2.2 试验设计参数S «A,4:ÍWbbs.3c3t.comR¾×ÙÂß!Åý~
设计试块90d 龄期无侧限抗压强度平均值不小于1.8MPa;S «A,4:ÍWbbs.3c3t.comR¾×ÙÂß!Åý~
土样:淤泥质粘土;S «A,4:ÍWbbs.3c3t.comR¾×ÙÂß!Åý~
水泥掺量:14%、17%、20%和23%;S «A,4:ÍWbbs.3c3t.comR¾×ÙÂß!Åý~
水泥浆水灰比:0.50 和0(喷粉);S «A,4:ÍWbbs.3c3t.comR¾×ÙÂß!Åý~
试验龄期:7d、14d、28d 和90d。S «A,4:ÍWbbs.3c3t.comR¾×ÙÂß!Åý~
2.3 试验方法S «A,4:ÍWbbs.3c3t.comR¾×ÙÂß!Åý~
试验方法参照规程《软土地基深层搅拌加固法技术规程》YBJ255-91 和《粉体喷搅法加固软S «A,4:ÍWbbs.3c3t.comR¾×ÙÂß!Åý~
弱土层技术规程》TB10113-96 相关规定,试验用土样用5mm 筛筛去其中的夹杂物,拌合均匀,在S «A,4:ÍWbbs.3c3t.comR¾×ÙÂß!Åý~
密封桶内,放置24h 后进行配合比试验。各种材料的用量按配合比准确称量,采用人工拌和,制S «A,4:ÍWbbs.3c3t.comR¾×ÙÂß!Åý~
模后用塑料薄膜覆盖试件,以防水分蒸发过快。试件2d 后拆模,拆模后放置于温度为20±2℃的S «A,4:ÍWbbs.3c3t.comR¾×ÙÂß!Åý~
水中养护至试验龄期。S «A,4:ÍWbbs.3c3t.comR¾×ÙÂß!Åý~
3 试验结果及分析S «A,4:ÍWbbs.3c3t.comR¾×ÙÂß!Åý~
水泥土7d、14d、28d 和90d 的无侧限抗压强度试验结果见表2,影响水泥土搅拌桩抗压强度的因S «A,4:ÍWbbs.3c3t.comR¾×ÙÂß!Åý~
素包括:土样的性质、水泥掺量、水泥强度等级、水灰比、龄期等。S «A,4:ÍWbbs.3c3t.comR¾×ÙÂß!Åý~
3.1 水泥掺量的影响S «A,4:ÍWbbs.3c3t.comR¾×ÙÂß!Åý~
水灰比为0.50,水泥土试件无侧限抗压强度与水泥掺量的关系见图1,由图可见,两者呈线S «A,4:ÍWbbs.3c3t.comR¾×ÙÂß!Åý~
性关系,相关性良好。水泥掺量从14%增加到23%时,7d 龄期无侧限抗压强度从0.50MPa 增大到S «A,4:ÍWbbs.3c3t.comR¾×ÙÂß!Åý~
0.97MPa,增大94%;14d 龄期从0.61MPa 增大到1.43MPa,增大134.4%;28d 龄期从0.78 MPa 增S «A,4:ÍWbbs.3c3t.comR¾×ÙÂß!Åý~
大到1.69MPa,增大116.7 %;90d 龄期从1.06 MPa 增大到2.29MPa,增大116.0 %。S «A,4:ÍWbbs.3c3t.comR¾×ÙÂß!Åý~
水灰比为0(喷粉),水泥土试件无侧限抗压强度与水泥掺量的关系见图2,由图可见,两者呈S «A,4:ÍWbbs.3c3t.comR¾×ÙÂß!Åý~
线性关系,相关性良好。水泥掺量从14%增加到23%时,7d 龄期无侧限抗压强度从0.76MPa 增大S «A,4:ÍWbbs.3c3t.comR¾×ÙÂß!Åý~
到2.51MPa,增大230.3%;14d 龄期从1.15MPa 增大到3.1MPa,增大169.6%;28d 龄期从1.34MPaS «A,4:ÍWbbs.3c3t.comR¾×ÙÂß!Åý~
增大到4.07MPa,增大203.7%;90d 龄期从1.74MPa 增大到5.42MPa,增大211.5%。详细见附件S «A,4:ÍWbbs.3c3t.comR¾×ÙÂß!Åý~
附件:
您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号? 注册