监理检测网论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

遂资高速公路C30桩基水下混凝土配合比设计 [复制链接]

1#
关于C30桩基水下混凝土配合比设计说明©‘fìQ¿Šbbs.3c3t.com¼‡A¿Q†8Ó·Ö
(遂资高速公路JT1-14工区)©‘fìQ¿Šbbs.3c3t.com¼‡A¿Q†8Ó·Ö
1、配合比设计要求:©‘fìQ¿Šbbs.3c3t.com¼‡A¿Q†8Ó·Ö
(1)、设计强度等级:C30©‘fìQ¿Šbbs.3c3t.com¼‡A¿Q†8Ó·Ö
(2)、要求坍落度:180~220mm©‘fìQ¿Šbbs.3c3t.com¼‡A¿Q†8Ó·Ö
(3)、最大水灰比:0.6©‘fìQ¿Šbbs.3c3t.com¼‡A¿Q†8Ó·Ö
2、配合比设计依据©‘fìQ¿Šbbs.3c3t.com¼‡A¿Q†8Ó·Ö
(1)、《公路桥涵工程施工技术规范》©‘fìQ¿Šbbs.3c3t.com¼‡A¿Q†8Ó·Ö
(2)、《普通砼配合比设计规程》©‘fìQ¿Šbbs.3c3t.com¼‡A¿Q†8Ó·Ö
3、原材料情况©‘fìQ¿Šbbs.3c3t.com¼‡A¿Q†8Ó·Ö
(1)、水泥:  重庆金九水泥P.O42.5R;©‘fìQ¿Šbbs.3c3t.com¼‡A¿Q†8Ó·Ö
(2)、细集料:资阳临江砂石厂,细度模数2.76;©‘fìQ¿Šbbs.3c3t.com¼‡A¿Q†8Ó·Ö
(3)、粗集料:资阳临江砂石厂;堆积密度为1.65;©‘fìQ¿Šbbs.3c3t.com¼‡A¿Q†8Ó·Ö
(4)、水:    饮用水; ©‘fìQ¿Šbbs.3c3t.com¼‡A¿Q†8Ó·Ö
(5)、外加剂:四川柯帅KS缓凝高效减水剂©‘fìQ¿Šbbs.3c3t.com¼‡A¿Q†8Ó·Ö
4、配合比计算:©‘fìQ¿Šbbs.3c3t.com¼‡A¿Q†8Ó·Ö
(1)、试配强度:©‘fìQ¿Šbbs.3c3t.com¼‡A¿Q†8Ó·Ö
fcu.o=fcu.k+1.645σ,σ取5.0,©‘fìQ¿Šbbs.3c3t.com¼‡A¿Q†8Ó·Ö
fcu.o =30+1.645×5.0=38.2(Mpa)©‘fìQ¿Šbbs.3c3t.com¼‡A¿Q†8Ó·Ö
(2)、水灰比计算:©‘fìQ¿Šbbs.3c3t.com¼‡A¿Q†8Ó·Ö
W/C=(0.46×42.5)/(38.2+0.46×0.07×42.5)=0.49  按规范规定,该部位混凝土水灰比应不大于0.6,所以满足要求。©‘fìQ¿Šbbs.3c3t.com¼‡A¿Q†8Ó·Ö
(3)、确定用水量:©‘fìQ¿Šbbs.3c3t.com¼‡A¿Q†8Ó·Ö
查表后计算得:W=205+(200-90)÷20×5≈232 (Kg/m3)©‘fìQ¿Šbbs.3c3t.com¼‡A¿Q†8Ó·Ö
掺减水剂1.0%,减水率为18.0%。W=232×(1-18.0%)=190(Kg/m3)©‘fìQ¿Šbbs.3c3t.com¼‡A¿Q†8Ó·Ö
(4)、水泥用量:©‘fìQ¿Šbbs.3c3t.com¼‡A¿Q†8Ó·Ö
C=190÷0.49≈388(Kg/m3)水泥用量满足规范要求(≥350Kg/m3)。为了提高混凝土的和易性,减小水化热,采用等量代替法添加Ⅰ级粉煤灰来改善其工作性能,掺量约为水泥用量的15%,其用量为:©‘fìQ¿Šbbs.3c3t.com¼‡A¿Q†8Ó·Ö
F=(388÷(1+15%)〕×15%≈51(Kg/m3)©‘fìQ¿Šbbs.3c3t.com¼‡A¿Q†8Ó·Ö
C=388-51=337(Kg/m3)©‘fìQ¿Šbbs.3c3t.com¼‡A¿Q†8Ó·Ö
(5)、粗细集料计算:©‘fìQ¿Šbbs.3c3t.com¼‡A¿Q†8Ó·Ö
按砂率表查询并结合本合同段细集料实际情况(细度模数为2.76)取砂率为42%。假定混凝土容重:ρ=2350 (Kg/m3)©‘fìQ¿Šbbs.3c3t.com¼‡A¿Q†8Ó·Ö
细集料用量:S=(2350-337-51-190)×42%≈744©‘fìQ¿Šbbs.3c3t.com¼‡A¿Q†8Ó·Ö
粗集料用量:G=2350-337-51-190-744=1028©‘fìQ¿Šbbs.3c3t.com¼‡A¿Q†8Ó·Ö
(6)、试拌调整,确定基准配合比:©‘fìQ¿Šbbs.3c3t.com¼‡A¿Q†8Ó·Ö
经试拌,混凝土坍落度为210mm,混凝土粘聚性良好,工作性能满足施工需要。确定为基准配合比,即:©‘fìQ¿Šbbs.3c3t.com¼‡A¿Q†8Ó·Ö
水泥 :细集料:粗集料 :粉煤灰:水  :外加剂©‘fìQ¿Šbbs.3c3t.com¼‡A¿Q†8Ó·Ö
337 : 744  : 1028  :   51  :190 :3.88©‘fìQ¿Šbbs.3c3t.com¼‡A¿Q†8Ó·Ö
(7)、检验强度,得出试验室配合比。©‘fìQ¿Šbbs.3c3t.com¼‡A¿Q†8Ó·Ö
为覆盖试配强度,拟定三个不同的配合比,其中一个为上述基准水灰比0.49,另外两个较基准配合比水灰比分别上下浮动0.05, 改变水©‘fìQ¿Šbbs.3c3t.com¼‡A¿Q†8Ó·Ö
泥用量,称料试拌,各材料用量及拌和物技术性质如下:©‘fìQ¿Šbbs.3c3t.com¼‡A¿Q†8Ó·Ö
详细请下载附件:©‘fìQ¿Šbbs.3c3t.com¼‡A¿Q†8Ó·Ö
附件:您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号? 注册
分享 转发
TOP
发主话题 回复该主题