作者:孙锐
最近,接触了一下边坡锚索张拉,遇到不少问题,印证了“边坡”将会是最先出问题的工程。
究其原因,大多是施工单位质量意识不强,不重视边坡锚索施工质量和作业人员随意性比较强,不按规程操作造成。边坡锚索抗拔力不够,小则使锚索不过关,大则使边坡坍塌。边坡做锚索,就是为了让边坡整体稳定。锚索做不好,还不如不做,破坏了锚索孔岩体周围岩性。
一般,钢绞线开始下料的过程,就存在长度不够现象;在注浆过程中,好多注浆质量比较差,水泥舍不得放,以致注的不是浆,是水,导致张拉过程,伸长量过大;张拉过程中,张拉力不到位。锚索施工质量问题,表现形式比较多,大体归结如下:
问题1:张拉机械漏油,“有气没力”或者“有力没气”,导致张拉不到位。
问题2:锚索钢绞线长度不够,注浆效果比较差。
问题3:由于千斤顶长时间没有标定,导致抗拔力无法保证,混凝土或被压坏。(照片2)
问题4:钢绞线张拉过程中,伸长量过大或过小,甚至还有被拉断的现象。(照片3)
照片1:钢绞线张拉工作准备就绪。
照片2:钢绞线张拉伸长量过大或过小,混凝土被压坏。表明框格梁混凝土强度不够,或者没有锚垫板。
照片3:钢绞线拉断被拉断。表明材料不好,或者自由段长度不够。
点击左下阅读原文进入监理检测网校,注册、登录、试听、选课购买(不要选错)、学习。
内容来源:监理检测网微信订阅号,微信搜索监理检测网或jianlijiance关注订阅
监理检测网校www.ablesky.com/3c3t:是国内最早专注试验检测考试培训网校,累计培训6000多人。课程可手机、电脑上随时反复多遍学习。
本站7折代理环球网校和其他网校各种课程,7折在其官网开通课程
点击进入监理检测网校注册试听