1、报告检测、审核及签发均无对应的日期;2、报告及记录无仪器设备编号,无法有效追溯;3、报告无页码和明显结束标识;4、检测参数为桥隧专项参数但报告盖综合甲级等级标识章;5、检测报告中无检测依据;6、报告中图1系通用示意图且无检测测点位置标注,无法进行有效追溯。ÄãÎJí¡bbs.3c3t.comƦÿg{]Ï«
| 1、报告检测、审核及签发均无对应的日期;2、报告及记录无仪器设备编号,无法有效追溯;3、报告无页码和明显结束标识;4、检测参数为桥隧专项参数但报告盖综合甲级等级标识章;5、检测报告中无检测依据;6、原始记录采用的标准JTG F80-1-2004名称填写错误;7、委托方提供的设计厚度为25cm,但报告采用的设计厚度为20cm;8、雷达检测结果图无计量单位和数据标注,报告及记录中也且无处理后的检测结果数据。ÄãÎJí¡bbs.3c3t.comƦÿg{]Ï«
| 1、报告检测、审核及签发均无对应的日期;2、报告无明显结束标识; 3、检测参数为桥隧专项参数但报告盖综合甲级等级标识章; 4、原始记录更改不规范。ÄãÎJí¡bbs.3c3t.comƦÿg{]Ï«
| ÄãÎJí¡bbs.3c3t.comƦÿg{]Ï«ÄãÎJí¡bbs.3c3t.comƦÿg{]Ï«
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号? 注册
|