监理检测网论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

普通混凝土配合比设计步骤 [复制链接]

1#
(一)基本要求:€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
1.拌制成的混凝土要有良好的合易性;€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
2.满足强度要求;€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
3.混凝土要有良好的耐久性;€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
4.施工上经济合理。€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
(二)基本参数(已知条件)€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
1.混凝土设计强度的等级;€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
2.混凝土拌合料的坍落度;€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
3.水泥品种、等级强度、质量水平;€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
4.粗、细集料品种(最大粒径、砂的细度模数、级配范围等);€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
5.外加剂,掺合料品种质量;€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
6.对混凝土的特殊要求(如抗冻、抗渗等要求).€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
(三)设计步骤:€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
1.计算配合比:€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
(1)混凝土配制强度的确定:按公式fcu,0≥fcu,k+1.645Ӏº []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
其中fcu,0——混凝土配制强度(Mpa);€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
fcu,k ——混凝土立方体抗压强度标准值(Mpa)€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
Ó——混凝土强度标准差(Mpa)€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
当无统计资料时,查下表Ó值(N/mm2)€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO

混凝土强度€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO

<C20€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO

C20- C35€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO

> C35€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO

Ӏº []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO

4.0€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO

5.0€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO

6.0€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO

(2)求水灰比(<C60等级以下时)按下面公式计算:€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
W/C=αa €º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
fce÷fcu,0+αaαb fce€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
①其中αaαb——回归系数,当无统计资料时,查下表:€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO

碎石€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO

卵石€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO

αa€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO

0.46€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO

0.48€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO

αb€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO

0.07€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO

0.33€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO

②fce——水泥28天强度实测值(Mpa),当无水泥28天强度实测值时,可按公式确定:€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
fce=γc 。fce,g ;€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
公式中γc——水泥强度等级值的富余系数,一般取1.13,也可按实际统计资料确定;€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
fce,g€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
— 一般取水泥强度等级值(Mpa);也可按3天强度值或快测强度推定28天强度关系式推定得出。€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
(3)用水量€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
①当水灰比在0.4-0.8之间查下表:€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
干硬性混凝土的用水量(kg/m3)€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO

拌合物稠度€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO

卵石最大粒径mm€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO

碎石最大粒径mm€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO

项目€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO

指标€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO

10€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO

20€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO

40€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO

16€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO

20€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO

40€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO

维勃€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO

稠度€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO

(s)€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO

16-20€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO

175€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO

160€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO

145€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO

180€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO

170€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO

155€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO

11-15€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO

180€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO

165€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO

150€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO

185€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO

175€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO

160€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO

5-10€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO

185€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO

170€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO

155€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO

190€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO

180€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO

165€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO

€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
注:a、本表用水量系采用中砂的平均值。采用细砂时每立方米混凝土用水量增加5-10kg; 采用粗砂时每立方米混凝土用水量减少5-10kg;€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
b、掺用各种外加剂或掺合料时,用水量应相应调整。€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
②水灰比小于0.4的混凝土以及采用特殊成型工艺的混凝土用水量应通过试验确定。€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
流动性和大流动性的用水量宜按下列步骤计算:€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO

塑性混凝土的用水量(kg/m3)€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO

A.以坍落度90mm的用水量为基础,按坍落度20mm用水量增加5kg。€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
B.实际水量mwo=y+[(x-90)÷20]×5€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
( x为已知坍落度€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
y为增加水量)€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
(碎石mm-y=16mm-230、20mm-215、31.5mm-205、40mm-195) ;€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
(卵石mm-y=10mm-215、20mm-195、31.5mm-185、40mm-175) €º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
C.掺外加剂时的混凝土的用水量可按下式计算:€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
mwa = mwo(1-β)€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
mwa -----掺外加混凝每立方米混凝土的用水量(kg)€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
mwo------未掺外加混凝每立方米混凝土的用水量(kg)€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
β---外加剂的减水率(%)€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
(4)水泥用量co=mwo/(w/c)€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
(5)砂率€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
无历史统计资料可参考时,混凝土砂率确定应符合下列规定:€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
①坍落度为10-60mm的混凝土砂率,可查下表:€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO

混凝土的砂率(%)€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO

水灰比€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO

(W/C)€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO

卵石最大粒径mm€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO

碎石最大粒径mm€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO

10€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO

20€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO

40€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO

16€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO

20€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO

40€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO

0.40€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO

26-32€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO

25-31€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO

24-30€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO

30-35€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO

29-34€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO

27-32€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO

0.50€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO

30-35€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO

29-34€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO

28-33€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO

33-38€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO

32-37€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO

30-35€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO

0.60€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO

33-38€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO

32-37€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO

31-36€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO

36-41€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO

35-40€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO

33-38€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO

0.70€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO

36-41€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO

35-40€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO

34-39€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO

39-44€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO

38-43€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO

36-41€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO

注:此表为中砂的选用砂率(砂与骨料总量的重量比),细砂减少、粗砂增加。€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
只用一个单粒级粗骨料配制混凝土使,砂率增大。€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
对簿壁构件,砂率取偏大值。€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
②坍落度大于60mm的混凝土砂率,坍落度增大20mm,砂率增大1%的调整,€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
③坍落度小于10mm的混凝土按经验确定。€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
混凝土浇筑入模时的坍落度表€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO

结构类别€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO

坍落度(mm)(振动器振动)€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO

小预制块及便于浇筑振动的结构€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO

0-20€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO

桥涵基础、墩台等无筋或少筋的结构€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO

10-30€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO

普通配筋率的钢筋混凝土结构€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO

30-50€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO

配筋较密、断面较小的钢筋混凝土结构€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO

50-70€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO

配筋较密、断面高而窄的钢筋混凝土结构€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO

70-90€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO

5.每立方米混凝土的水泥用量(mc0)。€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
按公式计算:mc0= mw0/(w/c)€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
6.粗、细骨料用量的确定,建议采用重量法。€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
按下式计算:€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
mc0+ mg0+ ms0+ mw0= mcp€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
(mcp=2350-2450kg)€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
.…..(1)€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
βs= ms0/(mg0+ ms0)×100%€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
……(2) €º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
注:mc0—水泥 、 mg0—粗骨料、 ms0—细骨料、mw0—用水量、βs—砂率(%)€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
由(1)、(2)解出各值。必须依据下表,检查混凝土的最大水灰比和最小水泥用量。€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
(四)混凝土配合比的试配:€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
1.采用工程中实际使用的原材料,搅拌方法与实际生产相同。€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
2.每罐砼的最小搅拌量为15L(或25L)€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
3.试件,检查拌合物和易性,调整用水量、砂率,提供混凝土强度试验用基准配合比。€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
4.采用三个不同水灰比作强度试件,其中一个基准配合比,另外两个配合比的水灰比,宜较基准配合比分别增加和减少0.05,用水量应与基准配合比相同,砂率分别增加和减少1%。€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
5.相应检验混凝土的坍落度(维勃稠度)粘聚性、保水性、表观密度。€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
6.进行试验时,每种配合比试块的数量不少应作一组(三块)。€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
(五)混凝土配合比的调整与确定€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
1.绘制水灰比曲线,注意直线不得外延,选定C/W≥C/W’€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
2.确定每立方米材料用量:mw/mc/ms/mg (kg)€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
3.材料用量校正€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
(1)计算表观密度PC,C= mw+mc+ms+mg€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
(2)计算砼配合比校正系数δ€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
δ=PC,T/PC,C(PC,T—实测值PC,C—计算值)€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
(3)PC,T与PC,C之差绝对值≤PC,C的2%时,配合比调整后的材料用量即为设计值配合比( PC,T-PC,C)/ PC,C≤2%;如超过2%,可得到的每项材料均乘以校正系数后确定为设计配合比。€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
(六)施工配合比调整:€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
调整砂质量,要求不含水,提出每盘料所需材料用量。遇以下情况之一者,应重新进行配合比设计:€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
1.对混凝土性能指标有特殊要求时;€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
2.水泥、外加剂或矿物掺合料品种、质量有显著变化时;€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
3.该配合比的混凝土生产间断半年以上时。€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
(七)混凝土配合比设计例题:€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
已知:原材料42.5Mpa强度等级的普通规酸盐水泥,其富余系数为1.1,中砂,卵石、Dmax=20,外加剂掺量占水泥的1.5%,减水率20%,要求配制T=190mm(坍落度)C30普通砼,无统计标准值。€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
解:(1)求配制强度€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
fcu,0≥ fcu,k+1.645δ (选δ=5.0)€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
fcu,0≥30+1.645x5.0≥38.2Mpa€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
fcu,0=39.0 Mpa€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
(2)求水灰比€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
W/C=αa €º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
fce÷fcu,0+αaαb fce€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
fce=γc 。fce,g ;€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
w/c=(0.48x1.1x42.5)/(39.0+0.48x0.33x1.1x42.5)=0.48€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
当γc=1.0则W/C=0.45€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
(3)用水量,查表€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
mw0=195+[(190-90)/20]x5=220(kg)€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
由于加入外加剂,mwa = mwo(1-β)€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
mwa=220x(1-20%)=176(kg)€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
(4)水泥用量mco=mwo/(w/c)=176/0.48=367(kg/m3)€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
(5)砂率:βs=30+(190-60)/20x1%=36.5%€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
选βs=37%€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
(6)计算砂、石量€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
假定砼干表观密度mcp=2400€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
mc0+ mg0+ ms0+ mw0= mcp€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
(1) βs= ms0/(mg0+ ms0)×100%€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
(2) 解:mg0=1170(kg)€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
ms0=687(kg)€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
(7)外加剂量€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
ma0= mc0x1.5%=367x1.5%=5.5(kg)€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
经试拌,如强度符合设计要求,该计算配合比即为基准配合比,选取w/c以及w/c±0.05三个配合比作强度试件,测表观密度,耐久性。若28d强度正是所要求得配制强度,则需进行制成量校正。€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
该实测表观密度为2320 kg/m3 PC,t€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
∣( PC,t-PC,C)/ PC,C∣=(2400-2320)/2400=3.3%>2%€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
需调整:δ校正系数= PC,t/ PC,C=2320/2400=0.97€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
配合比为:€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
mc0=367x0.97=356kg/m3€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
mg0=176x0.97=171kg/m3€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
ms0=687x0.97=666kg/m3€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
mw0=1170x0.97=1135kg/m3€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
ma=5.5x0.97=5.34kg/m3€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
施工配合比计算:如砂含水量3%,石含水1%;€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
ms`= ms(1+0.03)=686kg/m3€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
mg`= mg(1+0.01)=1146kg/m3€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
mw`=171-(686-666)-(1146-1135)=140kg/m3€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
施工配合比:€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
每立方米混凝土材料用量为:水泥356kg、水140 kg、砂686kg、石1146kg、外加剂5.34kg€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
水泥:砂:石:水=1:1.93:3.22:0.39€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
二、沥青混凝土配合比设计€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
(一)基本要求:€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
1.选择合格的材料€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
2.确定各种粒径矿料和沥青的配比€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
(二)矿料的最大粒径:€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
1.沥青砼中的最大粒径D同路面结构最小厚度h的关系有规定:D=0.5h€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
h/D 比值越大,疲劳耐久性提高,车辙量增大€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
2.国产沥青混合料 €º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
D=30-35mm粗粒式砼中h=4-7cm; €º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
D=20-25mm中粒式砼中h=4-5cm€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
D=15mm细粒式砼中h=3cm€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
D=35-40mm沥青碎石中h=7-8cm€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
(三)矿料配合比设计€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
1.确定矿料筛分级配曲线:级配取线可采用下表所列级配中值。€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
(1)对粗集料、细集料、填料进行筛分,得出各种矿料的筛分曲线。€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
(2)测定粗集料、填料及沥青的相对密度(25/25℃)。€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
2.计算各种矿料的配合比:€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
(1)由各种矿料的筛分曲线计算矿料的配合比,使合成的混合料矿料级配符合表一的级配范围。€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
(2)矿料的配合可用计算机进行试配,直至满足规定级配要求。或用图解法确定各组成矿料的配合比。€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
3.确定沥青最佳用量€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
(1)根据经验或表以所列的沥青用量范围估计一个沥青用量(或油石比)。€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
(2)以估计的沥青用量为中值,按1.5%间隔变化取5个不同的油石比(或按0.5%变化沥青用量),制备马歇尔试件。按规定测定试件的密度,并计算空隙率、沥青饱和度、矿料间隙率等物理指标。€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
(3)进行马歇尔试验,测定沥青混合料马歇尔稳定度、流值。€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
(4)以沥青用量为横坐标,各项测定指标为纵坐标,分别绘制:密度—沥青用量;空隙率—沥青用量;沥青饱和度—沥青用量;稳定度—沥青用量;流值—沥青用量相关图。€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
(5)从图中求取相应于密度最大值的沥青用量a1,相应于稳定度最大值的沥青用量a2,及相应于规定空隙率范围中值的沥青用量a3,求取三者的平均值作为沥青用量得初始值。OAC1=(a1+a2+a3)/3。€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
(6)由沥青混合料马歇尔试验技术标准的沥青用量范围的OACmin最小值和OACmax最大值,求取二者平均值为OAC2。€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
(7)由OAC1和OAC2综合决定最佳用量,要求根据实践经验和公路等级、气候条件按下列步骤进行:€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
a.一般可取二者的中值为最佳用量;€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
b.对热区公路,预计用较大车辙情况时,可在OAC2与下限OACmin范围内决定,但不宜小于OAC2的0.5%。€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
对寒区公路,最佳沥青用量可在OAC2与上限OACmax范围内决定,但不宜大于OAC2的0.3%。€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
最后编辑监理 最后编辑于 2009-06-27 15:28:43
分享 转发
TOP
2#

不错,,学习学习€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
TOP
3#

掺外加剂混凝土配合比设计

我是个初学者,想问一下关于普通混凝土配合比设计步骤中外加剂的问题。€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
例如:计算用水量:  mw0按经验选取205(kg/m3) 掺高效减水剂0.8%,减水率25%,则€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
mw0=205×(1-25%)=154 (kg/m3)€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
        计算减水剂用量:mj=497(水泥用量)×0.8%=3.976(kg/m3)€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
如果外加剂为液体外加剂时,其含一定的水量,那要不要从计算的用水量154kg减去液体外加剂的含水量呢?€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
如果可能是因为外加剂的量比较小,其含水量可不做考虑,那不做考虑的量的限度是多少呢?€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
如果是粉末外加剂的时,其用的质量是从骨料的质量中减去吗?€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
TOP
4#

不错€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
TOP
5#

加油€º []U==øsbbs.3c3t.comC6¥‡½ÕëÅO
TOP
发主话题 回复该主题