监理对电气自动化施工方案的审批ó\ɺ¥¡bbs.3c3t.comáhíàZk
ó\ɺ¥¡bbs.3c3t.comáhíàZk 施工组织设计、施工方案的审批,必须是在施工单位自审手续齐全的基础上(即有编制人,施工单位技术负责人的签名和施工单位公章),由施工单位填写《施工技术方案申报表》报监理单位。ó\ɺ¥¡bbs.3c3t.comáhíàZk某市质量监督总站有如下规定:ó\ɺ¥¡bbs.3c3t.comáhíàZk在下述工程范围内,均要有电气施工组织设计:ó\ɺ¥¡bbs.3c3t.comáhíàZk(1)30 000m2以上的工程。ó\ɺ¥¡bbs.3c3t.comáhíàZk(2)具有10kV变配电系统的工程。ó\ɺ¥¡bbs.3c3t.comáhíàZk(3)具有火灾自动报警系统的工程。ó\ɺ¥¡bbs.3c3t.comáhíàZk(4)电视共用天线、闭路电视、电视监视、防盗报警系统工程。ó\ɺ¥¡bbs.3c3t.comáhíàZk(5)楼宇自控综合布线系统工程等。ó\ɺ¥¡bbs.3c3t.comáhíàZk其它的工程均要有电气施工方案设计。ó\ɺ¥¡bbs.3c3t.comáhíàZk质量保证措施:ó\ɺ¥¡bbs.3c3t.comáhíàZk(1)分部工程质量目标。ó\ɺ¥¡bbs.3c3t.comáhíàZk(2)设备、器件及材料的订货、购置与进场计划。ó\ɺ¥¡bbs.3c3t.comáhíàZk(3)编制劳动力、主材、机具、材料计划。ó\ɺ¥¡bbs.3c3t.comáhíàZk(4)施工人员配备:技术员、施工员、质检员、班组长等配备齐全,施工人员持证上岗率不得少于50%,并应持证上岗。ó\ɺ¥¡bbs.3c3t.comáhíàZk(5)冬、雨季施工措施。ó\ɺ¥¡bbs.3c3t.comáhíàZk(6)质量保证主要措施。ó\ɺ¥¡bbs.3c3t.comáhíàZk电气施工方案的主要内容与要求:ó\ɺ¥¡bbs.3c3t.comáhíàZk(1)工程概况及特点(本电气安装工程包含的项目)。ó\ɺ¥¡bbs.3c3t.comáhíàZk(2)质量管理体系(落实到人)。ó\ɺ¥¡bbs.3c3t.comáhíàZk
(3)施工技术措施与电气专业单元工程技术交底。ó\ɺ¥¡bbs.3c3t.comáhíàZk
(4)施工进度安排。ó\ɺ¥¡bbs.3c3t.comáhíàZk
(5)施工现场电力供应平面布置。ó\ɺ¥¡bbs.3c3t.comáhíàZk
(6)施工技术资料管理。ó\ɺ¥¡bbs.3c3t.comáhíàZk
(7)成品保护措施。ó\ɺ¥¡bbs.3c3t.comáhíàZk
(8)安全、消防及文明施工措施。ó\ɺ¥¡bbs.3c3t.comáhíàZk
ó\ɺ¥¡bbs.3c3t.comáhíàZk