监理检测网论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

人工挖孔桩取芯检测问题 [复制链接]

1#
我是一名土建监理工程师。日前我工地的人工挖孔桩进行了取芯检测,检测结果不太好。具体如下:
人工挖孔桩砼设计强度C30,用商砼浇筑,桩长约7~10米,地下水较丰富约在地表下4米左右。取芯总共取了14根桩,从现场取上来的桩芯看,无断桩、蜂窝情况,且持力层最差也在强风化上,个别中风化甚至微风化(设计要求强风化)。
到达实验室在监理的见证下将每根桩芯取了上、中、下三段,回实验室切割、打磨、养护。龄期为30天试压,试件试压当天,甲方、监理、施工单位,三方皆派代表赴实验室见证。试验结果:
上部试件砼抗压强度达到160~170N/mm2左右
中部试件砼抗压强度达到145~155N/mm2左右
下部试件砼抗压强度达到127~133N/mm2左右
下部砼抗压强度达不到设计要求,分析现场破坏的试件,所有试件内部骨料分布比较均匀,无较大水眼,下部石子虽比上部石子较少,但差别不明显。上部砼试件内部较干,下部试件内部较潮湿,呈青会灰色。施工方要求将下部试件置于烘箱中烘干,被实验室拒绝,理由为规范不允许。
请问各位老师,本人对实验规范方面知识不够,具体有无试件不准烘干的要求?
如烘干后下部试件强度增长能否达到要求?
本主题由 管理员 3c3t 于 2015/12/26 22:18:39 执行 移动主题 操作
分享 转发
TOP
2#

回复:人工挖孔桩取芯检测问题

烘干后下部试件强度增长能否达到要求,其实我心中没底.
我对砼自身质量现在也有疑问.
砼中石子粒径整体偏小多为1~2.
粉煤灰含量也比较高.
TOP
3#

回复:人工挖孔桩取芯检测问题

地下水没做过化验.
轻度离析,不成立,压碎后的砼试件比较密实.
商品砼厂家出厂砼的预留试块.压了,在商品砼厂家自己实验室压的都合格,去送检实验室压的有不合格的
这问题我们公司在公司中层会上讨论过了!
认为有以下几种可能:
1、商砼保险系数小,个别石子强度不高.
2、商砼内部含水率大,砼内部潮湿.
3、因地下温度低,砼上强度慢,即虽说浇筑时间已经超过28天,但不够同条件试块的600度日.所以强度不够.地下部分砼环境温度应在10度左右.

大家以为如何.
TOP
4#

回复:人工挖孔桩取芯检测问题


还有一点我一直不好说!
我们的工程是部队的,实验室是军区质检站安排的!
这帮垃圾在我们市没备案,属于没资质!
内部关系错综复杂.以上问题有故意挑事端的可能.
我们已将剩余的取芯试件送市实验室、以及我市另一家权威实验室试压.
我们故意找两家权威实验室,因为那样比较有说服力。
我们的这家实验室名声本来不好,以前就出过钢筋机械连接试件合格,但它们非要搞个不合格报告,最后露馅的问题
TOP
5#

回复:楼上

关于最后桩基取芯是几方妥协的结果,主要是建设单位考虑实验费用,跟实验周期等问题舍弃了静载实验,大应变.
前入式端承桩不适宜做大应变,我们的人工挖孔桩都入岩了
没采用水下灌注,主要是虽说有地下水,涌水也比较急,但是我们用潜水泵能控制住水势,最后的人工清孔做的也比较到位。
取了14根桩就没取上浮渣来,每跟桩芯底部砼跟岩石结合都比较好!
如有需要我可以将照片资料发上来!
说实在的人工挖孔桩我第一次接触,近200根桩,我这个土建专业建理工程师,实地下井超过40根,左小心右小心还是出了问题。
以前打预制桩,哪遇到过这么多事情了 真长了不少知识!
TOP
发主话题 回复该主题