监理检测网论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

[资料] 轻型井点降水施工方案 [复制链接]

1#
1、工程简介éîÞ˗èЃŸbbs.3c3t.comGáræ®&7ø;
着中重说明基础工程中的地质概况、地下水概况以及与降水有关的情况,即为什么要降水?éîÞ˗èЃŸbbs.3c3t.comGáræ®&7ø;
2、降水方式方法及采取的措施éîÞ˗èЃŸbbs.3c3t.comGáræ®&7ø;
现场井点布置,采用的设备型号,技术参数等。éîÞ˗èЃŸbbs.3c3t.comGáræ®&7ø;
3、降水工作中应注意的事项éîÞ˗èЃŸbbs.3c3t.comGáræ®&7ø;
在降水施工过程中,技术、质量、安全、环保应注意的事项éîÞ˗èЃŸbbs.3c3t.comGáræ®&7ø;
4、计算书(附后)éîÞ˗èЃŸbbs.3c3t.comGáræ®&7ø;
本节主要讨论轻型井点降水有关计算éîÞ˗èЃŸbbs.3c3t.comGáræ®&7ø;
éîÞ˗èЃŸbbs.3c3t.comGáræ®&7ø;
éîÞ˗èЃŸbbs.3c3t.comGáræ®&7ø;
轻型井点降水计算éîÞ˗èЃŸbbs.3c3t.comGáræ®&7ø;
éîÞ˗èЃŸbbs.3c3t.comGáræ®&7ø;
一、 总涌水量计算éîÞ˗èЃŸbbs.3c3t.comGáræ®&7ø;
éîÞ˗èЃŸbbs.3c3t.comGáræ®&7ø;
éîÞ˗èЃŸbbs.3c3t.comGáræ®&7ø;
éîÞ˗èЃŸbbs.3c3t.comGáræ®&7ø;
1.基坑总涌水量Q(m3/d),即环形井点系统用水量,常按无压完整井井群,éîÞ˗èЃŸbbs.3c3t.comGáræ®&7ø;
用下式计算公式: éîÞ˗èЃŸbbs.3c3t.comGáræ®&7ø;
     éîÞ˗èЃŸbbs.3c3t.comGáræ®&7ø;
(2H―s)s               éîÞ˗èЃŸbbs.3c3t.comGáræ®&7ø;
Q=1.366K                     éîÞ˗èЃŸbbs.3c3t.comGáræ®&7ø;
lgR―lgx0                                  éîÞ˗èЃŸbbs.3c3t.comGáræ®&7ø;
2.单井井点涌水量q(m3/d)常按无压完整井,按下计算公式:éîÞ˗èЃŸbbs.3c3t.comGáræ®&7ø;
éîÞ˗èЃŸbbs.3c3t.comGáræ®&7ø;
               (2H―s)séîÞ˗èЃŸbbs.3c3t.comGáræ®&7ø;
q=1.366KéîÞ˗èЃŸbbs.3c3t.comGáræ®&7ø;
                         lgR―lgréîÞ˗èЃŸbbs.3c3t.comGáræ®&7ø;
éîÞ˗èЃŸbbs.3c3t.comGáræ®&7ø;
式中:K—土的渗透系数(m/d);éîÞ˗èЃŸbbs.3c3t.comGáræ®&7ø;
H—含水层厚度(m);éîÞ˗èЃŸbbs.3c3t.comGáræ®&7ø;
s—水的降低值(m);éîÞ˗èЃŸbbs.3c3t.comGáræ®&7ø;
R—抽水影响半径(m),由现场抽水试验确定,也可用下式计算:R=1.95 s√H• KéîÞ˗èЃŸbbs.3c3t.comGáræ®&7ø;
r—井点的半径(m);éîÞ˗èЃŸbbs.3c3t.comGáræ®&7ø;
x0—基坑的假想半径(m,当矩形基坑长宽比小于5时,可化成假想半径x0的圆形井,按下式计算:x0=√F/πéîÞ˗èЃŸbbs.3c3t.comGáræ®&7ø;
F—基坑井点管所包围的平面面积(m2);éîÞ˗èЃŸbbs.3c3t.comGáræ®&7ø;
π—圆周率,取3.1416;éîÞ˗èЃŸbbs.3c3t.comGáræ®&7ø;
éîÞ˗èЃŸbbs.3c3t.comGáræ®&7ø;
二、井点管需要根数éîÞ˗èЃŸbbs.3c3t.comGáræ®&7ø;
井点管需要根数n可按下式计算:éîÞ˗èЃŸbbs.3c3t.comGáræ®&7ø;
       QéîÞ˗èЃŸbbs.3c3t.comGáræ®&7ø;
n=m       éîÞ˗èЃŸbbs.3c3t.comGáræ®&7ø;
qéîÞ˗èЃŸbbs.3c3t.comGáræ®&7ø;
式中 q=65π•d•l 3√  KéîÞ˗èЃŸbbs.3c3t.comGáræ®&7ø;
式中:éîÞ˗èЃŸbbs.3c3t.comGáræ®&7ø;
n—井点管根数;éîÞ˗èЃŸbbs.3c3t.comGáræ®&7ø;
m—考虑堵塞等因素的井点备用系数,一般取m=1.1;éîÞ˗èЃŸbbs.3c3t.comGáræ®&7ø;
     q—单根井点管的出水量(m3/d);éîÞ˗èЃŸbbs.3c3t.comGáræ®&7ø;
d—滤管直径(m);éîÞ˗èЃŸbbs.3c3t.comGáræ®&7ø;
l—滤管长度(m);éîÞ˗èЃŸbbs.3c3t.comGáræ®&7ø;
三、井点管平均间距éîÞ˗èЃŸbbs.3c3t.comGáræ®&7ø;
井点管平均间距D(m),可按下式计算:éîÞ˗èЃŸbbs.3c3t.comGáræ®&7ø;
        2(L+B)éîÞ˗èЃŸbbs.3c3t.comGáræ®&7ø;
D=              éîÞ˗èЃŸbbs.3c3t.comGáræ®&7ø;
n-1éîÞ˗èЃŸbbs.3c3t.comGáræ®&7ø;
éîÞ˗èЃŸbbs.3c3t.comGáræ®&7ø;
求出的D应大于15d,并应符合总管接头的间距(一般为80、120、160mm)要求。éîÞ˗èЃŸbbs.3c3t.comGáræ®&7ø;
式中:L—矩形井点系统的长度(m);éîÞ˗èЃŸbbs.3c3t.comGáræ®&7ø;
      B—矩形井点系统的宽度(m);éîÞ˗èЃŸbbs.3c3t.comGáræ®&7ø;
éîÞ˗èЃŸbbs.3c3t.comGáræ®&7ø;
四、例题éîÞ˗èЃŸbbs.3c3t.comGáræ®&7ø;
某工程基坑平面尺寸见图,基坑宽10m,长19m,深4.1m,挖土边坡1:0.5。地下水位-0.6m。根据地质勘察资料,该处地面下0.7m,为杂填土,此层下面有6.6m的细砂层,土的渗透系数K=5m/d,再往下为不透水的粘土层。现采用轻型井点设备进行人工降低地下水位,机械开挖土方,试对该轻型井点系统进行计算。éîÞ˗èЃŸbbs.3c3t.comGáræ®&7ø;
解:(1)井点系统布置éîÞ˗èЃŸbbs.3c3t.comGáræ®&7ø;
该基坑顶部平面尺寸为14m×23m,布置环状井点,井点管离边坡为0.8m。要求降水深度s=4.10-0.6+0.5=4.0m,因此,用一级轻型井点系统即可满足要求,总管和井点布置在同一水平面上。由井点系统布置处至下面一层不透水粘土层的深度为0.7+6.6=7.3m,设井点管长度为7.2m(井管长6m,滤管1.2m,直径0.05m),因此,滤管底距离不透水粘土层只差0.1m,可按无压完整井进行设计和计算。éîÞ˗èЃŸbbs.3c3t.comGáræ®&7ø;
éîÞ˗èЃŸbbs.3c3t.comGáræ®&7ø;
éîÞ˗èЃŸbbs.3c3t.comGáræ®&7ø;
éîÞ˗èЃŸbbs.3c3t.comGáræ®&7ø;
éîÞ˗èЃŸbbs.3c3t.comGáræ®&7ø;
éîÞ˗èЃŸbbs.3c3t.comGáræ®&7ø;
éîÞ˗èЃŸbbs.3c3t.comGáræ®&7ø;
éîÞ˗èЃŸbbs.3c3t.comGáræ®&7ø;
(2)基坑总涌水量计算éîÞ˗èЃŸbbs.3c3t.comGáræ®&7ø;
含水层厚度:H=7.3-0.6=6.7 méîÞ˗èЃŸbbs.3c3t.comGáræ®&7ø;
降水深度:s=4.1-0.6+0.5=4.0méîÞ˗èЃŸbbs.3c3t.comGáræ®&7ø;
基坑假想半径:由于该基坑长宽比不大于5,所以可化简为一个假想半径为x0的圆井进行计算:éîÞ˗èЃŸbbs.3c3t.comGáræ®&7ø;
x0=√F/π =√(14+0.8×2)(23+0.8×2)/3.14 =11méîÞ˗èЃŸbbs.3c3t.comGáræ®&7ø;
抽水影响半径:R=1.95 s√H• K  =1.95×4√6.7×5 =45.1méîÞ˗èЃŸbbs.3c3t.comGáræ®&7ø;
基坑总涌水量:     éîÞ˗èЃŸbbs.3c3t.comGáræ®&7ø;
(2H―s)s               éîÞ˗èЃŸbbs.3c3t.comGáræ®&7ø;
Q=1.366K               éîÞ˗èЃŸbbs.3c3t.comGáræ®&7ø;
           lgR―lgx0 éîÞ˗èЃŸbbs.3c3t.comGáræ®&7ø;
                    (2×6.7―4)×4               éîÞ˗èЃŸbbs.3c3t.comGáræ®&7ø;
=1.366×5               éîÞ˗èЃŸbbs.3c3t.comGáræ®&7ø;
               Lg45.1―lg11   éîÞ˗èЃŸbbs.3c3t.comGáræ®&7ø;
     =419 m3/déîÞ˗èЃŸbbs.3c3t.comGáræ®&7ø;
éîÞ˗èЃŸbbs.3c3t.comGáræ®&7ø;
(3)计算井点管数量和间距éîÞ˗èЃŸbbs.3c3t.comGáræ®&7ø;
单井出水量:éîÞ˗èЃŸbbs.3c3t.comGáræ®&7ø;
q=65π•d•l 3√  K        éîÞ˗èЃŸbbs.3c3t.comGáræ®&7ø;
      =65 ×3.14 ×0.05×1.2 3√  5        éîÞ˗èЃŸbbs.3c3t.comGáræ®&7ø;
=20.9 m3/déîÞ˗èЃŸbbs.3c3t.comGáræ®&7ø;
井点管数量:éîÞ˗èЃŸbbs.3c3t.comGáræ®&7ø;
Q           419éîÞ˗èЃŸbbs.3c3t.comGáræ®&7ø;
n=m       =1.1×      =22根éîÞ˗èЃŸbbs.3c3t.comGáræ®&7ø;
q        20.9éîÞ˗èЃŸbbs.3c3t.comGáræ®&7ø;
在基坑四角处井点管应加密,如考虑每个角加2根井管,采用的井点管数量为22+8=30根。éîÞ˗èЃŸbbs.3c3t.comGáræ®&7ø;
井点管间距平均为:éîÞ˗èЃŸbbs.3c3t.comGáræ®&7ø;
éîÞ˗èЃŸbbs.3c3t.comGáræ®&7ø;
2×(24.6+15.6)           éîÞ˗èЃŸbbs.3c3t.comGáræ®&7ø;
D=                 =2.77 m    取2.4méîÞ˗èЃŸbbs.3c3t.comGáræ®&7ø;
30―1éîÞ˗èЃŸbbs.3c3t.comGáræ®&7ø;
        éîÞ˗èЃŸbbs.3c3t.comGáræ®&7ø;
井点管布置时,为让开机械挖土开行路线,宜布置成端部开口(即留3根井管数量距离),因此,实际需要井点管数量为:éîÞ˗èЃŸbbs.3c3t.comGáræ®&7ø;
éîÞ˗èЃŸbbs.3c3t.comGáræ®&7ø;
2×(24.6+15.6)           éîÞ˗èЃŸbbs.3c3t.comGáræ®&7ø;
D=                 ―2≈31.5根éîÞ˗èЃŸbbs.3c3t.comGáræ®&7ø;
2.4        éîÞ˗èЃŸbbs.3c3t.comGáræ®&7ø;
用32根。éîÞ˗èЃŸbbs.3c3t.comGáræ®&7ø;