=i"L2一、土工室ÿÂ]OŨ"qbbs.3c3t.comØÃ
=i"L2(一)、面积要求:36 m2 ÿÂ]OŨ"qbbs.3c3t.comØÃ
=i"L2(二)、基本仪器配置:土壤标准筛一套、电动摇筛机一台、密度计、电子天平两台(量程500g,精度0.01g及量程1000 g,精度0.1g各一台)、电子秤两台(量程5000 g,精度1g及量程10000 g,精度5g各一台)、烘箱一台、光电液塑限联合测定仪及配件一套(调土刀、调土皿、干燥器、干燥剂、凡士林)、自动击实仪及配件一套(盛土盘五个、量筒、修土刀、平直尺)、电动脱模器一台、CBR试验装置一套(路面材料强度试验仪一台或其他荷载装置)、CBR配件(编号、保养)按合同要求配置(该两套配两套)、滤纸、CBR水池、比重瓶、百分表、橡胶垫、杠杆压力仪,承载板及测力装置,表面振动压实仪,三轴仪,自由膨胀率测定装置、高温炉,分析天平。ÿÂ]OŨ"qbbs.3c3t.comØÃ
=i"L2(三)、注意事项:CBR水池要求砖砌,长宽高满足试验要求,百分表最少需要标定9个,如果采用两套的话最少要求标定18个、每当不用时应从支架上取下来归类保养,CBR试验装置及配件要做好保养,击实仪应打底座并固定。ÿÂ]OŨ"qbbs.3c3t.comØÃ
=i"L2二、集料室ÿÂ]OŨ"qbbs.3c3t.comØÃ
=i"L2(一)、面积要求36 m2。ÿÂ]OŨ"qbbs.3c3t.comØÃ
=i"L2(二)、基本仪器配置:标准筛(砂、石筛各一套、要标定)(盘子五个、铲子、毛刷)、电动摇筛机一台、烘箱一台(加土工室一台共两台)、浸水天平一台(量程5000 g,精度0.1g)(要有钓钩)、温度计、电子秤两台(量程10000 g,精度1g及量程50Kg,精度50g各一台)、电子天平一台(量程1000 g,精度0.5g)、针片状规准仪一套(要标定)、游标卡尺一台、压碎值试验仪一套(带标定罐)、比重瓶(250ml/2个、100ml/2个)、容量瓶4个,容量桶一套、洛杉矶磨耗机,加速磨光机,摆式摩擦系数测定仪,砂当量仪,李氏比重瓶,细集料棱角性测定仪,叶轮搅拌机,测长仪及配件,应力环及测试装置。ÿÂ]OŨ"qbbs.3c3t.comØÃ
=i"L2
(三)、注意事项:本室对通风有明确的要求,布局时应合理的开窗、开门。集料采用隔仓存放,隔墙高为60cm,宽和深分别为60cm~80cm,仓后墙120cm高处贴材料标识牌。 ÿÂ]OŨ"qbbs.3c3t.comØÃ
=i"L2三、水泥室ÿÂ]OŨ"qbbs.3c3t.comØÃ
=i"L2(一)、面积要求 32 m2ÿÂ]OŨ"qbbs.3c3t.comØÃ
=i"L2(二)、基本仪器配置:空调一台,水泥室标定两个温湿度计,一个放水泥标准养护箱,一个放水泥室(空调效果最差部位),Blaine透气仪,透气比表面积仪一台(透气圆筒、穿孔板、捣器等一套)、秒表1个、滤纸、恒温水槽一台、温度计、电子秤一台(量程1000 g,精度1g)、电子天平两台(量程500 g精度0.01g及量程200 g,精度0.001g各一台)、水泥净浆搅拌机一台、标准法维卡仪一套(测针、试模、试模应配备厚度大于2.5㎜玻璃板)、雷氏夹测定仪一套(标定)、雷氏夹一盒(雷氏夹需配玻璃板重75~~80g每块)(要保养)、沸煮箱一台、胶砂搅拌机一台、水泥胶砂振实台一台、标准恒温恒湿养护箱一台、电动抗折试验机一台、恒应力压力机一台、凝结时间测定仪、水泥胶砂流动度测定仪一台(试模、捣棒)、0.9mm筛,水泥负压筛析仪一台(水泥试验筛要用标准粉自校)、高温炉,滴定装置。ÿÂ]OŨ"qbbs.3c3t.comØÃ
=i"L2ÿÂ]OŨ"qbbs.3c3t.comØÃ
=i"L2(三)温度要求:ÿÂ]OŨ"qbbs.3c3t.comØÃ
=i"L21、 水泥比表面积测定:试验室相对湿度不大于50%。ÿÂ]OŨ"qbbs.3c3t.comØÃ
=i"L2
ÿÂ]OŨ"qbbs.3c3t.comØÃ
=i"L22、 水泥胶砂强度检验:ÿÂ]OŨ"qbbs.3c3t.comØÃ
=i"L2
ÿÂ]OŨ"qbbs.3c3t.comØÃ
=i"L2(1) 试体成型试验室的温度应保持在20℃±2℃,相对湿度应不低于50%。ÿÂ]OŨ"qbbs.3c3t.comØÃ
=i"L2(2) 试体带模养护的养护箱或雾室温度保持在20℃±1℃,相对湿度应不低于50%。ÿÂ]OŨ"qbbs.3c3t.comØÃ
=i"L2(3) 试体养护池水温度应在20℃±1℃范围内。ÿÂ]OŨ"qbbs.3c3t.comØÃ
=i"L23、 泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验: ÿÂ]OŨ"qbbs.3c3t.comØÃ
=i"L2
ÿÂ]OŨ"qbbs.3c3t.comØÃ
=i"L2(1) 试验室温度为20℃±2℃,相对湿度应不低于50%;水泥试样、拌和水、仪器和用具的温度应与试验室一致。ÿÂ]OŨ"qbbs.3c3t.comØÃ
=i"L2
ÿÂ]OŨ"qbbs.3c3t.comØÃ
=i"L2(2) 湿气养护箱的温度为20℃±1℃,相对湿度不低于90%。ÿÂ]OŨ"qbbs.3c3t.comØÃ
=i"L2
ÿÂ]OŨ"qbbs.3c3t.comØÃ
=i"L2
ÿÂ]OŨ"qbbs.3c3t.comØÃ
=i"L2(四)、注意事项: 所有仪器布局合理,适合操作,仪器成套放置;水泥标准砂要防潮;雷氏夹要经常保养,清理锈迹和污垢,雷氏夹测定仪附件必须摆放在一起;水泥胶砂流动度测定仪底座要安装水平,基座要求为400mm×400mm×690mm且不能影响其他试验操作,水泥胶砂振实台不能靠墙安装,水泥胶砂流动度测定仪和水泥胶砂振实台底座要橡胶垫。本室内所采用的化学物质必须专人专柜保管;标准恒温恒湿养护箱的温湿度记录要有对比检查,水泥室每做一次试验相应的温湿度记录应如实填写。振实台基座高约400mm,混泥土的体积约0.25m3,重约600kg,混泥土基座下放一层约5mm天然橡胶弹性衬垫。操作台的高度应控制在70cm~85cm之间,台面宽度为60cm~80cm之间,台面宜采用光洁、耐磨、耐腐蚀的材料,台下隔柜的宽度不小于60cm,柜门采用拉卷式塑料百叶窗遮挡。上、下水通畅,工作环境:ÿÂ]OŨ"qbbs.3c3t.comØÃ
=i"L220℃±2℃,相对湿度>50%,配备冷暖空调和加湿器。ÿÂ]OŨ"qbbs.3c3t.comØÃ
=i"L2四、水泥混凝土室ÿÂ]OŨ"qbbs.3c3t.comØÃ
=i"L2ÿÂ]OŨ"qbbs.3c3t.comØÃ
=i"L2(一)、面积要求 36 m2ÿÂ]OŨ"qbbs.3c3t.comØÃ
=i"L2ÿÂ]OŨ"qbbs.3c3t.comØÃ
=i"L2(二)、基本仪器配置:空调一台,橡胶垫一块(做坍落度试验用),温湿度计一个,水泥混凝土搅拌机一台、砼振动台一台、抗折试验夹具,千分表,含气量测定仪,坍落度筒两套(捣棒、钢尺、镘刀、铲子、玻璃板)、混凝土贯入阻力仪一套(试验针、筒)、混凝土渗透仪一台、容量筒一套、砂浆搅拌机一台、水泥砂浆稠度仪一台、水泥砂浆分层度仪一台、电子秤一台(量程50Kg,精度5g)、试模(要编号,自校)、空压机一台,劈裂试验夹具,冻融试验机,混凝土动弹性模量测定仪,混凝土磨耗试验机,干缩养护箱,比长仪。ÿÂ]OŨ"qbbs.3c3t.comØÃ
=i"L2ÿÂ]OŨ"qbbs.3c3t.comØÃ
=i"L2(三)、温度控制:1、水泥混凝土试件制作与硬化水泥混凝土现场取样养护:ÿÂ]OŨ"qbbs.3c3t.comØÃ
=i"L2(1) 试件成型后,用湿布覆盖表面(或其它保持湿度方法),在室温20℃±5℃,相对湿度大于50%的环境下静放一个到二个昼夜,然后拆模并作第一次外观检查、编号,对缺陷的试件应除去,或人工补平。ÿÂ]OŨ"qbbs.3c3t.comØÃ
=i"L2(2) 将完好的试件放入养护室进行养护,标准养护温度20℃±2℃,相对湿度95%以上,试件宜放在铁架或木架上,间距至少10-20cm,试件表面应保持一层水膜,并避免用水直接冲淋。当无标准养护室时,将试件放入温度20℃±2℃不流动Ca(OH)2饱和溶液中养护。ÿÂ]OŨ"qbbs.3c3t.comØÃ
=i"L2无机结合料稳定土的无侧限抗压强度试验:试件从试模内脱出并称重后,应立即放到密封湿气箱和恒温室进行保温保湿养生。但中试件和大试件应先用塑料薄膜包覆。有条件时,可采用蜡封保湿养生。养生时间视需要而定,作为工地控制,通常都只取7天。整个养生期间的温度,应保持25℃±2℃。 ÿÂ]OŨ"qbbs.3c3t.comØÃ
=i"L2(四)注意事项:上、下水通畅,所有的试模必须有自校记录、试模上的编号应与自校记录对应,温湿度记录应如实填写,所有设备应合理放置。ÿÂ]OŨ"qbbs.3c3t.comØÃ
=i"L2五、无机结合料室ÿÂ]OŨ"qbbs.3c3t.comØÃ
=i"L2(一)、面积要求 30 m2ÿÂ]OŨ"qbbs.3c3t.comØÃ
=i"L2(二)、基本仪器配置:自动击实仪,压力机,路面材料强度仪,脱模器,标准养护室,滴定设备,电子天平,负压筛析仪,烘箱,电炉,分析天平,高温炉,Blaine透气仪ÿÂ]OŨ"qbbs.3c3t.comØÃ
=i"L2六、标养室ÿÂ]OŨ"qbbs.3c3t.comØÃ
=i"L2ÿÂ]OŨ"qbbs.3c3t.comØÃ
=i"L2(一)、面积要求36 m2ÿÂ]OŨ"qbbs.3c3t.comØÃ
=i"L2
ÿÂ]OŨ"qbbs.3c3t.comØÃ
=i"L2(二)、基本仪器配置:标样室温湿自动控制仪2台(一室一台),空调两台(一室一台),温湿度计两个(每个标养室一个)。ÿÂ]OŨ"qbbs.3c3t.comØÃ
=i"L2(三)、注意事项:配备空调和保温措施,试件不能直接喷淋。试件要表明平整,不得缺边掉角,同梁体养护的试件不得在养护室养护,试件标养室内试件斜向摆放(增加接触面积),试件标识清楚,信息全面,标养室的温湿度记录要有对比记录。养护室应该设水槽,便于排水.ÿÂ]OŨ"qbbs.3c3t.comØÃ
=i"L2七、力学室ÿÂ]OŨ"qbbs.3c3t.comØÃ
=i"L2ÿÂ]OŨ"qbbs.3c3t.comØÃ
=i"L2(一)、面积要求:168m2ÿÂ]OŨ"qbbs.3c3t.comØÃ
=i"L2仪器摆放要合理。ÿÂ]OŨ"qbbs.3c3t.comØÃ
=i"L2ÿÂ]OŨ"qbbs.3c3t.comØÃ
=i"L2(二)基本仪器配置:2000KN压力机一台、电动切石机,万能材料试验机一台、弯曲装置一套、压力机(≥5000kN),剪切侧向加载系统,老化箱,变形测量装置,松弛试验机,游标卡尺一台、标距打点机一台(要标定)砂轮磨平机,低温试验箱,抽气设备。ÿÂ]OŨ"qbbs.3c3t.comØÃ
=i"L2(三)、温度控制:1、焊接接头弯曲试验:除非另外有规定,试验环境温度应为23℃±5℃。ÿÂ]OŨ"qbbs.3c3t.comØÃ
=i"L21、 焊接接头拉伸试验:除非另外有规定,试验环境温度应为23℃±5℃。ÿÂ]OŨ"qbbs.3c3t.comØÃ
=i"L22、 金属材料室温拉伸试验:除非另有规定,试验一般在10℃±35℃范围内进行。对温度要求严格的试验,试验温度应为23℃±5℃。ÿÂ]OŨ"qbbs.3c3t.comØÃ
=i"L2(四)、注意事项:万能材料试验机的配件齐全、摆放规整,防护罩(压力机、万能机)要美观牢固,基座要求牢固,采用地脚螺栓连接、已压试件应集中堆放、已试验的样品需集中处理,不能随意随地丢弃。布局时要求:整洁、大方,便于施工,且不能互相影响检测活动.ÿÂ]OŨ"qbbs.3c3t.comØÃ
=i"L2八、锚具、钢绞线检测室ÿÂ]OŨ"qbbs.3c3t.comØÃ
=i"L2ÿÂ]OŨ"qbbs.3c3t.comØÃ
=i"L2(一)、面积要求 30 m2。ÿÂ]OŨ"qbbs.3c3t.comØÃ
=i"L2ÿÂ]OŨ"qbbs.3c3t.comØÃ
=i"L2(二)、基本仪器配置:大行程万能试验机,引伸仪,锚具试验系统,洛氏硬度计,疲劳试验机。ÿÂ]OŨ"qbbs.3c3t.comØÃ
=i"L2九、沥青室ÿÂ]OŨ"qbbs.3c3t.comØÃ
=i"L2ÿÂ]OŨ"qbbs.3c3t.comØÃ
=i"L2(一)、面积要求 30 m2。ÿÂ]OŨ"qbbs.3c3t.comØÃ
=i"L2ÿÂ]OŨ"qbbs.3c3t.comØÃ
=i"L2(二)、基本仪器配置:比重瓶,分析天平,自动针入度仪,恒温水槽,烘箱,低温延度仪,软化点仪,闪点仪,薄膜烘箱,电子天平,旋转薄膜烘箱,蜡含量测定仪,真空减压毛细管粘度计,秒表,布氏旋转粘度仪,毛细管粘度计,真空泵,恩格拉粘度计,粘韧性试验仪,滤筛(1.18mm),电极板,沥青乳液稳定性试验管,标准筛,电炉,冰箱ÿÂ]OŨ"qbbs.3c3t.comØÃ
=i"L2十、沥青混合料室ÿÂ]OŨ"qbbs.3c3t.comØÃ
=i"L2ÿÂ]OŨ"qbbs.3c3t.comØÃ
=i"L2(一)、面积要求 36 m2。ÿÂ]OŨ"qbbs.3c3t.comØÃ
=i"L2
ÿÂ]OŨ"qbbs.3c3t.comØÃ
=i"L2(二)、基本仪器配置:沥青混合料拌和机,浸水天平,电子天平,烘箱,马歇尔自动击实仪,马歇尔稳定度仪,恒温水槽,脱模器,真空负压装置,轮碾成型机,车辙试验机,沥青抽提仪(或燃烧炉),标准筛,摇筛机,路面材料强度仪,恒温冰箱。ÿÂ]OŨ"qbbs.3c3t.comØÃ
=i"L2ÿÂ]OŨ"qbbs.3c3t.comØÃ
=i"L2(三)注意事项:ÿÂ]OŨ"qbbs.3c3t.comØÃ
=i"L2
沥青及沥青混凝土室应安装大功率排气扇;设备应按仪器说明书或试验规程进行安装,如设备需要安装基座与之固定的,应在试验室建设时根据布局设置基座,基座顶面应保持水平,待设备就位调平后采用地脚螺栓固定,设备与墙至少要保持70cm,对基座有隔振要求的如水泥胶砂振实台,应为不与其它构造物相连的独立混凝土台(高40cm,体积0.25m3)周围存在振源时应在地面与台座间设5㎜厚的橡胶垫;进行沥青、化学等有毒或有腐蚀性的试验时,应穿戴防护用品,加强操作人员的安全防护。 ÿÂ]OŨ"qbbs.3c3t.comØÃ
=i"L2十一、石料室:ÿÂ]OŨ"qbbs.3c3t.comØÃ
=i"L2ÿÂ]OŨ"qbbs.3c3t.comØÃ
=i"L2(一)、面积要求 32 m2。ÿÂ]OŨ"qbbs.3c3t.comØÃ
=i"L2ÿÂ]OŨ"qbbs.3c3t.comØÃ
=i"L2(二)、基本仪器配置:压力机,电动切石机,游标卡尺,砂轮磨平机,低温试验箱,电子天平,烘箱,抽气设备ÿÂ]OŨ"qbbs.3c3t.comØÃ
=i"L2十二、化学室:ÿÂ]OŨ"qbbs.3c3t.comØÃ
=i"L2ÿÂ]OŨ"qbbs.3c3t.comØÃ
=i"L2(一)、面积32㎡ÿÂ]OŨ"qbbs.3c3t.comØÃ
=i"L2ÿÂ]OŨ"qbbs.3c3t.comØÃ
=i"L2(二)、基本仪器配置:酸度计,分析天平,滴定设备,烘箱,压力机,混凝土贯入阻力仪,含气量测定仪,阳极极化仪或钢筋锈蚀测量仪ÿÂ]OŨ"qbbs.3c3t.comØÃ
=i"L2(二)配备工作台和化学药品柜,通风良好、防尘防潮ÿÂ]OŨ"qbbs.3c3t.comØÃ
=i"L2十三、留样室:ÿÂ]OŨ"qbbs.3c3t.comØÃ
=i"L2(一)、面积要求36 m2,ÿÂ]OŨ"qbbs.3c3t.comØÃ
=i"L2(二)、注意事项:样品室环境需适合样品存放,台帐放样品室,样品和台帐一一对应;没有问题的钢筋不需要留样;样品标识信息全面,水泥留样6Kg(用带封口的塑料袋包装并有留样单),留样外张贴留样单,留样时间三个月,外加剂留样时间半年,窗户有窗帘,避阳。ÿÂ]OŨ"qbbs.3c3t.comØÃ
=i"L2十四、土工合成材料室ÿÂ]OŨ"qbbs.3c3t.comØÃ
=i"L2ÿÂ]OŨ"qbbs.3c3t.comØÃ
=i"L2(一)、面积要求36 m2。ÿÂ]OŨ"qbbs.3c3t.comØÃ
=i"L2ÿÂ]OŨ"qbbs.3c3t.comØÃ
=i"L2(二)、基本仪器配置:材料试验机,各种专用夹具,厚度测定仪,电子天平,钢尺,渗透系数测定仪ÿÂ]OŨ"qbbs.3c3t.comØÃ
=i"L2十五、道路检测室ÿÂ]OŨ"qbbs.3c3t.comØÃ
=i"L2(一)、面积要求100 m2。ÿÂ]OŨ"qbbs.3c3t.comØÃ
=i"L2(二)、基本仪器配置:灌砂筒直径150mm、200mm各两套(标定罐、基板、凿子、铁锤)量砂要干燥过筛标定、酒精要标识、盒子要编号)、电子天平一台(量程500 g,精度0.01g)、电子秤(最大称量30Kg、精度1g)(两套)、贝克曼梁弯沉仪一套(百分表要标定)、路面雷达测试系统,环刀,灌砂筒,天平,取芯机,激光平整度仪,承载板,贝克曼梁,自动弯沉仪(落锤或连续式),激光构造深度测试仪,摩擦系数测试设备(横向力或制动力式),摆式仪,路面渗水仪,车辙自动测定仪,全站仪(或经纬仪、测距仪)、水准仪、钢尺、核子密度仪或无核密度仪,静力触探仪,动力触探仪,测斜仪,百米钻机(配标准贯入设备,泥浆泵,岩芯管钻头,取样器等),成孔质量检测装置。ÿÂ]OŨ"qbbs.3c3t.comØÃ
=i"L2十六、结构物检测室ÿÂ]OŨ"qbbs.3c3t.comØÃ
=i"L2(一)、面积要求80 m2。ÿÂ]OŨ"qbbs.3c3t.comØÃ
=i"L2(二)、基本仪器配置:承载板及测试装置,水准仪,基桩动测仪,超声波检测仪,千斤顶加载装置,位移测试装置,回弹仪,取芯机,压力机,非金属超声波检测仪,碳化深度测量装置,钢筋保护层测定仪,裂缝测量装置,静态应变测量与采集设备(至少两种原理设备,测点总数不少于100),动态应变测量、采集与分析设备(不少于16通道),全站仪,变形测量装置,精密水准仪,测振传感器,裂缝测量装置,钢筋锈蚀测量仪,氯离子含量测定仪或化学滴定装置,混凝土电阻率测量仪,钢筋锈蚀测量仪,氯离子含量测定仪或化学滴定装置,桥梁检查车(平台)。ÿÂ]OŨ"qbbs.3c3t.comØÃ
=i"L2十七、隧道及交通安全设施检测室ÿÂ]OŨ"qbbs.3c3t.comØÃ
=i"L2(一)、面积要求80 m2。ÿÂ]OŨ"qbbs.3c3t.comØÃ
=i"L2(二)、基本仪器配置:激光断面仪,锚杆拉拔仪,几何测量量(刃)具,反光标志逆反射系数测试仪,反光标线逆反射系数测试仪,标线涂层厚度测试仪,摆式摩擦系数测定仪,突起路标发光强度系数测试仪,色彩色差仪(表面色),磁性涂层测厚仪,超声波测厚仪,电涡流涂层测厚仪,分析天平,电子天平,气流式盐雾腐蚀试验箱,地质雷达,收敛计,精密水准仪,CO浓度检测仪,光透过率仪,照度计,精密声级计,1.0级电子万能材料试验机(量程不小于200kN),0.5级电子万能材料试验机,反光膜附着性能测定仪,玻璃珠筛分器,恒温恒湿环境试验箱(均匀性不超过±1℃),漆膜磨耗仪,突起路标抗冲击试验装置或落球冲击试验机。ÿÂ]OŨ"qbbs.3c3t.comØÃ
=i"L2ÿÂ]OŨ"qbbs.3c3t.comØÃ
=i"L2试验室要配置灭火设备,工地试验室至少要配备3个灭火器和2个消防砂箱,合理分布在各功能室外,灭火器悬挂高度离地130cm。ÿÂ]OŨ"qbbs.3c3t.comØÃ
=i"L2