1、根据普通混凝土配合比设计规程JGJ55-2000,素混凝土最大水灰比不大于0.7,而且经计算低标号混凝土如C15\C20\C25的水灰比也大概在0.7左右,但是根据桥规JGJ041-2000最大水灰比不大于0.6,这样一来就造成水泥用量很大,且坍落度很小。实际施工中现在一般都用搅拌车运送混凝土,且运送时间都比较长,坍落度太小的话放都放不出来。应该有很多人也会遇到同样问题,是怎么解决的。Y
°<QJ*¸|bbs.3c3t.com´GÝ4'»Ë&Xù
2、今年水泥新规范(国标)GB175-2007从2008年6月1日起实施新规范,根据新规范,6月1日后就没有P.032.5水泥,现在大部份施工单位都用P.042.5水泥做C15、C20、C25配合比,这样做行吗,会有什么问题?另外,现在工地基本上用散装水泥,因低标号混凝土用量少,都不愿意再为除P.042.5再立一个水泥罐。Y
°<QJ*¸|bbs.3c3t.com´GÝ4'»Ë&Xù