1#

地下室围护工程施工监理控制要点 ¼êßv‹HT‘Šôbbs.3c3t.com SwöfÄ

徐颖(宁波市建通工程建设监理有限公司宁波315010)¼êßv‹HT‘Šôbbs.3c3t.com SwöfÄ

摘要:一般地下室的特点是坑深面大、施工场地狭小、实施难。监理实施从事前、事中、事后控制进行;强调支撑拆除的注意事项;出现何种情况下采取应急措施。¼êßv‹HT‘Šôbbs.3c3t.com SwöfÄ
    关键词:地下室;基坑围护;控制要点;注意事项;应急措施¼êßv‹HT‘Šôbbs.3c3t.com SwöfÄ
    随着我市经济建设的持续快速发展,加之城市东扩战略的实施,我市基建规模持续增长,高层、超高层建筑不断建成,地下车库、地下用房等建筑也随之增多。一般地下工程的特点是:挖深深度大、周围建筑物多、施工可利用场地狭小,这给基坑支护工程施工方案的实施带来了一定困难。面对越来越多的地下室工程,监理机构应该做些什么、如何做?笔者认为应在总监的统一领导下,在思想上要求所有监理人员对支护工程的监理要像监理永久性工程一样要求自己和施工单位。做好基坑支护工程的施工监控是监理工作重中之重,除做好常规检查监控外,还应从以下几个方面来实施监理工作。¼êßv‹HT‘Šôbbs.3c3t.com SwöfÄ
    一、事前控制¼êßv‹HT‘Šôbbs.3c3t.com SwöfÄ
    1、大型基坑支护结构及土体开挖设计方案和施工方案须经市建委专家组论证。基坑支护结构形式的选取,必须综合考虑本工程基坑的特点,周边环境和地质条件等因素,实际施工条件及以往工程经验,同时要遵循安全可靠、经济合理、施工方便、保证工期的原则。应经过多个方案的比较,选定基坑支护体系。¼êßv‹HT‘Šôbbs.3c3t.com SwöfÄ
    2、施工过程应加强对基坑的监测和邻近建(构)筑物等周边环境的监测,以及对地下管线的保护,同时要有必要的应急措施。基础大体积混凝土浇筑时应给予高度重视,施工单位应有预案;确保施工安全。¼êßv‹HT‘Šôbbs.3c3t.com SwöfÄ
    3、监理机构在了解方案的基础上参与市图审办组织的方案评审,站在监理的立场上提出对方案的看法和意见,供设计方完善方案时参考。¼êßv‹HT‘Šôbbs.3c3t.com SwöfÄ
组织(如果业主授权时)或参与设计和施工单位的设计技术交底,提出监理意见和看法,使方案更完美,施工单位更了解设计的意图。¼êßv‹HT‘Šôbbs.3c3t.com SwöfÄ
    4、审查施工单位呈报的基坑支护工程施工组织设计,审查中除常规审查内容外,应对下列内容进行重点审查:¼êßv‹HT‘Šôbbs.3c3t.com SwöfÄ
    ① 项目部人员组成及管理人员、特殊工种上岗资质,是否能满足本工程实际需要。¼êßv‹HT‘Šôbbs.3c3t.com SwöfÄ
    ② 针对本工程特点所采取的如何减少对周围环境(人居、交通)影响的措施。特别是泥浆池的处置,如何防治泥浆池的泄漏,如何控制泥浆池内泥浆的合理比重。¼êßv‹HT‘Šôbbs.3c3t.com SwöfÄ
    ③ 钻孔灌注桩常见质量通病的防治措施(钢筋笼上浮,砼浇捣时夹渣,导管提升太快而断桩,如何保证充盈系数)。¼êßv‹HT‘Šôbbs.3c3t.com SwöfÄ
    ④ 跳打时,如何做到桩不漏打,间距正确。¼êßv‹HT‘Šôbbs.3c3t.com SwöfÄ
    ⑤ 配合有资质的监测单位对土体位移进行观测,对周边环境、周边管线进行监测(监测必须请有监测资质及丰富经验的单位进行,必须制定详细的监测方案和细则报有关单位审定)。¼êßv‹HT‘Šôbbs.3c3t.com SwöfÄ
    ⑥ 对可能遇到的地下障碍物和地下管线的处理程序和措施。¼êßv‹HT‘Šôbbs.3c3t.com SwöfÄ
    ⑦ 土方开挖的顺序和作业时间是否合理;挖土机械、修土人员等配备是否能满足工程实际需要;开挖前应急措施是否到位。¼êßv‹HT‘Šôbbs.3c3t.com SwöfÄ
    ⑧ 水平支撑梁体系施工中防治砼浇捣不密实、标高控制不严、养护不到位等常见问题所采取的措施。¼êßv‹HT‘Šôbbs.3c3t.com SwöfÄ
    5、监理机构重点复核桩位是否正确,要求对桩位必须逐个复核。¼êßv‹HT‘Šôbbs.3c3t.com SwöfÄ
    二、事中控制¼êßv‹HT‘Šôbbs.3c3t.com SwöfÄ
    1、检查施工单位管理人员到位情况(特别是夜间)及其岗位职责的履行情况。杜绝监理人员代替施工管理人员的现象,并定期和不定期地向施工单位项目经理(直至法人)通报检查结果。¼êßv‹HT‘Šôbbs.3c3t.com SwöfÄ
    2、复核桩位及放线成果,督促深层土体监测单位及时、准确地进行监测,观测周围建筑物和道路是否产生异常现象,做好观察记录。每次监测结果必须及时返馈给各有关单位(建设、设计、监理和施工等单位),并形成书面的监理工作台帐。¼êßv‹HT‘Šôbbs.3c3t.com SwöfÄ
基坑开挖初期,深层土体位移及水平位移每2-3天观测一次;当接近坑底至坑底垫层浇筑前,每天观测一至二次,发现异常情况跟踪监测。垫层施工完毕后至基础底板浇筑完成期间,每1-2天观测一次,以后适当施宽。¼êßv‹HT‘Šôbbs.3c3t.com SwöfÄ
    3、旁站每枚支护桩的施工全过程,并做好真实的旁站记录。¼êßv‹HT‘Šôbbs.3c3t.com SwöfÄ
    4、见证钢筋笼安设和连接;见证砼试块、取样与制作;对施工中可能出现的问题建立起业主→设计→施工→监理的联络机制,以便使工程正常有序进行。¼êßv‹HT‘Šôbbs.3c3t.com SwöfÄ
    5、围护桩施工完成后,经确认符合要求后即可进行支护体系环梁及支撑施工。当围护桩达到设计强度,环梁与支撑达到80%设计强度后,可进行土方开挖,挖土需按台阶式分层开挖,坑内土体高差不宜超过1米,同时严禁一挖到底,造成工程桩较大偏位或支护结构失稳。¼êßv‹HT‘Šôbbs.3c3t.com SwöfÄ
    6、施工单位要组织好人力、材料和机具。基坑挖土施工应按照“五边”即:边挖、边凿、边铺、边浇、边砌的施工方法进行;要速战速决,保证基坑土体不长期暴露,确保基坑稳定。¼êßv‹HT‘Šôbbs.3c3t.com SwöfÄ
    7、在挖土过程中严禁挖土机械碰撞工程桩和支护结构,施工单位应设专人在现场指挥。挖土机械和运输车辆不得直接压在支撑上,在通过支撑梁、环梁时应先在支撑两侧填筑塘渣,其高度应超过梁顶面标高然后再在其上铺设路基箱板,以确保支撑梁、环梁的安全。¼êßv‹HT‘Šôbbs.3c3t.com SwöfÄ
    8、土方开挖时,做好旁站监理工作,其重点内容是监督施工方是否切实按施工方案规定的顺序进行开挖;开挖中是否对工程桩、支护桩造成了不良影响;是否超挖;复核每个层面的标高。要形成真实的挖土旁站记录。¼êßv‹HT‘Šôbbs.3c3t.com SwöfÄ
    9、挖出的土方要及时外运,基坑四周卸土范围内不得堆载,否则会使支护结构变形过大,危及基坑安全。随着开挖的进行,在基坑中的适当位置布设集水井和明沟,及时向外排水,严禁坑内带水作业。¼êßv‹HT‘Šôbbs.3c3t.com SwöfÄ
    10、支护工程施工中,检查施工单位是否落实减少对周围环境(人居、交通)影响的措施,并且能保持。¼êßv‹HT‘Šôbbs.3c3t.com SwöfÄ
    11、旁站支撑梁砼浇捣过程,并作好监理记录,见证砼试块取样与制作,并做好标记。¼êßv‹HT‘Šôbbs.3c3t.com SwöfÄ
    12、隐蔽验收时注意构造措施是否到位。¼êßv‹HT‘Šôbbs.3c3t.com SwöfÄ
    13、检查现场试块“标养室”是否满足规范要求。¼êßv‹HT‘Šôbbs.3c3t.com SwöfÄ
    14、除正常的进场材料复试外,对商品砼、各种规格的钢筋进行不定期抽样检测。 ¼êßv‹HT‘Šôbbs.3c3t.com SwöfÄ
    三、事后控制¼êßv‹HT‘Šôbbs.3c3t.com SwöfÄ
    1、督促施工单位配合检测单位对支护进行检测,监理机构根据旁站记录确定具体的检测桩号(一些施工中出现过异常情况的桩将作为检测的首选对象),以此作为支护桩验收合格的依据之一。¼êßv‹HT‘Šôbbs.3c3t.com SwöfÄ
    2、作为见证检测的一部分,监理机构将见证取样,砼试块的制作,并进行见证送样。送样时应核对标记是否正确(制作时做好标记,记录在监理日记上)。¼êßv‹HT‘Šôbbs.3c3t.com SwöfÄ
    3、在进行地下室各层梁板钢筋隐蔽验收时要特别注意支护柱的止水措施是否到位。¼êßv‹HT‘Šôbbs.3c3t.com SwöfÄ
    4、施工过程中现场出现异常情况应按制定的事故应急预案,及时采取应急措施,确保施工生产安全。¼êßv‹HT‘Šôbbs.3c3t.com SwöfÄ
    四、支撑拆除的注意事项¼êßv‹HT‘Šôbbs.3c3t.com SwöfÄ
    1、拆除支撑会导致支护结构受力情况的改变,在地下室施工过程中应严格限制过早拆除支撑。当施工单位要求拆除支撑时,应经设计单位同意。¼êßv‹HT‘Šôbbs.3c3t.com SwöfÄ
    2、基坑支撑拆除时底板砼强度必须达到80%的设计强度,拆撑工作应缓慢分步进行,并做好监测工作;其顺序为先拆部份斜杆、撑杆,经观测若围护体系变形不大,再拆除中梁。拆除中若监测发现环梁和其上土体有异常变形时,应暂停或减缓拆撑速度并请设计、监理、建设等单位共同研究对策。¼êßv‹HT‘Šôbbs.3c3t.com SwöfÄ
    拆撑方法采用人工逐步敲凿,拆撑中应有专人指挥并做好监测、防护工作,确保安全生产。¼êßv‹HT‘Šôbbs.3c3t.com SwöfÄ
    五、何种情况下应采取应急措施¼êßv‹HT‘Šôbbs.3c3t.com SwöfÄ
    根据《民用建筑可靠性鉴定》,当基坑支护结构以最大水平位移大于1/200或其水平位移速率已连续三日大于3mm/d,应采取应急措施;¼êßv‹HT‘Šôbbs.3c3t.com SwöfÄ
    根据宁波地区经验及现场情况,若发现如下异常现象之一时,应采取应急措施:¼êßv‹HT‘Šôbbs.3c3t.com SwöfÄ
    ① 土体水平位移平均达45mm,最大位移达80 mm 。¼êßv‹HT‘Šôbbs.3c3t.com SwöfÄ
    ② 土体坡面出现明显裂缝。¼êßv‹HT‘Šôbbs.3c3t.com SwöfÄ
    ③ 周围建筑物或主体沉降超过30 mm。¼êßv‹HT‘Šôbbs.3c3t.com SwöfÄ
采取的应急措施有:¼êßv‹HT‘Šôbbs.3c3t.com SwöfÄ
    ① 在基坑外侧卸土或坑底加设钻支撑板带及围檩。¼êßv‹HT‘Šôbbs.3c3t.com SwöfÄ
    ② 在基坑内快速用块石或袋装碎石回填。¼êßv‹HT‘Šôbbs.3c3t.com SwöfÄ
    ③ 在钻孔灌注桩之间加支撑。¼êßv‹HT‘Šôbbs.3c3t.com SwöfÄ
¼êßv‹HT‘Šôbbs.3c3t.com SwöfÄ

¼êßv‹HT‘Šôbbs.3c3t.com SwöfÄ