监理检测网论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

大家看下这个湿接缝施工存在哪些问题 [复制链接]

1#
在中铁某单位施工现场拍下箱梁湿接缝施工照片,大家看看有哪几个问题,估计大家可以很快发现一个最主要的问题,请在下面回复<u"*X^›{«lbbs.3c3t.com¥ÚGÿQŽÅK
20140920_104225(1).jpg (, 下载次数:194)

jpg(2014/10/27 16:22:59 上传)

EXIF信息

20140920_104225(1).jpg

分享 转发
TOP
2#

钢筋问题?<u"*X^›{«lbbs.3c3t.com¥ÚGÿQŽÅK
TOP
3#

问题有:1、钢筋没有除锈且焊渣未清理;2、钢筋焊缝不饱满且焊缝长度不满足单面焊接10d要求;3、右侧箱梁顶板没有进行拉毛处理;4、湿接缝混凝土浇筑时,对松散、夹渣处未处理;<u"*X^›{«lbbs.3c3t.com¥ÚGÿQŽÅK

    已有1评分我要评分查看所有评分

    追梦!
    TOP
    4#

    湿接缝钢筋一般是两绑一焊,照片中全是焊接。因为不知道你们那里的图纸,建议你仔细看一下湿接缝施工图。<u"*X^›{«lbbs.3c3t.com¥ÚGÿQŽÅK
    追梦!
    TOP
    5#

    我们这边是一绑一焊接!你估计没有注意图纸!焊渣没有清理干净!焊接长度达不到!你这个毛病太多!<u"*X^›{«lbbs.3c3t.com¥ÚGÿQŽÅK
    TOP
    6#

    模版有没有问题,用的是木制的,不受力<u"*X^›{«lbbs.3c3t.com¥ÚGÿQŽÅK
    TOP
    7#

    焊接长度跟焊渣都不行啊。<u"*X^›{«lbbs.3c3t.com¥ÚGÿQŽÅK
    TOP
    8#

    钢筋连接肯定是有问题的,再就是凿毛,还有貌似钢筋细了,混凝土也没振好,接缝预留的不对<u"*X^›{«lbbs.3c3t.com¥ÚGÿQŽÅK
    TOP
    9#

    大家再看下这一个工地上的湿接缝照片<u"*X^›{«lbbs.3c3t.com¥ÚGÿQŽÅK
    QQ图片20141204165411.jpg (, 下载次数:46)

    jpg(2014/12/4 16:55:04 上传)

    QQ图片20141204165411.jpg

    TOP
    10#

    钢筋帮扎不牢固,个别处钢筋严重变形,焊接全采用点焊,受力传力抗剪性能都下降,钢筋浮锈,间距偏大,钢筋直径偏细,混凝土振捣不密实,接头处没有处理<u"*X^›{«lbbs.3c3t.com¥ÚGÿQŽÅK
    祝愿监理检测论坛越来越壮大
    TOP
    发主话题 回复该主题