1#

宁波市鄞州区国家税务局办公大楼地源热泵埋管安装质量监控ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;

王文彬 李东辉 叶南山(宁波市公正建设监理有限公司浙江 宁波315044)ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;

摘要:地源热泵是以大地为热源(也称地热蓄能,包括地下水、土壤或地表水等)对建筑进行空调的技术。冬季通过热泵将大地中的低位能提高品位对建筑供暖;夏季通过热泵将建筑物内的热量转移到地下对建筑物进行降温。ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
    关键词:地源热泵;钻井埋管;安全防护;质量控制ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
    钻井放管是地源热泵中央空调系统重大隐蔽工程,为了确保热泵安装部分的质量,根据本工程的特点,制定如下旁站方案进行监控:ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
    一.进场前准备ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
    1. 法律法规和监理规范要求ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
    工程监理单位应当依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同,根据委托监理合同对施工质量实施监理。监理工程师应当按照工程监理规范的要求,采取旁站、巡视和平行检验等形式,对建设工程实施监理。同时,监理人员应熟识工程施工图(包括施工平面图),了解具体井位、深度、数量、孔径平面等相关数据。ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
    2. 地质条件ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
    浙东区域土壤(0-50m)分布情况,基本上可划分为四层:回填土以下的粘土层、淤泥层、粉质粘土和粉沙层。其热工参数,传导率为0.75 Btu/h × ft × F,热扩散率为0.02 ft2/ h,这些特性不仅对换热具备了必要条件,而且地耦管钻井施工费用较经济。因此考察钻井现场时,要根据区域性土壤状况的对比分析,对本地区地形、地貌、地质和工地周围的建筑物、构筑物及堆积物等要有相关了解;有利于钻井、放管等工程施工质量的监控。ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
    3. 基准点线和标高复验ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
      及时与建设单位和施工单位协商钻井的具体时间,钻井方位的先后,按图纸找出井点。监理工程师应要求施工单位对建设单位(或其委托的单位)给定的原始基准点、基准线和标高等测量控制点进行复核,技术复核是施工单位应履行的技术工作责任。其复核结果应报送监理工程师复验确认后,才能进行后续相关的施工。ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
    4. 选择钻井先后的原则ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
    尽量不影响总体施工,避开物料的堆放场地和交通通道。最好选择已打完管桩的四周钻井或远离管桩作业的区域施工,以免在管桩的施工过程中产生泥土挤压造成缩井,影响PE管的质量。ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
    5. 工机具准备ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
    督促施工单位落实钻井机具,钻机采用XY-1,XY-1B,往复式泥浆泵可采用BW-250。工机具必须三证(产品出厂合格证、质量检验报告、厂家质量保证书)齐全,并进行机具试运转符合要求,经验收合格后方可使用。ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
    6. 主材和辅料准备ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
    (1)主材的选用ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
    一旦将换热器埋入大地后,基本上不可能进行维修。因此,埋入地下的管材首先要保证化学稳定、耐腐蚀。常用的换热能力较好的金属管材在这方面存在严重的不足,而土壤换热性可能会比空气更严重。另一方面,由于埋入地下的管材较多,应优先使用造价较低的管材。目前国外使用较为普遍的是聚乙烯塑料管(PVC),以及复合塑料管,如交联聚乙烯(PEX)管、聚丁烯(PB)管、铝塑复合(PE)管、聚丙烯(PP-R)管、聚酰胺(PA)管等。几种国产复合塑料管性能比较见表1。ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
      表1 几种国产复合塑料管性能比较ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
名   称 PP-R PEX(民用冷水管) PEÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
密度(g/cm3) 0.9 0.936 -ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
热膨系数(l/K) 1.8×10-4 - 2.5×10-4ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
导热系数[W(m.k)] 0.24 0.35 0.45ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
使用温度(℃) <95 -70-75 -40-95ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
工作压力(Mpa) 1.0 1.0 1.0ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
    PVC管即聚乙烯塑料管,这种材料做成的地下换热器可使用40年以上。它的重量轻,耐腐蚀,造价低。其主要缺点是不易弯曲,接头处的耐压能力差,容易导致泄漏。铝塑复合管为多层结构,内外层为聚乙烯塑胶层,中间层为铝管层,兼具金属管和塑料管的优点。它具有良好的耐腐蚀性,使用寿命可达50年以上;易弯曲和伸直,变形中无脆性、不反弹;无毒、无臭、不结垢;管内壁平滑,管内流体阻力小;易切割、易施工,无须攻丝套口;可成卷供应,任意取长,节约管件;从表1中可以看出它的导热系数较大,有助于增强埋管换热器的换热性能。所以,铝塑复合管适合于作为埋管换热器的管材。ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
    (2)材料报审ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
    要求施工单位按图纸要求配置不同规格的PE管及管件、砂子,进场前应向项目监理机构提交《工程材料/构配件/设备报审表》。同时所用管材要求三证齐全外,还要提供材质化验单和自检结果文件(如复验、复试合格报告等),另备齐石粉、直径16和18螺纹钢、施工尼龙绳、红绸标带、电缆扎带、8#铅丝等。ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
    二. 作业技术交底的控制ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
    1. 作业指导文件 ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
    安装单位做好技术交底,是取得好的施工质量的条件之一。为此,钻井和埋管实施前均要进行交底。作业技术交底是对施工组织设计或施工方案的具体化,是更细致、明确和具体的技术实施方案,是工序施工或埋管工程的具体指导文件。为做好技术交底,项目部必须由主管技术人员编制技术交底书,并经企业各级技术部门审批及总工程师批准。技术交底的内容包括施工方案(或者专项施工方案)、质量要求和验收标准、施工过程中需注意的问题或可能出现的意外问题、及采取措施和应急方案。 ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
    2. 审查程序ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
    关键部位和关键工序或技术难度大、施工复杂的检验批或地热埋管工程施工前,安装单位的技术交底书(作业指导书)要报监理工程师。经监理工程师审查后,如技术交底书不能保证作业活动的质量要求,安装单位要进行修改补充。没有做好技术交底的工序或埋管工程,不得进入正式实施。ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
    三. 井下垂直PE管预制ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
    1. 预制程序ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
    目测PE管的外观质量,查验三证和理化报告,合格并签证后方可预制。ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
    2. 减少磨损ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
    安装单位按图纸要求截取PE管所需长度并要求在此长度的地面上铺上细砂,以减少管子与地面的磨损。ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
    3. 热熔焊接ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
    该PE管应采用热熔连接。连接方法应按热熔承插连接和热熔对口连接。热熔机采用台式和便携式。具体工序要求:削平需焊的二管口工作面使其在同一工作面上,保证与管线垂直,并标出两管连接轴线。加热熔接温度:承插式260℃±10℃;对接式200℃—210℃。焊接后焊接处强度应大于管子本身强度。先焊好管线底部的“U”形弯。然后注水加压至试验压力1.2Mpa,保持15分钟,压降小于0.001Mpa合格泄压。保留管内清水,焊好封头。ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
    4. PE管下井头部定位针制作ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
    为了使PE管顺利插入井底并定位,要求施工单位制作1.65m头部带箭头的直径16mm螺纹钢,在距箭头50cm位置焊一条“7”字形的15cm长,直径10mm圆钢,以利于放管和定位。1.5m长,直径16mm螺纹钢绑扎在PE管中间,带箭状的头部伸出U形弯底部15cm。ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
    5. 管口标记ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
    若埋底不露管头的还应在PE管的闷盖处扎一条红色醒目的条带以便挖土时寻找管头,另一闷盖处扎一条施工尼龙绳来控制落管的深度,控制管头与地面的尺寸,要保证线的强度,以免断线造成管子滑下而取不出管。ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
    6. 管间距控制ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
    一口井内的两条管子必须保持一定的间隙,应用?准32PE管制成圈套,用电缆扎带以4m一档扎紧。ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
    四.  钻井ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
    1. 环境保护ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
    要求施工单位在井点旁开挖一个泥浆池和一条泥浆沟,以方便打井时的泥浆汇集。然后集中处理,防止造成泥浆泛滥。ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
    2 . 井架搭设ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
    安装单位搭设井架和设备时,应保证架杆与水平线垂直,做到横平竖直之第一要素。ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
    3.钻孔ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
    钻机的开孔按井口的土质而定,一般开孔管有?准168、?准150,以后按图上注明的孔径钻孔直至井底。ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
    4. 缩井ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
    若发生井径被管桩挤压造成缩井而放不下PE管时,必须重新通孔。ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
    5. 地质状况处理ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
    如发生地下地质异常,如流砂、顽石等,打不下井时,要会同有关技术部门及时处理。ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
    6.试验记录ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
    在埋管后,应做好三次试压全过程,并做好试验记录。 ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
    五.放管监控ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
    1.FTS搭接关系ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
    当FTS时距为零时,就说明本钻井工作与其紧后放管工作之间的紧密衔接。因此安装单位打完一口井时应立即放管,停留时间越长,井下的挤压现象越严重,管子也就越难放。ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
    2. 严禁管道弯曲翅角ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
    放管时必须多人合作,提起管子不得在地上拖拉 ,不应该形成不自然的弯曲,更不允许角度产生,然后钻杆套住直径10mm圆钢,利用钻杆压力将管子缓缓放下直到设计深度。ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
    3. 定位控制ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
    管子底部的螺纹钢箭头直插井底中心,因井下土质较软,管子会继续下沉,为了控制落管尺寸,施工人员要拉住施工尼龙绳使管不再下滑,在达到尺寸要求后锁定位置,迅速灌沙定位。在同一型号、同一场地的管子顶部尺寸要尽量保持一致。在放管和制作过程中严禁在地面上拖拉PE管,车辆进出时切勿碰撞滚压PE管。管头露出地面的勿用。ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
    4. 灌砂ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
    要求施工单位在上述放管工作完成后,应立即向井内灌砂,绝对稳定管子在井中的位置。不让管在井中移动和沉浮。因为井中的泥浆比重很大,沙子不容易沉落,这时应向井内注入清水调稀泥浆,减小泥浆比重,使砂便于沉落井底。灌砂的深度应是井深的50%-60%,其余部分自然会被泥石填充。ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
    六. 室内外设计参数及空调负荷计算ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
    1. 室外地下垂直埋管热交换器设计参数和流量测试ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
    (1)埋管  ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
    本工程采用垂直埋管方案,管材采用PE管,室外垂直埋管热交换器热功能参数按建设单位提供的地质勘测报告及采样分析计算,总埋管长度45530m,室外按4×3.5m间距钻井325个,井径110mm,井深70m,中间设置?准32的U型PE管,本工程设计四个同程环路,室外地下垂直埋管热交换器的施工应由专业公司完成。ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
    (2)流量  ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
    埋管后应做流量测试,?准25PE管流量每小时1m3,?准32PE管流量为每小时1.5 m3。ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
    2. 分步试压ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
    (1)常规试压ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
    每根焊接后的“U”型管都必须进行试压并填写试压记录。PE管试验压力为1.2Mpa 。试压顺序按焊接好的“U”型管一头用钢塑转换接头连接压力机,连接压力表。注水加压,压力增至1.2 Mpa停留15分钟,压降小于0.001Mpa视为合格,然后泄压,并用热熔机将管的二出口熔焊闷头。ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
    (2)现场试压ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
    由于井下层泥土被管桩挤压,埋管时可能造成PE管破损。为了保证各项技术指数达标,在埋管后,水平连接前,PE管再次试压至合格。ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
    (3)系统试压ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
    PE管再次试压后,待全部连接完毕后,作第三次总体试压至合格。ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
    3.室内外设计参数ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
    (1)室外设计参数ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
      夏季室外空调计算干球温度  34.5℃ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
      夏季室外空调计算湿球温度  28.5℃ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
      冬季室外空调计算干球温度  -3℃ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
      冬季室外空调计算相对湿度  78%箛ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
    (2)室内设计参数  ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
     室内设计参数见表2ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
                    表2   室内设计参数ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
功能 冬季 夏季 新风量(MP/H.人) 噪声标准(NC) 备注ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
温度(℃) 相对温度(%) 温度(℃) 相对温度(%) ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
大厅 20 >40 26 <65 20 <50 ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
餐厅 20 >40 26 <65 25 <45 ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
办公室 20 >40 25 <65 25 <40 ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
会议室 20 >40 25 <65 25 <40 ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
消防中心电话机房 18 28 ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
      ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
    (3)送风方式ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
    空调系统送风均匀,温度分布合理,大楼采用集中空调方式,办公采用“风机盘管+新风系统”;营业大厅、餐厅、大会议室采用“风柜+低速风道”空调方式;气流速度小于0.3 m/sÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
    (4)空调负荷ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
    总冷负荷2400KW,总热负荷1500KW。ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
    (5)空调冷热源ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
    根据其负荷选择二台1200KW地源热泵制冷机;机组性能工况测定,夏季提供7-12℃冷水至空调末端,冷却水进出水温度为21-26℃;冬季提供40-45℃热水至空调末端装置,冷水进出水温度为7-12℃。ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
    (6)水自控系统ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
    ①DDC系统ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
    本工程自动控制系统采用直接数字控制系统(DDC系统),由中央电脑及终端设备和传感器执行器组成,在空调控制中心能显示并打印记录空调通风各系统的设备及附件运行状态,各主要运行参数进行集中监控。ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
    ②循环水系统ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
    地源热泵制冷机(VL系列水-水地源热泵机组)与冷冻水泵(空调末端一次泵变流量系统同程环路供水循环),冷却水泵(地源PE管四个同程环路供水循环)按一对一方式进行。ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
    ③夏冬季开机次序ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
    冷却水管上电动碟阀开—冷却水泵开—冷冻水管电动碟阀开—冷冻水泵开—机组开,关断次序相反;ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
    ④压差旁通控制ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
    在供回水管设有压差传感器及电动二通阀时,DDC根据其压差大小对电动二通阀进行调节。ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
    ⑤空调设备控制ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
    空调机组(AHU)、新风机组(PAU)由装在回风处或送风管上的温度传感器给出信号至DDC,由DDC控制回水管上的电动二通阀开启,夏冬季节转换由装在供水管上的箍型恒温器实现。ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
    (7)热工参数ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
      本地区工程土壤(0-70m)热工参数如下:ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
      Q年度吸热量=928×106Btu ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
      Q年度散热量=4262×106Btu ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
      传导率=0.5 Btu/h × ft × Fÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
      热扩散率=0.020~0.011 ft2/hÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
      覆盖层厚度为100%,土壤热交换器长度修正系数2.4ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
      ?准32PE管U型环路地藕管道长度(井深70m)ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
      L总吸热量=6268mÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
      L总散热量=18971mÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
      L总埋管长度=45530mÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
      N孔数=45530/(70×2)=325个ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
      S孔距=4m × 3.5mÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
      七、施工安全管理措施ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
    1.安全措施ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
    安装单位在编制施工组织设计时,应当根据建筑工程和埋管的特点制定相应的安全技术措施或者专项安全施工方案。ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
    2.安全防护ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
    进入施工现场必须穿戴好安全生产所需的防护用品。ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
    3.漏电保护ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
    动力用电和照明用电不能混用,机器必须安装单机漏电保护器。ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
    4.安全用电ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
    配电箱(柜)必须有可靠的接地,严禁带电操作和非专业人员操作,实行持证上岗。ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
    5.岗位职责ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
    机器运转期间操作人员不能擅离工作岗位。钻井上下杆切勿野蛮操作,以免伤及自己和旁人。ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
    6.规范作业ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
      作业人员在PE管焊接时,应当遵守安全生产的法律、法规和建筑行业安全规章、规程,不得违章作业,切勿烫伤人体。ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
    7.机械传动润滑ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
    凡设备的活动部分要定期加注润滑油,不能因失油而损坏机器。ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
    8.设备保养ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
    泥浆泵室应用清水清洗,不能使其因超负荷运行而过多损坏部件;做好设备的维护保养工作。ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
    八、结束语ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
    地下蓄能系统的埋管可环绕建筑布置;可布置在花园、草坪、农田或湖泊、水池内;可布置在土壤、岩石或地下水层内;也可在混凝土桩基内埋管。不必远距离输送,不必大面积开挖,也不占用地面。通常地源热泵消耗1千瓦的能量,用户可以得到4千瓦以上的热量或冷量;实是一种节能、对环境无害的绿色空调设备,符合可持续发展的要求。ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
    参考资料:ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
    【1】陆彩云,等.建设工程监理相关法规文件汇编(2004). 北京知识产权出版社2004 .1. ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
    【2】郦锁林,等.建设工程质量控制. 中国建筑工业出版社2004.1.ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
    【3】刘宪英,胡鸣明,等.地下埋管换热器传热模型的综述.重庆建筑大学学报1999.21.ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
    【4】付祥钊,等.夏热冬冷地区建筑节能技术. 中国建筑工业出版社2002.10.ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
    【5】徐金城.地源热泵的简介和初析.浙江制冷2003(2):23~38ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
    作者简介:王文彬,宁波市公正建设监理有限公司项目总监理工程师.教授级高级工程师。ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
  李东辉,宁波市公正建设监理有限公司注册监理工程师.副总工程师.高级工程师。ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
    叶南山, 宁波市公正建设监理有限公司宁波市鄞州区国家税务局办公大楼项目监理部。ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;
ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;

ÿþ2Ðڒďbbs.3c3t.com9è/P”2ЏÚ;