监理检测网论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

40Mpa孔道压浆配合比 [复制链接]

1#

o¾ü½g–bbs.3c3t.com\ÅÒ͆kJ(©
o¾ü½g–bbs.3c3t.com\ÅÒ͆kJ(©
o¾ü½g–bbs.3c3t.com\ÅÒ͆kJ(©

o¾ü½g–bbs.3c3t.com\ÅÒ͆kJ(©
一、  设计依据:《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000)重点控制o¾ü½g–bbs.3c3t.com\ÅÒ͆kJ(©
1、稠度o¾ü½g–bbs.3c3t.com\ÅÒ͆kJ(©
o¾ü½g–bbs.3c3t.com\ÅÒ͆kJ(©
2、泌水率及膨胀率o¾ü½g–bbs.3c3t.com\ÅÒ͆kJ(©
3、强度。 o¾ü½g–bbs.3c3t.com\ÅÒ͆kJ(©
二、        设计要求:o¾ü½g–bbs.3c3t.com\ÅÒ͆kJ(©
1、配制40Mpa孔道压浆配合比;o¾ü½g–bbs.3c3t.com\ÅÒ͆kJ(©
2、稠度要求14-18So¾ü½g–bbs.3c3t.com\ÅÒ͆kJ(©
3、泌水率及膨胀率要求符合规范。 o¾ü½g–bbs.3c3t.com\ÅÒ͆kJ(©
三、 设计条件:o¾ü½g–bbs.3c3t.com\ÅÒ͆kJ(©
1P.O 52.5R II;(经检测各项指标符合规范要求)o¾ü½g–bbs.3c3t.com\ÅÒ͆kJ(©
2、外加剂FDN-1(掺量暂取4%o¾ü½g–bbs.3c3t.com\ÅÒ͆kJ(©
3、膨胀剂(低泌水、微膨胀,掺量暂取1%o¾ü½g–bbs.3c3t.com\ÅÒ͆kJ(©
4、饮用水(经检测各项指标符合规范要求)o¾ü½g–bbs.3c3t.com\ÅÒ͆kJ(©
四、试配步骤:o¾ü½g–bbs.3c3t.com\ÅÒ͆kJ(©
计算试配强度:净浆配合比设计材料单纯,只要计量准确不存在太大的偏差,结合混凝土配制强度计算要求,标准偏差σ2.5Mpa就完全可以了,Rp=R+1.645×2.5=40+4.1=44.1Mpao¾ü½g–bbs.3c3t.com\ÅÒ͆kJ(©
确定水灰比:暂取0.39o¾ü½g–bbs.3c3t.com\ÅÒ͆kJ(©
假定容重1900/m3(经验取值)o¾ü½g–bbs.3c3t.com\ÅÒ͆kJ(©
计算每立方米各种材料用量o¾ü½g–bbs.3c3t.com\ÅÒ͆kJ(©
水泥+外加剂+膨胀剂+=1900o¾ü½g–bbs.3c3t.com\ÅÒ͆kJ(©
/水泥=0.39o¾ü½g–bbs.3c3t.com\ÅÒ͆kJ(©
经计算得:o¾ü½g–bbs.3c3t.com\ÅÒ͆kJ(©
水泥=1319/m31320/m3o¾ü½g–bbs.3c3t.com\ÅÒ͆kJ(©
外加剂=1320×4%=52.8/m3o¾ü½g–bbs.3c3t.com\ÅÒ͆kJ(©
=1320×0.39=514.8/m3o¾ü½g–bbs.3c3t.com\ÅÒ͆kJ(©
膨胀剂=1320×1%=13.2/m3o¾ü½g–bbs.3c3t.com\ÅÒ͆kJ(©
五、  试拌0.01 m3材料用量:o¾ü½g–bbs.3c3t.com\ÅÒ͆kJ(©
水泥1320×0.01=13.2㎏;o¾ü½g–bbs.3c3t.com\ÅÒ͆kJ(©
外加剂52.8×0.01=0.528㎏;o¾ü½g–bbs.3c3t.com\ÅÒ͆kJ(©
膨胀剂52.8×0.01=0.528㎏;o¾ü½g–bbs.3c3t.com\ÅÒ͆kJ(©
514.8×0.01=5.15㎏; o¾ü½g–bbs.3c3t.com\ÅÒ͆kJ(©
结果整理:o¾ü½g–bbs.3c3t.com\ÅÒ͆kJ(©
40Mpa孔道压浆配合比:o¾ü½g–bbs.3c3t.com\ÅÒ͆kJ(©
水泥:外加剂:膨胀剂:=1:0.04:0.01:0.39=50:2:0.5:19.5o¾ü½g–bbs.3c3t.com\ÅÒ͆kJ(©
实测容重1910/m3;稠度17S;泌水率及膨胀率符合规范要求;R7天抗压强度43.7Mpa;达到设计标号的99%,符合设计及JTJ041-2000规范要求。o¾ü½g–bbs.3c3t.com\ÅÒ͆kJ(©