2013年检测工程师判断:桩基完整性检测原则上混凝土龄期用满28天(这个没问题,地球人都知道),有时候工期紧,可适当缩短时间(约14天,但混凝土强度不小于10MP)判断对错:ÒYÿ½+.Ò6bbs.3c3t.comLOû)4¶;>b
解析:ÒYÿ½+.Ò6bbs.3c3t.comLOû)4¶;>b
JGJ 106—2003 ÒYÿ½+.Ò6bbs.3c3t.comLOû)4¶;>b
3.2.6 检测开始时间应符合下列规定:ÒYÿ½+.Ò6bbs.3c3t.comLOû)4¶;>b
1 当采用低应变法或声波透射法检测时,受检桩混凝土强度至少达到设计强度的70%,且不小于15MPa。ÒYÿ½+.Ò6bbs.3c3t.comLOû)4¶;>b
找到这个以后,评定错误,但是这个14天,这个规范上面没有,求看官知道的提供下,在哪本规范里面。ÒYÿ½+.Ò6bbs.3c3t.comLOû)4¶;>b