监理检测网论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

[报告] 土石混填路基工程采用沉降观测法检测申请 [复制链接]

1#
土石混填路基工程采用沉降观测法检测申请“ÕX£”Pl‡í¨bbs.3c3t.comWµ8å"fÉcڐ
1、情况分析“ÕX£”Pl‡í¨bbs.3c3t.comWµ8å"fÉcڐ
路基采用青龙桥隧道洞渣填筑,其含石量较大,压实度检测存在实际困难。并且洞渣风化程度不同,最大干密度可能存在细小差异,且破碎为砂,击实试验相对困难。 “ÕX£”Pl‡í¨bbs.3c3t.comWµ8å"fÉcڐ
路基工程施工规范中提到,当填料中含石率超过70%,就可以采用沉降观测法对路基填筑进行检验。因此,我部会同总监办试验室现场取料做筛分试验,得出结论,该填料含石率大于70%,符合采用沉降观测法检测的要求。“ÕX£”Pl‡í¨bbs.3c3t.comWµ8å"fÉcڐ
我部拟采用K3+800-K3+900段第一、二、三层作为试验层,虚铺厚度不超过40cm,采用22t的振动压路机对摊铺平整的工作段进行碾压,静压一遍后放置20cm*20cm*1cm钢板,测量初读数,然后开始进行强振,每一遍碾压后都进行相对高程测量,如不能满足要求,继续进行碾压,直至压实顶面稳定,不再有明显下沉(无轮迹),产生的沉降在规范要求的3mm之内,采集详细数据,作为依据,得出结论: 22t压路机采用二档,先静压一遍,然后强震四遍,再静压一遍,即可满足设计及规范要求。“ÕX£”Pl‡í¨bbs.3c3t.comWµ8å"fÉcڐ
青龙桥洞渣筛分试验(附后)“ÕX£”Pl‡í¨bbs.3c3t.comWµ8å"fÉcڐ
2、详细数据采集“ÕX£”Pl‡í¨bbs.3c3t.comWµ8å"fÉcڐ
(1) 2008年4月17日,路基K3+800-K3+900段填筑调平层第1层,拟采用了沉降观测法进行控制:“ÕX£”Pl‡í¨bbs.3c3t.comWµ8å"fÉcڐ
“ÕX£”Pl‡í¨bbs.3c3t.comWµ8å"fÉcڐ
        静压        强震1遍        强震2遍        强震3遍        强震4遍        静压“ÕX£”Pl‡í¨bbs.3c3t.comWµ8å"fÉcڐ
K3+805        1687        1710        1735        1742        1743        1743“ÕX£”Pl‡í¨bbs.3c3t.comWµ8å"fÉcڐ
K3+810        1771        1786        1799        1805        1807        1807“ÕX£”Pl‡í¨bbs.3c3t.comWµ8å"fÉcڐ
(2) 2008年4月18日,路基K3+800-K3+900段填筑调平层第2层,拟采用了沉降观测法与压实度对比进行控制:“ÕX£”Pl‡í¨bbs.3c3t.comWµ8å"fÉcڐ
        静压        强震1遍        强震2遍        强震3遍        强震4遍        静压“ÕX£”Pl‡í¨bbs.3c3t.comWµ8å"fÉcڐ
K3+805        1592        1610        1618        1625        1627        1627“ÕX£”Pl‡í¨bbs.3c3t.comWµ8å"fÉcڐ
K3+815        1437        1455        1470        1479        1479        1479“ÕX£”Pl‡í¨bbs.3c3t.comWµ8å"fÉcڐ
K3+830        1466        1483        1501        1528        1529        1529“ÕX£”Pl‡í¨bbs.3c3t.comWµ8å"fÉcڐ
并采取灌砂法进行了压实度检测,检测数据分别为:“ÕX£”Pl‡í¨bbs.3c3t.comWµ8å"fÉcڐ
K3+810压实度为96.1%;“ÕX£”Pl‡í¨bbs.3c3t.comWµ8å"fÉcڐ
K3+820压实度为96.3%;“ÕX£”Pl‡í¨bbs.3c3t.comWµ8å"fÉcڐ
K3+830压实度为96.0%。“ÕX£”Pl‡í¨bbs.3c3t.comWµ8å"fÉcڐ
(3) 2008年4月19日,路基K3+800-K3+900段填筑第1层,拟采用了沉降观测法与压实度对比进行控制:“ÕX£”Pl‡í¨bbs.3c3t.comWµ8å"fÉcڐ
        静压        强震1遍        强震2遍        强震3遍        强震4遍        静压“ÕX£”Pl‡í¨bbs.3c3t.comWµ8å"fÉcڐ
K3+800        1385        1403        1411        1411        1412        1412“ÕX£”Pl‡í¨bbs.3c3t.comWµ8å"fÉcڐ
K3+815        1700        1716        1719        1725        1726        1726“ÕX£”Pl‡í¨bbs.3c3t.comWµ8å"fÉcڐ
K3+830        2062        2804        2088        2093        2093        2093“ÕX£”Pl‡í¨bbs.3c3t.comWµ8å"fÉcڐ
并采取灌砂法进行了压实度检测,检测数据分别为:“ÕX£”Pl‡í¨bbs.3c3t.comWµ8å"fÉcڐ
K3+840压实度为96.2%;“ÕX£”Pl‡í¨bbs.3c3t.comWµ8å"fÉcڐ
K3+860压实度为95.7%;“ÕX£”Pl‡í¨bbs.3c3t.comWµ8å"fÉcڐ
K3+880压实度为95.7%。“ÕX£”Pl‡í¨bbs.3c3t.comWµ8å"fÉcڐ
3、结论“ÕX£”Pl‡í¨bbs.3c3t.comWµ8å"fÉcڐ
综上数据分析,对于采用青龙桥隧道洞渣填筑的路基可以采用沉降观测法进行控制。“ÕX£”Pl‡í¨bbs.3c3t.comWµ8å"fÉcڐ
采用22t压路机,二档下先静压一遍,然后强震四遍,再静压一遍,即可满足设计及规范要求。“ÕX£”Pl‡í¨bbs.3c3t.comWµ8å"fÉcڐ
4、现场检测方法“ÕX£”Pl‡í¨bbs.3c3t.comWµ8å"fÉcڐ
自卸汽车运输,推土机、平地机整平,22t压路机静压一遍后,每20m放置一块20cm*20cm*1cm钢板,二档下强震四遍,再静压一遍,进行自检。“ÕX£”Pl‡í¨bbs.3c3t.comWµ8å"fÉcڐ
自检合格后,报请监理检验,监理到达现场后,根据监理指示位置放置钢板,并先在钢板位置静压一遍,测量初读数,然后强振一遍,再次读数,两次读数之差即为检测值,该值在±3mm之内,即符合规范标准要求。待监理同意进行下道工序后,取掉埋置钢板,进行下道工序施工。“ÕX£”Pl‡í¨bbs.3c3t.comWµ8å"fÉcڐ
附件:您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号? 注册

    已有1评分我要评分查看所有评分

    分享 转发
    TOP
    2#

    学习学习“ÕX£”Pl‡í¨bbs.3c3t.comWµ8å"fÉcڐ
    TOP
    3#

    谢谢,正需要呢。“ÕX£”Pl‡í¨bbs.3c3t.comWµ8å"fÉcڐ
    TOP
    发主话题 回复该主题