监理检测网论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

求助解答汇总 [复制链接]

1#
转载lzy740508网友在chinabuilding的帖子,不表示完全同意这些问答。 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
为了方便大家查询,最快的找到解决问题的答案.我把这版的网友问答汇总一下,新来的朋友可以先到这里找找答案,首先感谢助人为乐的朋友和专家们.我会慢慢更新. ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
注:引用各位朋友的问题和答案,没有注名作者姓名.这里向你们致敬.^_^ ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
  ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
1、【求助】柱砼为C60,梁板砼为C30,如何施工? ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
答: ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
1、     一般必须加钢板网,距柱边300—500,45度斜设。通常固定上工人操作都不太好。方案写细点涉及收措施费。 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
2、不同标号砼浇筑注意两点 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
首先,梁柱节点区必须保证是高标号,所以退出柱边300—500,通常节点区砼由塔吊配合浇筑;至于一般必须设钢板网是因为梁高 700左右,节点区钢筋密集,浇筑时一定要用振动棒,设了钢板网砼也会流淌相当距离。 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
其次,梁柱间尽量不留施工缝。一旦监理照章办事,出现施工缝时你就知道什么是焦头烂额。 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
  ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
2、【求助】基础分布钢筋? ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
答:如果是指中间的搭接:就是35D,(分布钢筋也一样),要不你焊接得了(我们一般都是焊接)。 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
如果楼主问的是指基础十字交叉或丁字交叉的时候这种情况,则: ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
基础分布钢筋不需要搭接。 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
具体的情况的确应该由设计院确定,四川有一本专门的图集(川03G601《砌体结构基础》四川省建筑设计院),对这个情况有详细的说明,我想你们那里也应该有相应的图集吧。 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
  ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
3 、【求助】混凝土道路施工有什么么特别注意的地方吗? ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
答:(1)注意路面交叉处主副路的位置和标高。 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
  (2)一般在交叉处要设置胀缝及传力杆。 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
  (3)总之,熟读图纸,按照图纸做就没问题。 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
4、【求助】请教大虾:做一个工程的技术员要看那些参考书? ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
答:还不清楚你说的技术方向的岗位是指哪些岗位。如果是项目技术负责人,要求掌握的知识和技能就要相当的全面:施工、质量、安全,如果在私人老板这里干,技术负责人还要懂预算。我建议你先从技术员做起最好是跟个师傅做施工员。因为施工员面对全局碰到的事情较多,有利于锻炼和提高。当然还要加强理论学习,一些必要的专业书还是要看的,学校的教材就不用看的太多了。《建筑施工手册》(第四版)虽然比较全面,但是内容相对较深。其实并不适合刚毕业参加工作的人看。先看一些岗位性较强的书如《施工员必读》《预算员必读》之类的书。 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
  ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
5、【求助】钢结构求知钢构土建基础中间有挖孔,甲方提供H型钢。H型钢柱底板下有一小H型钢插入基础孔内,底座开了两小孔灌无收缩灌浆料。 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
1、H型钢焊接拼接有无特别要求, ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
2、现是要土建将基础找平再安装钢构,还是钢构装好后再进行土建基础的二次灌浆。 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
答:个人认为:H型钢的焊接就是执行一般的焊接标准,没有什么特殊标准;至于与基础的连接,有先预埋和后预埋两种方式,但如果可能的话,建议采用先预埋的方式,而先预埋是应该有预埋铁件的,H型钢必须和预埋铁件连接才有用,你所说的方法看不出有没有预埋铁件,所以不敢妄加评论。 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
  我的拙见,不知还有没有帮助:这种焊接的焊缝应该为一级焊缝,也就是要有经验的焊工(有证的焊工)来操作,并且在焊后要探伤。应该安装完成后再二次灌浆质量比较有保证。 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
(我不是做钢结构的,你参考一下。) ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
  ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
6、【讨论】麻烦外墙裂缝得产成原因我做得一个工地是个三层厂房,单层高度为7米,外墙采用复坦漆面层,所以是直接做在外墙砂浆找平层上面得。做外墙砂浆找平层得时候,按设计规范满挂了钢丝网,而且在搅拌砂浆得时候按比例加入了类似杜拉纤维得东西,这种纤维得抗裂效果比杜拉纤维还要好一些。但是在做完找平层,由专业外墙公司施工时,墙面好多地方产生裂缝,好多是在柱墙交接处,成横向和斜向。在外墙公司得要求下,我们都是打掉有裂缝得地方,重新抹灰。再做外墙面,但是在外墙做完后两个多月得现在,外墙面又产生了裂缝,我就不知道是什么原因了。希望大家都来分析分析ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
最后编辑兰 最后编辑于 2007-06-05 09:14:36
分享 转发
TOP
2#

这里可能有你想要的答案--2

答:无非以下几个原因: ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
1.混凝土柱和添充墙的收缩不一致,产生的裂纹。 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
2.抹灰砂浆配合比不符合要求,一般是砂浆标号过大产生的裂纹。 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
3.抹灰施工不按施工工艺标准执行产生的裂纹,例如,一次抹灰过厚等原因。 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
4.水泥砂浆抹灰施工以后,没有按照工艺要求进行养护致使失水过快产生的裂纹。 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
以上原因都可以造成外墙抹灰产生裂纹,至于你们的工程要根据施工的具体情况进行分析判断,才能确定是什么原因导致的裂纹的产生。 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
  ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
7、【原创】 大家好问个问题 关于梁上箍筋的我是今年毕业刚刚来工地一切都很陌生.问的是最简单的哦关与绑梁上箍筋的时候 为什么 箍筋的接头位置是在上面的.是不是和抗拉抗压有关 ..请说清楚点   谢谢 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
答:一般来说,箍筋开口位置是在受压区,也就是说,如果是悬挑梁,开口就冲下了。 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
  ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
8、【求助】施工现场用水量的计算依据! ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
答:唉,我现在得时间比较紧,我就直接找个标书里面得计算过程给你参考一下嘛,只要是做技术标书得,这个东东都是要有得 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
1)施工临时用水计算 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
本工程现场用水分为施工用水、施工机械用水、生活用水和消防用水三部分。 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
施工用水量q1:以高峰期为最大日施工用水量,计算公式为: ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
q1=K1∑Q1N1K2/8×3600 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
式中:K1未预计的施工用水系数,取1.15 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
  K2用水不均衡系数,取1.5 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
  Q1以砂浆搅拌机8小时内的生产量(每台以30m3计)、瓦工班8小时内的砌筑量(每班以20m3砖砌体计)、混凝土养护8小时内用水(自然养护, ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
以100m3计)。 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
  N1每立方米砂浆搅拌耗水量取400L/m3计,每立方米砖砌体耗水量以 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
100L/m3计,每立方米混凝土养护耗水量以200 L/m3计。 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
  q1=1.15×(5×30×400+4×20×100+100×200)×1.5/8×3600=5 .27L/S ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
施工机械用水量计算:q2 =K1Q2∑N2K3/8×3600 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
式中:K1未预计的施工用水系数,取1.15 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
  K3施工机械用水不均衡系数,取2.0 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
Q2以一台对焊机每天工作8小时计,一个木工房一个台班计,一台锅炉每天工作八小时计。 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
  N2每台对焊机耗水量300L/台.h,每个木工房耗水量20L/台班,每台锅炉耗水量1050L/t .h。 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
q2=1.15×(300×8+20×1+1050×8)×1.5/8×3600 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
=0.65L ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
生活用水q3:现场高峰人数以1500人计算,每人每天用水20L计算: ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
q3=Q3N3K4/8×3600 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
  =1500×20×1.5/8×3600=1.54L/S ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
消防用水量q4:根据规定,现场面积在25公顷以内者同时发生火警2次,消防用水定额按10-15L/S考虑。根据现场总占地面积,q4按10L/S考虑。 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
现场总用水量:根据规定,当q1+q2+ q3〈q4时,采用q4的原则,现场总用水 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
量为:q= q4=10L/S ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
供水管径,按下面公式计算: ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
d=√4q/πV×1000=√4×10/3.14×2.0×1000=0.079m ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
计算结果,现场供水管径需不小于80mm方可满足现场施工需要。 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
9、【求助】砼如何浇注?我现在施工抗震加固,设计很水,二层原有现浇梁板因荷载加大,需要加固,设计图要求在梁底浇注120厚砼穿6根25的钢筋,梁侧面浇注60厚砼,并有两根腰筋,原有板还不能拆除,砼标号C30,怎样施工才能保证质量。我头都大了。 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
答1:这种情况,你只有浇筑细石混凝土了。建议你最好用碎石,最大粒径不能超过10。还要加强振捣,注意不要出现蜂窝麻面。混凝土的塌落度要适当加大,最好掺加减水剂,这样既可以保证混凝土必要的塌落度,又可以保证水灰比要求。免得降低混凝土的标号。 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
答2:不是他设计的水,是你没有这方面的施工概念罢了。不知道原来梁截面是多少?建议你用5-20mm的砾石和高效减水剂来配制大流动性的细石混凝土,尽量砂率高些。砾石的流动性好。在原来的楼板(原来梁的两侧)凿洞用来浇铸混凝土,间距为600mm-8 00mm。洞口的大小为梁侧面浇注的厚度。你可以建议设计院把梁侧面浇注60厚改为100厚,这样便于施工。用30mm的小震捣棒来震捣。 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
我做过些这类的加固。 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
10、【求助】早上九点浇注的混凝土路面临近终凝前泛起了白霜,请教各路大虾是怎么回事,谢谢上面比较清晰的是凝结不久的两张,白色比较多的是凝结时间比较长一点的.都是今天早上九点以后浇注的混凝土.换了水泥,怀疑是水泥含碱比较多,具体白色是什么物质? ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
 
ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
TOP
3#

这里可能有你想要的答案--3

答:众所周知,混凝土中的主要成份是硅酸钙(弱酸强碱性盐),遇水后发生水化反应,形成游离钙、硅酸和氢氧根。混凝土的疏松多孔结构决定了混凝土有一定的含水率。当混凝土中的水足够多时,在毛细压作用下,水可以沿毛细孔上升达10cm左右,此时,混凝土中的盐份被水带出淤积于混凝土表面,同时混凝土中的氢氧化钙、钠、钾等物质也会以水为载体溶出。到达混凝土表面后,随着水份蒸发,这些物质残留在混凝土表面,形成白色粉末状晶体,或者与空气中二氧化碳反应在混凝土表面结晶形成白色硬块。混凝土泛碱就是这样形成的。 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
混凝土泛碱,有两个副作用: ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
1、混凝土中钙离子的流失伴随着氢氧根的流失,造成混凝土碱性降低,当混凝土PH值低于12 的时候,混凝土中的钢筋开始锈蚀;PH值越低,混凝土中钢筋锈蚀速度越快; ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
2、此处发生泛碱,那么很明显,说明此处已经开始渗漏。 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
混凝土泛碱的治理: ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
用干刷子用力刷除; ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
用水和刷子清洗; ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
用高压水枪或者轻微喷沙后再次用水清洗; ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
对于不溶于水的泛碱物质,可以用稀释后的弱酸清洗,例如: ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
5%~10%的盐酸溶液;10%的磷酸溶液;5%的磷酸和醋酸混合溶液;使用酸溶液进行清洗的时候一定注意避免破坏整面墙壁的外观,因为酸对混凝土有一定的腐蚀作用。 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
为防止泛碱现象再次发生,在将泛碱部位清洗干净后,应该在外墙使用潮气屏障,如密封剂、涂料、渗透性差的防水涂料等;在内墙使用防水汽同时具有单项可呼吸性的涂料。 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
  ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
11、【求助】竣工验收怎么做? ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
答:(一)工程竣工验收条件审核内容 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
  1、完成工程设计和合同约定的各项内容。 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
  2、施工单位在工程完成工后,根据国家有关法律、法规和工程建设强制性标准和 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
    设计文件及合同要求,对工程质量进行了检查确认。 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
  3、有完整的技术档案和施工管理资料。 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
  4、有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告。 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
  5、已签署工程质量保修书。 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
  6、向建设单位提交工程竣工报告,申请竣工验收。 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
  7、监理单位提交工程质量评估报告。 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
  8、勘察、设计单位提交勘察、设计文件质量自评报告。 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
  9、建设单位取得工程的规划、消防、环保验收认可文件。 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
10、取得电梯准用证及燃气工程验收证明文件。 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
11、安监站已出具《建设工程施工安全评价书》 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
12、建设行政主管部门和质量监督站等部门签发整改的问题全部整改完成。 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
13、建设单位向城建档案馆报送一套完整的工程档案,并取得城建档案馆出具的认可文件。 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
(二)工程竣工验收组织形式、程序 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
  1、工程竣工验收前,施工单位必须完成试运转(水、电、防水、路面抽芯、桥梁动静测试等) ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
    功能检测,建设单位应通知相关单位及质量监督站到场。 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
  2、合格后由施工单位埴写竣工报告,连同施工资料交监理审查。 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
  3、资料经审查通过后,监理单位加署意见,将资料移交给建设单位。 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
  4、建设单位整理资料,附上和本工程有关的报建资料,移交城建档案馆分类、整理。 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
  5、城建档案馆分类、整理完成后,加署资料整理符合要求的意见, ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
    建设单位将竣工资料连同《珠海市建设工程竣工验收条件审核表》一并交工程质量监督审核。 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
  6、工程质量监督站在五个工作日完成资料审核,符合要求后通知建设单位。 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
  7、建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关方面的专家组成验收组并制定验收方案, ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
    在工程竣工验收前将验收时间、地点及验收组名单书面通知监督站。 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
  8、建设单位以现行的国家有关法律、法规和规范性文件为依据,负责组织实施工程的竣工验收工作: ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
    (1)建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和工程建设各个环节执行法律、 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
    法规和工程建设强制性标准的情况。 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
    (2)查验工程实体质量。 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
    (3)验收组对工程勘察、设计、施工及设备安装质量和各管理环节等方面做出全面评价, ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
 
ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
TOP
4#

这里可能有你想要的答案--4

2。用不用作坍落度实验,对於这样的墙体和地面,坍落度应该是多少? ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
3。用不用取样做抗压实验,抗压强度应该是多少? ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
4。用不用对这个素混凝土外墙做温度控制和温测,混凝土冬季保养需要多长时间? ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
5。对於厚180mm的地板和400mm厚的地下室外墙需要怎样布置振捣? ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
谢谢回答。 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
答:1、首先问一下你所问的这个工程是个什么样的工程?基础底板才180mm厚?地下室外墙400mm厚倒是蛮大的,怎么是素混凝土?没有钢筋吗? ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
2、混凝土的配合比应该根据设计的砼标号由实验室根据原材料来配置。 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
3、坍落度的大小要根据具体情况来定,象你说的这个在冬施期间,底板很薄,墙体又厚又没有钢筋,坍落度可以放小些,140-16 0应该能满足施工要求。 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
4、砼的抗压强度实验一定要做的,就你说的这两个部位除了标养试块外,还需要做冬施临界强度同条件、冬施转常温同条件。 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
5、冬施期间对混凝土的要求比较高,你可以参照“建筑工程冬期施工规程”JGJ104-97来执行。 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
6、180厚的底板和400厚的外墙都是很好振捣的,没有特殊的要求,只要控制好振捣时间和振捣器的步距就可以了。 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
  ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
17、【求助】03G101-1问题 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
1.框架梁下部钢筋是否只需满足伸出柱外边>=0.4LaE+15d就行,不需要满足LaE ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
2.框架梁上部钢筋只需要满足>=0.4LaE+15d,不需伸入柱外边与满足LaE ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
答:框架梁的锚固必须满足以上三个条件,在施工时取其中较大值。 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
18、【求助】水泥的强度等级和标号有什么区别和联系? ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
答:水泥是最常用的建筑材料。随着经济建设发展的需要,原有的水泥新标准已不再适应当前的要求。水泥的新标准已经颁布,并于19 99年12月1日起实施。这些标准是《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175-1999)、《矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥》(GB1344-1999)、《复合硅酸盐水泥》(GB12958-1999),分别代替1991年和1992年颁布的上述水泥品种的三个标准,原标准自2000年12月1日起废止。新标准是在原水泥标准的基础上,参考《欧洲水泥试行标准》(ENV197-1:1995)修改制定的。为了使我国水泥强度的检验方法与国际标准接轨。在此之前我国已颁布了《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》(GB/T17671-1999),用于水泥强度检验的新规定有关内容介绍如下。 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
一、水泥的新标准 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
1.将原有水泥标号改为强度等级,即水泥分32.5级、和52.5级,取消了原标准中的325标号,亦即原325号水泥将被取消。采用新标准后,由于水泥强度检验的胶砂组成变化,原水泥的标号与新水泥强度等级大致关系见表1。 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
表1 原水泥标号于新水泥强度等级关系 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
原水泥标号 325 425 525 625 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
新水泥强度等级 32.5 42.5 52.5 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
2.水泥强度的龄期一律定为3d和28d,取消了原水泥标准中的7d强度。 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
3.水泥强度的检验采用《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》(GB/T1767-1999)规定的方法,其中复合硅酸盐水泥的胶砂强度检验不再采用胶砂流动度方法测其用水量。火山灰质水泥做强度检验时,须按流动度方法确定用水量。 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
4.水泥的编号中规定,水泥出厂编号按水泥厂年生产能力确定,10万t以上的与原标准规定编号不变;10万t以下的,不超过20 01为一编号,取消了4万t以下的有关规定。 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
5.增加了水泥的交货与验收的规定,即交货时水泥的质量验收可抽取实物试样以其检验报告为依据。也可以水泥厂同编号水泥的检验报告为依据。两种验收细则在标准中有详细的规定。 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
二、水泥强度检验的新规定 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
按照新的水泥标准规定,水泥的强度检验要采用《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》(GB/T1767-1999)进行。新标准于原《水泥胶砂强度检验方法》(GB177-85)相比,有较大的修改,其修改要点如下。 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
1.标准砂质量改用《水泥试验方法——强度测定》(ISO679:1989)标准规定用砂,其天然硅砂SiO2含量不少于98% 。《水泥胶砂强度检验方法》(GB177-85)用标准砂SiO2含砂量为95%。砂的粒级范围为0.08~2.00mm(旧标准砂粒级范围为0.25~0.65mm)。 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
 
ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
TOP
5#

这里可能有你想要的答案--5

2.灰砂比增大,由原来的1:2.5改为1:3.0。水灰比加大,由原来的0.44、0.46一律改为0.50。 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
3.胶砂搅拌机由原先的搅拌锅、叶片同时旋转改为叶片以行星轨迹运动的行星式搅拌机。 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
4.成型设备改为《水泥试验方法——强度测定》(ISO679:1989)规定的振动成型台,《水泥胶砂强度检验方法》(GB1 77-85)标准中规定试体振动台将原振幅由0.8mm改为振幅0.75mm后仍可使用,试体成型尺寸不变。 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
5.成型时实验室内温度由原来的17~25℃改为20±2℃,相对湿度仍为不低于50%。试体在养护箱内温度由原来的20±3℃ 改为20±1℃,在养护水池内温度由原来的20±2℃改为20±1℃,即比原先的控制温度更严格。 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
6.试体编号由成型时编号改为脱模时编号。 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
7.试体实验时的受压面积由原来的40mm×62.5mm改为 40mm×40mm,加荷速度由5kN/s改为2.4kN/s。 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
8.试体抗压强度数据的计算由原先的删去最大值、最小值然后取平均值,改为6块试体结果取平均值。如由超出平均值±10%的数值,将其删去后,取平均值,而试体抗折强度数据仍按原标准计算。 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
  ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
19、【求助】几个施工问题,请各位大大解答,谢谢 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
1.框架梁和地梁的受力图有什么不一样?为什么有些单位说地梁的弯矩图与框架梁的弯矩图正好相反?比如中建一局的钢筋方案就是这样的。 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
2.梁的施工缝为什么要留设直槎? ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
3.条形基础下面的卵石混凝土施工缝为什么留设成阶梯? ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
4.地下室的剪力墙为什么要求竖筋在外,水平钢筋在内呢? ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
问题一:框架梁为上部(荷载)受力,地梁为下部受力。弯矩图当然是反的了。 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
问题二:我平时施工留设的梁施工缝不是直槎,一般都留斜的。 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
问题三:条形基础这样留设施工缝受力更好。我在大体积砼基础施工中也是这样留设的。 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
问题四:地下室外墙一般竖筋在外,水平钢筋在内是由于外墙需要承受土压力,竖筋在外,有利于墙体受测向力。还有一种有人防的地下室,临空墙也是竖筋在外,水平钢筋在内,由于人防墙受侧向冲击力。 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
20、 【求助】地下的梁都是反弯矩的吗? ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
答:并不是所有埋在地下的梁就是基础梁,基础梁也分真正意义上的基础梁和基础拉梁两种。 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
真正意义上的基础梁一般是指阀形基础中的基础梁,在布置上,这种梁在结构的最下面,直接与地基作用承受上部荷载,所以其所受的是反弯矩与桩承台一起施工的地梁,还有结构标高在地下但以柱为支座的地梁所受的都是正弯矩,因为在此类基础中,受力的主体是桩承台或者柱,不是地梁,此时地梁按构造配筋。 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
 
ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
TOP
6#

这里可能有你想要的答案--6

二、归档的监理资料内容 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
1、委托监理合同; ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
2、监理规划、监理细则; ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
3、监理日记; ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
4、监理月报; ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
5、监理指令文件(监理工程师通知单,监理工程师通知回复单,备忘录,工程停工令,工程开工/复工报审表等) ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
6、与业主、被监理单位、设计单位往来函件、文件; ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
7、会议纪要; ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
8、工程计量单、工程款支付证书、竣工结算审核意见书; ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
9、施工组织设计、施工方案审核签证资料; ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
10、监理总结报告、工程质量评估报告; ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
11、工程质量安全事故调查处理文件; ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
12、工程验收资料(分部工程验收记录,单位工程竣工验收记录,单位工程质量控制 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
资料核查记录,单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录,单位工程观感质量检查记录,单位工程竣工报验单,竣工验收报告,工程质量保修书等方面的资料); ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
13、分包单位资格报审资料; ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
14、索赔文件资料; ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
15、报验申请表(原材料/构配件/设备、检验批、分项、定位放样、沉降观察、施工试验等); ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
16、工程变更单; ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
17、监理工作联系单; ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
18、总监巡视检查记录; ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
19、旁站记录; ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
20、工程进度资料; ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
21、主要的监理台帐; ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
三、监理资料的管理要求 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
1、公司监理资料管理实行总工程师负责制; ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
2、监理档案应按单位工程和施工的时间先后顺序整理,分类立卷装订,每页要有编号,每卷要有目录; ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
3、每个单位工程的监理档案封面应注明工程名称、合同号、建设单位、总包单位、建设日期、完成日期和总监理工程师审核签字; ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
4、在工程(合同)完成后一个月内由资料管理人员整理装订后,移交公司档案室并办理交接手续; ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
5、一般工程监理档案在工程保修期满后保存一年,重要的工程监理档案保存可延长至三年。保存期间需要查阅时,应办理借阅和归还手续; ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
6、监理档案,应真实可靠,字迹要清楚,签字要齐全,不得弄虚造假、擅自涂改原始记录。 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
四、施工阶段监理资料的归档方法 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
施工阶段监理资料按五部分归档: ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
■.. 合同管理资料■.. 质量控制资料■.. 投资控制资料 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
-12 - ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
■.. 进度控制资料■.. 监理工作管理 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
1、合同管理资料 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
编号归档资料名称 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
1 监理委托合同 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
2 分包单位资格报审资料 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
3 施工组织设计报审表 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
4 索赔文件资料(申请书、批复意见) ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
5 工程变更单 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
6 工程竣工验收资料 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
7 工程质量保修书或移交证书 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
2、进度控制资料 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
编号归档资料名称 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
1 施工进度计划报审单及审核批复意见 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
2 工程开工/ 复工报审表及批复意见 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
3 有关工程进度方面的专题报告及建议 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
注:工程进度资料通常指:施工进度计划(年、月、旬、周)申报表及监理方的审批意见,进度计划 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
与工程实际完成情况的比较分析报告,施工计划变更申请及监理方的批复意见,延长工期申请及批复意见, ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
人员、材料、机械设备的进场计划及监理方的审批意见,工程开工/复工申请及监理方的批复意见。 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
3、工程质量控制资料 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
编号归档资料名称 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
施工方案报审表及监理工程师审批意见 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
工程质量安全事故调查处理文件(事故调查报告、事故处理意见书、事故评 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
估报告等) ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
原材料、构配件、设备报验申请表(含批复意见) ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
检验批、分项工程报验单(含批复意见) ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
工程定位放线报验单及监理工程师复核意见 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
分部工程验收记录(工程验收记录) ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
-13 - ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
7 旁站记录 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
8 施工试验报审单及监理方的见证意见 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
9 工程质量评估报告 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
注:因归档需要,在有关的报验申请表中,应注明部位、内容,监理方的审批意见明确、依据充分。 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
工程质量评估报告中已包含了质量保证资料(施工技术资料)的核查情况、检验批/分项/分部工程的 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
质量统计情况、混凝土/砂浆试块的评定结果等方面的资料。因而,在归档资料中不再单独列项。 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
4、投资控制资料 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
编号归档资料名称 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
1 工程计量单及审核意见 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
2 工程款支付证书 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
3 竣工结算审核意见书 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
注:如果监理方不参与工程竣工结算工作,则上表中第3 项就不存在。 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
5、监理工作管理资料 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
编号归档资料名称 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
1 监理规划 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
2 监理实施细则 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
3 监理日记 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
4 监理月报 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
5 监理指令文件 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
6 总监巡视检查记录 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
7 与业主、被监理单位、设计单位的往来函件 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
8 会议纪要 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
9 监理总结报告 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
10 主要的监理台帐 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
注:主要的监理台帐按公司“关于现场监理工作台帐记录的规定”处理 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
为保证监理资料的完整、分类有序,工程开工前总监应与建设单位、承包单位对资料的分类、格式(包括用纸尺寸)、份数达成一致意见。 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
监理资料的组卷及归档,各地区各部门有不同的要求。因此,项目开工前,项目监理组应主动与当地档案部门进行联系,明确具体要求。竣工资料要求,应与建设单位、质监站取得共识,以使资料管理符合有关规定和要求。 ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
-14 - ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
 
ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
TOP
7#

回复:求助解答汇总

多谢了!精华!ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
TOP
8#

回复:求助解答汇总

楼主真有施工经验,看来是高手.你的热心回复精神值得我们学习.ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
一切随风,一切空空!
TOP
9#

回复:求助解答汇总

受益非浅,多多学习,谢谢了。ôÇof°VŠ^µbbs.3c3t.com7Þý‘¤0 Þ
源于自然,回归自然。
TOP
发主话题 回复该主题