第三章 初期支护施工质量检测xÅÎubbbs.3c3t.com=ÑÔ!nv¶
喷射混凝土:用压缩空气将掺有速凝剤的混凝土拌和料,通过混凝土喷射机高速喷射到岩面上形成混凝土层。xÅÎubbbs.3c3t.com=ÑÔ!nv¶
喷射混凝土的喷射工艺有三种:干喷、湿喷、潮喷。xÅÎubbbs.3c3t.com=ÑÔ!nv¶
喷射混凝土的作用:支撑作用、填补作用、粘结作用、封闭作用。xÅÎubbbs.3c3t.com=ÑÔ!nv¶
锚杆加工质量检查内容:xÅÎubbbs.3c3t.com=ÑÔ!nv¶
1、 抗拉强度。xÅÎubbbs.3c3t.com=ÑÔ!nv¶
2、 延展性与弹性。xÅÎubbbs.3c3t.com=ÑÔ!nv¶
3、 杆体规格。xÅÎubbbs.3c3t.com=ÑÔ!nv¶
4、 加工质量。xÅÎubbbs.3c3t.com=ÑÔ!nv¶
锚杆安装尺寸检查内容:xÅÎubbbs.3c3t.com=ÑÔ!nv¶
1、 锚杆位置(孔位偏差±15mm)。xÅÎubbbs.3c3t.com=ÑÔ!nv¶
2、 锚杆方向。xÅÎubbbs.3c3t.com=ÑÔ!nv¶
3、 钻孔深度(孔位偏差±50mm)。xÅÎubbbs.3c3t.com=ÑÔ!nv¶
4、 孔径与孔形(孔径大于杆体直径15mm)。xÅÎubbbs.3c3t.com=ÑÔ!nv¶
锚杆的测试仪器和方法:xÅÎubbbs.3c3t.com=ÑÔ!nv¶
仪器:中空千斤顶、手动油压泵、油压表、千分表。xÅÎubbbs.3c3t.com=ÑÔ!nv¶
测试方法:xÅÎubbbs.3c3t.com=ÑÔ!nv¶
1、 根据试验目的,在隧道围岩指定部位钻锚杆孔。孔深在正常深度的基础上稍作调正,以便锚杆外露长度大些,保证千斤项安装;或采用正常孔深,将要测锚杆加长,从而为千斤项安装提供空间。xÅÎubbbs.3c3t.com=ÑÔ!nv¶
2、 按照正常的安装工艺安装要测试锚杆,用砂浆将锚杆口部抹平,以便支放承压垫板。xÅÎubbbs.3c3t.com=ÑÔ!nv¶
3、 根据锚杆的种类和试验目的确这拉拔时间。xÅÎubbbs.3c3t.com=ÑÔ!nv¶
4、 在锚杆尾部加上垫板,装上中空千斤项,将锚杆外端与千斤项内缸固定在一起,并装设位移量测设备与仪器。xÅÎubbbs.3c3t.com=ÑÔ!nv¶
5、 通过手动油压泵匀速加压,从油压表读取油压,换算出锚杆的拉拔力。再看是否需要读取位移量。xÅÎubbbs.3c3t.com=ÑÔ!nv¶
锚杆试验的要求:xÅÎubbbs.3c3t.com=ÑÔ!nv¶
1、 每安装300根锚杆至少随机抽样一组(3根),设计变更或材料变更时另做一组。xÅÎubbbs.3c3t.com=ÑÔ!nv¶
2、 同组锚杆锚固力或拉拔力应大于设计值。xÅÎubbbs.3c3t.com=ÑÔ!nv¶
3、 同组单根锚杆的锚固力或拉拔力,不得低于设计值的90%。xÅÎubbbs.3c3t.com=ÑÔ!nv¶
锚杆试验的注意事项:xÅÎubbbs.3c3t.com=ÑÔ!nv¶
1、 安装拉拔试验设备时,应使千斤顶与锚杆同心。xÅÎubbbs.3c3t.com=ÑÔ!nv¶
2、 如无特殊需要,可不做破坏性试验,拉拔到设计力为止。xÅÎubbbs.3c3t.com=ÑÔ!nv¶
3、 加载应匀速,一般为10KN/min的速率增加。xÅÎubbbs.3c3t.com=ÑÔ!nv¶
4、 千斤项应固定牢,并有安全保护措施。xÅÎubbbs.3c3t.com=ÑÔ!nv¶
砂浆锚杆砂浆注满度检测的原理:xÅÎubbbs.3c3t.com=ÑÔ!nv¶
在锚杆杆体外端发射一个超声波脉冲,它沿杆体钢筋以管道形式传播,到过钢筋底端后反射,在杆体外端可接收此波。如果钢筋外密度,饱满地由水泥砂浆握裹,砂浆又与周围岩体粘结,则超声波在传播过程中,不断从钢筋通过水泥砂浆向岩体扩散,能量损失很大,在杆体外端测得的反射波振幅很小,甚至测不到;如果无砂浆握裹,仅是一根空杆,则在超声波仅在杆体中传播,能量损失不大,接收到的反射波振幅则较大。由此,可以根据反射波振幅的大小判定水泥砂浆的饱满程度。xÅÎubbbs.3c3t.com=ÑÔ!nv¶
喷射混凝土质量检测的指标有:xÅÎubbbs.3c3t.com=ÑÔ!nv¶
1、喷射混凝土强度包括抗压强度、抗折强度、抗拉强度、詖劳强度、粘结强度等。xÅÎubbbs.3c3t.com=ÑÔ!nv¶
2、喷射混凝土厚度。xÅÎubbbs.3c3t.com=ÑÔ!nv¶
3、回弹率。xÅÎubbbs.3c3t.com=ÑÔ!nv¶
4、外观质量。 xÅÎubbbs.3c3t.com=ÑÔ!nv¶
影响喷射混凝土厚度的因素:xÅÎubbbs.3c3t.com=ÑÔ!nv¶
1、 爆破效果。xÅÎubbbs.3c3t.com=ÑÔ!nv¶
2、 回弹率。xÅÎubbbs.3c3t.com=ÑÔ!nv¶
3、 施工管理。xÅÎubbbs.3c3t.com=ÑÔ!nv¶
4、 喷射参数。xÅÎubbbs.3c3t.com=ÑÔ!nv¶
喷射混凝土抗压强度的试验方法:xÅÎubbbs.3c3t.com=ÑÔ!nv¶
1、 喷大板切割法:将砼喷射在(45*35*12)cm或(45*20*12)cm的模型内,在砼达到一定强度后,加工成(10*10*10)cm的立方体试块,在标准条件下养护28d进行试验(精确到0.1MPa)。xÅÎubbbs.3c3t.com=ÑÔ!nv¶
2、 试块的数量:xÅÎubbbs.3c3t.com=ÑÔ!nv¶
(两车道)隧道每10延米,至少在拱部和边墙各取一组试样,材料或配合比变更时另取一组(3块)。xÅÎubbbs.3c3t.com=ÑÔ!nv¶
3、 结果评定:xÅÎubbbs.3c3t.com=ÑÔ!nv¶
①、 同批试块的强度平均值不低于设计强度值。xÅÎubbbs.3c3t.com=ÑÔ!nv¶
②、 任一组试块抗压强度平均值不得低于设计强度值的80%。xÅÎubbbs.3c3t.com=ÑÔ!nv¶
③、 同批试块为3-5组时,低于设计强度的试块组数不得多于1组;试块为6-16组时,不得多地两组;17组以上,不得多于总组数的15%。xÅÎubbbs.3c3t.com=ÑÔ!nv¶
④、 检查不合格时,应查明原因并采取措施,可用加厚喷层或增设锚杆的办法给以补强。xÅÎubbbs.3c3t.com=ÑÔ!nv¶
喷射混凝土厚度的检测xÅÎubbbs.3c3t.com=ÑÔ!nv¶
①、 检查方法和数量:用凿孔或激光断面仪。每10延米一个断面,再从拱顶中线起每隔2m凿孔检查一个点。xÅÎubbbs.3c3t.com=ÑÔ!nv¶
②、 合格条件:每个断面拱墙分别统计,全部检查孔处喷层厚度应有60%以上不小于设计厚度,平均厚度不得小于设计厚度,最小厚度不应小于设计厚度的1/2。在软弱破碎围岩地段,喷层厚度不应小于设计规定的最小厚度。钢筋网喷射混凝土的厚度不应小于6cm。xÅÎubbbs.3c3t.com=ÑÔ!nv¶
③、 当发现喷射混凝土表面有裂缝、脱落、露筋、渗漏水情况时,,凿除重喷或进行整冶修补。xÅÎubbbs.3c3t.com=ÑÔ!nv¶
钢支撑的分类有:xÅÎubbbs.3c3t.com=ÑÔ!nv¶
钢格栅(矩形断面格栅、三角形断面格栅)、型钢支撑(工字型钢、U型钢支撑、H型钢支撑)、钢管支撑。xÅÎubbbs.3c3t.com=ÑÔ!nv¶
地质雷过法探测初期支护背部空洞的原理:xÅÎubbbs.3c3t.com=ÑÔ!nv¶
地质雷达法是一种用于确定地下介质分布的光谱电磁技术。地质雷达利用一个天线发射高频带电磁波,另一个天线接收来自地下质界面的反射波。电磁波在介质中传播时,其路径、电磁场强度与波形随所通过介质的电性质及几何形态而变化。实测时将雷达的发射和接收天线密贴于喷层表面,雷达波通过天线进混凝土衬砌中,碰到钢筋、钢拱架、材质在差别的混凝土、混凝土中间的不连续面、混凝土与空气分界面、混凝土与岩石分界面、岩石中的裂面等产生反射,接收天线接收到反射波,测出反射波的入射、反射双向走进,就可计算出反射波走过的路程长度,从而求出天线距反射面的距离。xÅÎubbbs.3c3t.com=ÑÔ!nv¶
地质雷达系统的组成:xÅÎubbbs.3c3t.com=ÑÔ!nv¶
雷达主机、天线、便携式计算机、数据采集软件、数据处理分析软件。xÅÎubbbs.3c3t.com=ÑÔ!nv¶
技术指标要求:具有屏蔽功能;最大探测深度大于2m;垂直分辨率应高于2cm。xÅÎubbbs.3c3t.com=ÑÔ!nv¶
检测测线的布置:隧道施工过程中质量检测以纵向布线为主,以横向布线为辅。xÅÎubbbs.3c3t.com=ÑÔ!nv¶
纵向布线应采用连续式测量方式,扫描速度不得小于40道(线)/s;特殊地段或条件不允许时采用点测方式,测量点距不宜大于20cm。xÅÎubbbs.3c3t.com=ÑÔ!nv¶
习题解答:xÅÎubbbs.3c3t.com=ÑÔ!nv¶
1、 样测试喷射混凝土与围岩的粘结强度?xÅÎubbbs.3c3t.com=ÑÔ!nv¶
答:成型试验法:在模型内放置面积为10*10*5cm且表面粗糙度近于实际情怳的岩块,用喷射混凝土掩埋。在砼达到一定强度后,加工成10*10*10cm的立方体试块,在标准条件下养护28d,用劈裂法进行试验。xÅÎubbbs.3c3t.com=ÑÔ!nv¶
直接拉拔法:在围岩表面预先设置带有丝扣和加力板的拉杆,用喷射砼将加力板埋入,喷层厚度约10cm,试件面积约30*30cm,经28d养护,进行拉拔试验。xÅÎubbbs.3c3t.com=ÑÔ!nv¶
强度标准:喷射砼与岩石的粘结力,Ⅳ类及以上围岩不低于0.8MPa,Ⅲ类围不低于0.5MPa。xÅÎubbbs.3c3t.com=ÑÔ!nv¶