监理检测网论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

[交流] 线性恒温恒湿试验箱制冷限制 [复制链接]

1#
压缩机线圈散热的限制ºþê·ÖÉý>ÁÑbbs.3c3t.comÀÑ¢ÿÓ87yŸ
  线性恒温恒湿试验箱,单级压缩机工作时,在做-35℃左右.因为压缩机的线圈是旋空在压缩机中间的,这就产生一个问题:-35℃时,压缩机的低压是为负数值,也就是产生了一个真空度,这样线圈的顶端热量就没有办法散去,这样就会使压缩机表面是十分凉,可是实际上内部过高!(因为真空是最好的隔热介质)ºþê·ÖÉý>ÁÑbbs.3c3t.comÀÑ¢ÿÓ87yŸ
  由上可见:恒温恒湿试验箱针对-40℃机型可以采用单级制冷循环,也可以采用复叠式制冷循环系统.但单级制冷循环是靠调小压缩机的膨胀阀开启度,减小制冷剂流量限流来调低蒸发压力(约0.7个大气压),从而获得更低的蒸发温度.这样的设计是以牺牲系统的制冷量来达到的(制冷量约只有标准的0.7~0.8),导致制冷效率低并加大了压缩机的负载,而且易引起压缩机线圈过热影响了压缩机的寿命.ºþê·ÖÉý>ÁÑbbs.3c3t.comÀÑ¢ÿÓ87yŸ
ºþê·ÖÉý>ÁÑbbs.3c3t.comÀÑ¢ÿÓ87yŸ
  2.单级压缩蒸气制冷循环压比的限制 ºþê·ÖÉý>ÁÑbbs.3c3t.comÀÑ¢ÿÓ87yŸ
  单级蒸气压缩式制冷机的最低蒸发温度,主要取决于它的冷凝压力及压缩比.制冷剂的冷凝压力由制冷剂的类别和环境介质(如空气或水)的温度决定.在通常情况下,它处于0.7~1.8Mpa范围内,压缩比与冷凝压力和蒸发压力有关.当冷凝压力一定时,随着蒸发温度的降低,蒸发压力也相应下降,因而使压缩比上升.它将引起压缩机排气温度的升高、润滑油变稀、使润滑条件变坏、严重时甚至会出现结炭和拉缸现象.另一方面,压缩比的增大将导致压缩机的输气系数降低、制冷量减少、实际压缩过程偏离等熵过程越远、压缩机功耗增加、制冷系数下降、经济性降低,将出现以下一些影响. ºþê·ÖÉý>ÁÑbbs.3c3t.comÀÑ¢ÿÓ87yŸ
    ⑴.蒸发压力降低,制冷剂的制冷量大大下降、体积增大、质量流量也会减少.为了获得所需制冷量,必须增大吸气容积,使压缩机体积过于庞大.ºþê·ÖÉý>ÁÑbbs.3c3t.comÀÑ¢ÿÓ87yŸ
  ⑵.当蒸发温度过低时,某些常用制冷剂已达凝固温度,无法实现制冷剂的流动、循环.ºþê·ÖÉý>ÁÑbbs.3c3t.comÀÑ¢ÿÓ87yŸ
    ⑶.任何制冷剂蒸发温度越低,则蒸发压力也就越低.过低的蒸发压力,有时可能造成压缩机难以吸气,或者使外界的空气进入制冷系统.   ºþê·ÖÉý>ÁÑbbs.3c3t.comÀÑ¢ÿÓ87yŸ
ºþê·ÖÉý>ÁÑbbs.3c3t.comÀÑ¢ÿÓ87yŸ
  3.制冷剂热物理特性的限制.ºþê·ÖÉý>ÁÑbbs.3c3t.comÀÑ¢ÿÓ87yŸ
  现在恒温恒湿试验箱中单级制冷循环基本上采用的中温制冷剂是R404A,在一个大气压下其蒸发温度是-46.5℃(R22/-40.7℃).但空气冷却式冷凝器传热温差通常取10℃左右(在强制送风散热循环下,蒸发器和内箱的温差),就是说箱内只能制取-36.5℃的低温.当然,通过调低压缩机的蒸发压力,可以将R404A制冷剂的最低蒸发温度降低到-50℃.所以要获取-50℃及以下的低温时必须采用中温制冷剂与低温制冷剂复叠式的制冷循环.制取-50℃~-80℃的低温,低温制冷剂一般选用R23它在一个大气压下的蒸发温度是-81.7℃. 正确使用高低温箱设备按试验设备所模拟的环境因素,环境试验设备大致可分为:气候环境设备(含生物环境试验设备)、机械环境试验设备、气候机械综合环境试验设备和其他环境试验设备等。我们所就有各种环境试验设备几十台套。环境试验设备为现代高科技产品研制开发和产品定期检验及验收试验提供了必要的信息和数据。尽管如此,但环境试验设备仍是一种精密、贵重设备。正确使用和操作环境试验设备不仅能为检测人员提供准确的依据,而且能使环境试验设备长时间的正常运行和延长其设备的使用寿命。ºþê·ÖÉý>ÁÑbbs.3c3t.comÀÑ¢ÿÓ87yŸ
分享 转发
————————————

东莞高天www.whgt17.com

————————————
TOP
发主话题 回复该主题