郑州国际会展中心钢筋混凝土及防水工程监理细则
YHô?äarbbs.3c3t.comfR÷E
µ简介:本方案主要从监理工作流程、监理工作的质量控制要点及目标值、监理工作方法和措施、监理旁站内容、方法、要求,现在监理检查记录表等
YHô?äarbbs.3c3t.comfR÷E
µ关键字:郑州国际会展中心,钢筋混凝土,防水工程,监理细则
YHô?äarbbs.3c3t.comfR÷E
µ一、工程概况:YHô?äarbbs.3c3t.comfR÷E
µ 郑州国际会展中心位于郑州市郑东新区中心商务区(CBD)内,总建筑面积18.3万m2,施工占地面积约66.933万m2。本工程由展览中心与会议中心两部分组成。
YHô?äarbbs.3c3t.comfR÷E
µ 展览部分建筑总面积为13.56㎡,高40.5m,结构总宽度为174 m,外轮廓长390m,跨度为102 m,宽为60m,览厅面积为6.7万㎡,共有3560个国际标准展位,一层展厅高16m,二层展厅高17.6m,结构为钢筋砼、预应力砼、钢结构,展厅两侧设有六层附属用房,为钢筋砼框架结构,纵向设有两层地下室(标高在-5.00)为:空调机房、管沟;(标高在-10.00)为:车道、设备用房及仓库。其地下室总深为10m,宽度为40m,层盖结构为吊杆式悬索结构体系。
YHô?äarbbs.3c3t.comfR÷E
µ 会议厅建筑总面积为4.74万㎡,主体圆柱形,半径为77m,高58.5m,两个400座位的中会议厅,附属用房地上六层,中餐厅、贵宾厅、快餐厅、办公室等设在1、2、3层,地下一层,层高5m,作为厨房及设备用房,屋盖为吊杆式悬索结构,建筑抗震设防为7度,结构安全为二级,耐久年限为50年,消防为一类,耐水等级为一级,地下防水工程等级为一级,±0.000相当于绝对标高89.50m。
YHô?äarbbs.3c3t.comfR÷E
µ二、专业工程特点:YHô?äarbbs.3c3t.comfR÷E
µ 本工程地下室为钢筋混凝土结构。外轮廓处设有宽度不等的混凝土剪力墙,其承台分为a型(2900厚)、b型(1500厚)两种。承台的顶标高为-10.3,承台顶标高往下600㎜为筏板底标高,上表面与承台顶标高相平,并在筏板中设有大小不等的梁。钢筋为:HPB235(一级钢)、HRB335(二级钢)、HRB400(三级钢),直径大小不等;钢板、型钢为:Q235、Q345。
YHô?äarbbs.3c3t.comfR÷E
µ 混凝土强度见下表:
YHô?äarbbs.3c3t.comfR÷E
µ砼构件部位 YHô?äarbbs.3c3t.comfR÷E
µ | 砼等级 YHô?äarbbs.3c3t.comfR÷E
µ |
基础底板、地下室外壁 YHô?äarbbs.3c3t.comfR÷E
µ | C40YHô?äarbbs.3c3t.comfR÷E
µ |
柱、剪力墙 YHô?äarbbs.3c3t.comfR÷E
µ | 地下一层~顶层 YHô?äarbbs.3c3t.comfR÷E
µ
| C40YHô?äarbbs.3c3t.comfR÷E
µ |
梁、板 YHô?äarbbs.3c3t.comfR÷E
µ | 未注明楼面 YHô?äarbbs.3c3t.comfR÷E
µ
| C35YHô?äarbbs.3c3t.comfR÷E
µ |
~ 间三层楼面、 ~ 间五层楼面 YHô?äarbbs.3c3t.comfR÷E
µ
| C40YHô?äarbbs.3c3t.comfR÷E
µ |
圈梁、构造柱 YHô?äarbbs.3c3t.comfR÷E
µ | C25YHô?äarbbs.3c3t.comfR÷E
µ |
地下室底板防水做法为:YHô?äarbbs.3c3t.comfR÷E
µ 砼底板
YHô?äarbbs.3c3t.comfR÷E
µ 30厚C20细石砼保护层
YHô?äarbbs.3c3t.comfR÷E
µ 2.4厚(双层)氯化聚乙烯防火卷材
YHô?äarbbs.3c3t.comfR÷E
µ 20厚1:2。5水泥砂浆
YHô?äarbbs.3c3t.comfR÷E
µ 100厚C15砼垫层
YHô?äarbbs.3c3t.comfR÷E
µ 滤料(未定)
YHô?äarbbs.3c3t.comfR÷E
µ 地下室侧墙防水:YHô?äarbbs.3c3t.comfR÷E
µ 砼墙板
YHô?äarbbs.3c3t.comfR÷E
µ 20厚1:2。5水泥砂浆
YHô?äarbbs.3c3t.comfR÷E
µ 2.4厚(双层)氯化聚乙烯防火卷材
YHô?äarbbs.3c3t.comfR÷E
µ 30厚聚苯乙烯泡沫板,建筑胶粘贴
YHô?äarbbs.3c3t.comfR÷E
µ 3:7灰土分层夯实
YHô?äarbbs.3c3t.comfR÷E
µ 其中在底板混凝土中渗防水剂,要求达到S8的抗渗等级。
YHô?äarbbs.3c3t.comfR÷E
µ 地下室内侧做法是:YHô?äarbbs.3c3t.comfR÷E
µ 水泥基渗透结晶型涂料
YHô?äarbbs.3c3t.comfR÷E
µ 基层处理剂一遍
YHô?äarbbs.3c3t.comfR÷E
µ 20厚1:2.5水泥砂浆
YHô?äarbbs.3c3t.comfR÷E
µ 由于结构总宽度为174m,外轮廓长为390m,属超长结构,所以:1、钢筋配筋量大,节点如何处理;2、混凝土内热的处理;3、防水的处理成为该项专业工程的控制要点。
YHô?äarbbs.3c3t.comfR÷E
µ三、监理工作依据:YHô?äarbbs.3c3t.comfR÷E
µ 3.1建设单位与施工单位签定的施工合同或协议;
YHô?äarbbs.3c3t.comfR÷E
µ 3.2工程施工图纸、技术说明及设计交底、会审纪要;
YHô?äarbbs.3c3t.comfR÷E
µ 3.3经批准的本工程±0.000以下结构施工方案;
YHô?äarbbs.3c3t.comfR÷E
µ 3.4监理合同及经建设方同意的《监理规划》;
YHô?äarbbs.3c3t.comfR÷E
µ 3.5《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001;
YHô?äarbbs.3c3t.comfR÷E
µ 3.6《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002;
YHô?äarbbs.3c3t.comfR÷E
µ 3.7《地下工程防水技术规范》GB50108-2002;
YHô?äarbbs.3c3t.comfR÷E
µ 3.8《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002;
YHô?äarbbs.3c3t.comfR÷E
µ 3.9《建设工程监理规范》GB50319-2000;
YHô?äarbbs.3c3t.comfR÷E
µ 3.10《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002;
YHô?äarbbs.3c3t.comfR÷E
µ 3.11《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-96。
YHô?äarbbs.3c3t.comfR÷E
µ四、监理工作流程:YHô?äarbbs.3c3t.comfR÷E
µ (一)、基础工程监理工作总流程图:YHô?äarbbs.3c3t.comfR÷E
µ
您所在的用户组无法下载或查看附件
YHô?äarbbs.3c3t.comfR÷E
µ