试验检测简答题 1粗集料密度试验AU¾«~Ó+¤bbs.3c3t.comÑ«cìhõ Ô
1取试样一份装入干净的搪瓷盘中,注入洁净的水,水面至少应高出试样20㎜,轻轻至搅动石料,使附着在石料上的气泡完全逸出。在室温下保持浸水24h。AU¾«~Ó+¤bbs.3c3t.comÑ«cìhõ Ô
2将吊篮挂在天平的吊钩上,浸入溢流水槽中,向溢流水槽中注水,水面高度至水槽的溢流孔,将天平调零,吊篮的筛网应保证集料不会通过筛孔流失,对2.36㎜-4.75㎜粗集料应更换小孔筛网,或在网篮中加放人一个浅盘。AU¾«~Ó+¤bbs.3c3t.comÑ«cìhõ Ô
3调节水温在15℃~25℃范围内。将试样移入吊篮中。溢流水槽中的水面高度由水槽的溢流孔控制,维持不变称取集料的水中质量(mω)。AU¾«~Ó+¤bbs.3c3t.comÑ«cìhõ Ô
4提起吊蓝,稍稍滴水后,较粗的粗集料可以直接倒在拧干的湿毛巾上。将较细的粗集料(2.36㎜~4.75㎜)连同浅盘一起取出,稍稍倾斜搪瓷盘,仔细倒出余水,将粗集料倒在拧干的湿毛巾上,用毛巾吸走从集料中漏出的自由水。此步骤需特别注意不得有颗粒丢失,或有小颗粒附在吊篮上。再用拧干的湿毛巾轻轻擦干集料颗粒的表面水,至表面看不到发亮的水迹,即为饱和面干状态。当粗集料尺寸较大时,宜逐颗擦干,注意对较粗的粗集料,拧湿毛巾时不要太用劲,防止拧得太干,对较细的含水较多的粗集料,毛巾可拧得稍干些,擦颗粒的表面水时,既要将表面水擦掉,又千万不能将颗粒内部的水吸出,整个过程中不得有集料丢失,且已擦干的集料不得继续在空气中放置,以防止集料干燥。AU¾«~Ó+¤bbs.3c3t.comÑ«cìhõ Ô
5立即在保持表干状态下,称取集料的表干质最(mf)。AU¾«~Ó+¤bbs.3c3t.comÑ«cìhõ Ô
6将集料置于浅盘中,放入105℃±5℃的烘箱中烘干至恒重。取出浅盘,放在带盖的容器中冷却至室温,称取集料的烘干质量(ma)。 AU¾«~Ó+¤bbs.3c3t.comÑ«cìhõ Ô
7对同一规格的集料应平行试验两次,取平均值作为试验结果。AU¾«~Ó+¤bbs.3c3t.comÑ«cìhõ Ô
5计算 AU¾«~Ó+¤bbs.3c3t.comÑ«cìhõ Ô
5.1表观相对密度γa、表干相对密度γs、毛体积相对密度γb按(T0304-1)、(T0304-2)、(T0304-3)计算至小数点后3位。AU¾«~Ó+¤bbs.3c3t.comÑ«cìhõ Ô