?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&
1、编制依据:?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&1.1.中国石化工程建设公司的“陕西延长石油(集团)有限责任公司炼化公司杨庄河炼化项目(41.42.43.48.单元),电气防雷接地建设工程”?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
& 1 2. 石油与石油设施雷电安全规范。(GB 15599-95)?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&1. 3. 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范。(GB50169-92)?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&1. 4. 建筑电气工程施工质量验收规范。(GB50303-2002)?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&1.5. 液体石油产品静电安全规程 。 ( GB13348-92)?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&
?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&1.6.建筑物防雷设计规范。?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&
(GB50057-94 )?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&
?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&1.7.石油库设计规范?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&
(GBJ74-84)?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&
?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&2.工程概况:?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&2.1.重整、柴油加氢原料罐区及泵棚电气防雷接地。?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&
?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&2.2.气氛原料、丙烯罐区及泵棚电气防雷接地。?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&
?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&2.3.液化气罐区及泵棚电气防雷接地。?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&
?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&2.4.甲醇、MTBE罐区电气防雷接地?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&
?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&2.5.接地极、接地扁钢、接地干线、接地支线、跨接线的安装?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&
?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&3、监理工作流程?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&3.1施工人员资质管理程序图?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&施工单位、人员资质证书、等级证书?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&检验、相关专业人员资质证书?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&实地审查、考核专业人员资格?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&
考核不合格人员补考?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&批准专业人员进入现场?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&
上报总监审批?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&
?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&3.2施工材料管理程序图?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&
承包商提交材料计划?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&
?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&
项目监理部?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&
不合格产品?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&
监理工程师审核规格、型号、数量、证书?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&
监理审批?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&
材料进场检验、验收?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&
承包商、业主、监理三方签字?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&3.3施工阶段监理程序图?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&
编制监理规划及细则?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&
1、施工组织设计审批?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&
实施工程监理?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&
2、工程材料、构配件及设备审批?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&
组织工程初验?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&
3、分包单位资质审查?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&组织竣工验收交接?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&
4、单位工程开工审批?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&
监理实施阶段总结?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&
5、分项、分部工程质量控制?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&
6、工程进度控制?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&
7、关键部分实施旁站监理?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&
?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&
8、定期召开工地会议?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&
9、单位工程的验收?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&
10、积累监理资料并及时整理归档?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&
?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&3.4工序交接检验程序图?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&
工序施工完毕?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&
返修?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&
?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&承包商自检专职检查?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&
初?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&
检?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&合格?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&通知现场监理工程师?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&
合同现场检查?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&
试验现场检查?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&
不合格?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&
合格?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&
签署质量合格意见?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&进行下道工序?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&
?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&3.5工程质量事故处理程序图?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&
发生质量事故?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&必要时?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&发出停工令(监)?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&
发出质量通知单(监)?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&
上报主管部门 ?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&暂停施工?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&
事故调查?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&事故原因分析?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&研究、制订处理方案?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&提交(质量缺陷调查报告)(施) ?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&组织审查(调查报告)(监)?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&研究确定处理方案?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&
?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&实施处理方案(施)?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&
补充调查?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&完成处理、自检申请验收(施)?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&提出新方案?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&发出复工令 ?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&
检查、验收(监)?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&
?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&恢复施工?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&提交(质量缺陷调查报告)?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&(监)?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&
?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&4、监理工作的控制目标及要点?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&4.1、控制目标?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&4.1.1、防雷接地安装工程质量应符合现行有关技术标准、规范的规定。?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&4.1.2、防雷接地安装每个分项工程质量评定全部达到合格等级。?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&4.1.3、质量保证资料应当基本齐全;主要防雷设备、材料都有合格证;防雷设备试验、调校记录完整齐全;设备安装有记录,隐蔽工程有记录,绝缘、接地电阻测试记录及电阻值都达到设计要求。?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&4.2、控制要点?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&4.2.1、熟悉图纸、参加图纸会审,对设计设备布置与线路走向与现场实际不符时,进行书面和口头上提出;对设计修改要及时标注在相应的施工图上。?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&4.2.2、审查电气防雷安装施工人员的资质,持证上岗。?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&4.2.3、督促电气防雷施工单位在开工前先报送电气具体施工方案。?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&4.2.4、对电气防雷安装工程中的设备和材料进场审核和认定,施工中采用的设备、器材和材料必须符合国家现行标准的规定,并应有合格证和质量保证书。?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&4.2.5、施工中要严格按设计图纸要求和施工规范、法规执行。?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&5、监理工作方法及措施?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&5.1避雷针、接地极:?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&5.1.1、设备进场后,应无损伤、裂痕、镀锌应完好。?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&5.1.2、接地极、接地扁钢、接地干线、接地支线、跨接线型号、规格符合设计要求,合格证应齐全。?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&5.2、接地装置安装:?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&5.2.1、接地所用材料规格要符合设计要求,接地电阻符合设计要求;?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&5.2. 2、接的扁铁在直线段敷设平整,不得有弯曲。焊接连接处的焊缝平整、饱满、无明显气孔、咬边等缺陷。焊接面药皮要处理干净,做好防腐处理,焊接缝的高度不小于4mm。?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&5.2.3、焊接的长度扁钢≥2b、园钢≥6D、园钢和扁钢≥6D。b为扁钢的宽度,D为园钢的直径。?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&5.2.4、接地体之间距离不小于5m,接地体和扁钢埋入深度-0.9m,降阻剂施工按产品说明要求施工,挖入深度-0.8m,以扁钢为中心,上下各敷设降阻剂7.5mm,降阻剂与水的比例为1:0.8,搅拌均匀。?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&5.2.5、扁钢搭接和扁钢与接地体焊接不得少于3个棱边焊接,园钢双面焊接。?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&5.2.6、与屋面突出的金属构物和管道必须与避雷线焊接。?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&5.3.预防雷电危害的基本原则?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&
?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&5.3.1 石油和石油产品应贮存在密闭性的容器内,并避免易燃或可燃性油气混合在容器周围积聚。?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&
?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&5.3.2 易燃或可燃性油气可能泄漏或积聚的区域,应避免金属导体间产生火花放电。?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&
?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&5.3.3 固定顶金属容器附件(如呼吸阀、安全阀)必须装设阻火器。?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&
?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&5.3.4 石油容器及其附属装置(如阻火器、呼吸阀、量油孔等)均应保持良好的工作状态。?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&
?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&5.3.5 石油设备应采用防雷接地。防雷接地、防静电接地和电气设备接地宜共用同一接地装置(参见GB13348第4.1条)。?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&
?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&6 预防雷电危害的技术措施?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&
?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&6.1?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&
金属油罐、当贮存易燃、可燃油品的油罐,其顶板厚度小于4mm时,应装设防直击雷设备,如避雷针或半导体消雷器等。其中单支避雷针保护范围的确定应符合设计要求,其它情况下保护范围的确定详见GB50057附录四。半导体消雷器保护范围的确定应符合设计要求。?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&
?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&6.1.2 当贮存易燃、可燃油品的油罐,其顶板厚度大于、等于4mm时,按GBJ74第11.2.2条规定,可不装设防直击雷设备。但在多雷区(注),当油罐顶板厚度大于、等于4mm时,仍可装设防直击雷设备。(注:多雷区通常指年雷暴日大于40天的地。)?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&
?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&6.1.3 金属油罐必须作环型防雷接地,其接地点不应少于两处,其间弧形距离不应大于30m。接地体距罐壁的距离应大于3m,当罐顶装有避雷针或利用罐体作接闪器时,每一接地点的冲击接地电阻不应大于10Ω。?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&
?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&6.1.4 浮顶金属油罐可不装设防直击雷设备,但必须用两根截面不小于25mm2的软铜绞线将浮船与罐体作电气连接。其连接点不应小于两处,连接点沿油罐周长的间距不应大于30m。浮顶油罐的密封结构,宜采用耐油导静电材料制品。?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&
?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&6.1.5 金属油罐的阻火器、呼吸阀、量油孔、人孔、透光孔等金属附件必须保持等电位连接。?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&
?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&7.预防雷电危害的基本原则?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&
?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&7.1.1 石油和石油产品应贮存在密闭性的容器内,并避免易燃或可燃性油气混合在容器周围积聚。?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&
?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&7.1.2 易燃或可燃性油气可能泄漏或积聚的区域,应避免金属导体间产生火花放电。?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&
?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&7.1.3 固定顶金属容器附件(如呼吸阀、安全阀)必须装设阻火器。?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&
?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&7.1.4 石油容器及其附属装置(如阻火器、呼吸阀、量油孔等)均应保持良好的工作状态。?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&
?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&7.1.5 石油设备应采用防雷接地。防雷接地、防静电接地和电气设备接地宜共用同一接地装置(参见GB13348第4.1条)。?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&
?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&8: 预防雷电危害的技术措施?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&
?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&8.1.1 金属油罐、当贮存易燃、可燃油品的油罐,其顶板厚度小于4mm时,应装设防直击雷设备,如避雷针或半导体消雷器等。其中单支避雷针保护范围的确定应符合设计要求,其它情况下保护范围的确定详见GB50057附录四。半导体消雷器保护范围的确定参见附录B。?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&
?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&8.1.2 当贮存易燃、可燃油品的油罐,其顶板厚度大于、等于4mm时,按GBJ74第11.2.2条规定,可不装设防直击雷设备。但在多雷区(注),当油罐顶板厚度大于、等于4mm时,仍可装设防直击雷设备。?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&
?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&(注:多雷区通常指年雷暴日大于40天的地区)。 ?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&
?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&8.1.3 金属油罐必须作环型防雷接地,其接地点不应少于两处,其间弧形距离不应大于30m。接地体距罐壁的距离应大于3m,当罐顶装有避雷针或利用罐体作接闪器时,每一接地点的冲击接地电阻不应大于10Ω。?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&
?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&8.1.4 浮顶金属油罐可不装设防直击雷设备,但必须用两根截面不小于25mm2的软铜绞线将浮船与罐体作电气连接。其连接点不应小于两处,连接点沿油罐周长的间距不应大于30m。浮顶油罐的密封结构,宜采用耐油导静电材料制品。?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&
?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&8.1.5 金属油罐的阻火器、呼吸阀、量油孔、人孔、透光孔等金属附件必须保持等电位连接。?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&
?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&8.1.6 输油管路可用其自身作接闪器,其法兰、阀门的连接处,应设金属跨接线。当法兰用5根以上螺栓连接时,法兰可不用金属线跨接,但必须构成电气通路。?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&
?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&8.1.7 管路系统的所有金属件,包括护套的金属包覆层必须接地。管路两端和每隔200-300m处,以及分支处、拐弯处均应有一处接地,接地点宜设在管墩处,其冲击接地电阻不得大于10Ω。?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&
?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&8.1.8可燃性气体放空管路必须装设避雷针,避雷针的保护范围应高管口不小于2m,避雷针距管口的水平距离不得小于3m。?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&
?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&
8.1、9条 有爆炸危险的露天钢质封闭气罐,当其壁厚不小于4mm时,可不装设接闪器,但应接地,且接地点不应少于两处,两接地点间距离不宜大于30m,冲击接地电阻不应大于30Ω,当防雷的接地装置符合本规范第3.3.6条的规定时,可不计及其接地电阻值。放散管?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&
?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&和呼吸阀的保护应符合本规范第3. 3.2条的要求。?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&8、1、10、爆炸危险环境2区内的壁厚大于5mm的易燃易爆罐体,在没有放空管、呼吸阀,或有放空管、呼吸阀但放空管、呼吸阀都装有阻火器的,不需要装避雷针,可以把金属罐体作为接闪器。罐体接地电阻不得大于10欧,接地点(类似引下线)不得少于2处。间距按2类防雷。进出灌区的所有金属管道,均要做防静电接地。 ?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&
8、1、11、查防雷规范和防爆规范(GB50058)。 ?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&
爆炸危险环境2区内的壁厚大于5mm的易燃易爆罐体,在没有放空管、呼吸阀,或有放空管、呼吸阀但放空管、呼吸阀都装有阻火器的,不需要装避雷针,可以把金属罐体作为接闪器。罐体接地电阻不得大于10欧,接地点(类似引下线)不得少于2处。间距按2类防雷。进出灌区的所有金属管道,均要做防静电接地。 ?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&
?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&
?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&
?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&
2007、11、22?ôÉx¡ôPbbs.3c3t.comKìÕµ
&