混凝土芯样抗压的报告

高度83mm,直径82mm.破坏荷载:172.8KN    =37.2
高度85mm,直径82mm.破坏荷载:151.8KN    =32.7       代表值=35.1
高度82mm,直径82mm.破坏荷载:165.0KN    =35.5


为什么我按规范算了,怎么老都是错的。是不是我还要一个修正值啊?这个高径比1:1我算不对,但是另外的2:1的我乘了个系数就对上了,其他的1:1我都算不对,能告诉下么?不好意思问别人!只能在这向大家讨教了!!
本主题由 爱心志愿者 杨村安 于 2011/3/9 20:01:13 执行 移动主题 操作
分享 转发
TOP
2#

怎么都没有人帮帮我?是不是没悬赏啊?我刚来没金币哦·~~
TOP
3#

回复 4# 空空 的帖子

不应该是除圆面积π*半径的平方吗??公式不是应该这样吗?172800/(3.14*41.5²)=32.0KN
TOP
4#

回复 4# 空空 的帖子

不应该是除圆面积π*半径的平方吗??公式不是应该这样吗?172800/(3.14*41.5²)=32.0KN
TOP