下面这两组焊接钢筋的试验结果是否合格?请大家来帮忙判定一下,... [复制链接]

1#

下面这两组焊接钢筋的试验结果是否合格?请大家来帮忙判定一下,谢谢!á àˆµS‹Dbbs.3c3t.com;´Nž~òø‹

á àˆµS‹Dbbs.3c3t.com;´Nž~òø‹
附件:您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号? 注册
分享 转发
【kiii】福建试验检测7群:120162138,欢迎加入!感谢光临并支持监理检测网,欢迎大家常到论坛发帖,提问题。
TOP
2#

回复: 下面这两组焊接钢筋的试验结果是否合格?请大家来帮忙判定一下,谢谢!

您所在的用户组无法下载或查看附件
á àˆµS‹Dbbs.3c3t.com;´Nž~òø‹
【kiii】福建试验检测7群:120162138,欢迎加入!感谢光临并支持监理检测网,欢迎大家常到论坛发帖,提问题。
TOP
3#

回复: 下面这两组焊接钢筋的试验结果是否合格?请大家来帮忙判定一下,谢谢!

下面是《JGJ18-2003钢筋焊接及验收规程》第五章节(质量检验与验收)5.1.7条判定规则:
您所在的用户组无法下载或查看附件
á àˆµS‹Dbbs.3c3t.com;´Nž~òø‹
【kiii】福建试验检测7群:120162138,欢迎加入!感谢光临并支持监理检测网,欢迎大家常到论坛发帖,提问题。
TOP
4#

回复: 下面这两组焊接钢筋的试验结果是否合格?请大家来帮忙判定一下,谢谢!

原帖由 wuxinchungjf 于 2008-7-19 18:05:00 发表á àˆµS‹Dbbs.3c3t.com;´Nž~òø‹
我觉得第一组合格,第二组复检;还想请教一下,二级钢筋极限强度不是490Mpa吗?难道换新标准了吗?
á àˆµS‹Dbbs.3c3t.com;´Nž~òø‹
á àˆµS‹Dbbs.3c3t.com;´Nž~òø‹
á àˆµS‹Dbbs.3c3t.com;´Nž~òø‹
á àˆµS‹Dbbs.3c3t.com;´Nž~òø‹
是的,现在热轧带肋钢筋标准从去年开始已经换成了 GB1499.2-2007《钢筋混凝土用钢第二部分热轧带肋钢筋》á àˆµS‹Dbbs.3c3t.com;´Nž~òø‹
详情你可以下载本站论坛新规范:á àˆµS‹Dbbs.3c3t.com;´Nž~òø‹
á àˆµS‹Dbbs.3c3t.com;´Nž~òø‹
GB1499.2-2007--《热轧带肋钢筋》 - 监理检测网 - 咨询监理与试验检测专业网站á àˆµS‹Dbbs.3c3t.com;´Nž~òø‹
á àˆµS‹Dbbs.3c3t.com;´Nž~òø‹
http://www.3c3t.com/bbs/showtopic-21282.aspxá àˆµS‹Dbbs.3c3t.com;´Nž~òø‹
【kiii】福建试验检测7群:120162138,欢迎加入!感谢光临并支持监理检测网,欢迎大家常到论坛发帖,提问题。
TOP