监理检测网论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

求助C50混凝土配合比给搅拌站就是做不出合格的 [复制链接]

1#
配合比试验室做出来7天就能达到C50以上,1300kN以上,但是搅拌站搅出来的混凝土不论是他们做还是我们自己做,总是试块不合格。找不到原因啊。材料都是从搅拌站拿的,而且搅拌的时候我们人也在啊,没有偷水泥ð%B’«L„2Òbbs.3c3t.comg˜4¾eZkf¬¡
分享 转发
TOP
2#

回复 2# 858166661 的帖子

拌合站是标定了的,外加剂的掺量是按配合比加的。外加剂就一种,聚羟酸高效减水剂。最开始也怀疑是减水剂问题,然后还请了外加剂厂的技术人员过来。打出的配合比也是正常的。就是在拌和站就拌不出合格的。在试验室就是正常的,拌和站拌出来的混凝土做的试块就不合格。已经三四个月了,原因还是没有找到。7天的抗压强度42MPa左右,21天抗压强度45左右。还有7天就28天了。后面的增长基本很少了。ð%B’«L„2Òbbs.3c3t.comg˜4¾eZkf¬¡
TOP
3#

回复 4# 蓝星月水星痕 的帖子

原材料都是我们自己去取的,怎么可能不一样。含泥量还行吧。刚好擦着规范要求。但是做配合比用的都没有问题啊。7天都能达到50多MPað%B’«L„2Òbbs.3c3t.comg˜4¾eZkf¬¡
TOP
4#

回复 5# 84362020gwh 的帖子

这个也有可能,那个我们管不了啊。人家标定了的,我们有啥办法呢ð%B’«L„2Òbbs.3c3t.comg˜4¾eZkf¬¡
TOP
5#

回复 7# 858166661 的帖子

水质不知道影响大不,但是拌和时间是够的。下次看要不要用那儿的水试一下。另外养护也有点小问题ð%B’«L„2Òbbs.3c3t.comg˜4¾eZkf¬¡
TOP
6#

回复 6# weipei927 的帖子

容重没有问题,跟我们配合比的差不多。ð%B’«L„2Òbbs.3c3t.comg˜4¾eZkf¬¡
TOP
7#

回复 8# lfq19811129 的帖子

因为我们配合比就是去取的拌和站的样来做的,所以原料肯定没有问题。问题要么是计量出了问题,要么是养护的问题。但是差别也太大了。20MPa的差别有点吓人。我们配合比做得60多MPa,他们就只能打出45MPa的混凝土ð%B’«L„2Òbbs.3c3t.comg˜4¾eZkf¬¡
TOP
8#

回复 19# wanping19880711 的帖子

对的,没有加矿粉。但是矿粉只是影响和易性,增大流动度和坍落度,却对强度影响不大。ð%B’«L„2Òbbs.3c3t.comg˜4¾eZkf¬¡
TOP
9#

回复 17# biaodixiong 的帖子

配合比C:S:G:W=440:665:1181:154,水泥是万年青的。外加剂聚羧酸PC-10001外加剂 5.28,配出来的坍落度70-90,后来调到6.16,为了增大坍落度,好施工。因为T梁钢筋密集。试验室配出的强度7天就完全满足要求了。就是拌和站没法控制。我就是一个小喽啰,学化学的跑来干试验来了ð%B’«L„2Òbbs.3c3t.comg˜4¾eZkf¬¡
TOP
10#

回复 16# 蓝星月水星痕 的帖子

外加剂确定没有问题,就是打出的混凝土比较黏稠,而且混凝土成型后表面的孔洞比较明显。但是强度一点问题没有啊。我是管不了那么多啊,因为我就是下面的一个小喽啰,专门搬砖的。没有一丁点权利,只有义务。ð%B’«L„2Òbbs.3c3t.comg˜4¾eZkf¬¡
TOP
11#

回复 15# biaodixiong 的帖子

这个没有问题的,我们做了试验的。压碎值出现不合格的概率就是厂家发的货发错了,一般肉眼就能分辨出来,因为料的颜色会出现变化,那就要重新做试验了。ð%B’«L„2Òbbs.3c3t.comg˜4¾eZkf¬¡
TOP
12#

回复 25# 858166661 的帖子

什么是大样?ð%B’«L„2Òbbs.3c3t.comg˜4¾eZkf¬¡
TOP
13#

回复 28# 858166661 的帖子

是从拌和站取的,不是厂家给的。ð%B’«L„2Òbbs.3c3t.comg˜4¾eZkf¬¡
TOP
14#

回复 27# biaodixiong 的帖子

做了试验的,1.4%的掺量,强度完全保证,7天至少55MPað%B’«L„2Òbbs.3c3t.comg˜4¾eZkf¬¡
TOP
15#

回复 31# 858166661 的帖子

没有动态标定。配料机有称秆,外加剂的加入是通过流速控制,水也是通过流速控制的。ð%B’«L„2Òbbs.3c3t.comg˜4¾eZkf¬¡
TOP
16#

回复 33# weipei927 的帖子

我觉得可能是引气剂掺量太多了,因为表面的蜂窝蛮多的。掺量增加,引气剂就更多了。所以外加剂有部分影响。另外就是养护,现场的养护确实不到位,施工水平差。为了达到轻松灌注,只要我们不在,他们就调配合比,所以这方面也有些因素影响。知道这些因素也没有办法,现场施工环境差,配料机的三个斗掺得太近,料有点混合。水泥的掺量我们没有办法知道是多少,只是有标定证书。水的掺量也没有办法知道,因为按秒计的话,误差范围很大。ð%B’«L„2Òbbs.3c3t.comg˜4¾eZkf¬¡
TOP
发主话题 回复该主题