监理检测网论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

水泥标准稠度(标准法)试验 [复制链接]

1#
水泥标准稠度(标准法)试验>¥RñëŠXð{Èbbs.3c3t.com J©?€à Ó B
(一)目的及适用范围:规定了水泥标准稠度用水量的测定方法,适用于硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥以及指定采用本方法的其他品种水泥。>¥RñëŠXð{Èbbs.3c3t.com J©?€à Ó B
(二)原理:水泥标准稠度净浆对标准试杆的沉人具有一定阻力。通过试验不同含水量水泥净浆的穿透性,以确定水泥标准稠度净浆中所需加入的水量。>¥RñëŠXð{Èbbs.3c3t.com J©?€à Ó B
(三)仪器设备:>¥RñëŠXð{Èbbs.3c3t.com J©?€à Ó B
水泥净浆搅拌机、标准法维卡仪(试杆有效长度为50土lmm、由直径为Φ10土0.05mm)、试模(深40士 0.2mm、顶内径Φ65土0.5mm、底内径Φ75士0.5mm)、平板玻璃(大于试模、厚度≥2.5mm)、量水器(最小刻度0.1mL,精度1%)、天平(最大称量不小于1000 g 分度值不大于1g)>¥RñëŠXð{Èbbs.3c3t.com J©?€à Ó B
>¥RñëŠXð{Èbbs.3c3t.com J©?€à Ó B
(四)试验步骤:>¥RñëŠXð{Èbbs.3c3t.com J©?€à Ó B
1)试验前必须做到>¥RñëŠXð{Èbbs.3c3t.com J©?€à Ó B
a〉维卡仪的金属棒能自由滑动;>¥RñëŠXð{Èbbs.3c3t.com J©?€à Ó B
b)调整至试杆接触玻璃板时指针对准零点;>¥RñëŠXð{Èbbs.3c3t.com J©?€à Ó B
c〉搅拌机运行正常;>¥RñëŠXð{Èbbs.3c3t.com J©?€à Ó B
2)水泥净浆的拌制>¥RñëŠXð{Èbbs.3c3t.com J©?€à Ó B
用水泥净浆搅拌机搅拌,搅拌锅和搅拌叶片先用湿布擦过,将拌和水倒入搅拌锅内,然后在5s~ 10 s内小心将称好的500 g水泥加入水中,防止水和水泥溅出;拌和时,先将锅放在搅拌机的锅座上,升至搅拌位置,启动搅拌机,低速搅拌120 S ,停15S ,同时将叶片和锅壁上的水泥浆刮入锅中间,接着高速搅拌120 S停机。>¥RñëŠXð{Èbbs.3c3t.com J©?€à Ó B
3)拌和结束后,立即将拌制好的水泥净浆装入己置于玻璃底板上的试模中,用小刀插捣,轻轻振动数次,刮去多余的净浆;>¥RñëŠXð{Èbbs.3c3t.com J©?€à Ó B
4)抹平后迅速将试模和底板移到维卡仪上,并将其中心定在试杆下,降低试杆直至与水泥净浆表面接触,拧紧螺丝lS~2S后,突然放松,使试杆垂直自由地沉入水泥净浆中。>¥RñëŠXð{Èbbs.3c3t.com J©?€à Ó B
5)在试杆停止沉入或释放试杆30S时记录试杆距底板之间的距离,升起试杆后,立即擦净;>¥RñëŠXð{Èbbs.3c3t.com J©?€à Ó B
6)整个操作应在搅拌后 1.5min内完成。>¥RñëŠXð{Èbbs.3c3t.com J©?€à Ó B
(五)结果计算:以试杆沉入净浆并距底板6士lmm的水泥净浆为标准稠度净浆。其拌和水量为该水泥的标准稠度用水量(P) 按水泥质量的百分比计。>¥RñëŠXð{Èbbs.3c3t.com J©?€à Ó B