2.检验批次:&ëø
-ªZbbs.3c3t.comE/m2×Òçn
应以在施工现场堆放的同产地,同品种,同种类,密度,等级和质量等级分批检验与验收,以200M3为一批,不足200M3亦以一批论。&ëø
-ªZbbs.3c3t.comE/m2×Òçn
对于一次进场数量较少,且随进随用者,当质量比较稳定时,可以一个月为周期以200M3为一检验批,不足者亦为一个批次进行抽检。&ëø
-ªZbbs.3c3t.comE/m2×Òçn
每次从10个不同位置和高度,取样40L &ëø
-ªZbbs.3c3t.comE/m2×Òçn
3.检验项目:&ëø
-ªZbbs.3c3t.comE/m2×Òçn
若受检单位能够提供法定检测单位出具的,能够证明该批轻集料合格的检测报告原件,则只做以下必检项目:&ëø
-ªZbbs.3c3t.comE/m2×Òçn
颗粒级配;堆积密度;表观密度;筒压强度;吸水率&ëø
-ªZbbs.3c3t.comE/m2×Òçn
若无证明材料,或法定单位检测报告与产品不符(有较大差异)时则应对该批材料进行: &ëø
-ªZbbs.3c3t.comE/m2×Òçn
1)颗粒级配 &ëø
-ªZbbs.3c3t.comE/m2×Òçn
2)堆积密度 &ëø
-ªZbbs.3c3t.comE/m2×Òçn
3)筒压强度与强度标号 &ëø
-ªZbbs.3c3t.comE/m2×Òçn
4)吸水率与软化系数 &ëø
-ªZbbs.3c3t.comE/m2×Òçn
5)粒型系数 &ëø
-ªZbbs.3c3t.comE/m2×Òçn
6)煮沸质量损失 &ëø
-ªZbbs.3c3t.comE/m2×Òçn
7)烧失量 &ëø
-ªZbbs.3c3t.comE/m2×Òçn
8)硫化物及硫酸盐含量(按SO2计) &ëø
-ªZbbs.3c3t.comE/m2×Òçn
9)含泥量及粘土块含量 &ëø
-ªZbbs.3c3t.comE/m2×Òçn
10)有机物含量。 &ëø
-ªZbbs.3c3t.comE/m2×Òçn
11)表观密度 &ëø
-ªZbbs.3c3t.comE/m2×Òçn
4.检验结论: &ëø
-ªZbbs.3c3t.comE/m2×Òçn
1)抽样必检:根据GB/T17431.1-1998,该批轻集料必检项目合格(或不合格) &ëø
-ªZbbs.3c3t.comE/m2×Òçn
2)抽样全项:根据GB/T17431.1-1998,该批轻集料合格(或不合格) &ëø
-ªZbbs.3c3t.comE/m2×Òçn
3)委托必检:根据GB/T17431.1-1998,该轻集料必检项目合格(或不合格) &ëø
-ªZbbs.3c3t.comE/m2×Òçn
4)委托全项:根据GB/T17431.1-1998,该轻集料合格(或不合格)&ëø
-ªZbbs.3c3t.comE/m2×Òçn
六.烧结普通砖: &ëø
-ªZbbs.3c3t.comE/m2×Òçn
1.执行标准:GB/T5101-1998《烧结普通砖》 &ëø
-ªZbbs.3c3t.comE/m2×Òçn
2.检验批次:&ëø
-ªZbbs.3c3t.comE/m2×Òçn
每3.5万~15万块同一强度等级,同一生产工艺烧结普通砖为一验收批,不足3.5万块亦按一批计。&ëø
-ªZbbs.3c3t.comE/m2×Òçn
进入现场同一生产工艺,同一强度等级,同规格烧结普通砖,不超过15万为一批次进行检验。&ëø
-ªZbbs.3c3t.comE/m2×Òçn
在施工现场采用随机抽样,抽烧结普通砖样50块。 &ëø
-ªZbbs.3c3t.comE/m2×Òçn
3.检验项目:&ëø
-ªZbbs.3c3t.comE/m2×Òçn
若受检单位能够提供法定检测单位出具的,能够证明该批烧结普通砖合格的检测报告原件,则只做以下必检项目:&ëø
-ªZbbs.3c3t.comE/m2×Òçn
外观质量;尺寸偏差;抗压强度&ëø
1)抽样必检:根据GB/T5101-1998,该批烧结普通砖必检项目合格。(或不合格品) &ëø
-ªZbbs.3c3t.comE/m2×Òçn
2)抽样全项:根据GB/T5101-1998,该批烧结普通砖合格。(或不合格品) &ëø
-ªZbbs.3c3t.comE/m2×Òçn
3)委托必检:根据GB/T5101-1998,该所送烧结普通砖必检项目(或不合格)。 &ëø
-ªZbbs.3c3t.comE/m2×Òçn
4)委托全项:根据GB/T5101-1998,该所送烧结普通砖合格、(或不合格)。&ëø
-ªZbbs.3c3t.comE/m2×Òçn
七.烧结多孔砖: &ëø
-ªZbbs.3c3t.comE/m2×Òçn
1.执行标准:GB13544-92《烧结多孔砖》 &ëø
-ªZbbs.3c3t.comE/m2×Òçn
2.检验批次:&ëø
-ªZbbs.3c3t.comE/m2×Òçn
每5万块砖为一验收批,不足5万块亦按一批计。&ëø
-ªZbbs.3c3t.comE/m2×Òçn
进入现场同一生产工艺,同一强度等级,同规格烧结多孔砖,不超过5万为一批次进行检验。&ëø
-ªZbbs.3c3t.comE/m2×Òçn
在施工现场采用随机抽样,抽砖样50块。 &ëø
-ªZbbs.3c3t.comE/m2×Òçn
3.检验项目:&ëø
-ªZbbs.3c3t.comE/m2×Òçn
若受检单位能够提供法定检测单位出具的,能够证明该批烧结多孔砖合格的检测报告原件,则只做以下必检项目:&ëø
-ªZbbs.3c3t.comE/m2×Òçn
外观质量;尺寸偏差;抗压强度&ëø
-ªZbbs.3c3t.comE/m2×Òçn
若无证明材料,或法定单位检测报告与产品不符(有较大差异)时则应对该批烧结多孔砖进行: &ëø
5)孔洞及排数, &ëø
-ªZbbs.3c3t.comE/m2×Òçn
6)石灰爆裂 &ëø
-ªZbbs.3c3t.comE/m2×Òçn
4.检验结论: &ëø
-ªZbbs.3c3t.comE/m2×Òçn
1)抽样必检:根据GB13544-92,该批烧结多孔砖必检项目合格、(或不合格)。 &ëø
-ªZbbs.3c3t.comE/m2×Òçn
2)抽样全项:根据GB13544-92,该批烧结多孔砖合格、(或不合格)。 &ëø
-ªZbbs.3c3t.comE/m2×Òçn
3)委托必检:根据GB13544-92,该烧结多孔砖必检项目合格(或不合格)。 &ëø
-ªZbbs.3c3t.comE/m2×Òçn
4)委托全项:根据GB13544-92,该烧结多孔砖合格、(或不合格)。&ëø
-ªZbbs.3c3t.comE/m2×Òçn
八.烧结空心砖: &ëø
-ªZbbs.3c3t.comE/m2×Òçn
1.执行标准:GB13545-92《烧结空心砖和空心砌砖》 &ëø
-ªZbbs.3c3t.comE/m2×Òçn
2.检验批次:&ëø
-ªZbbs.3c3t.comE/m2×Òçn
每3万块为一验收批,不足3万块亦按一批计。&ëø
-ªZbbs.3c3t.comE/m2×Òçn
进入现场同一生产工艺,同一强度等级,同规格烧结空心砖,不超过3万为一批次进行检验。&ëø
-ªZbbs.3c3t.comE/m2×Òçn
在施工现场采用随机抽样,抽烧结空心砖样50块。 &ëø
-ªZbbs.3c3t.comE/m2×Òçn
3.检验项目:&ëø
-ªZbbs.3c3t.comE/m2×Òçn
若受检单位能够提供法定检测单位出具的,能够证明该批烧结空心砖合格的检测报告原件,则只做以下必检项目: &ëø
-ªZbbs.3c3t.comE/m2×Òçn
&ëø
-ªZbbs.3c3t.comE/m2×Òçn