二OO六年西宝分公司高速公路养护工程质量检测报告下载 [复制链接]

1#
二OO六年西宝分公司养护工程质量检测报告陰I ç-bbs.3c3t.comÞP]O…x«
二○○七年养护工程质量检测报告陰I ç-bbs.3c3t.comÞP]O…x«
2007年11月22日西宝分公司组织工程技术人员对分公司2007年养护工程进行了检测评定,并将检测结果整理后,形成检测报告,提交初验委员会审议。陰I ç-bbs.3c3t.comÞP]O…x«
一、检测内容陰I ç-bbs.3c3t.comÞP]O…x«
(一)专项工程陰I ç-bbs.3c3t.comÞP]O…x«
1、兴平收费站广场排水沟改造工程 陰I ç-bbs.3c3t.comÞP]O…x«
2、K314+085-K314+485等处硬路肩维修工程陰I ç-bbs.3c3t.comÞP]O…x«
3、K216+688—768上行排水沟改造工程 陰I ç-bbs.3c3t.comÞP]O…x«
4、K205+234-400上行挡墙加固工程陰I ç-bbs.3c3t.comÞP]O…x«
5、K225+925—K226+520下行挡墙加固工程陰I ç-bbs.3c3t.comÞP]O…x«
6、绛帐、常兴收费站匝道拓宽工程陰I ç-bbs.3c3t.comÞP]O…x«
7、K174+196下行等12处伸缩缝维修工程陰I ç-bbs.3c3t.comÞP]O…x«
8、K186+585、K231+991、K233+642、K241+882通道改造工程陰I ç-bbs.3c3t.comÞP]O…x«
9、漆水河桥支座更换工程陰I ç-bbs.3c3t.comÞP]O…x«
10、法汤线碎落台防渗处理陰I ç-bbs.3c3t.comÞP]O…x«
11、K227+191上下行等两处通道翼墙维修工程陰I ç-bbs.3c3t.comÞP]O…x«
12、K194+908等15处跨线桥防抛网更换工程陰I ç-bbs.3c3t.comÞP]O…x«
13、千河桥等12处防眩网更换工程陰I ç-bbs.3c3t.comÞP]O…x«
14、降法线增设标线工程陰I ç-bbs.3c3t.comÞP]O…x«
15、西宝高速公路收费站标志完善工程陰I ç-bbs.3c3t.comÞP]O…x«
16、三桥站、南坡站砼路面维修工程陰I ç-bbs.3c3t.comÞP]O…x«
17、收费站站名轮廓灯更换工程陰I ç-bbs.3c3t.comÞP]O…x«
18、收费棚顶大理石改造工程陰I ç-bbs.3c3t.comÞP]O…x«
19、收费棚粉刷工程陰I ç-bbs.3c3t.comÞP]O…x«
20、蔡家坡站广场围栏更换工程陰I ç-bbs.3c3t.comÞP]O…x«
21、高杆灯改造工程陰I ç-bbs.3c3t.comÞP]O…x«
22、收费棚顶线路改造工程陰I ç-bbs.3c3t.comÞP]O…x«
23、收费棚防水处理工程陰I ç-bbs.3c3t.comÞP]O…x«
(二)水毁工程陰I ç-bbs.3c3t.comÞP]O…x«
1、        中央隔离带积水处理工程陰I ç-bbs.3c3t.comÞP]O…x«
2、K225+925-986.5下行护坡修复工程陰I ç-bbs.3c3t.comÞP]O…x«
桥梁加固工程1项陰I ç-bbs.3c3t.comÞP]O…x«
1、渭河桥桥面维修工程陰I ç-bbs.3c3t.comÞP]O…x«
二、检测依据及评定办法陰I ç-bbs.3c3t.comÞP]O…x«
根据交通部颁《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2004)第一册土建工程中相关工程检验标准、检测办法及频率进行检测评定。陰I ç-bbs.3c3t.comÞP]O…x«
三、质量检测及评定结果陰I ç-bbs.3c3t.comÞP]O…x«
1、分项工程质量评定陰I ç-bbs.3c3t.comÞP]O…x«
(1)混凝土路面工程陰I ç-bbs.3c3t.comÞP]O…x«
包括三桥、宝鸡收费站广场路面维修工程,K186+585、K231+991、K233+642、K241+882通道改造工程路面硬化两项工程。实测了路面平面尺寸、横坡、纵横缝顺直度、相邻板高差、平整度最大间隙等指标;检查了外观质量及施工原始资料后认为:质量保证资料齐全,混凝土强度符合设计要求,路面几何尺寸、纵横缝顺直度等均满足设计要求,砼表面平整满足要求,接缝饱满、密实;胀缝无有明显的缺陷。陰I ç-bbs.3c3t.comÞP]O…x«
(2)浆砌工程包括兴平收费站广场排水沟改造工程,排水沟改造工程,K205+234-400上行挡墙加固支撑工程,K225+925—K226+520下行浆砌片石护坡防护工程, K225+925-986.5下行护坡修复工程等六项工程。实测了表面平整度、坡度、平面位置、断面尺寸等指标;检查了外观质量及施工原始资料后认为:质量保证资料齐全,石料、水泥和集料等材料质量符合规范要求,砌体表面大面平整,勾缝饱满、平顺,挡墙沉降缝整齐、垂直、上下贯通,断面尺寸符合设计要求。陰I ç-bbs.3c3t.comÞP]O…x«
(3)伸缩缝工程陰I ç-bbs.3c3t.comÞP]O…x«
包括全线共12道共140.1延米伸缩缝,每道均实测了长度、缝宽、与桥面高差、纵坡、横向平整度;检查了外观质量及施工原始资料后认为:质量保证资料齐全,伸缩缝满足设计和有关技术规范要求,锚固牢靠,伸缝性能有效,两侧混凝土类型和强度符合设计要求,长度、缝宽、横向平整度等指标符合规范要求,伸缩缝无渗漏、变形、开裂现象。陰I ç-bbs.3c3t.comÞP]O…x«
(4)桥梁支座更换陰I ç-bbs.3c3t.comÞP]O…x«
对漆水河上行线;检查了外观质量及施工原始资料后认为:质量保证资料基本齐全,拦水带设置位置合理,断面尺寸、直顺度符合规范及设计要求。陰I ç-bbs.3c3t.comÞP]O…x«
(5)防眩网安装、波形梁护栏及轮廓标陰I ç-bbs.3c3t.comÞP]O…x«
实测了防眩网的外形尺寸、安装高度、宽度、设置间距、竖直度、顺直度等指标;波形梁护栏的立柱埋入深度、立柱中距、立柱竖直度、横梁中心高度、护栏顺直度等指标;轮廓标的外形尺寸、反射器中心高度、反射器的外形尺寸等指标;检查了外观质量及施工原始资料后认为:质量保证资料基本齐全,防眩网、波形梁护栏、轮廓标的几何尺寸、立柱竖直度,轮廓标安装角度等均符合设计要求,但部分轮廓标被人为破坏,需要维修。陰I ç-bbs.3c3t.comÞP]O…x«
(6)收费站设施维修陰I ç-bbs.3c3t.comÞP]O…x«
包括信号灯安装,收费棚防水处理,收费站电路及高杆灯改造工程,收费站站名维修,收费棚大理石装饰改造,更换收费岛地砖,收费广场伸缩护栏安装等七项工程。检查了外观质量及施工原始资料后认为:质量保证资料基本齐全,信号灯结构尺寸符合设计要求,性能良好;收费棚涂料质量符合设计要求,表面平整,涂料涂层均匀,无裂缝、掉皮等明显缺陷;收费岛地砖材料符合设计要求,铺砌平整,勾缝饱和、平顺;伸缩护栏材料符合设计要求,安装位置合理。陰I ç-bbs.3c3t.comÞP]O…x«
2、质量总评定陰I ç-bbs.3c3t.comÞP]O…x«
经检测外业质量和检查施工资料后认为:2006年养护工程总体质量较好,质量保证资料基本齐全,工程所用材料、成品、半成品符合规范要求,所用混凝土、砂浆强度满足设计要求,断面尺寸等指标控制较好,砼表面平整、密实、砌体表面平整、勾缝饱满,防眩网、波形梁护栏、轮廓标、高杆灯安装规范,收费棚大理石装饰改造及防水处理所用涂料、防水卷材等质量符合设计要求,具体评分见附表。陰I ç-bbs.3c3t.comÞP]O…x«
本次评定2006年养护工程共20项,其中专项工程18项,水毁工程2项,依据“交(竣)工验收办法”和部颁《公路工程质量检验评定标准》(新版)的有关规定,质量等级均为合格,合格率为100%。陰I ç-bbs.3c3t.comÞP]O…x«
四、存在主要问题及建议陰I ç-bbs.3c3t.comÞP]O…x«
1、个别工程线型不够平顺、平整度欠缺,外观质量有些缺陷,请各单位尽快对其缺陷进行修复完善。陰I ç-bbs.3c3t.comÞP]O…x«
2、个别工程现场施工垃圾未清理,请尽快组织人力清理。陰I ç-bbs.3c3t.comÞP]O…x«
3、轮廓标安装工程中个别轮廓标倾斜、破坏,请尽快重新更换。陰I ç-bbs.3c3t.comÞP]O…x«