监理检测网论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

[交流] 建筑电气安装工程施工质量监控实施细则(转载) [复制链接]

1#
(一)监理预控措施L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
(1)认真审核电气安装工程的设计图纸,找出设计图纸中存在的问题,力求在设计交底时求得解决。L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
(2)审核电气安装工程分包单位的资质,认真审查“电气安装工程施工方案”,必须有健全的质量保证体系和技术管理体系,落实到人。严格“方案”的审批制度。L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
(3)做好向电气安装工程分包单位技术人员的监理交底。工程项目监理工作管理按《工程建设管理规程》要求。L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
(4)电气安装工程中所用的器材及设备,必须符合国家现行技术标准的规定,进口设备需经国家商检部门签发检验合格证。监理要参与器材、设备的加工订货,必要时应到生产厂家实地考察,了解其生产能力、质量控制、检测手段,严把质量关。严格执行工程材料、设备的进场报验制度。L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
(5)深入施工现场,督促、检查、协调电气专业与其它专业的配合关系,明确职责分工,及时指出工程中存在的问题,不留隐患。L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
(二)施工质量监控要点(见表4-18) L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
表4-18L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
施工质量监控要点
L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè

序号L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè

L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè

监控项目L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè

1L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè

L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè

(1)L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè

L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè

线L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè

、吊L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè

L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè

L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè

L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè

、护L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè

金属线槽L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè

L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
线槽质量L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
吊挂间距L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
跨接地线L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
合格证L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
2m
L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
镀锌线槽有连接板,可不用跨接L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè

(2)L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè

管材质量与规格L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
管与管的连接L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
吊挂间距与支承点L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
跨接地线与防腐L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
符合设计要求,在顶棚内必须采用金属管、金属线槽布线L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
ф20mm及其以下的钢管必须用管箍丝扣连接L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
平直牢固,排列整齐,固定点间距均匀,管卡子终端、转弯中点、电气器具或接线盒边缘的距离为150~500mm,中间管卡最大距离厚铁管为1.5m,薄铁管为1m,管子弯曲处无明显折皱,油漆防腐完整。弯曲半径不小于6DL›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
用ф6钢筋作跨接地线,焊缝大于6D,两面施焊L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè

(3)L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè

L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè

管入箱盒L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè

L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
箱盒开孔整齐并与管径相吻合,一管一孔,不得开长孔,不用的敲落孔应用铁皮补严L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
吊顶内盒口朝向便于维修,接线盒不得缺盖L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
管子敷设连接紧密,管口光滑,护口齐全无脱落,管入箱盒处顺直,在箱盒内露出长度不大于5mm,用锁紧螺母固定的管口,管子露出锁紧螺母的丝纹为2~4扣,盒内清洁无杂物L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè

(4)L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè

L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè

管内穿线L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè

L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè

L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè

L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè

线槽布线L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè

L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
导线规格、型号、质量符合要求L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
导线在管子内(线槽内)无接头,在箱盒内有适当余量。导线不得外露L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
导线连接牢固,包扎严密,绝缘良好,不伤芯线L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
多股软铜线涮锡不得遗漏L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
导线质量必须符合GB5023-97要求L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
导线间和导线对地间的绝缘电阻必须>0.5MΩL›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
管内导线不得超过8根L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè

2L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè

L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè

(5)L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè

配电箱盘L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè

L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
配电箱(盘)符合设计要求,箱体、面板、二层底板的PE线必须直接与PE干线或PE端子排相连,严禁串联连接;L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
箱门装有超过50V电器设备时,必须用裸铜软线与接地良好的金属构架可靠的连接L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
多股导线压头应装压线端子L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
闸具下方应装卡片框L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
铁箱内壁焊点锈蚀应补刷防锈漆L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
安装牢固,位置正确,部件齐全,箱体开孔合适,切口整齐。暗装配电箱盖板紧贴墙面。零线端子正确,箱体油漆完整。箱体内外清洁,箱盖开闭灵活,箱内结线整齐,回路编号齐全正确。管子与箱体连接有专用锁紧螺母;L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
配电箱(盘)上标明用电回路名称;L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
保护接零系统正确;L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
安装垂直度:配电箱(盘)体高50cm以下允许偏差1.5mm,体高50cm以上允许偏差3mmL›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè

(6)L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè

L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè

照明器具安装L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè

L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
灯具、吊扇的规格、型号必须符合设计要求和施工规范的规定L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
器具及其支架牢固端正,位置正确,有塑料(木)台的安装在台的中心L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
大重型(3kg以上)灯具及吊扇等安装用吊钩、预埋件必须埋设牢固L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
有条格分块的吊顶、灯具、吊扇需按格块分匀L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
吊扇吊杆及其销钉的防松、防振装置齐全、可靠L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
成排灯具应在一条直线上L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
低于2.4m以下的灯具金属外皮应作好接零保护L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
器具表面清洁,灯具内外干净明亮L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
吊杆垂直,双链平行L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
扇叶距地不应小于2.5mL›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
成排灯具、吊扇中心线允许偏差5mmL›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè

(7)L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè

L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè

照明器具接线L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè

L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
螺口灯头相线压在中心端子上L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
导线连接牢固紧密,不伤芯线L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
PE线截面选用正确L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
带罩或双管日光灯以及单管无罩日光灯的吊链应使用镀锌吊链L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
在木结构上明(暗)装灯具时,导线接头应放在灯头盒内或器具内,塑料导线应改用护套线进行敷设,或用塑料线槽进行明配线L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
吊链灯的引下线整齐美观L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
导线进入器具的绝缘保护良好L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
在应接零范围内安装的灯具金属外壳,应设有专用接地螺栓L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
导线在器具、盒(箱)内的余量适当L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
盒内清洁,防腐完整无遗漏L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè

(8)L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè

开关断相线L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
暗开关的盖板紧贴墙面,四周无缝隙L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
多灯房间开关应与受控灯具顺序对应,并保证开关方向一致L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
开关、插座接线盒入墙过深,超过20~25mm时,应补加套盒处理L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
不得在开关、插座的接线端子处(拱头接线)以套接压线方式连接其它支路L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
明开关和暗开关的面板并列安装,高度允许偏差为0.5mm,同一场所高差为5mm,面板垂直度0.5mmL›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
各房间内的开关、插座安装高度相差不应大于10mmL›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
盒内清洁,防腐完整无遗漏L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
超差点应控制在设计标高的+15mm范围内,不应有负向超差L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè

(9)L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè

暗插座盖板紧贴墙面,四周无缝隙L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
在木质包箱内的开关、插座,应有防火隔热措施L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
单相插座的接线:面对插座,左零右火L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
同样用途的三相插座的接线:相序排列一致L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
单相三孔,三相四孔插座的保护接零(PE)线接在正上方L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
插座的PE线自成体系,不与工作零线混同L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
同一室内高差不大于5mm,成排安装不大于1mmL›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
插座在暖气管上方时,其间距应大于300mmL›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
插座在暖气管下方时,其间距应大于200mmL›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
托儿所、幼儿园、住宅、小学的插座安装高度,不应低于1.8mL›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
盒内清洁,防腐完整无遗漏L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè

3L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè

L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè

(10)L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè

接地L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè

L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè

接零线的敷设L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè

L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
接地(接零)线的敷设应平直牢固,固定点间距均匀,跨越建筑物变形缝有补偿装置,穿墙有保护管L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
油漆防腐完整L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
在TN系统中接地线与保护线截面应符合规定L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
线路走向合理,色标准确L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
涂刷后不污染设备和建筑物L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè

(11)L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè

L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè

接地接零线的连接L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè

L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
接至电气设备、器具可拆卸的其它非带电金属部件接地(接零)的分支线,必须直接与接地干线相连,严禁串联连接L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
(三)工程验收(1)按工程进展与施工工序,作好各项工程的阶段验收。L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
(2)直接参与“照明全负荷试运行”、“动力设备(单台)试运行”以及“接地电阻”的测试工作。L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
(3)参与由专业施工队伍安装调试的“消防”、“电视”、“广播”、“电话”、“监控”等系统的系统调试,代表建设单位在“调试报告”(按国际要求)上签字,各项系统达不到功能要求的不予确认。L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè
(4)审核施工单位整理的电气安装工程施工技术资料,做到质量保证资料完整可信,符合要求。L›ñŒ'Aßïbbs.3c3t.comËé .bJüè