1、GB50204-1992 P9 第2.4.1条 现浇结构的模板及其支架拆除时的混凝土强度(等级),应符合设计要求;当设计无要求时,仅对跨度小于等于2m的板规定为50%,其余的多为75%~100% ; u)S>9]¹bbs.3c3t.comÏ¢²$ñ¥
p u)S>9]¹bbs.3c3t.comÏ¢²$ñ¥
p 2、当且仅当设计无要求时,施工和施工监理的朋友们千万要注意“设计无要求时‘这一条文适用的先决条件; u)S>9]¹bbs.3c3t.comÏ¢²$ñ¥
p u)S>9]¹bbs.3c3t.comÏ¢²$ñ¥
p 3、当今,奇异建筑很多,某些结构师的结构配图又存在某种缺失,如果施工项目经理盲目过早拆模,结构师将结构设计配图缺失引起的构件开裂等问题的”盆子“全部往施工项目经理头上扣,到那时候,项目经理花费的时间、费用和精力就远不是”省下“区区一点点模板及支架的租赁费能够弥补得了的; u)S>9]¹bbs.3c3t.comÏ¢²$ñ¥
p u)S>9]¹bbs.3c3t.comÏ¢²$ñ¥
p 4、按现有对普通混凝土从入模到强度形成的认知,32.5级普通水泥拌制的混凝土在20摄氏度条件下14天达到设计强度等级的75%;42.5级普通水泥拌制的混凝土在20摄氏度条件下10~11天达到设计强度等级的75% ; u)S>9]¹bbs.3c3t.comÏ¢²$ñ¥
p u)S>9]¹bbs.3c3t.comÏ¢²$ñ¥
p 5、如果C30混凝土4天达到31.7Mpa,它的28天强度等级绝对不是C30 ! 这种是属于采用提高混凝土强度等级的”技术措施“,来争取工期,以金钱买时间。 u)S>9]¹bbs.3c3t.comÏ¢²$ñ¥