四渡河特大桥大体积砼温控实施细则Ò
gW¼Åªbbs.3c3t.comÎêg`nQ
为了更好地控制沪蓉西16合同段四渡河大桥的工程质量,保证大体积混凝土不出现有害温度裂缝,根据武汉港湾工程设计研究院的大体积混凝土的温控方案,结合2005年7月24日在湖北野三关进行的四渡河特大桥温控评审意见,编制了四渡河特大桥大体积混凝土施工温控实施细则。Ò
gW¼Åªbbs.3c3t.comÎêg`nQ
一、 温控标准Ò
gW¼Åªbbs.3c3t.comÎêg`nQ
为了保证在施工期内大体积混凝土不出现有害温度裂缝,宜采取如下温控标准:Ò
gW¼Åªbbs.3c3t.comÎêg`nQ
①、 混凝土内部最高温度锚体不超过55℃,底座不超过55℃;Ò
gW¼Åªbbs.3c3t.comÎêg`nQ
②、 混凝土内外温差不超过25℃;Ò
gW¼Åªbbs.3c3t.comÎêg`nQ
③、 混凝土浇注温度不应超过28℃;Ò
gW¼Åªbbs.3c3t.comÎêg`nQ
④、 混凝土降温速率不宜超过2.0℃/d。Ò
gW¼Åªbbs.3c3t.comÎêg`nQ
二、原材料及浇筑温度的控制Ò
gW¼Åªbbs.3c3t.comÎêg`nQ
原材料质量应合格、稳定,试验人员应定期进行检验。石子每500方检验一次,砂每200方检验一次,散装水泥每500吨检验一次,袋装水泥每200吨检验一次,粉煤灰每200吨检验一次,外加剂每批都要检验,如果一次进货量比较大,则每50吨检验一次。Ò
gW¼Åªbbs.3c3t.comÎêg`nQ
当浇筑温度超过28℃时,必须采取以下措施:Ò
gW¼Åªbbs.3c3t.comÎêg`nQ
⑴、混凝土必须在夜间气温较低时浇筑,在夜间19:00时以后开盘,次日9时以前浇筑完。Ò
gW¼Åªbbs.3c3t.comÎêg`nQ
⑵、在每次混凝土开盘之前,试验室要量测水泥、砂、石、水的温度,专门记录。砂石料尽量堆高并采取遮阳措施,防止太阳直晒,石子温度不超过30℃,砂温度不超过32℃,必要时须对石子采取洒冷水措施;Ò
gW¼Åªbbs.3c3t.comÎêg`nQ
⑶、水泥入场温度不应超过55℃,否则应采取措施:Ò
gW¼Åªbbs.3c3t.comÎêg`nQ
要求水泥厂家将刚出炉的水泥在库房存放一段时间后再运输到工地现场;如果仍达不到温度要求,可以考虑采取在厂家库房安装空调等降温措施。Ò
gW¼Åªbbs.3c3t.comÎêg`nQ
⑷、当气温高于砼入仓温度时,提高浇筑速度,尽量缩短混凝土运输时间和暴晒时间;Ò
gW¼Åªbbs.3c3t.comÎêg`nQ
⑸、混凝土泵管外用麻袋覆盖,并经常洒水降温;Ò
gW¼Åªbbs.3c3t.comÎêg`nQ
三、埋设冷却水管及其要求Ò
gW¼Åªbbs.3c3t.comÎêg`nQ
(1)冷却水管为φ25mm的薄壁钢管,布置冷却水管时应按照温控方案的冷却水管布置图执行,进出水口应集中布置,并编号标识清楚,以利于统一管理;Ò
gW¼Åªbbs.3c3t.comÎêg`nQ
(2)在混凝土浇筑之前通水检验冷却水管管道是否漏水、阻水,确保管道通畅,如有漏水、阻水现象,及时解决;Ò
gW¼Åªbbs.3c3t.comÎêg`nQ
(3)每根冷却水管进水口安置一个阀门,便于控制通水流量,通水流量应达到30L/min;Ò
gW¼Åªbbs.3c3t.comÎêg`nQ
(4)混凝土浇筑到各层冷却水管标高后开始小流量通水,砼终凝后按正常流量通水,各层混凝土峰值过后通水时间和通水流量根据测温结果确定,若降温过快可降低通水流量或停止通水,为防止上层混凝土浇筑后下层混凝土温度的回升,可采取二次通水冷却,通水时间根据测温结果确定,保证混凝土降温速率不超过2.0℃/d;Ò
gW¼Åªbbs.3c3t.comÎêg`nQ
(5)严格控制进出水温度,在保证冷却水管进水温度与混凝土内部最高温度之差不超过30℃条件下,尽量使进水温度最低。在锚后路堑上设置水池,供冷却水循环使用,夏季气温比较高时应在上面搭设遮阳篷,冬季气温较低时应在水池内的水进行加热处理;Ò
gW¼Åªbbs.3c3t.comÎêg`nQ
(6)待通水冷却全部结束后,须对冷却水管进行压浆处理;Ò
gW¼Åªbbs.3c3t.comÎêg`nQ
(7)为保证冷却水的降温效果,项目部应提前成立专门班子,专人负责,优化冷却水管的管路布置,合理选择水泵,并配备检修人员,准备1~2台备用水泵,若管路出现故障应及时排除,保证冷却系统正常工作。施工时,操作人员应听从指挥,及时开启和关闭阀门。Ò
gW¼Åªbbs.3c3t.comÎêg`nQ
四、混凝土布料和振捣Ò
gW¼Åªbbs.3c3t.comÎêg`nQ
(1)混凝土严格按实验室提供的配合比拌制,搅拌时间120s以上,坍落度控制在160~180mm,确保混凝土的和易性和流动性;Ò
gW¼Åªbbs.3c3t.comÎêg`nQ
(2)混凝土的布料采用布料杆,布料时确保边角处混凝土的匀质性,现场可根据混凝土的流动性适当调整布料点的位置,不允许采用大流动性混凝土进行摊铺,避免因混凝土匀质性差产生不同收缩而导致收缩裂缝,同时也避免锚体外观出现色差;Ò
gW¼Åªbbs.3c3t.comÎêg`nQ
(3)布料时根据现场混凝土情况及时调整布料点,做到分层(30cm~40cm)振捣。Ò
gW¼Åªbbs.3c3t.comÎêg`nQ
(4)每个布料点采用4台φ70插入式振捣器振捣,2台负责混凝土摊铺,2台按行列式顺序振捣,并应准备至少1台备用振捣器,振捣时不得出现漏振或过振,振捣操作工必须入仓,注意模板边缘、倒角处应振捣到位。Ò
gW¼Åªbbs.3c3t.comÎêg`nQ
(5)现场管理人员不得少于2名,一名负责布料的指挥(作业队管理人员),一名负责振捣的监督(现场技术人员)。Ò
gW¼Åªbbs.3c3t.comÎêg`nQ
五、养护及保温Ò
gW¼Åªbbs.3c3t.comÎêg`nQ
每层混凝土浇筑完后,混凝土侧面木模板外首先覆盖一层土工布,再用帆布覆盖保温,拆模后及时覆盖一层土工布保温,土工布外面再覆盖一层帆布;且拆模时间应选择一天中气温较高时段。保温时间根据测温结果而定,一般不少于15天,以保证混凝土内外温差不超过25℃。Ò
gW¼Åªbbs.3c3t.comÎêg`nQ
六、控制混凝土浇筑间歇期Ò
gW¼Åªbbs.3c3t.comÎêg`nQ
各层混凝土浇筑间歇期应控制在7天以内,最长不得超过8天。Ò
gW¼Åªbbs.3c3t.comÎêg`nQ
七、测温Ò
gW¼Åªbbs.3c3t.comÎêg`nQ
⑴、测温元件埋设Ò
gW¼Åªbbs.3c3t.comÎêg`nQ
埋设温度测点前应搭设一测温棚,并按照测温点布置图用∠30×30×3mm角钢焊牢在钢筋上,浇筑混凝土前将传感器按测点布置图固定在角钢下面,穿出砼表面接入测试房。Ò
gW¼Åªbbs.3c3t.comÎêg`nQ
混凝土浇筑后进行温度测试,峰值以前每2h监测一次,峰值出现后每4h监测一次,持续5天,然后转入每天测2次,直到温度变化基本稳定。在监测混凝土温度变化的同时,还应监测气温、冷却水管进、出口水温、混凝土浇筑温度等。Ò
gW¼Åªbbs.3c3t.comÎêg`nQ
根据结构的对称性和温度变化的一般规律,在锚碇中心线对称的一侧布设测点,以一侧的监测数据来指导另一侧施工。共在锚体中布置250个温度测点。测点布置在1/4范围并沿水平方向布置,测点布置图略。底座测点布置共布置50各测温点。Ò
gW¼Åªbbs.3c3t.comÎêg`nQ