监理检测网论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

关于底基层料压实度的问题 [复制链接]

1#
5个金币
目前施工一个跨线桥,设计要求基底换填三米的底基层料,压实度要求94%。对换填料的压实度检测频率是否有硬性规定,台背回填是50平米一个点,是否可以按此执行。检测过程中,出现超密现象,超密多少就应当重新做击实,哪本规范上有要求。超密的原因都有哪些。¨¡],(43bbs.3c3t.comij—ÜŽãÚ

分享 转发
祝愿监理检测论坛越来越壮大
TOP
2#

对于基底换填材料的压实度检测频率规范没有明确的规定,可按照路基施工规范规定的频率进行,即1000m2不少于2点,至于超密,只要超密就存在标准干密度不准的问题,可对超密位置的材料单独击实,含水量合适的话也可做单点击实。超密点较多的话,应该对换填材料重新做击实,以确定新的标准密度。超密的原因和集料的级配变化有较大关系,孔隙率变化较大时,干密度相差也较大。¨¡],(43bbs.3c3t.comij—ÜŽãÚ
TOP
3#

送了三遍样了,从2.32调到了2.38 可是,实测压实度超密到105,调了也还是超密,呵呵,郁闷呀¨¡],(43bbs.3c3t.comij—ÜŽãÚ
祝愿监理检测论坛越来越壮大
TOP
4#

你是压实后多久做的压实度检测啊?像二灰碎石,水稳等压实时间一久,材料间发生反应,含水率和刚压实好时比较大变化。的确会发生计算出来压实度100多的现象。¨¡],(43bbs.3c3t.comij—ÜŽãÚ
TOP
5#

超密也正常啊,只要不太离谱¨¡],(43bbs.3c3t.comij—ÜŽãÚ
TOP
6#

超密会不会是因为现在的重型击实,没有大型压路机的压实效果好呢?¨¡],(43bbs.3c3t.comij—ÜŽãÚ
TOP
7#

超密会不会是因为现在的重型击实,没有大型压路机的压实效果好呢?¨¡],(43bbs.3c3t.comij—ÜŽãÚ
TOP
发主话题 回复该主题