简介:
本文件为钢板桩施工质量监理细则。该细则内容包括了质量标准、风险分析、控制点、预检项目、隐蔽工程、实测抽查、旁站检查、试验项目、提供资料。编制齐全,供大家参考!!€^{܅Mx­ ]bbs.3c3t.comøf7ò$ïÅiR
关键字:钢板桩,施工,质量监理,细则€^{܅Mx­ ]bbs.3c3t.comøf7ò$ïÅiR
€^{܅Mx­ ]bbs.3c3t.comøf7ò$ïÅiR
一、质量标准:   (一)依据标准: €^{܅Mx­ ]bbs.3c3t.comøf7ò$ïÅiR
  应符合国家标准 €^{܅Mx­ ]bbs.3c3t.comøf7ò$ïÅiR
  GBJ202-83《地基与基础工程施工及验收规范》€^{܅Mx­ ]bbs.3c3t.comøf7ò$ïÅiR
  (二)基本要求: €^{܅Mx­ ]bbs.3c3t.comøf7ò$ïÅiR
  打桩前进行系统的轴线复合,板桩轴线偏差应控制在20mm以内。插桩时垂直偏差不得超过0.5%桩尖位于软土时,以桩尖达到设计标高为符合要求,桩顶允许偏差应控制在-50~+100mm范围。板桩打入后,允许位置偏移100mm垂直度应控制在1%以内。钢筋砼板桩这间缝隙,用于防渗时不得大于20mm,用于挡土时不得大于25mm。€^{܅Mx­ ]bbs.3c3t.comøf7ò$ïÅiR
  (三)允许偏差项目: €^{܅Mx­ ]bbs.3c3t.comøf7ò$ïÅiR
  1、钢板桩允许偏差值: €^{܅Mx­ ]bbs.3c3t.comøf7ò$ïÅiR
  高度允许偏差 ±3MM €^{܅Mx­ ]bbs.3c3t.comøf7ò$ïÅiR
  宽度绝对偏差 +10MM ~ -5MM €^{܅Mx­ ]bbs.3c3t.comøf7ò$ïÅiR
  弯曲挠度用2M长锁口样板能顺利通过全长,挠度小于1% €^{܅Mx­ ]bbs.3c3t.comøf7ò$ïÅiR
  桩端平面应平整,倾斜小于3MM。€^{܅Mx­ ]bbs.3c3t.comøf7ò$ïÅiR
  2、钢筋砼板桩允许偏差值: €^{܅Mx­ ]bbs.3c3t.comøf7ò$ïÅiR
  横截面相对两边之差 5MM €^{܅Mx­ ]bbs.3c3t.comøf7ò$ïÅiR
  凸榫和凹榫 ±3MM €^{܅Mx­ ]bbs.3c3t.comøf7ò$ïÅiR
  保护层厚度 ±5MM €^{܅Mx­ ]bbs.3c3t.comøf7ò$ïÅiR
  桩尖对桩轴线位移 10MM €^{܅Mx­ ]bbs.3c3t.comøf7ò$ïÅiR
  桩身弯曲矢高≤0.1%桩长且 ≤10MM€^{܅Mx­ ]bbs.3c3t.comøf7ò$ïÅiR
  3、木板桩允许偏差值: €^{܅Mx­ ]bbs.3c3t.comøf7ò$ïÅiR
  厚度 -10MM €^{܅Mx­ ]bbs.3c3t.comøf7ò$ïÅiR
  凸榫和凹榫 ±2MM €^{܅Mx­ ]bbs.3c3t.comøf7ò$ïÅiR
  桩身弯曲矢高 0.3%桩长 €^{܅Mx­ ]bbs.3c3t.comøf7ò$ïÅiR