一、参数信息
¸ @4³Ø?Ybbs.3c3t.comh!ÆI%¿
¸ @4³Ø?Ybbs.3c3t.comh!ÆI%¿ 塔吊型号:QTZ50, 塔吊起升高度H=90.00m,
¸ @4³Ø?Ybbs.3c3t.comh!ÆI%¿ 塔吊倾覆力矩M=490fkN.m, 混凝土强度等级:C30,
¸ @4³Ø?Ybbs.3c3t.comh!ÆI%¿ 塔身宽度B=2.5fm, 基础以上土的厚度D:=1.20m,
¸ @4³Ø?Ybbs.3c3t.comh!ÆI%¿ 自重F1=357.7fkN, 基础承台厚度h=1.20m,
¸ @4³Ø?Ybbs.3c3t.comh!ÆI%¿ 最大起重荷载F2=50fkN, 基础承台宽度Bc=5.00m,
¸ @4³Ø?Ybbs.3c3t.comh!ÆI%¿ 钢筋级别:II级钢。
¸ @4³Ø?Ybbs.3c3t.comh!ÆI%¿
¸ @4³Ø?Ybbs.3c3t.comh!ÆI%¿ 二、基础最小尺寸计算
¸ @4³Ø?Ybbs.3c3t.comh!ÆI%¿
¸ @4³Ø?Ybbs.3c3t.comh!ÆI%¿ 1.最小厚度计算
¸ @4³Ø?Ybbs.3c3t.comh!ÆI%¿ 依据《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)第7.7条受冲切承载力计算。
¸ @4³Ø?Ybbs.3c3t.comh!ÆI%¿ 根据塔吊基础对基础的最大压力和最大拔力,按照下式进行抗冲切计算:
¸ @4³Ø?Ybbs.3c3t.comh!ÆI%¿ (7.7.1-2)
¸ @4³Ø?Ybbs.3c3t.comh!ÆI%¿
¸ @4³Ø?Ybbs.3c3t.comh!ÆI%¿ 其中: F——塔吊基础对基脚的最大压力和最大拔力;其它参数参照规范。
¸ @4³Ø?Ybbs.3c3t.comh!ÆI%¿ η——应按下列两个公式计算,并取其中较小值,取1.00;
¸ @4³Ø?Ybbs.3c3t.comh!ÆI%¿ (7.7.1-2)
¸ @4³Ø?Ybbs.3c3t.comh!ÆI%¿
¸ @4³Ø?Ybbs.3c3t.comh!ÆI%¿ (7.7.1-3)
¸ @4³Ø?Ybbs.3c3t.comh!ÆI%¿
¸ @4³Ø?Ybbs.3c3t.comh!ÆI%¿ η1--局部荷载或集中反力作用面积形状的影响系数;
¸ @4³Ø?Ybbs.3c3t.comh!ÆI%¿ η2--临界截面周长与板截面有效高度之比的影响系数;
¸ @4³Ø?Ybbs.3c3t.comh!ÆI%¿
¸ @4³Ø?Ybbs.3c3t.comh!ÆI%¿ βh--截面高度影响系数:当h≤800mm时,取βh=1.0;当h≥2000mm时,取βh=0.9,
¸ @4³Ø?Ybbs.3c3t.comh!ÆI%¿ 其间按线性内插法取用;
¸ @4³Ø?Ybbs.3c3t.comh!ÆI%¿ ft--混凝土轴心抗拉强度设计值,取14.30MPa;
¸ @4³Ø?Ybbs.3c3t.comh!ÆI%¿ σpc,m--临界截面周长上两个方向混凝土有效预压应力按长度的加权平均值,其值
¸ @4³Ø?Ybbs.3c3t.comh!ÆI%¿ 宜控制在1.0-3.5N/mm2范围内,取2500.00;
¸ @4³Ø?Ybbs.3c3t.comh!ÆI%¿ um--临界截面的周长:距离局部荷载或集中反力作用面积周边ho/2处板垂直截面的最不利周长;这里取(塔身宽度+ho)×4=13.20m;
¸ @4³Ø?Ybbs.3c3t.comh!ÆI%¿ ho--截面有效高度,取两个配筋方向的截面有效高度的平均值;
¸ @4³Ø?Ybbs.3c3t.comh!ÆI%¿ βs--局部荷载或集中反力作用面积为矩形时的长边与短边尺寸的比值,βs不宜大于4;当βs<2时,取βs=2;当面积为圆形时,取βs=2;这里取βs=2;
¸ @4³Ø?Ybbs.3c3t.comh!ÆI%¿ αs--板柱结构中柱类型的影响系数:对中性,取αs=40;对边柱,取αs=30;对角柱,取αs=20. 塔吊计算都按照中性柱取值,取αs=40 。
¸ @4³Ø?Ybbs.3c3t.comh!ÆI%¿
¸ @4³Ø?Ybbs.3c3t.comh!ÆI%¿ 计算方案:当F取塔吊基础对基脚的最大压力,将ho1从0.8m开始,每增加0.01m,
¸ @4³Ø?Ybbs.3c3t.comh!ÆI%¿ 至到满足上式,解出一个ho1;当F取塔吊基础对基脚的最大拔力时,同理,解出一个ho2,最后ho1与ho2相加,得到最小厚度hc。经过计算得到:
¸ @4³Ø?Ybbs.3c3t.comh!ÆI%¿
¸ @4³Ø?Ybbs.3c3t.comh!ÆI%¿ 塔吊基础对基脚的最大压力F=180.00kN时,得ho1=0.80m;
¸ @4³Ø?Ybbs.3c3t.comh!ÆI%¿ 塔吊基础对基脚的最大拔力F=180.00kN时,得ho2=0.80m;
¸ @4³Ø?Ybbs.3c3t.comh!ÆI%¿ 解得最小厚度 Ho=ho1+ho2+0.05=1.65m;
¸ @4³Ø?Ybbs.3c3t.comh!ÆI%¿ 实际计算取厚度为:Ho=1.20m。
¸ @4³Ø?Ybbs.3c3t.comh!ÆI%¿
¸ @4³Ø?Ybbs.3c3t.comh!ÆI%¿ 2.最小宽度计算
¸ @4³Ø?Ybbs.3c3t.comh!ÆI%¿ 建议保证基础的偏心矩小于Bc/4,则用下面的公式计算:
¸ @4³Ø?Ybbs.3c3t.comh!ÆI%¿
¸ @4³Ø?Ybbs.3c3t.comh!ÆI%¿ 其中 F——塔吊作用于基础的竖向力,它包括塔吊自重,压重和最大起重荷载,
¸ @4³Ø?Ybbs.3c3t.comh!ÆI%¿ F=1.2×(357.70+50.00)=489.24kN;
¸ @4³Ø?Ybbs.3c3t.comh!ÆI%¿ G ——基础自重与基础上面的土的自重,
¸ @4³Ø?Ybbs.3c3t.comh!ÆI%¿ G=1.2×(25×Bc×Bc×Hc+γm ×Bc×Bc×D)
¸ @4³Ø?Ybbs.3c3t.comh!ÆI%¿ =1.2×(25.0×Bc×Bc×1.20+20.00×Bc×Bc×1.20);
¸ @4³Ø?Ybbs.3c3t.comh!ÆI%¿ γm——土的加权平均重度,
¸ @4³Ø?Ybbs.3c3t.comh!ÆI%¿ M ——倾覆力矩,包括风荷载产生的力矩和最大起重力矩,M=1.4×490.00=686.00kN.m。
¸ @4³Ø?Ybbs.3c3t.comh!ÆI%¿
¸ @4³Ø?Ybbs.3c3t.comh!ÆI%¿ 解得最小宽度 Bc=2.78m,
¸ @4³Ø?Ybbs.3c3t.comh!ÆI%¿ 实际计算取宽度为 Bc=5.00m。
¸ @4³Ø?Ybbs.3c3t.comh!ÆI%¿
¸ @4³Ø?Ybbs.3c3t.comh!ÆI%¿ 三、塔吊基础承载力计算
¸ @4³Ø?Ybbs.3c3t.comh!ÆI%¿
¸ @4³Ø?Ybbs.3c3t.comh!ÆI%¿ 依据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)第5.2条承载力计算。
¸ @4³Ø?Ybbs.3c3t.comh!ÆI%¿ 计算简图:
¸ @4³Ø?Ybbs.3c3t.comh!ÆI%¿
¸ @4³Ø?Ybbs.3c3t.comh!ÆI%¿ 当不考虑附着时的基础设计值计算公式:
¸ @4³Ø?Ybbs.3c3t.comh!ÆI%¿
¸ @4³Ø?Ybbs.3c3t.comh!ÆI%¿ 当考虑附着时的基础设计值计算公式:
¸ @4³Ø?Ybbs.3c3t.comh!ÆI%¿
¸ @4³Ø?Ybbs.3c3t.comh!ÆI%¿ 当考虑偏心矩较大时的基础设计值计算公式:
¸ @4³Ø?Ybbs.3c3t.comh!ÆI%¿
¸ @4³Ø?Ybbs.3c3t.comh!ÆI%¿ 式中 F——塔吊作用于基础的竖向力,它包括塔吊自重,压重和最大起重荷载,F=304.30kN;
¸ @4³Ø?Ybbs.3c3t.comh!ÆI%¿ G——基础自重与基础上面的土的自重:
¸ @4³Ø?Ybbs.3c3t.comh!ÆI%¿ G=1.2×(25.0×Bc×Bc×Hc+γm ×Bc×Bc×D) =1620.00kN;
¸ @4³Ø?Ybbs.3c3t.comh!ÆI%¿ γm——土的加权平均重度
¸ @4³Ø?Ybbs.3c3t.comh!ÆI%¿ Bc——基础底面的宽度,取Bc=5.000m;
¸ @4³Ø?Ybbs.3c3t.comh!ÆI%¿ W——基础底面的抵抗矩,W=Bc×Bc×Bc/6=20.833m3;
¸ @4³Ø?Ybbs.3c3t.comh!ÆI%¿
|
| | | | 作者: 总监代表 2007-3-13 13:01 回复此发言 |