40Mpa孔道压浆配合比n ÊdÚ[ Ï4bbs.3c3t.comøp?¯rëÔ
一、设计依据:《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000)重点控制n ÊdÚ[ Ï4bbs.3c3t.comøp?¯rëÔ
1、稠度 n ÊdÚ[ Ï4bbs.3c3t.comøp?¯rëÔ
2、泌水率及膨胀率n ÊdÚ[ Ï4bbs.3c3t.comøp?¯rëÔ
3、强度。 n ÊdÚ[ Ï4bbs.3c3t.comøp?¯rëÔ
二、设计要求:n ÊdÚ[ Ï4bbs.3c3t.comøp?¯rëÔ
1、配制40Mpa孔道压浆配合比;n ÊdÚ[ Ï4bbs.3c3t.comøp?¯rëÔ
2、稠度要求14-18S;n ÊdÚ[ Ï4bbs.3c3t.comøp?¯rëÔ
3、泌水率及膨胀率要求符合规范。 n ÊdÚ[ Ï4bbs.3c3t.comøp?¯rëÔ
三、 设计条件:n ÊdÚ[ Ï4bbs.3c3t.comøp?¯rëÔ
1、P.O 52.5R II;(经检测各项指标符合规范要求)n ÊdÚ[ Ï4bbs.3c3t.comøp?¯rëÔ
2、外加剂FDN-1(掺量暂取4%)n ÊdÚ[ Ï4bbs.3c3t.comøp?¯rëÔ
3、膨胀剂(低泌水、微膨胀,掺量暂取1%)n ÊdÚ[ Ï4bbs.3c3t.comøp?¯rëÔ
4、饮用水(经检测各项指标符合规范要求)n ÊdÚ[ Ï4bbs.3c3t.comøp?¯rëÔ
四、试配步骤:n ÊdÚ[ Ï4bbs.3c3t.comøp?¯rëÔ
①计算试配强度:净浆配合比设计材料单纯,只要计量准确不存在太大的偏差,结合混凝土配制强度计算要求,标准偏差σ取2.5Mpa就完全可以了,Rp=R+1.645×2.5=40+4.1=44.1Mpa;n ÊdÚ[ Ï4bbs.3c3t.comøp?¯rëÔ
②确定水灰比:暂取0.39;n ÊdÚ[ Ï4bbs.3c3t.comøp?¯rëÔ
③假定容重1900㎏/m3(经验取值);n ÊdÚ[ Ï4bbs.3c3t.comøp?¯rëÔ
④计算每立方米各种材料用量n ÊdÚ[ Ï4bbs.3c3t.comøp?¯rëÔ
⑴水泥+外加剂+膨胀剂+水=1900;n ÊdÚ[ Ï4bbs.3c3t.comøp?¯rëÔ
⑵水/水泥=0.39;n ÊdÚ[ Ï4bbs.3c3t.comøp?¯rëÔ
经计算得:n ÊdÚ[ Ï4bbs.3c3t.comøp?¯rëÔ
水泥=1319㎏/m3取1320㎏/m3;n ÊdÚ[ Ï4bbs.3c3t.comøp?¯rëÔ
外加剂=1320×4%=52.8㎏/m3;n ÊdÚ[ Ï4bbs.3c3t.comøp?¯rëÔ
水=1320×0.39=514.8㎏/m3;n ÊdÚ[ Ï4bbs.3c3t.comøp?¯rëÔ
膨胀剂=1320×1%=13.2㎏/m3;n ÊdÚ[ Ï4bbs.3c3t.comøp?¯rëÔ
五、 试拌0.01 m3材料用量:n ÊdÚ[ Ï4bbs.3c3t.comøp?¯rëÔ
详细请下载附件:n ÊdÚ[ Ï4bbs.3c3t.comøp?¯rëÔ
附件:
您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号? 注册