一、总则,jxÆBbbs.3c3t.com˸±uõ 5s
1、,jxÆBbbs.3c3t.com˸±uõ 5s
为了贯彻落实《建设工程质量管理条例》,保质保量完成**大桥工程的试验检测工作,根据国家、交通部、浙江省、杭州市相关检测试验标准、规程、规范及设计的技术要求,使**大桥工程施工质量检测工作标准化、规范化,特制定本细则。,jxÆBbbs.3c3t.com˸±uõ 5s
2、,jxÆBbbs.3c3t.com˸±uõ 5s
细则适用于**大桥工程第1合同段施工常规质量检测,栈桥码头、附属设施等临时工程亦可参照使用。,jxÆBbbs.3c3t.com˸±uõ 5s
3、,jxÆBbbs.3c3t.com˸±uõ 5s
我们的方针是科学、公正、严谨的检测,热忱、优质、高效的服务。希各相关方和现场试验人员按此细则执行。,jxÆBbbs.3c3t.com˸±uõ 5s
二、施工常规质量检测项目,jxÆBbbs.3c3t.com˸±uõ 5s
(一) 混凝土配合比设计试验,jxÆBbbs.3c3t.com˸±uõ 5s
(二) 钢筋原材料力学性能检测,jxÆBbbs.3c3t.com˸±uõ 5s
(三) 钢筋焊接力学性能检测,jxÆBbbs.3c3t.com˸±uõ 5s
(四) 钢筋机械连接力学性能检测,jxÆBbbs.3c3t.com˸±uõ 5s
(五) 水泥质量检测,jxÆBbbs.3c3t.com˸±uõ 5s
(六) 细集料(砂)质量检测,jxÆBbbs.3c3t.com˸±uõ 5s
(七) 粗集料(石子)质量检测,jxÆBbbs.3c3t.com˸±uõ 5s
(八) 粉煤灰质量检测,jxÆBbbs.3c3t.com˸±uõ 5s
(九) 矿渣微粉质量检测,jxÆBbbs.3c3t.com˸±uõ 5s
(十),jxÆBbbs.3c3t.com˸±uõ 5s
外加剂质量检测,jxÆBbbs.3c3t.com˸±uõ 5s
,jxÆBbbs.3c3t.com˸±uõ 5s
(十一),jxÆBbbs.3c3t.com˸±uõ 5s
混凝土抗压强度检测,jxÆBbbs.3c3t.com˸±uõ 5s
,jxÆBbbs.3c3t.com˸±uõ 5s
(十二),jxÆBbbs.3c3t.com˸±uõ 5s
钢绞线.力学性能检测,jxÆBbbs.3c3t.com˸±uõ 5s
(十三)锚夹、具力学性能检测,jxÆBbbs.3c3t.com˸±uõ 5s
(十四)波纹管质量检测,jxÆBbbs.3c3t.com˸±uõ 5s
(十五)高强度螺栓检测,jxÆBbbs.3c3t.com˸±uõ 5s
三、检测项目实施细则,jxÆBbbs.3c3t.com˸±uõ 5s
(一)混凝土配合比设计,jxÆBbbs.3c3t.com˸±uõ 5s
1、取样实施细则,jxÆBbbs.3c3t.com˸±uõ 5s
⑴ 使用标准:,jxÆBbbs.3c3t.com˸±uõ 5s
《混凝土配合比设计规程》(JGJ55-2000) ,jxÆBbbs.3c3t.com˸±uõ 5s
⑵ 取样方法:,jxÆBbbs.3c3t.com˸±uõ 5s
各工序混凝土施工前两个月,工程部和总工办提出技术要求,试验室到料场取样,并送到指定的实验室进行配合比设计。配合比设计完成后及时上报监理进行验证。,jxÆBbbs.3c3t.com˸±uõ 5s
⑶ 取样数量:,jxÆBbbs.3c3t.com˸±uõ 5s
每组配合比取水泥1袋(50kg)、砂样80kg、石样150kg,粉煤灰15 kg。,jxÆBbbs.3c3t.com˸±uõ 5s
⑷ 送样要求:,jxÆBbbs.3c3t.com˸±uõ 5s
水泥样应袋装密封防止浸水、受潮,砂、石样应牢固袋装密封,防止漏损及其他杂物掺入,并即时送至指定试验室。,jxÆBbbs.3c3t.com˸±uõ 5s
⑸ 配合比送样单填写要求:,jxÆBbbs.3c3t.com˸±uõ 5s
清楚填写下列内容:工程名称、委托单位、配合比混凝土使用部位,强度等级,坍落度要求,使用气温,拌和与振捣方式,原材料(水泥、砂、石)生产厂、品种、规格及数量,掺和料及外加剂生产厂、品种及掺量。,jxÆBbbs.3c3t.com˸±uõ 5s
2、检测实施细则,jxÆBbbs.3c3t.com˸±uõ 5s
(1)抽样频率:每个标号1次。,jxÆBbbs.3c3t.com˸±uõ 5s
(2)试验方法:(略),jxÆBbbs.3c3t.com˸±uõ 5s
3、试验周期:4~30天,jxÆBbbs.3c3t.com˸±uõ 5s
(二)钢筋原材料力学性能检测,jxÆBbbs.3c3t.com˸±uõ 5s
1、取样实施细则:,jxÆBbbs.3c3t.com˸±uõ 5s
⑴ 使用标准:,jxÆBbbs.3c3t.com˸±uõ 5s
a、,jxÆBbbs.3c3t.com˸±uõ 5s
检测用标准:,jxÆBbbs.3c3t.com˸±uõ 5s
《金属材料室温拉伸试验方法》(GB/T228-2002),jxÆBbbs.3c3t.com˸±uõ 5s
《金属材料弯曲试验方法》(GB/T232-1999),jxÆBbbs.3c3t.com˸±uõ 5s
b、,jxÆBbbs.3c3t.com˸±uõ 5s
判定用标准:,jxÆBbbs.3c3t.com˸±uõ 5s
《钢筋混凝土用热扎带肋钢筋》(GB1499.2-2007),jxÆBbbs.3c3t.com˸±uõ 5s
《钢筋混凝土用热扎光圆钢筋》(GB1499.1-2008),jxÆBbbs.3c3t.com˸±uõ 5s
⑵ 取样方法:,jxÆBbbs.3c3t.com˸±uõ 5s
钢筋进场后,质检部通知试验室取样,试验室提出钢筋检测申请,由监理方(见证人)到现场见证认同后,方可采取钢筋样。,jxÆBbbs.3c3t.com˸±uõ 5s
⑶ 取样数量:,jxÆBbbs.3c3t.com˸±uõ 5s
① 钢筋原材:按同一牌号,同一炉(罐)号、同一尺寸规格的热扎带肋钢筋、热扎光圆钢筋,不大于60t取一组钢筋样。1组钢筋样4根(2根拉伸试验,2冷弯试验)拉伸试样取样长度L≈10d+200mm(d为钢筋直径);冷弯试样取样长度L≈5d+150mm(d为钢筋直径)。,jxÆBbbs.3c3t.com˸±uõ 5s
⑷ 送样要求:,jxÆBbbs.3c3t.com˸±uõ 5s
各组钢筋样绑成捆加以区分,挂上标牌标清规格型号、炉号、生产厂家。取样后即时送至指定的试验室。,jxÆBbbs.3c3t.com˸±uõ 5s
⑸ 钢筋送样单填写要求:,jxÆBbbs.3c3t.com˸±uõ 5s
清楚填写下列内容:工程名称、委托单位、取样时间、代表数量、品种规格、生产厂家、钢牌号、样品数量,焊接钢筋要注明焊接方式,检测指标(屈服强度、极限强度、伸长率、冷弯、反复弯曲),送样人和见证人签字。,jxÆBbbs.3c3t.com˸±uõ 5s
2、试验实施细则,jxÆBbbs.3c3t.com˸±uõ 5s
(1)检测项目:屈服强度、极限强度、伸长率、冷弯性能,jxÆBbbs.3c3t.com˸±uõ 5s
(2)抽样频率:按同一牌号,同一炉(罐)号、同一尺寸规格的热扎带肋钢筋、热扎光圆钢筋,不大于60t取一组钢筋样。,jxÆBbbs.3c3t.com˸±uõ 5s
(3)试验方法:(略),jxÆBbbs.3c3t.com˸±uõ 5s
3、试验周期:1~2天,jxÆBbbs.3c3t.com˸±uõ 5s