智能系统和设备对电源的要求7ú’qëR{Æ£bbs.3c3t.comT[WµyR}üL

7ú’qëR{Æ£bbs.3c3t.comT[WµyR}üL
(一)通讯机房供配电要求7ú’qëR{Æ£bbs.3c3t.comT[WµyR}üL
(1)负荷等级与该建筑中电气设备最高负荷等级相同。7ú’qëR{Æ£bbs.3c3t.comT[WµyR}üL
(2)二个独立电源,二路专用干线末端互投,专用配电设备。7ú’qëR{Æ£bbs.3c3t.comT[WµyR}üL
当供电负荷等级低于Ⅱ级或电源故障率高时,增设自备发电机或增加蓄电池容量。7ú’qëR{Æ£bbs.3c3t.comT[WµyR}üL
(3)各类通讯设备交直流供电要求详见《工业企业程控用户交换机工程设计》规范(CECS09:89)。7ú’qëR{Æ£bbs.3c3t.comT[WµyR}üL
(4)通讯大楼宜用专用变压器供电。7ú’qëR{Æ£bbs.3c3t.comT[WµyR}üL
(二)计算机管理系统供配电要求7ú’qëR{Æ£bbs.3c3t.comT[WµyR}üL
1)同通讯机房供配电要求(1)。7ú’qëR{Æ£bbs.3c3t.comT[WµyR}üL
2)同通讯机房供配电要求(2)。7ú’qëR{Æ£bbs.3c3t.comT[WµyR}üL
3)容量按设备用电量的总和加20%50%的扩展容量。7ú’qëR{Æ£bbs.3c3t.comT[WµyR}üL
4)电能质量要求参照《计算站场地技术要求》(GB 288782),详见表2-2。参数不能满足或波动时间大于0.5s时,采取稳压或稳压稳频措施。7ú’qëR{Æ£bbs.3c3t.comT[WµyR}üL
2-27ú’qëR{Æ£bbs.3c3t.comT[WµyR}üL
计算机性能允许的电能参数变动范围表7ú’qëR{Æ£bbs.3c3t.comT[WµyR}üL
7ú’qëR{Æ£bbs.3c3t.comT[WµyR}üL
   指标7ú’qëR{Æ£bbs.3c3t.comT[WµyR}üL
7ú’qëR{Æ£bbs.3c3t.comT[WµyR}üL
级别7ú’qëR{Æ£bbs.3c3t.comT[WµyR}üL
7ú’qëR{Æ£bbs.3c3t.comT[WµyR}üL
项目7ú’qëR{Æ£bbs.3c3t.comT[WµyR}üL

A7ú’qëR{Æ£bbs.3c3t.comT[WµyR}üL

7ú’qëR{Æ£bbs.3c3t.comT[WµyR}üL

B7ú’qëR{Æ£bbs.3c3t.comT[WµyR}üL

7ú’qëR{Æ£bbs.3c3t.comT[WµyR}üL

C7ú’qëR{Æ£bbs.3c3t.comT[WµyR}üL

7ú’qëR{Æ£bbs.3c3t.comT[WµyR}üL
电压波动 %7ú’qëR{Æ£bbs.3c3t.comT[WµyR}üL

5~+57ú’qëR{Æ£bbs.3c3t.comT[WµyR}üL

7ú’qëR{Æ£bbs.3c3t.comT[WµyR}üL

10~+77ú’qëR{Æ£bbs.3c3t.comT[WµyR}üL

7ú’qëR{Æ£bbs.3c3t.comT[WµyR}üL

10~+107ú’qëR{Æ£bbs.3c3t.comT[WµyR}üL

7ú’qëR{Æ£bbs.3c3t.comT[WµyR}üL

频率变化 Hz7ú’qëR{Æ£bbs.3c3t.comT[WµyR}üL

7ú’qëR{Æ£bbs.3c3t.comT[WµyR}üL

0.05~+0.057ú’qëR{Æ£bbs.3c3t.comT[WµyR}üL

7ú’qëR{Æ£bbs.3c3t.comT[WµyR}üL

0.5~+0.57ú’qëR{Æ£bbs.3c3t.comT[WµyR}üL

7ú’qëR{Æ£bbs.3c3t.comT[WµyR}üL

1~+17ú’qëR{Æ£bbs.3c3t.comT[WµyR}üL

7ú’qëR{Æ£bbs.3c3t.comT[WµyR}üL

波形失真率 %7ú’qëR{Æ£bbs.3c3t.comT[WµyR}üL

7ú’qëR{Æ£bbs.3c3t.comT[WµyR}üL

≤ 57ú’qëR{Æ£bbs.3c3t.comT[WµyR}üL

7ú’qëR{Æ£bbs.3c3t.comT[WµyR}üL

≤ 107ú’qëR{Æ£bbs.3c3t.comT[WµyR}üL

7ú’qëR{Æ£bbs.3c3t.comT[WµyR}üL

≤ 207ú’qëR{Æ£bbs.3c3t.comT[WµyR}üL

7ú’qëR{Æ£bbs.3c3t.comT[WµyR}üL
7ú’qëR{Æ£bbs.3c3t.comT[WµyR}üL
5)蓄电池支持工作时间不少于20min7ú’qëR{Æ£bbs.3c3t.comT[WµyR}üL
6)电力干线与弱电干线设置独立管道间,当每层面积超过1000m2或距离超过100m时两个管道间,平行敷设的干线,间距不得小于0.5m7ú’qëR{Æ£bbs.3c3t.comT[WµyR}üL
7)不同电压和用途的配电系统,应安装互不兼容的插座,并有明显的标志,以区分普通照明插座;7ú’qëR{Æ£bbs.3c3t.comT[WµyR}üL
8)插座电源根据机型及工艺要求,从电源互投后经滤波引取或从UPS配出回路引取。其中金融大楼经营管理系统,还明确要求设自备发电机,宜用专用变压器供电。7ú’qëR{Æ£bbs.3c3t.comT[WµyR}üL
(三)办公自动化系统供配电要求7ú’qëR{Æ£bbs.3c3t.comT[WµyR}üL
同计算机管理系统电源要求(1)~(8)和通讯机房电源要求(3)。7ú’qëR{Æ£bbs.3c3t.comT[WµyR}üL
(四)楼宇自动化系统供配电要求7ú’qëR{Æ£bbs.3c3t.comT[WµyR}üL
1)与计算机管理系统电源要求(1)~(8)相同,其中(5)蓄电池持续工作时间提高为72h,寿命5a以上。7ú’qëR{Æ£bbs.3c3t.comT[WµyR}üL
2)大中型系统设独立的不间断电源室。7ú’qëR{Æ£bbs.3c3t.comT[WµyR}üL
3)智能分站设切换时无瞬断型不间断电源。7ú’qëR{Æ£bbs.3c3t.comT[WµyR}üL
4)监视电视为楼宇自控保安设备,要求控制中心引专线集中供电。远端摄像头就近接电时,必须是与监控室同配电箱的同相位回路电源,否则影响视频切换时的画面相对稳定。7ú’qëR{Æ£bbs.3c3t.comT[WµyR}üL
5DDC的电源宜采用中央控制室集中供电方式,以放射式供给各DDC,如采用就地供电方式,可由就近的保安电源供给。7ú’qëR{Æ£bbs.3c3t.comT[WµyR}üL
(五)消防及防灾系统供配电要求7ú’qëR{Æ£bbs.3c3t.comT[WµyR}üL
1)负荷等级按建筑防火要求确定。7ú’qëR{Æ£bbs.3c3t.comT[WµyR}üL
2)干线从总配电间接引,独立形成防灾供配电体系。7ú’qëR{Æ£bbs.3c3t.comT[WµyR}üL
3)双路干线末端互投。7ú’qëR{Æ£bbs.3c3t.comT[WµyR}üL
4)报警系统应设消防主电源和直流备用电源,蓄电池工作时间不少于10min7ú’qëR{Æ£bbs.3c3t.comT[WµyR}üL
5)应急火灾广播和应急照明最少连续工作时间不少于20min,水喷雾、泡沫及气体灭火不少于30min,其余不少于1h7ú’qëR{Æ£bbs.3c3t.comT[WµyR}üL
6)消防报警系统控制电压为24VDC7ú’qëR{Æ£bbs.3c3t.comT[WµyR}üL
(六)综合布线系统供配电要求7ú’qëR{Æ£bbs.3c3t.comT[WµyR}üL
1)同计算机管理系统电源要求(1)~(8)。7ú’qëR{Æ£bbs.3c3t.comT[WµyR}üL
2)甲级综合布线系统设计标准设备应用发电机组,乙级设计标准设备宜用发电机组。7ú’qëR{Æ£bbs.3c3t.comT[WµyR}üL
3)重要智能设备应设不间断电源装置。7ú’qëR{Æ£bbs.3c3t.comT[WµyR}üL
4)有特殊要求的设备宜设专用变压器。7ú’qëR{Æ£bbs.3c3t.comT[WµyR}üL
5)办公室智能系统电源插座,容量按300600VA/10m2,数量按1~2/10m2,与变通照明插座应有明显区别,位置应配合信息插座位置。7ú’qëR{Æ£bbs.3c3t.comT[WµyR}üL
(七)有线电视系统供配电要求7ú’qëR{Æ£bbs.3c3t.comT[WµyR}üL
1)小型前端室一般采用单相220V供电,允许电压偏移±10%,通常由就近的照明配电箱取独立回路供电。7ú’qëR{Æ£bbs.3c3t.comT[WµyR}üL
2)设有自动跟踪卫星电视接收天线的大中型前端室,应采用三相380/220V供电,以供自动跟踪卫星电视接收天线的2380/220V容量为0.27~0.3kW的操作电动机。7ú’qëR{Æ£bbs.3c3t.comT[WµyR}üL
3)大中型前端室兼电视节目播放室时,其接收机、调制器、供电器、录像机等设备应由交流稳压器供电。其容量不小于这些用电设备总和的1.5倍。7ú’qëR{Æ£bbs.3c3t.comT[WµyR}üL