监理检测网论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

泗阳大桥高强混凝土配合比与性能研究 [复制链接]

1#
泗阳大桥高强混凝土配合比与性能研究 ­3†¡h;,bbs.3c3t.com†Uíƒw9Ï
   京杭运河泗阳大桥项目位于泗阳县城南面,为沟通京杭运河南北两岸的重要城市通道,也是由盐徐高速公路泗阳李口互通连接泗阳县城的最便捷通道。大桥桥面净宽26米,京杭运河双向四车道。大桥主桥将采用独塔斜拉桥,塔梁固结体系,独塔塔梁位于运河南岸,项目按照城市A级公路桥梁标准设计,全长667.08米,宽26米,双向四车道,总投资1.34亿元。 ­3†¡h;,bbs.3c3t.com†Uíƒw9Ï
  大桥由宿迁市泗阳县交通局负责建设,由中国交通工程第二公路勘察设计研究院对桥梁造型、结构和景观进行全面设计,由江苏省交通工程集团有限公司负责施工,由北京中交公路桥梁工程监理有限公司负责监理。 ­3†¡h;,bbs.3c3t.com†Uíƒw9Ï
  受施工单位委托,进行泗阳大桥高强混凝土配合比与性能研究。 ­3†¡h;,bbs.3c3t.com†Uíƒw9Ï
­3†¡h;,bbs.3c3t.com†Uíƒw9Ï
一、项目研究内容及技术要求 ­3†¡h;,bbs.3c3t.com†Uíƒw9Ï
1.1 对混凝土原材料性能进行试验 ­3†¡h;,bbs.3c3t.com†Uíƒw9Ï
测试水泥、粉煤灰、河砂、玄武岩碎石、和外加剂性能。 ­3†¡h;,bbs.3c3t.com†Uíƒw9Ï
1.2 C50、C55混凝土配合比设计 ­3†¡h;,bbs.3c3t.com†Uíƒw9Ï
要求配制C50、C55混凝土配合比,并对混凝土性能进行试验研究。 ­3†¡h;,bbs.3c3t.com†Uíƒw9Ï
1.3 技术要求 ­3†¡h;,bbs.3c3t.com†Uíƒw9Ï
(1)强度等级为C50、C55;坍落度控制在160~180mm。在混凝土中掺入适量粉煤灰; ­3†¡h;,bbs.3c3t.com†Uíƒw9Ï
(2)进行3d、5d、7d、28d的抗压强度和弹性模量; ­3†¡h;,bbs.3c3t.com†Uíƒw9Ï
(3)要求混凝土3d抗压强度大于设计强度的90%; ­3†¡h;,bbs.3c3t.com†Uíƒw9Ï
(4)测试混凝土初凝与终凝时间; ­3†¡h;,bbs.3c3t.com†Uíƒw9Ï
(5)试验作为最终配合比的混凝土碳化耐久性指标。 ­3†¡h;,bbs.3c3t.com†Uíƒw9Ï
............... ­3†¡h;,bbs.3c3t.com†Uíƒw9Ï
五、结论 ­3†¡h;,bbs.3c3t.com†Uíƒw9Ï
1.根据C50、C55混凝土早强和高强的设计要求,采用了高强度等级水泥、低水胶比、低砂率、掺I级粉煤灰和高性能外加剂等技术路线,配制出低胶凝材料用量、工作性、力学性能和碳化性能满足设计要求的混凝土配合比。 ­3†¡h;,bbs.3c3t.com†Uíƒw9Ï
2. 混凝土原材料质量较好。水泥性能满足标准要求,砂石性能合格,粉煤灰质量优良,外加剂满足配制高强混凝土的要求,总体看JM-PCA高性能减水剂性能优于NF萘系高效减水剂。 ­3†¡h;,bbs.3c3t.com†Uíƒw9Ï
3.从混凝土综合性能看,由于采用的是52.5P•II水泥,掺适量I级粉煤灰的混凝土性能优于不掺粉煤灰的混凝土。 ­3†¡h;,bbs.3c3t.com†Uíƒw9Ï
4. C50混凝土配合比推荐 ­3†¡h;,bbs.3c3t.com†Uíƒw9Ï
所配制三组C50混凝土配合比均满足设计要求,推荐第2组如下: ­3†¡h;,bbs.3c3t.com†Uíƒw9Ï
组别        强度 ­3†¡h;,bbs.3c3t.com†Uíƒw9Ï
等级        配合比设计参数        每方混凝土原材料用量(kg/m-3) ­3†¡h;,bbs.3c3t.com†Uíƒw9Ï
                W/B        FA(%)        SP(%)        A%        m(W)        m(C)        m(FA)        m(S)        m(G)        m(A) ­3†¡h;,bbs.3c3t.com†Uíƒw9Ï
2        C50        0.34        15        35        NF2.3         167        413         73         636        1171         11.2 ­3†¡h;,bbs.3c3t.com†Uíƒw9Ï
­3†¡h;,bbs.3c3t.com†Uíƒw9Ï
工作性良好、满足施工要求;3d抗压强度为47.5MPa,达到设计强度的95%,28d抗压强度为67.1MPa,3d抗压弹性模量为28.5GPa,28d抗压弹性模量为45.6GPa;快速标准碳化28d其碳化深度为7.7mm. ­3†¡h;,bbs.3c3t.com†Uíƒw9Ï
5. C55混凝土推荐 ­3†¡h;,bbs.3c3t.com†Uíƒw9Ï
所配制三组C55混凝土配合比均满足设计要求,推荐第4组如下: ­3†¡h;,bbs.3c3t.com†Uíƒw9Ï
4        C55        0.31        10        34.6        PCA1.7        157        450         50        630         1183         8.50 ­3†¡h;,bbs.3c3t.com†Uíƒw9Ï
­3†¡h;,bbs.3c3t.com†Uíƒw9Ï
工作性良好、满足施工要求;3d抗压强度为52.7MPa,达到设计强度的96%,28d抗压强度为71.1MPa,3d抗压弹性模量为33.8GPa,28d抗压弹性模量为47.8GPa;快速标准碳化28d其碳化深度为5.5mm. ­3†¡h;,bbs.3c3t.com†Uíƒw9Ï