序开工的意见。,›…/ÅÊ ½Äbbs.3c3t.com G’èà~ªñÒ
,›…/ÅÊ ½Äbbs.3c3t.com G’èà~ªñÒ
4.监理工作实效,›…/ÅÊ ½Äbbs.3c3t.com G’èà~ªñÒ
  截止到2001年1月,化灌工程已进行了1年,设计钻孔已全部完成,共钻孔714孔,完成进尺:4000余m。经钻孔工序验收,714孔全部达到合格标准,其中优良孔621孔,优良率89%。在钻孔工序的19个单元中,优良单元17个,优良率89%。完成灌浆518孔,占总灌浆孔数的73%,完成灌浆704延米,占设计总延米的75%,按此进度发展,化灌工程将提前6个月完工。,›…/ÅÊ ½Äbbs.3c3t.com G’èà~ªñÒ
  在已完工的观测廊道各坝段以及1#~7#溢流堰面0号水平施工缝和伸缩缝灌浆前后的效果对比,从溢流堰面的外观和观测廊道里观察,效果非常明显。如原廊道内6#坝段纵向桩号0+155.3拱顶钢筋处,灌浆前渗漏不止,灌浆后滴水不漏;1#~7#溢流堰面灌浆前伸缩缝水流不止,灌浆后不再流水,溢流面表面干爽。从检查孔的压水试验效果看,吸水率均小于0.1Lu,大大小于1Lu的规定标准。,›…/ÅÊ ½Äbbs.3c3t.com G’èà~ªñÒ
,›…/ÅÊ ½Äbbs.3c3t.com G’èà~ªñÒ
5.结语,›…/ÅÊ ½Äbbs.3c3t.com G’èà~ªñÒ
  化学灌浆做为防渗堵漏的一项技术,已在国内被越来越多地应用于水利工程中。因国家没有出台相关的规范、质量控制标准和监理实施细则,因此我们制定的监理细则、质量控制标准以及技术参数的选定尚处在摸索阶段。因此有关部门应尽早制定化灌的统一标准。为此,我们在化学灌浆监理实践工作的基础上,编写出了《水利工程建设化学灌浆监理工程师应用手册》,它是化学灌浆监理工作经验的总结以及工程师如何实施化学灌浆规范化监理的一次偿试,算是我们在化学灌浆监理这一新生的监理项目的一次工作经验积累吧!,›…/ÅÊ ½Äbbs.3c3t.com G’èà~ªñÒ
分享 转发
情系江河,志在水利。江河监理,有我有你!
TOP
发主话题 回复该主题