智能系统和设备对电源的要求fp‹¢]Åû³bbs.3c3t.comp'Œ2>©óÉÚg

fp‹¢]Åû³bbs.3c3t.comp'Œ2>©óÉÚg
(一)通讯机房供配电要求fp‹¢]Åû³bbs.3c3t.comp'Œ2>©óÉÚg
(1)负荷等级与该建筑中电气设备最高负荷等级相同。fp‹¢]Åû³bbs.3c3t.comp'Œ2>©óÉÚg
(2)二个独立电源,二路专用干线末端互投,专用配电设备。fp‹¢]Åû³bbs.3c3t.comp'Œ2>©óÉÚg
当供电负荷等级低于Ⅱ级或电源故障率高时,增设自备发电机或增加蓄电池容量。fp‹¢]Åû³bbs.3c3t.comp'Œ2>©óÉÚg
(3)各类通讯设备交直流供电要求详见《工业企业程控用户交换机工程设计》规范(CECS09:89)。fp‹¢]Åû³bbs.3c3t.comp'Œ2>©óÉÚg
(4)通讯大楼宜用专用变压器供电。fp‹¢]Åû³bbs.3c3t.comp'Œ2>©óÉÚg
(二)计算机管理系统供配电要求fp‹¢]Åû³bbs.3c3t.comp'Œ2>©óÉÚg
1)同通讯机房供配电要求(1)。fp‹¢]Åû³bbs.3c3t.comp'Œ2>©óÉÚg
2)同通讯机房供配电要求(2)。fp‹¢]Åû³bbs.3c3t.comp'Œ2>©óÉÚg
3)容量按设备用电量的总和加20%50%的扩展容量。fp‹¢]Åû³bbs.3c3t.comp'Œ2>©óÉÚg
4)电能质量要求参照《计算站场地技术要求》(GB 288782),详见表2-2。参数不能满足或波动时间大于0.5s时,采取稳压或稳压稳频措施。fp‹¢]Åû³bbs.3c3t.comp'Œ2>©óÉÚg
2-2fp‹¢]Åû³bbs.3c3t.comp'Œ2>©óÉÚg
计算机性能允许的电能参数变动范围表fp‹¢]Åû³bbs.3c3t.comp'Œ2>©óÉÚg
fp‹¢]Åû³bbs.3c3t.comp'Œ2>©óÉÚg
   指标fp‹¢]Åû³bbs.3c3t.comp'Œ2>©óÉÚg
fp‹¢]Åû³bbs.3c3t.comp'Œ2>©óÉÚg
级别fp‹¢]Åû³bbs.3c3t.comp'Œ2>©óÉÚg
fp‹¢]Åû³bbs.3c3t.comp'Œ2>©óÉÚg
项目fp‹¢]Åû³bbs.3c3t.comp'Œ2>©óÉÚg

Afp‹¢]Åû³bbs.3c3t.comp'Œ2>©óÉÚg

fp‹¢]Åû³bbs.3c3t.comp'Œ2>©óÉÚg

Bfp‹¢]Åû³bbs.3c3t.comp'Œ2>©óÉÚg

fp‹¢]Åû³bbs.3c3t.comp'Œ2>©óÉÚg

Cfp‹¢]Åû³bbs.3c3t.comp'Œ2>©óÉÚg

fp‹¢]Åû³bbs.3c3t.comp'Œ2>©óÉÚg
电压波动 %fp‹¢]Åû³bbs.3c3t.comp'Œ2>©óÉÚg

5~+5fp‹¢]Åû³bbs.3c3t.comp'Œ2>©óÉÚg

fp‹¢]Åû³bbs.3c3t.comp'Œ2>©óÉÚg

10~+7fp‹¢]Åû³bbs.3c3t.comp'Œ2>©óÉÚg

fp‹¢]Åû³bbs.3c3t.comp'Œ2>©óÉÚg

10~+10fp‹¢]Åû³bbs.3c3t.comp'Œ2>©óÉÚg

fp‹¢]Åû³bbs.3c3t.comp'Œ2>©óÉÚg

频率变化 Hzfp‹¢]Åû³bbs.3c3t.comp'Œ2>©óÉÚg

fp‹¢]Åû³bbs.3c3t.comp'Œ2>©óÉÚg

0.05~+0.05fp‹¢]Åû³bbs.3c3t.comp'Œ2>©óÉÚg

fp‹¢]Åû³bbs.3c3t.comp'Œ2>©óÉÚg

0.5~+0.5fp‹¢]Åû³bbs.3c3t.comp'Œ2>©óÉÚg

fp‹¢]Åû³bbs.3c3t.comp'Œ2>©óÉÚg

1~+1fp‹¢]Åû³bbs.3c3t.comp'Œ2>©óÉÚg

fp‹¢]Åû³bbs.3c3t.comp'Œ2>©óÉÚg

波形失真率 %fp‹¢]Åû³bbs.3c3t.comp'Œ2>©óÉÚg

fp‹¢]Åû³bbs.3c3t.comp'Œ2>©óÉÚg

≤ 5fp‹¢]Åû³bbs.3c3t.comp'Œ2>©óÉÚg

fp‹¢]Åû³bbs.3c3t.comp'Œ2>©óÉÚg

≤ 10fp‹¢]Åû³bbs.3c3t.comp'Œ2>©óÉÚg

fp‹¢]Åû³bbs.3c3t.comp'Œ2>©óÉÚg

≤ 20fp‹¢]Åû³bbs.3c3t.comp'Œ2>©óÉÚg

fp‹¢]Åû³bbs.3c3t.comp'Œ2>©óÉÚg
fp‹¢]Åû³bbs.3c3t.comp'Œ2>©óÉÚg
5)蓄电池支持工作时间不少于20minfp‹¢]Åû³bbs.3c3t.comp'Œ2>©óÉÚg
6)电力干线与弱电干线设置独立管道间,当每层面积超过1000m2或距离超过100m时两个管道间,平行敷设的干线,间距不得小于0.5mfp‹¢]Åû³bbs.3c3t.comp'Œ2>©óÉÚg
7)不同电压和用途的配电系统,应安装互不兼容的插座,并有明显的标志,以区分普通照明插座;fp‹¢]Åû³bbs.3c3t.comp'Œ2>©óÉÚg
8)插座电源根据机型及工艺要求,从电源互投后经滤波引取或从UPS配出回路引取。其中金融大楼经营管理系统,还明确要求设自备发电机,宜用专用变压器供电。fp‹¢]Åû³bbs.3c3t.comp'Œ2>©óÉÚg
(三)办公自动化系统供配电要求fp‹¢]Åû³bbs.3c3t.comp'Œ2>©óÉÚg
同计算机管理系统电源要求(1)~(8)和通讯机房电源要求(3)。fp‹¢]Åû³bbs.3c3t.comp'Œ2>©óÉÚg
(四)楼宇自动化系统供配电要求fp‹¢]Åû³bbs.3c3t.comp'Œ2>©óÉÚg
1)与计算机管理系统电源要求(1)~(8)相同,其中(5)蓄电池持续工作时间提高为72h,寿命5a以上。fp‹¢]Åû³bbs.3c3t.comp'Œ2>©óÉÚg
2)大中型系统设独立的不间断电源室。fp‹¢]Åû³bbs.3c3t.comp'Œ2>©óÉÚg
3)智能分站设切换时无瞬断型不间断电源。fp‹¢]Åû³bbs.3c3t.comp'Œ2>©óÉÚg
4)监视电视为楼宇自控保安设备,要求控制中心引专线集中供电。远端摄像头就近接电时,必须是与监控室同配电箱的同相位回路电源,否则影响视频切换时的画面相对稳定。fp‹¢]Åû³bbs.3c3t.comp'Œ2>©óÉÚg
5DDC的电源宜采用中央控制室集中供电方式,以放射式供给各DDC,如采用就地供电方式,可由就近的保安电源供给。fp‹¢]Åû³bbs.3c3t.comp'Œ2>©óÉÚg
(五)消防及防灾系统供配电要求fp‹¢]Åû³bbs.3c3t.comp'Œ2>©óÉÚg
1)负荷等级按建筑防火要求确定。fp‹¢]Åû³bbs.3c3t.comp'Œ2>©óÉÚg
2)干线从总配电间接引,独立形成防灾供配电体系。fp‹¢]Åû³bbs.3c3t.comp'Œ2>©óÉÚg
3)双路干线末端互投。fp‹¢]Åû³bbs.3c3t.comp'Œ2>©óÉÚg
4)报警系统应设消防主电源和直流备用电源,蓄电池工作时间不少于10minfp‹¢]Åû³bbs.3c3t.comp'Œ2>©óÉÚg
5)应急火灾广播和应急照明最少连续工作时间不少于20min,水喷雾、泡沫及气体灭火不少于30min,其余不少于1hfp‹¢]Åû³bbs.3c3t.comp'Œ2>©óÉÚg
6)消防报警系统控制电压为24VDCfp‹¢]Åû³bbs.3c3t.comp'Œ2>©óÉÚg
(六)综合布线系统供配电要求fp‹¢]Åû³bbs.3c3t.comp'Œ2>©óÉÚg
1)同计算机管理系统电源要求(1)~(8)。fp‹¢]Åû³bbs.3c3t.comp'Œ2>©óÉÚg
2)甲级综合布线系统设计标准设备应用发电机组,乙级设计标准设备宜用发电机组。fp‹¢]Åû³bbs.3c3t.comp'Œ2>©óÉÚg
3)重要智能设备应设不间断电源装置。fp‹¢]Åû³bbs.3c3t.comp'Œ2>©óÉÚg
4)有特殊要求的设备宜设专用变压器。fp‹¢]Åû³bbs.3c3t.comp'Œ2>©óÉÚg
5)办公室智能系统电源插座,容量按300600VA/10m2,数量按1~2/10m2,与变通照明插座应有明显区别,位置应配合信息插座位置。fp‹¢]Åû³bbs.3c3t.comp'Œ2>©óÉÚg
(七)有线电视系统供配电要求fp‹¢]Åû³bbs.3c3t.comp'Œ2>©óÉÚg
1)小型前端室一般采用单相220V供电,允许电压偏移±10%,通常由就近的照明配电箱取独立回路供电。fp‹¢]Åû³bbs.3c3t.comp'Œ2>©óÉÚg
2)设有自动跟踪卫星电视接收天线的大中型前端室,应采用三相380/220V供电,以供自动跟踪卫星电视接收天线的2380/220V容量为0.27~0.3kW的操作电动机。fp‹¢]Åû³bbs.3c3t.comp'Œ2>©óÉÚg
3)大中型前端室兼电视节目播放室时,其接收机、调制器、供电器、录像机等设备应由交流稳压器供电。其容量不小于这些用电设备总和的1.5倍。fp‹¢]Åû³bbs.3c3t.comp'Œ2>©óÉÚg
4)传输干线放大器应采用电源插入器供电方式,电源插入器一般设在桥接放大器处。fp‹¢]Åû³bbs.3c3t.comp'Œ2>©óÉÚg