监理检测网论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

[试题] 这道题看看是不是算错了 [复制链接]

1#

当初步配合比是3001506001200kg/m3)时,拌合混凝土进行工作性检验,发现坍落度偏低需增加5%的水泥浆,问调整后的混凝土配合比是多少?ª„=ÔÏ)4¥Ibbs.3c3t.com1Yi–[»

ª„=ÔÏ)4¥Ibbs.3c3t.com1Yi–[»
ª„=ÔÏ)4¥Ibbs.3c3t.com1Yi–[»

答:ª„=ÔÏ)4¥Ibbs.3c3t.com1Yi–[»
水泥:
3001+5%=315 kg/m3ª„=ÔÏ)4¥Ibbs.3c3t.com1Yi–[»

ª„=ÔÏ)4¥Ibbs.3c3t.com1Yi–[»

ª„=ÔÏ)4¥Ibbs.3c3t.com1Yi–[»
水:ª„=ÔÏ)4¥Ibbs.3c3t.com1Yi–[»
150 1+5%=157.5 kg/m3ª„=ÔÏ)4¥Ibbs.3c3t.com1Yi–[»

ª„=ÔÏ)4¥Ibbs.3c3t.com1Yi–[»

配合比ª„=ÔÏ)4¥Ibbs.3c3t.com1Yi–[»
ª„=ÔÏ)4¥Ibbs.3c3t.com1Yi–[»

ª„=ÔÏ)4¥Ibbs.3c3t.com1Yi–[»

ª„=ÔÏ)4¥Ibbs.3c3t.com1Yi–[»
1ª„=ÔÏ)4¥Ibbs.3c3t.com1Yi–[»
单位用量表达方式:ª„=ÔÏ)4¥Ibbs.3c3t.com1Yi–[»

ª„=ÔÏ)4¥Ibbs.3c3t.com1Yi–[»

ª„=ÔÏ)4¥Ibbs.3c3t.com1Yi–[»
水泥
ª„=ÔÏ)4¥Ibbs.3c3t.com1Yi–[»

ª„=ÔÏ)4¥Ibbs.3c3t.com1Yi–[»

ª„=ÔÏ)4¥Ibbs.3c3t.com1Yi–[»
315 157.5 600 1200kg/m3ª„=ÔÏ)4¥Ibbs.3c3t.com1Yi–[»

ª„=ÔÏ)4¥Ibbs.3c3t.com1Yi–[»

ª„=ÔÏ)4¥Ibbs.3c3t.com1Yi–[»
2)相对用量表达方式ª„=ÔÏ)4¥Ibbs.3c3t.com1Yi–[»

ª„=ÔÏ)4¥Ibbs.3c3t.com1Yi–[»

ª„=ÔÏ)4¥Ibbs.3c3t.com1Yi–[»
水泥
石,W/C=ª„=ÔÏ)4¥Ibbs.3c3t.com1Yi–[»

ª„=ÔÏ)4¥Ibbs.3c3t.com1Yi–[»
ª„=ÔÏ)4¥Ibbs.3c3t.com1Yi–[»
1
1.90 3.81W/C=0.50ª„=ÔÏ)4¥Ibbs.3c3t.com1Yi–[»
最后编辑shiyanjiance 最后编辑于 2013-06-02 08:45:41
分享 转发
TOP
2#

没有错,加水泥浆的意思就是保持砂石用量不变只加水泥浆,书上有的,确定试验室配合比时正负0.05水灰比是砂石水都不变,只按水灰比改变水泥用量ª„=ÔÏ)4¥Ibbs.3c3t.com1Yi–[»
最后编辑l383601976 最后编辑于 2013-06-01 15:23:12
TOP
3#

计算正确吧!ª„=ÔÏ)4¥Ibbs.3c3t.com1Yi–[»
TOP
4#

如果是对的,调整后密度发生变化,与调整的基本原则有矛盾。调整前为2250,调整后为2272.5.谁能解释下吗?ª„=ÔÏ)4¥Ibbs.3c3t.com1Yi–[»
TOP
5#

错!首先可以得出质量比为:1:0.5:2:4ª„=ÔÏ)4¥Ibbs.3c3t.com1Yi–[»
增加5%水泥浆后质量比为:1:0.5:1.9:3.81ª„=ÔÏ)4¥Ibbs.3c3t.com1Yi–[»
如果每方水泥用量为315KGª„=ÔÏ)4¥Ibbs.3c3t.com1Yi–[»
那么配合比为:315:158:598:1200ª„=ÔÏ)4¥Ibbs.3c3t.com1Yi–[»
最后编辑gcaishen2008 最后编辑于 2013-06-01 18:27:24
泪水和汗水的成份差不多 但前者只能为你换来同情 后者却可以为你赢得成功
TOP
6#

完全正确,ª„=ÔÏ)4¥Ibbs.3c3t.com1Yi–[»
TOP
7#

谢谢ª„=ÔÏ)4¥Ibbs.3c3t.com1Yi–[»
TOP
8#

对的吧ª„=ÔÏ)4¥Ibbs.3c3t.com1Yi–[»
TOP
发主话题 回复该主题