2.检验批次:kB®Ø]´@Ábbs.3c3t.com¦ t»¦Ê¿=>
应以在施工现场堆放的同产地,同品种,同种类,密度,等级和质量等级分批检验与验收,以200M3为一批,不足200M3亦以一批论。kB®Ø]´@Ábbs.3c3t.com¦ t»¦Ê¿=>
对于一次进场数量较少,且随进随用者,当质量比较稳定时,可以一个月为周期以200M3为一检验批,不足者亦为一个批次进行抽检。kB®Ø]´@Ábbs.3c3t.com¦ t»¦Ê¿=>
每次从10个不同位置和高度,取样40L kB®Ø]´@Ábbs.3c3t.com¦ t»¦Ê¿=>
3.检验项目:kB®Ø]´@Ábbs.3c3t.com¦ t»¦Ê¿=>
若受检单位能够提供法定检测单位出具的,能够证明该批轻集料合格的检测报告原件,则只做以下必检项目:kB®Ø]´@Ábbs.3c3t.com¦ t»¦Ê¿=>
颗粒级配;堆积密度;表观密度;筒压强度;吸水率kB®Ø]´@Ábbs.3c3t.com¦ t»¦Ê¿=>
若无证明材料,或法定单位检测报告与产品不符(有较大差异)时则应对该批材料进行: kB®Ø]´@Ábbs.3c3t.com¦ t»¦Ê¿=>
1)颗粒级配 kB®Ø]´@Ábbs.3c3t.com¦ t»¦Ê¿=>
2)堆积密度 kB®Ø]´@Ábbs.3c3t.com¦ t»¦Ê¿=>
3)筒压强度与强度标号 kB®Ø]´@Ábbs.3c3t.com¦ t»¦Ê¿=>
4)吸水率与软化系数 kB®Ø]´@Ábbs.3c3t.com¦ t»¦Ê¿=>
5)粒型系数 kB®Ø]´@Ábbs.3c3t.com¦ t»¦Ê¿=>
6)煮沸质量损失 kB®Ø]´@Ábbs.3c3t.com¦ t»¦Ê¿=>
7)烧失量 kB®Ø]´@Ábbs.3c3t.com¦ t»¦Ê¿=>
8)硫化物及硫酸盐含量(按SO2计) kB®Ø]´@Ábbs.3c3t.com¦ t»¦Ê¿=>
9)含泥量及粘土块含量 kB®Ø]´@Ábbs.3c3t.com¦ t»¦Ê¿=>
10)有机物含量。 kB®Ø]´@Ábbs.3c3t.com¦ t»¦Ê¿=>
11)表观密度 kB®Ø]´@Ábbs.3c3t.com¦ t»¦Ê¿=>
4.检验结论: kB®Ø]´@Ábbs.3c3t.com¦ t»¦Ê¿=>
1)抽样必检:根据GB/T17431.1-1998,该批轻集料必检项目合格(或不合格) kB®Ø]´@Ábbs.3c3t.com¦ t»¦Ê¿=>
2)抽样全项:根据GB/T17431.1-1998,该批轻集料合格(或不合格) kB®Ø]´@Ábbs.3c3t.com¦ t»¦Ê¿=>
3)委托必检:根据GB/T17431.1-1998,该轻集料必检项目合格(或不合格) kB®Ø]´@Ábbs.3c3t.com¦ t»¦Ê¿=>
4)委托全项:根据GB/T17431.1-1998,该轻集料合格(或不合格)kB®Ø]´@Ábbs.3c3t.com¦ t»¦Ê¿=>
六.烧结普通砖: kB®Ø]´@Ábbs.3c3t.com¦ t»¦Ê¿=>
1.执行标准:GB/T5101-1998《烧结普通砖》 kB®Ø]´@Ábbs.3c3t.com¦ t»¦Ê¿=>
2.检验批次:kB®Ø]´@Ábbs.3c3t.com¦ t»¦Ê¿=>
每3.5万~15万块同一强度等级,同一生产工艺烧结普通砖为一验收批,不足3.5万块亦按一批计。kB®Ø]´@Ábbs.3c3t.com¦ t»¦Ê¿=>
进入现场同一生产工艺,同一强度等级,同规格烧结普通砖,不超过15万为一批次进行检验。kB®Ø]´@Ábbs.3c3t.com¦ t»¦Ê¿=>
在施工现场采用随机抽样,抽烧结普通砖样50块。 kB®Ø]´@Ábbs.3c3t.com¦ t»¦Ê¿=>
3.检验项目:kB®Ø]´@Ábbs.3c3t.com¦ t»¦Ê¿=>
若受检单位能够提供法定检测单位出具的,能够证明该批烧结普通砖合格的检测报告原件,则只做以下必检项目:kB®Ø]´@Ábbs.3c3t.com¦ t»¦Ê¿=>
外观质量;尺寸偏差;抗压强度kB®Ø]´@Ábbs.3c3t.com¦ t»¦Ê¿=>
若无证明材料,或法定单位检测报告与产品不符(有较大差异)时则应对该批材料进行: kB®Ø]´@Ábbs.3c3t.com¦ t»¦Ê¿=>
1)尺寸偏差 kB®Ø]´@Ábbs.3c3t.com¦ t»¦Ê¿=>
2)外观质量 kB®Ø]´@Ábbs.3c3t.com¦ t»¦Ê¿=>
3)抗压强度 kB®Ø]´@Ábbs.3c3t.com¦ t»¦Ê¿=>
4)冻融 kB®Ø]´@Ábbs.3c3t.com¦ t»¦Ê¿=>
5)泛霜 kB®Ø]´@Ábbs.3c3t.com¦ t»¦Ê¿=>
6)石灰爆裂 kB®Ø]´@Ábbs.3c3t.com¦ t»¦Ê¿=>
4.检验结论: kB®Ø]´@Ábbs.3c3t.com¦ t»¦Ê¿=>
1)抽样必检:根据GB/T5101-1998,该批烧结普通砖必检项目合格。(或不合格品) kB®Ø]´@Ábbs.3c3t.com¦ t»¦Ê¿=>
2)抽样全项:根据GB/T5101-1998,该批烧结普通砖合格。(或不合格品) kB®Ø]´@Ábbs.3c3t.com¦ t»¦Ê¿=>
3)委托必检:根据GB/T5101-1998,该所送烧结普通砖必检项目(或不合格)。 kB®Ø]´@Ábbs.3c3t.com¦ t»¦Ê¿=>
4)委托全项:根据GB/T5101-1998,该所送烧结普通砖合格、(或不合格)。kB®Ø]´@Ábbs.3c3t.com¦ t»¦Ê¿=>
七.烧结多孔砖: kB®Ø]´@Ábbs.3c3t.com¦ t»¦Ê¿=>
1.执行标准:GB13544-92《烧结多孔砖》 kB®Ø]´@Ábbs.3c3t.com¦ t»¦Ê¿=>
2.检验批次:kB®Ø]´@Ábbs.3c3t.com¦ t»¦Ê¿=>
每5万块砖为一验收批,不足5万块亦按一批计。kB®Ø]´@Ábbs.3c3t.com¦ t»¦Ê¿=>
进入现场同一生产工艺,同一强度等级,同规格烧结多孔砖,不超过5万为一批次进行检验。kB®Ø]´@Ábbs.3c3t.com¦ t»¦Ê¿=>
在施工现场采用随机抽样,抽砖样50块。 kB®Ø]´@Ábbs.3c3t.com¦ t»¦Ê¿=>
3.检验项目:kB®Ø]´@Ábbs.3c3t.com¦ t»¦Ê¿=>
若受检单位能够提供法定检测单位出具的,能够证明该批烧结多孔砖合格的检测报告原件,则只做以下必检项目:kB®Ø]´@Ábbs.3c3t.com¦ t»¦Ê¿=>
外观质量;尺寸偏差;抗压强度kB®Ø]´@Ábbs.3c3t.com¦ t»¦Ê¿=>
若无证明材料,或法定单位检测报告与产品不符(有较大差异)时则应对该批烧结多孔砖进行: kB®Ø]´@Ábbs.3c3t.com¦ t»¦Ê¿=>
1)抗压强度, kB®Ø]´@Ábbs.3c3t.com¦ t»¦Ê¿=>
2)外观质量, kB®Ø]´@Ábbs.3c3t.com¦ t»¦Ê¿=>
3)尺寸偏差。 kB®Ø]´@Ábbs.3c3t.com¦ t»¦Ê¿=>
1)冻融, kB®Ø]´@Ábbs.3c3t.com¦ t»¦Ê¿=>
2)吸水率, kB®Ø]´@Ábbs.3c3t.com¦ t»¦Ê¿=>
3)泛霜, kB®Ø]´@Ábbs.3c3t.com¦ t»¦Ê¿=>
4)密度, kB®Ø]´@Ábbs.3c3t.com¦ t»¦Ê¿=>
5)孔洞及排数, kB®Ø]´@Ábbs.3c3t.com¦ t»¦Ê¿=>
6)石灰爆裂 kB®Ø]´@Ábbs.3c3t.com¦ t»¦Ê¿=>
4.检验结论: kB®Ø]´@Ábbs.3c3t.com¦ t»¦Ê¿=>
1)抽样必检:根据GB13544-92,该批烧结多孔砖必检项目合格、(或不合格)。 kB®Ø]´@Ábbs.3c3t.com¦ t»¦Ê¿=>
2)抽样全项:根据GB13544-92,该批烧结多孔砖合格、(或不合格)。 kB®Ø]´@Ábbs.3c3t.com¦ t»¦Ê¿=>
3)委托必检:根据GB13544-92,该烧结多孔砖必检项目合格(或不合格)。 kB®Ø]´@Ábbs.3c3t.com¦ t»¦Ê¿=>
4)委托全项:根据GB13544-92,该烧结多孔砖合格、(或不合格)。kB®Ø]´@Ábbs.3c3t.com¦ t»¦Ê¿=>
八.烧结空心砖: kB®Ø]´@Ábbs.3c3t.com¦ t»¦Ê¿=>
1.执行标准:GB13545-92《烧结空心砖和空心砌砖》 kB®Ø]´@Ábbs.3c3t.com¦ t»¦Ê¿=>
2.检验批次:kB®Ø]´@Ábbs.3c3t.com¦ t»¦Ê¿=>
每3万块为一验收批,不足3万块亦按一批计。kB®Ø]´@Ábbs.3c3t.com¦ t»¦Ê¿=>
进入现场同一生产工艺,同一强度等级,同规格烧结空心砖,不超过3万为一批次进行检验。kB®Ø]´@Ábbs.3c3t.com¦ t»¦Ê¿=>
在施工现场采用随机抽样,抽烧结空心砖样50块。 kB®Ø]´@Ábbs.3c3t.com¦ t»¦Ê¿=>
3.检验项目:kB®Ø]´@Ábbs.3c3t.com¦ t»¦Ê¿=>
若受检单位能够提供法定检测单位出具的,能够证明该批烧结空心砖合格的检测报告原件,则只做以下必检项目: kB®Ø]´@Ábbs.3c3t.com¦ t»¦Ê¿=>
kB®Ø]´@Ábbs.3c3t.com¦ t»¦Ê¿=>