您所在的用户组无法下载或查看附件
简介:本文件为钢板桩施工质量监理细则。该细则内容包括了质量标准、风险分析、控制点、预检项目、隐蔽工程、实测抽查、旁站检查、试验项目、提供资料。编制齐全,供大家参考!!
¼±MFÊ]Ðbbs.3c3t.comÏaùöÎÀ+°àÑ关键字:钢板桩,施工,质量监理,细则
¼±MFÊ]Ðbbs.3c3t.comÏaùöÎÀ+°àÑ
¼±MFÊ]Ðbbs.3c3t.comÏaùöÎÀ+°àÑ一、质量标准: (一)依据标准: ¼±MFÊ]Ðbbs.3c3t.comÏaùöÎÀ+°àÑ 应符合国家标准
¼±MFÊ]Ðbbs.3c3t.comÏaùöÎÀ+°àÑ GBJ202-83《地基与基础工程施工及验收规范》
¼±MFÊ]Ðbbs.3c3t.comÏaùöÎÀ+°àÑ (二)基本要求: ¼±MFÊ]Ðbbs.3c3t.comÏaùöÎÀ+°àÑ 打桩前进行系统的轴线复合,板桩轴线偏差应控制在20mm以内。插桩时垂直偏差不得超过0.5%桩尖位于软土时,以桩尖达到设计标高为符合要求,桩顶允许偏差应控制在-50~+100mm范围。板桩打入后,允许位置偏移100mm垂直度应控制在1%以内。钢筋砼板桩这间缝隙,用于防渗时不得大于20mm,用于挡土时不得大于25mm。
¼±MFÊ]Ðbbs.3c3t.comÏaùöÎÀ+°àÑ (三)允许偏差项目: ¼±MFÊ]Ðbbs.3c3t.comÏaùöÎÀ+°àÑ 1、钢板桩允许偏差值: ¼±MFÊ]Ðbbs.3c3t.comÏaùöÎÀ+°àÑ 高度允许偏差 ±3MM
¼±MFÊ]Ðbbs.3c3t.comÏaùöÎÀ+°àÑ 宽度绝对偏差 +10MM ~ -5MM
¼±MFÊ]Ðbbs.3c3t.comÏaùöÎÀ+°àÑ 弯曲挠度用2M长锁口样板能顺利通过全长,挠度小于1%
¼±MFÊ]Ðbbs.3c3t.comÏaùöÎÀ+°àÑ 桩端平面应平整,倾斜小于3MM。
¼±MFÊ]Ðbbs.3c3t.comÏaùöÎÀ+°àÑ 2、钢筋砼板桩允许偏差值: ¼±MFÊ]Ðbbs.3c3t.comÏaùöÎÀ+°àÑ 横截面相对两边之差 5MM
¼±MFÊ]Ðbbs.3c3t.comÏaùöÎÀ+°àÑ 凸榫和凹榫 ±3MM
¼±MFÊ]Ðbbs.3c3t.comÏaùöÎÀ+°àÑ 保护层厚度 ±5MM
¼±MFÊ]Ðbbs.3c3t.comÏaùöÎÀ+°àÑ 桩尖对桩轴线位移 10MM
¼±MFÊ]Ðbbs.3c3t.comÏaùöÎÀ+°àÑ 桩身弯曲矢高≤0.1%桩长且 ≤10MM
¼±MFÊ]Ðbbs.3c3t.comÏaùöÎÀ+°àÑ 3、木板桩允许偏差值: ¼±MFÊ]Ðbbs.3c3t.comÏaùöÎÀ+°àÑ 厚度 -10MM
¼±MFÊ]Ðbbs.3c3t.comÏaùöÎÀ+°àÑ 凸榫和凹榫 ±2MM
¼±MFÊ]Ðbbs.3c3t.comÏaùöÎÀ+°àÑ 桩身弯曲矢高 0.3%桩长
¼±MFÊ]Ðbbs.3c3t.comÏaùöÎÀ+°àÑ 详情请参考附件!! ¼±MFÊ]Ðbbs.3c3t.comÏaùöÎÀ+°àÑ