沥青混凝土路面施工阶段监理实施细则沥青混凝土路面施工阶段6,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
监理实施细则6,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
一、 施工前的准备工作6,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
1.由监理组织施工单位进行中线复测,并在侧石上每10—20m标注虚铺厚度标高。(在路口及弯道处每5m增设1点)6,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
2. 对原混凝土路面进行洗刨、清扫、冲洗干净。6,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
3. 铺设玻璃纤维土工格栅时,下层先铺洒热拌沥青粘层油。6,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
4. 铺设玻璃纤维土工格栅,选用G2001型,网孔形状为20㎜×20㎜,应使玻璃纤维土工格栅紧贴基层,采用钢钉固定,不得有起皱现象。纵向迭宽20㎝,横向迭宽10㎝。该材料要有厂家合格证,经向后纬向大于50KN/m,断裂伸长率双向均小于4%,单向面积质量大于450g/㎡,满足设计要求,全路幅铺设。6,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
5. 热拌沥青粘层油,宜采用PC—2型洒布车喷洒乳化沥青用量控制在500g/㎡,要洒布均匀,边角处用人工壶浇洒到位。天气温低于10℃或路面潮湿不得浇洒,行人笔车辆不得通行。6,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
6. 不允许雨天摊铺沥青。6,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
7. 沥青材料:下面层用AC—20I型,厚4㎝,上面层用AC—13A型改性沥青混凝土4㎝。6,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
8. 设备:摊铺机一台、0.6—1T压路机一台、8—12T钢轮压路机2台。机械完好率要达100%,有备用机械设备。6,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
9. 施工单位准备好沥青混凝土测温温度计、3m直尺。6,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
10. 所有路面井做好调整工作,摊铺沥青前用钢板进行覆盖。6,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
二.热拌沥青混凝土施工工艺及步骤:6,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
1. 工艺流程:6,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
6,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
粒料 结合料 填料6,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
级配试验6,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
6,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
碎石 石屑 砂 沥青 矿粉6,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
冷料升运 热油或蒸汽加热6,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
6,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
加热滚筒 沥青熔池 每罐用量6,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
热料升运 泵打入6,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
6,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
振动筛 沥青容器6,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
过筛6,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
6,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
大仓 中仓 小仓6,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
6,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
分别称量6,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
总仓 拌和罐拌和6,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
1分种左右6,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
6,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
制成混合料 控制出厂温度6,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
卸入 6,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
抽样试验 自卸卡车6,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
保温运输6,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
6,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
工地6,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
6,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
2. 拌和6,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
⑴每天工作前,应对拌和设备和其他附属设备进行检查,确保正常运行。6,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
⑵根据配合比,严格控制各种矿料和沥青用量,同时控制各种材料加热设备。AH—70应控制150—170℃。矿料(不含矿粉)加热温度比沥青高10—20℃。出厂温度控制在140—165℃,每锅拌和时间40—50S,其中干拌5—10S,湿拌3—40S。6,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
⑶改性沥青混凝土温度控制要高出一些,但不得超过正常沥青混凝土温度30℃。6,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
⑷拌成混合料应均匀一致,无花面,无粗细料分离及细料结团现象。6,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
3.运输6,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
⑴自卸车箱应平整、洁净、并涂刷1:3柴油和水混合液。运输到现场温度不低于120℃(改性沥青为150℃)。6,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
⑵从拌和机向运料车上投放料时,应每卸一斗混合料挪动一下汽车位置,以减少细集料离析现象。6,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
⑶运输车用蓬布覆盖、用以保温、防雨、防污染。6,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
⑷运料车要满足摊铺机正常运行工作。6,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
⑸料到现场,应查看有无成团、枯焦、花面和温度。6,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
4.摊铺6,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
⑴工艺流程:(见下页)6,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
6,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
6,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
道路基层测量6,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
6,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
6,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
清扫 放基准线6,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
6,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
管洒粘层油,铺设土工隔栅并固定6,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
6,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
摊铺机定位及安装自动找平仪6,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
6,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
检查来料温度6,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
启动送料装置均匀分布材料6,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
料车至摊铺机卸料6,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
人工修整缺陷及边接缝6,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
摊铺机起步及检查各仪表情况6,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
测量温度6,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
压路机进行初压、变压、终压6,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
清理工地及机械内余料6,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
复验各项质量指标6,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
⑵要求工班倒连续摊铺作业,减少接缝,确保路面平整度。6,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
⑶摊铺前沥青混合料温度不小于110℃,改性沥青混合料不小于150℃。6,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
⑷摊铺时,不准变更运行速度,急速扭转方向。6,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
⑸提前半小时对烫平进行预热。6,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
5.压实及成型6,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
⑴沥青混凝土路面的压实要注要碾压温度和方法,按照紧跟、慢压、高频、低幅的原则,先从路边开始向路中心进行的原由。现场派专人指挥控制碾压时间、地点。碾压时相邻碾压带重叠1/3—1/2轮宽。6,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
⑵碾压应保持清洁,经碾轮上喷刷稀释柴油(1:2—1:3)等防粘混合液,喷刷时要求:勤、匀、切忌有用量过多或过于集中而侵蚀破坏路面。6,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
⑶井盖周围、边角部份等压实不到位处,应用0。6T—1T手扶或压路机进行碾压,达到压实要求。6,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
⑷当碾压一遍后,应检查路面有无局部粗麻不平现象。应及时用细料找补,一次找齐,防止掉渣。6,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
6. 碾压6,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
⑴初压:温度为100—130℃进行,用8T压路机静压2—3遍,速度控制在1。5—2KM/h。⑵复压:在大于100℃进行,用12T振动压路机进行2—3遍,速度控制在2。5—3。5KM/h。6,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
⑶终压:温度不小于70℃,用12T压路机静压至无轮迹为止,速度控制在2。5—3。5 KM/h。6,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
⑷改性沥青应在120℃前完成碾压工作,采用梯队压实,且不可用较轻压路机碾压。6,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
7.接缝处理6,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
⑴横、纵缝采取直茬热接,茬缝方向应与路线垂直,下铺筑前应在立茬上刷一薄层粒油,用热料接茬摊铺压实碾平。6,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
⑵路边,侧石根部、雨水口,检查井及其他构筑物周边。碾压不到位部分,应用墩锤夯实,或小型压路机压实。6,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
8. 开放交通:沥青路面面层温度应降至大气温度时,方可放行。6,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
三.试验技术指标:6,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
1. 要有出厂合格证,检测报告、试验资料等。6,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
2. 满足设计和施工技术规范及路面规范的要求。必做针入度、延度、软化点、级配、马歇尔试验。6,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
3. 试验技术指标:6,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
SBS 改 性 沥 青 指 标6,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
针入度(25℃,100g,5s)(1/10㎜)0.1㎜ 60—806,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
延度(5㎝/min)25℃ >100㎜6,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
软化点(环浆法)℃ 65℃6,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
薄膜加热试验(160℃,5h) 重量损失% <1.06,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
加热后针入度比% >766,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
加热后延度25℃ 94㎝6,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
溶解度(三氯乙烯,三氯乙熔,笨)% >996,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
6,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
沥青混凝土技术指标6,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
双面各击实75次6,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
粗粒式 中粒式 细粒式6,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
稳定度(N)不小于 4500 5000 60006,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
沉值(1/100㎝) 20—406,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
空隙率% 2—66,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
饱和度% 75—806,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
残留稳定度% >756,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
饱水率% 1.5—56,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
6,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
沥 青 路 面 抗 滑 标 准6,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
道路等级 摆定仪测定值 构造深度ID(㎜) 石料磨光值PSV6,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
80 8 6,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
城市道路 47—50 37—40 0.4—0.6 34—406,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
6,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
四.竣工验收6,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
1. 自检合格后报监理部抽验。6,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
2. 抽验合格后,由施工单位提供一份施工总结,包括:工程概况(含设计变更情况)。工程基础资料(材料施工组织设计、机械、及人员配备、施工进度、试验、工程结算等)。还应有自检结果原始录像或照片。6,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
3. 竣工资料齐全后,由业主组织设计、监理、质检站、原施工单位对沥青混凝土路面按设计及施工技术规范及验收规范(CTJ1—90)等文件进行随机抽样,外现评定,实测实管,并按建设部市政统一用表填写评分。6,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
4. 评分合格后将资历料归档。6,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T
5. 施工单位填写工程保修单,并预留5%(合同总造价)保证金。6,\KYëÑøbbs.3c3t.com³`:ª§T